Константин пишет:
пароизоляция нужна однозначно!
А если ВЕСЬ утеплитель - это ППС или ЭППС (например в каркасном доме) - там то она на фига? |
посмотрите плз расчеты, ссылки на которые я приводил. там есть кстати и скорость конденсации в г/час с м.кв. Расчеты, хоть и приближенно, могут описывать то, что будет происходить в стене.
А если сравнивать КПКБ+"вата" и КПКБ+"ППС", то по этим калькуляциям получается, что ППС как бы запирает влагу, и точка росы возникает в стене. Ведь для почти паропрозрачного слоя минплиты - точки росы в КПКБ попросту нет - пар уходит на улицу. Это к вопросу "нафига", но имею ввиду КПКБ, каркасник - не наш путь.
Что еще не озвучивается обычно при утеплении, так это то, что теплопроводность материалов достаточно ощутимо зависит от их влажности при эксплуатации. Ессно, чем суше - тем теплопроводность ниже. Вот и получается, что вопрос по влагонакоплению, или наличию/отсутствию точки росы актуален и с точки зрения теплосбережения. В снипе же всё проще - вроде там точка росы должна быть (если уж без неё никак) во внешней трети стены, но наверно это больше с циклами заморозки связано, не с теплосбережением, хотя хз.
(Отредактировано автором: 30 Июля, 2012 - 22:24:29)
|
|
В начало |
Отправлено: 30 Июля, 2012 - 22:18:08 |
|