 Описание: Устройство следит за температурой и открывает фрамуги пропорционально,а так же может включать дополнительное оборудование.
СергейАМ


бессмертный
Откуда: Иркутская область,г. ...

Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Гриони пишет:
датчики,концевики,микровыключатели.Длина хода штока идеально "рассчитывается" линейкой.Положение при одной темпиратуре и положение при другой просто делится на части...и ставим в этом месте датчик.5-10 мм хода на один градус...

Я то же так думал,когда собирал свои гидроцилиндры для теплицы. Разубеждать Вас не буду - соберите один,помучайтесь с настройками,попытайтесь избавиться от воздуха в масле... А после возьмите самый примитивный Э/привод и самый примитивный датчик температуры. И Вы поймёте что такое счастье.
Я уже сознался,что в своей открывашке намудрил немного лишка. Но даже в таком виде она на порядок проще и на порядок удобнее,чем Г/Ц
В начало Всего записей: 1534   Дата рег-ции: Окт. 2010   Отправлено: 07 Апреля, 2012 - 05:33:54
Сергiй



бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Гриони пишет:
Давление внутри амортизаторов,по усилию сжатия,около 60 атмосфер.
Сверлят,отпилив шар сзади,тонким сверлом.Потом приваривают "остаток" аргоном.

Не мучайте хороший аморт. Есть же старые... http://newforum.delaysam.ru/topi...=18&topic=21
В начало Всего записей: 1762   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 08 Апреля, 2012 - 12:11:07
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Константин.
Так всё обратно делают пружины.Обычные дверные...Если веса не хватает.
Ещё немного о пружинах.Превосходно гасят ветровые колебания.Пружина одевается на стержень или трубку,слегка изогнутую по радиусу открывания фармуги,приваренную у края, и крепится фармуга тягой из полосы к петле пружины.При колебаниях витки пружины трутся о стержень и гасят колебания.Максимальное растяжение пружины ограничивает ход открытия от опрокидывания.
СергейАМ.
Воздух-прогревом...
Сергiй.
Так и новый 200 рублей... Мы на горилку не тратимся.Свою хоть выливай... )))
В начало Отправлено: 15 Апреля, 2012 - 01:24:46
 
Форум сайта DelaySam.ru - сайта для домашних мастеров, строителей и дачников. » Комментарии, вопросы, обсуждение статей. » Обсуждение статей с сайта Delaysam.ru и других. » Устройство пропорционального управления микроклиматом в теплице. [Страниц (2): « 1 [2] ]

Внимание! Представленный на сайте материал предназначен исключительно для частного просмотра. Авторские права и права использования защищены Законами РФ. Использование всех материалов сайта в любых коммерческих целях без согласования с правообладателями запрещено и будет преследоваться по Закону. Запрещено копирования материалов этого сайта на WEB-страницы с рекламой, в печатные издания с рекламой, в любые платные печатные издания и другое коммерческое использование, с целью получения любой коммерческой выгоды от скопированного материала (как то контекстная реклама, использование описаний, отзывов, сообщений в форуме и т.д.). В противном случае вы будете подвергнуты преследованию по Законам РФ, без предварительного уведомления и переговоров.