  Ответить с цитированием Цитирование
У нас тут на соседней улице мужик сделал "молниеотвод" - прикрепил "сопливым" проводом к такомуже заземлению свою железную крышу. Когда пришла молния, она (ИМХО) подумала рядом Земля и дунула в эту крышу, к несчастью с другого торца дома от прикрепленного молниеотводя. Сторпила полыхнули как пропитанные бензином - лето все высушило. Крышу он себе новую отстроил - с мансардой.
P.s. в округе (3-4 дома вдоль улицы) все что было в розетке тоже скончалось и телефонную сеть еще потом неделю восстанавливали - эффект электромагнитной бомбы. Некоторые очевидцы из соседних домов утверждали что видели как молния из розеток вылетела в момент разряда.
В начало Отправлено: 30 Апреля, 2009 - 23:13:52
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
а нас декан физ факультета учил, что на пробой воздуха при НУ идет 10 кВ на см... То есть получается в три раза меньше, то есть как и говорилось, не ГВ, а МВ.
В начало Отправлено: 05 Мая, 2009 - 00:26:22
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
при выборе отопительного котла я ессно стал интересоваться системами бесперебойного электроснабжения. Долго искал и наткнулся на нашего местного производителя. Когда почитал, что они предлагают, то нашел еще и "приблуду", которую предлагается использовать в качестве молниезащиты.

=http://www.teplocom.bast.ruS/product/albatros500.htm

"Блок обеспечивает в режиме номинальной нагрузки (до 500 Вт):
Защиту от импульсных помех до 10 кВ без перегорания предохранителя.
Защиту от продолжительного превышения напряжения более 275 В ± 10% посредством перегорания предохранителя"

По деньгам дешевле и менее заморочено, чем делать молниезащиту.

Или это не лучший вариант?
В начало Отправлено: 05 Мая, 2009 - 21:22:30
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
Как защита от молнии - это вообще не вариант...
На одном из форумов, один деятель проповедовал защиту в виде тотальной изоляции. т.е. отрубал все провода, ведущие к земле и том становился как бы изолированным.
Как назло треснула в него молния, которая выскочила из подвешенного в воздухе провода антенны уже в виде шаровой, проожгла несколько стен и ушла в розетку, спалив все приборы.
Защита от перенапряжения сама по себе штука нужная (если вместо "земли" электрики фазу кинут или ветром линию перемкнет.
Но к молнии это не имет отношения.
В начало Всего записей: 13882   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 05 Мая, 2009 - 23:14:26
 
Форум сайта DelaySam.ru - сайта для домашних мастеров, строителей и дачников. » Строительство и ремонт » Загородное дачное и коттеджное домостроительство. » Молниезащита, молниеотводы, грозоотводы, громоотводы... Как защититься от молнии. [Страниц (2): « 1 [2] ]

Внимание! Представленный на сайте материал предназначен исключительно для частного просмотра. Авторские права и права использования защищены Законами РФ. Использование всех материалов сайта в любых коммерческих целях без согласования с правообладателями запрещено и будет преследоваться по Закону. Запрещено копирования материалов этого сайта на WEB-страницы с рекламой, в печатные издания с рекламой, в любые платные печатные издания и другое коммерческое использование, с целью получения любой коммерческой выгоды от скопированного материала (как то контекстная реклама, использование описаний, отзывов, сообщений в форуме и т.д.). В противном случае вы будете подвергнуты преследованию по Законам РФ, без предварительного уведомления и переговоров.
По вопросам использования материалов и размещения рекламы обращайтесь к .





Powered by ExBB ExBB Full Mods 0.1.4 by TvoyWeb.ru Original Style created by Daemon.XP Teg filter
[ Script Execution time: 0.0533 ]   [ Gzip Disabled ]