спасибо всем за живое обсуждение. все я сделал надеюсь правильно. остался один вопрос:мачту заземлил семижильным проводим 35 квадратов. спуск от мачты до земли- пара метров. но провод этот в изоляции. где то я слышал,что оголенный он долженн быть. есть какие мысли на этот счет? |
|
В начало |
Отправлено: 17 Августа, 2012 - 17:54:36 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
На высоте пары метров - все это мышиная возня. Важно что бы макушка мачты была оголенной, что б не препятствовать контакту с заряженным воздухом.
Это антенна может быть в пластике... А молниеотвод должен быть голый как младенец.
Те молниеотводы, в которые молния бьет, как бы имеют большие проблемы либо с заземлением, либо плохой контакт с воздухом. Покрашены для красоты или от коррозии. Короче заряды по нему не стекают, а 10-20 метров "просто провода" - это ж готовый лидер, А ток не дурак - он ищет наименьшее сопротивление. Вот и садит. |
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 18 Августа, 2012 - 10:02:41 |
|
Otrem
регистрация на 2 года
Откуда: Минусинск
Покинул форум
|
|
|
|
КОНСТАНТИН !
Вот здесь надо бы эскиз. Простенький и понятный для любого с огоньком интереса народа.
Да и мы не прочь ещё раз обсуждая, поковырятся в носу для общего понимания довольно сложных электромагнитных процесов в природе. На кошках.
.
(Отредактировано автором: 18 Августа, 2012 - 16:03:12) |
|
В начало |
Всего записей: 46 Дата рег-ции: Авг. 2010 Отправлено: 18 Августа, 2012 - 15:55:45 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Otrem пишет:
Эскиз чего? Железной металлической мачты?
У меня антенная мачта из железных труб сварена смежных размеров.
Начиная с 0,5" и заканчивая 3" Метров 12 точно есть. И в землю метра на 2 забита. За 15 лет никто в нее не попадал (тьфу-тьфу-тьфу...)
И в окно видны мачты сотовые. Во время гроз в них тоже никто не попадает. Хотя ближайшая молния попадала где то в километре.
Но не в мачты 57 метров и на горЕ, а в низину, болото!
Потому что макушка горы у нас обеззарЯжена.
Если мачта деревянная - пустите по ней железную полосу или обвейте голым проводом, хоть алюминиевым, как на столбах.
|
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 19 Августа, 2012 - 09:19:06 |
|
Otrem
регистрация на 2 года
Откуда: Минусинск
Покинул форум
|
|
|
|
Эскиз распределения Электромагнитных полей у заземлённой и не заземлённой Антенны.
Для наглядности. |
|
В начало |
Всего записей: 46 Дата рег-ции: Авг. 2010 Отправлено: 20 Августа, 2012 - 11:44:23 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Я не говорил о полях. Я говорил о зарядах, ионах... И думаю там все достаточно турбулентно... И поля соответственно.
Вам эскиз поля каждого заряда ? |
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 20 Августа, 2012 - 12:13:58 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Мачта у меня покрашена,телескопическая 3 отрезка по 2 метра. Такую в магазе купил. Некрашенная все равно ведь слоем корозии покроется,не шкурить же каждый год. А вот на конце посредством болтового соединения впендюрил я штырь заостренный.А антенну саму на полметра ниже закрепил.Вот. Еще немного про напряженность и ионизацию почитаю-спилю все нахрен.и сам в розетку два пальца засуну. |
|
В начало |
Отправлено: 20 Августа, 2012 - 19:40:42 |
|
TanJa
бессмертный
Покинул форум
|
|
|
|
Константин пишет:
Важно что бы макушка мачты была оголенной, что б не препятствовать контакту с заряженным воздухом.
Это антенна может быть в пластике... А молниеотвод должен быть голый как младенец. |
Реанимировала старую антенну, с расклёванным усилителем, купила новый усилитель , всё присоединила, правда ловит только шесть программ. А теперь думаю куда на подвешенную антенну можно заземление присоединить, и какой провод для этого использовать, поняла по тексту выше, что провод должен быть оголён, но какого сечения?
|
|
В начало |
Всего записей: 848 Дата рег-ции: Янв. 2012 Отправлено: 02 Июля, 2013 - 21:22:23 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
TanJa пишет:
куда на подвешенную антенну можно заземление присоединить |
На минус питания.
TanJa пишет:
Толще - лучше. Хотя бы несколько мм
|
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 02 Июля, 2013 - 22:17:45 |
|
TanJa
бессмертный
Покинул форум
|
|
|
|
Константин пишет:
Это на усилителе отмечен, или надо на электричестве в доме смотреть?
|
|
В начало |
Всего записей: 848 Дата рег-ции: Янв. 2012 Отправлено: 02 Июля, 2013 - 22:24:39 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Вообще то землят мачту. У вас на чем антенна установлена? |
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 02 Июля, 2013 - 23:28:54 |
|
TanJa
бессмертный
Покинул форум
|
|
|
|
Константин пишет:
У вас на чем антенна установлена? |
Она подвешена на мансарде (не отделанной) на балках перекрытия, просто на шпагате.
|
|
В начало |
Всего записей: 848 Дата рег-ции: Янв. 2012 Отправлено: 03 Июля, 2013 - 13:42:32 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
TanJa пишет:
Она подвешена на мансарде |
Тогда зачем ее заземлять?
|
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 03 Июля, 2013 - 23:29:55 |
|
TanJa
бессмертный
Покинул форум
|
|
|
|
Константин пишет:
Тогда зачем ее заземлять? |
Думала изображение улучшится и больше каналов поймается.
|
|
В начало |
Всего записей: 848 Дата рег-ции: Янв. 2012 Отправлено: 04 Июля, 2013 - 20:50:22 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Маловероятно. Это создание искусственной "земли" - противовесов актуально для штыревых антенн. А для направленных, да еще приемных - мало что дает. |
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 04 Июля, 2013 - 22:39:05 |
|
TanJa
бессмертный
Покинул форум
|
|
|
|
Константин пишет:
А для направленных, да еще приемных - мало что дает. |
Понятно, значит и "химичить" не буду. Спасибо.
|
|