Описание: Обсуждение проектов и реализованных идей по использованию солнечной энергии для отопления дома, нагрева воды |
|
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Николай пишет:
необходимо применять водяной ТА (размещённый например в подвале) и тепловой насос, выкачивающий из ТА ВСЮ тепловую энергию, замораживая его в лед. |
Если есть ТА на замораживание, то нет никакого смысла в ТА. ТА нет никакой разницы, что морозить, с +50 до льда или с +5 до льда...
Ну "зацепите" вы еще 20-30% тепла больше от этой воды. Ну так ее (с +5) - просто залейся в скважине. Запас (в отличие от ТА) - неограничен. Поэтому нет смысла на ТА заморачиваться, надо сразу делать "бездонную" бочку.
А то если вы ваесь ТА заморозите, а тепла еще надо будет (зима суровая) - что делать будете?
Опять же - иметь айсберг под полом - нихт зер гут. Да его же потом опять оттаивать надо будет и тепло на следующую зиму сообщать.
Lang пишет:
надо уж делать колбой. В подвале водохранилище диам 6 м, а в дом, наверх, уходит узкое метровое-полметровое "горлышко". По-любому в нем, ведь, самая цимусовая температура. |
И вся семья тулится у этого горлышка... Ни дня без бутылки...
Кроме температуры нужен еще и теплообмен с окружающим воздухом. А еще нужна возможность регулировки температуры (ведь в доме с +40 в комнатах не комфортнее, чем в доме с +15... ) А еще надо иметь возможность "отключить" ТА после его остывания.
ТА под полом (в подвале) даже после остывания ни +20-24 будет просто обеспечивать пассивный подогрев пола.
Что то мы в 10-й раз уже одно и тоже обсуждаем...
|
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 28 Октября, 2009 - 09:19:32 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Константин пишет:
возможность регулировки температуры и теплообмен с окружающим воздухом |
Да уж это как раз не самое невыполнимое. Я таки Вас умоляю! Кто-бы это говорил?
Константин пишет:
Ну, так и ни х себе! Так в Вашей системе без ТН Вы вообще даже на 20-30% только и расчитываете. Да какой там, от 40 до 25 градусов у Вас план?
Константин пишет:
Где взять бездонную бочьку на слив? Не знаю, корректно ли ссылаться на другие форумы, но пипл строит ТН "из скважины в канаву" и сильно обламывается.
Николай пишет:
На коленке самому строить ТН не представляется трезвым решением, как минимум надо быть теоретиком и серьезным практиком в холодильном оборудовании. Покупать готовое.... ну это кондиционер. Ну, можно себе позволить. Значит воздух. Если воздух и заморозка до льда и немного далее, то это не бассейн, уж точно. Значит бутылки. Заряд бутылок, таким образом, тоже должен быть воздухом. Трубки вакуумные как-то не вяжутся, по крайней мере, сходу. Тогда крыша и вентиллятор. И, связанное с этим, ограничение по получению высоких температур.
Ну..., можно как-то так, конечно:
Бутыли строятся на поддонах. Между ногами поддонов вьется разложенный шланг. Шланг связан с вакуумными трубками. Антифриз и водяной насосик, разумеется, прилагаются.
Т.о. когда крыша чего-то теплого и полезного отказывается приносить, продолжают работать трубки.
Но, это уже нагорожено на некоторые деньги. Или ждать нормальных цен на трубки, или начать развлекать себя и всех читающих опытами с вакуумом.
Константин пишет:
(зима суровая) - что делать будете? |
К Вам греться будем плестись на обмороженных ногах, и головой в пепле.
|
|
В начало |
Отправлено: 28 Октября, 2009 - 10:11:04 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Lang пишет:
К Вам греться будем плестись на обмороженных ногах, и головой в пепле. |
Lang пишет:
На коленке самому строить ТН не представляется трезвым решением |
Да. Надо брать промышленный ТН.
Есть воздушный ТН извлекающий тепло из воздуха охлажденного до - 25 град.
Константин пишет:
Это неплохо.
Константин пишет:
иметь айсберг под полом - нихт зер гут. |
Ну во-первых, ТА можно иметь и не в подвале.
Во-вторых, если дом утеплен изнутри, то совершенно пох где находится ТА.
|
|
В начало |
Отправлено: 28 Октября, 2009 - 10:32:57 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Lang пишет:
Так в Вашей системе без ТН Вы вообще даже на 20-30% только и расчитываете. |
Так она без ТН и "бесплатная". Что бы мне на халяву не поиметь эти 20-30%? Фактически я увеличиваю тепловую массу своего достаточно легкого дома. (80 кубов керамзита - это всего тонн 20-25 материала с "никакой" теплоемкостью.) А 60 тонн воды - это уже что то....
А вот уж если разоряться на ТН - нафик нужен ТА? Заморозка эквивалентна остыванию воды на 50 градусов... А ТА вряд ли нагреть удасться градусов до 40....
Lang пишет:
Где взять бездонную бочьку на слив? Н |
Вы не поняли... Я имел ввиду "бездонную бочку" откуда черпать тепло. Т.е. скважину. А слива нет. есть "эвакуация" ледяных чушек. Летом сами растают... Медленно и верно.
Рекомендую почитать тему по ТН "на заморозку".
Опять вы почему то считаете ТА нечто таким целым... Зачем вам морозить сразу ВЕСЬ ТА, а не частями?
И мой бутылочно-канистровый ТА тоже считаете неким "целым" объемом воды.
А это не так! ТА у меня - это длинная-длинная труба, метров 80, свернутая "змейкой". Это - стек.
Будет немного тепла, один день солнечный... Так я не все 60 тонн подогрею на 0,5 градуса, а две-три тонны воды на 40 градусов.... И этого тепла на пару дней хватит! Ими и буду пользоваться.
(Добавление)
Lang пишет:
К Вам греться будем плестись на обмороженных ногах, и головой в пепле. |
От Пекина до меня - верст тыщ 7... и все лесом, сибирским в основном...
(Добавление)
Николай пишет:
еще 20-30% тепла больше
Это неплохо. |
Но не такой ценой. Подвод дополнительной воды к ТН, фризер и систему эвакуации льда все равно придется делать... И ТА превращается в обузу со своим теплообменником и пр инфраструктурой...
Не такой ценой...
Николай пишет:
ТА можно иметь и не в подвале. |
Тогда его надо утеплять круче на порядок чем дом... Он ждать не будет, пока вам тепло понадобится...
Тогда уж лучше озеро построить на пару тысяч тонн рядом...
|
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 28 Октября, 2009 - 10:54:22 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Увлёкся математикой.
Киловатный нагреватель, непрерывно работающий 3 месяца имеет эквивалент в 32 тонны воды, нагретой до 80 градусов и остужающейся до 20.
До 80 вы канистровый ТА греть не будете, до 60 максимум.
60 тонн воды с 60 до 20 градусов - это 2400000 ккал или примерно 3000кВт*ч.
Или 6000 рублей.
Правильно? |
|
В начало |
Отправлено: 28 Октября, 2009 - 12:10:04 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Дело в том, что я не спорю. Все правильно. Вот только "стек" мне с трудом представляется в плане фактической реализации, не в теории, конечно.
С Вашим принципом все понятно и, по своему разумно. Хочется пойти дальше. Да, собственно..., чего по десятому разу, действительно.
Константин пишет:
Вот сейчас предлагают 15 соток в Тверской области на берегу какого-то притока Волги. Там до воды много-не много, но метров 100 есть. Предположим я решусь именно на этот вариант. Это мне 200+++ метров труб с фреоном туда, что-ли? Или ТН на берегу и горячую воду в дом? Тоже абсурд. Что дает река кроме рыбалки?
|
|
В начало |
Отправлено: 28 Октября, 2009 - 12:41:40 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Lang пишет:
Вот сейчас предлагают 15 соток в Тверской области на берегу какого-то притока Волги. Там до воды много-не много, но метров 100 есть. Предположим я решусь именно на этот вариант. Это мне 200+++ метров труб с фреоном туда, что-ли? Или ТН на берегу и горячую воду в дом? Тоже абсурд. Что дает река кроме рыбалки? |
Это водяной насос в реку, утеплённые водяные трубы до дома и утеплённые дренажные трубы до реки.
ТН в доме и горячая вода в доме.
Река - это неограниченый источник воды с температурой +4 и выше, отняв 3 градуса у 300 литров воды получим 1 квт*ч тепла.
(а если делать ТН с замораживанием - льдышки будут прикольно скатываться в реку )
|
|
В начало |
Отправлено: 28 Октября, 2009 - 13:01:09 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Serko пишет:
3 градуса у 300 литров воды получим 1 квт*ч |
Т.е. для утепленного по "не балуй" дома, это и будет расход воды в час?
|
|
В начало |
Отправлено: 28 Октября, 2009 - 13:08:33 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Serko пишет:
Это водяной насос в реку, утеплённые водяные трубы до дома и утеплённые дренажные трубы до реки.
ТН в доме и горячая вода в доме. |
Именно.
В данном случае это наиболее оптимальный вариант.
Lang пишет:
это и будет расход воды в час? |
Да.
(Отредактировано автором: 28 Октября, 2009 - 13:23:00)
|
|
В начало |
Отправлено: 28 Октября, 2009 - 13:22:13 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Serko пишет:
60 тонн воды с 60 до 20 градусов - это 2400000 ккал или примерно 3000кВт*ч.
Или 6000 рублей.Правильно? |
Правильно примерно. Но это разовая экономия. А она в течении года может быть многажды... А многажды по 6000 руб - это уже извините...
Lang пишет:
Вот только "стек" мне с трудом представляется в плане фактической реализации, |
Ничего сложного... Есть помещение, 6х6 и 2,2 м в высоту. Перегораживаем его каркасом с заполнением ППС 100 мм, а так же горизонтальные рассечки.
Убиваем 2-х зайцев. 1) организуем стек - если "голова ТА нагрета, то она тепло у воздуха не отбирает, а воздух просто прокачивается дальше, отдавая тепло следующим канистрам. Для отбора тепла - обратная прокачка и смешивание с комнатным воздухом (как в байпасе) до нужной температуры. 2) устраняем застойные области в ТА, так как в работе участвует вся масса воды.
Стек имеет несколько "боковых" входов - выходов для оптимизации теплообмена.
Lang пишет:
Это мне 200+++ метров труб с фреоном туда, что-ли? Или ТН на берегу и горячую воду в дом? |
Ни то и не другое... Реку использовать только как дренаж и естественным образом (холодная вода самотеком в реку...
Lang пишет:
Что дает река кроме рыбалки? |
Неограниченный дренаж. А воду брать лучше из скважины рядом (если река близко то и уровень ГВ высокий, если берег не крутой... ).
Lang пишет:
Т.е. для утепленного по "не балуй" дома, это и будет расход воды в час? |
Ну если умножить на нужное количество килоВатт тепла... Думаю - будет где то 1-1,5 тонны воды. КилоВатта 3-5 тепла в час по любому надо будет.
|
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 28 Октября, 2009 - 16:23:58 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Константин пишет:
Тогда его надо утеплять круче на порядок чем дом... Он ждать не будет, пока вам тепло понадобится...
Тогда уж лучше озеро построить на пару тысяч тонн рядом... |
Да уж...
Без крутейшего утепления ТА делать его бессмысленно, так как тепло рассеиться довольно быстро. Поэтому эти деньги лучше всего будет вложить в дополнительное утепление дома, доведя его R до 10.
В общем случае, если близко нет источника халявной воды (река, озеро) и дорого использовать грунтовый ТН, то проще вообще отказаться от ТА.
Но внутри наверное полезно иметь хотя бы 1 куб нагретой воды.
Остальное тепло должны накопить предметы быта и перегородки.
(Отредактировано автором: 28 Октября, 2009 - 22:19:06)
|
|
В начало |
Отправлено: 28 Октября, 2009 - 22:01:11 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Константин пишет:
Serko пишет:
60 тонн воды с 60 до 20 градусов - это 2400000 ккал или примерно 3000кВт*ч.
Или 6000 рублей.Правильно? |
Правильно примерно. Но это разовая экономия. А она в течении года может быть многажды... А многажды по 6000 руб - это уже извините...
|
Не понял, как эта экономия может быть "многажды".
Смотрел графики солнечной активности, много думал...
Москва, МДж на горизонтальный метр за месяц.(кВт*ч)
58 (16)Январь
130 (36)
270 (75)
388 (107)
563 (156)
615 (170)Июнь
568 (156)
462 (128)
288 (80) сентябрь
134 (37) октябрь
56 (15) ноябрь
31 (8) декабрь
Уже в октябре вы начнёте использовать запасённое тепло. Допустим, по 0.5кВт*ч, за октябрь это 24*30*0.5 - 360 кВт*ч
Для только компенсации расхода вам потребуется 10кв метров СК, при КПД 100.
В ноябре пойдёт чистый расход, если конечно не заводить 20 метров СК.
Дальше - только расход. Разумная площадь СК не соберёт достаточно тепла для подогрева и дома, и ТА.
Экономия - однократная (в год).
Любопытно, по этим данным среднегодовое дневное поступление тепла - 2.7 кВт*ч
А летнее - 5,04.
Отопительный сезон 214 дней, если по киловату в час, то 214*24 ~ 5200 квтч. или 4 500 000 ккал. При дельте в 40 градусов нужно 112 тонн. Чтобы нагреть с мая по август нужно 10 м2 СК.
(Добавление)
Николай пишет:
Но внутри наверное полезно иметь хотя бы 1 куб нагретой воды.
Остальное тепло должны накопить предметы быта и перегородки. |
Тонна воды при дельте 60 - это 70 квт*ч.
|
|
В начало |
Отправлено: 28 Октября, 2009 - 22:34:38 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Николай пишет:
Но внутри наверное полезно иметь хотя бы 1 куб нагретой воды. |
Ну разве что в бане... В доме то какой смысл? Тепло то на ее нагрев - не халявное, а переведенное топливо...
Serko пишет:
Уже в октябре вы начнёте использовать запасённое тепло. |
Я думаю, к середине октября оно уже закончится.
Serko пишет:
В ноябре пойдёт чистый расход, если конечно не заводить 20 метров СК. |
В смысле? Вообще то у меня СК более 100 кв.метров (15 х 9 метров). Вся крыша на юг.
Но в ноябре я его вообще не рассматриваю. Только с марта. По октябрь вкл. Ну разве что случайные солнечные дни зимой.
Это даст экономию топлива примерно 50%. В итоге - каждый третий год - тепло "бесплатное".
|
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 28 Октября, 2009 - 22:55:09 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Константин пишет:
Serko пишет:
Уже в октябре вы начнёте использовать запасённое тепло. |
Я думаю, к середине октября оно уже закончится.
Serko пишет:
В ноябре пойдёт чистый расход, если конечно не заводить 20 метров СК. |
В смысле? Вообще то у меня СК более 100 кв.метров (15 х 9 метров). Вся крыша на юг.
Но в ноябре я его вообще не рассматриваю. Только с марта. По октябрь вкл. Ну разве что случайные солнечные дни зимой.
Это даст экономию топлива примерно 50%. В итоге - каждый третий год - тепло "бесплатное".
|
А какие теплопотери дома?
И как будет термоизолирован ТА?
Экономия 50% - это теплопотери 12000 квтч за отопительный период - 54 квтч в день - получаются потери около 2 киловатт при средней температуре -3.
А если к октябрю накопленое тепло уже закончится - то не понимаю, как вы насчитали экономию топлива в 50%. За полтора не самых холодных месяца потратить 6000 квтч, а затем за 4 зимних месяца потратить ещё всего 6000 - это как?
(Отредактировано автором: 29 Октября, 2009 - 00:26:22)
|
|
В начало |
Отправлено: 29 Октября, 2009 - 00:11:23 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Константин пишет:
Стабилизировать возможные колебания температуры.
Константин пишет:
Я думаю, к середине октября оно уже закончится |
Тогда вообще нет смысла в заморачиваться с ТА.
Лучше, как справедливо заметил Serko, увеличивать площадь СК или увеличивать его кпд, а можно и то, и другое.
Кстати, заказал вакуумную трубку 1,2 метра. Скоро можно будет узнать, на что она способна зимой в пасмурную погоду.
А тепло лучше запасать на зиму в виде дров, а выращивать эти дрова (как справедливо заметил Константин) нужно на своём участке.
Отсюда вывод: покупайте большие участки!
(Отредактировано автором: 29 Октября, 2009 - 08:50:39)
|
|
В начало |
Отправлено: 29 Октября, 2009 - 08:48:41 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Николай пишет:
Но внутри наверное полезно иметь хотя бы 1 куб нагретой воды. |
Константин пишет:
Ну разве что в бане... В доме то какой смысл? Тепло то на ее нагрев - не халявное, а переведенное топливо...
|
Николай пишет:
Стабилизировать возможные колебания температуры. |
Николай
Для стабилизации температурных колебаний лучше иметь теплоёмкие стены, например кирпичные или (керамзито-)бетонные, при этом теплоизолированные снаружи.
В Ваших же сообщениях прослеживается обратное стремление - сделать теплоизоляцию изнутри. А затем, чтобы колебания стабилизировать, делать теплоаккумулятор.
Где логика?
(Отредактировано автором: 29 Октября, 2009 - 09:40:34)
|
|
В начало |
Отправлено: 29 Октября, 2009 - 09:38:32 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Николай пишет:
Тогда вообще нет смысла в заморачиваться с ТА. |
Нет смысла с ТА заморачиваться, есть тепло НЕхалявное... Т.е. как Вы планируете - спалить дрова и нагреть ТА... А тепло лучше хранить в виде "дров" и извлекать его по требованию.
Но если тепло именно халявное, и есть возможность его запасать - то почему нет?
Поэтому и нужен ТА. Тем более - все реально "бесплатно".
Вот если я начну заморачиваться всякими КПД, "а на фига тебе это нада... ты чё, бедный..." Вот тогда все точно теряет смысл...
Serko пишет:
А какие теплопотери дома?
И как будет термоизолирован ТА? |
Маленькие.
Хорошо. (читайте про дом и та, надоело одно и тоже писать персонально каждому)
Serko пишет:
это что - мало? Да Николай за 54 кВт вас удушит!
Serko пишет:
А если к октябрю накопленое тепло уже закончится |
Так в марте опять начнется. Вы в марте уже не топите?
Serko пишет:
У вас подход не совсем правильный. Вы рассматриваете ТА как "6000 квт". Вот раз зарядил - и весь потратил и лапу соси...
А вы рассматривайте его как "автомобильный" - если хотя бы изредка ездить - он всегда заряжен... Если будет 1 солнечный день - я на 2-3 дня теплом обеспечен. Потом еще день - и опять 2-3 дня.
Т.е. "6000" - это максимально возможная зарядка. Реально будет работать может 20-30% его, зато часто. В результе это будет 20% х 50 раз... Т.е. 1000% от 6000. т.е. 60.000
|
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 29 Октября, 2009 - 09:45:30 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Владимир Смирнов пишет:
Есть, есть логика.
Достоинства при утеплении изнутри:
1) можно быстро нагреть помещение
2) меньше утеплителя
3) нет потерь через фундамент
4) практически нет "мостиков холода"
Недостатки утепления изнутри:
1) нет аккумулирования тепла конструкцией здания
Других недостатков не вижу.
Константин пишет:
Да Николай за 54 кВт вас удушит! |
Просто "порву как тузик грелку"!
Константин пишет:
Тем более - все реально "бесплатно". |
На счет "бесплатности" ТА у меня большие сомнения.
Бесплатен только воздух под крышей, а все остальное платно.
Было бы интересно попробовать сделать небольшой ТН на элементах Пельтье.
Конструкция получается весьма простая и долговечная, можно будет сделать самому.
(Отредактировано автором: 29 Октября, 2009 - 12:28:26)
|
|
В начало |
Отправлено: 29 Октября, 2009 - 12:19:12 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Константин пишет:
Serko пишет:
А если к октябрю накопленое тепло уже закончится |
Так в марте опять начнется. Вы в марте уже не топите?
Serko пишет:
У вас подход не совсем правильный. Вы рассматриваете ТА как "6000 квт". Вот раз зарядил - и весь потратил и лапу соси...
А вы рассматривайте его как "автомобильный" - если хотя бы изредка ездить - он всегда заряжен... Если будет 1 солнечный день - я на 2-3 дня теплом обеспечен. Потом еще день - и опять 2-3 дня.
Т.е. "6000" - это максимально возможная зарядка. Реально будет работать может 20-30% его, зато часто. В результе это будет 20% х 50 раз... Т.е. 1000% от 6000. т.е. 60.000
|
Что за "экономия топлива 50%"? Зиму как расход топлива не учитываете?
ТА на 60 тонн полностью можно зарядить только летом, во все остальные периоды практически весь заряд пойдёт в отопление. Для суточного ТА такой большой объём не нужен, достаточно тонны воды на 3 дня. И заряда будет не 20%х50, а 5 по 5.
Рассмотрим март. В идеале с СК вы получите за день (75/30)*15*9=340 квт, или 300 000 ккал, для сохранения при дельте 40 нужно 7.5 тонн. И теоретически два дня солнечных - весь март можете на этом жить, при расходе 1 квтч за час.
На практике не верю я в КПД больше 10%, так что получается в день 34 КВТ, на отопление 24, 10 в запас - это при дельте 40 бочка 200 литров.
Большой ТА - не даёт большой экономии. Экономию даёт большой СК. Для "подзарядочного цикла" водяной ТА должен иметь массу равную (срок между зарядками)*(количество тепла зарядки ккал)*(расход ккал)/дельтаТ.
И сколько теплопотери дома - дайте итоговую цифру, наверняка ведь считали и назубок помните.
И теплопотери ТА тоже наверняка считали. Не жадничайте
(Добавление)
Николай пишет:
Было бы интересно попробовать сделать небольшой ТН на элементах Пельтье.
Конструкция получается весьма простая и долговечная, можно будет сделать самому. |
Очень дорого или не очень эффективно. Один элемент на 200 Вт около 70$, эффективность теплосъёма около 30%, если не меньше.
Чем больше разница температур - тем меньше эффективность. Для повышения КПД надо ставить цепочку из элементов, а цена - видите какая.
Как компактный кондиционер можно использовать, а как тепловой насос для отопления дома - лучше компрессорный. Умельцы делают компрессорный ТН самостоятельно, по материалам б/у - около 700 баксов.
|
|