Форум сайта DelaySam.ru - сайта для домашних мастеров, строителей и дачников.
Форум для домашних мастеров и дачников

Бойлер для сельского дома из стиральной машины.

[Страниц (9): первая страница « 2 3 4 [5] 6 7 8 » последняя страница ]

| Новая тема | Ответить | | Поиск в теме | Версия для печати |
 Описание: Предлагается конструкция бойлера для подогрева воды емкостью 60л. из доступных материалов.
alex157


бессмертный
Откуда: Летом ПМЖ в Аленино ...

Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

СергейАМ пишет:
Ну и разумеется,если ночью или в плохую погодупо какой то причине выльете из бака тёплую воду,то ей на замену придёт сразу же холодная.
Именно этого я и не хочу.
Зачем мне на мансарде холодная вода, если я пошел спать? Лишняя нагрузка на мембрану насосной станции.
У вас такой нет. Просто в качестве поделиться - давление в системе упало, сработало Реле Давления (РД) в магистрали, запустился насос.
Качает-нагнетает...превысило установленное мною значение 2,2Атм - выключилось все.
Подвергать резиновую грушу в ГА испытаниям на предмет достаточно-недостаточно давления...слишком сложный процесс, резина может обидеться и лопнуть.
В любой технике пограничные состояния приводят к нестоянию...

(Добавление)
Был бы централизованный водопровод с водонапорной башней - тут нет проблем, юстируй как хочешь.

(Добавление)
П.С. я не упираюсь как глупый бычок, просто хочу понять...не получается...может мозги уже начали засыхать

(Добавление)

Константин пишет:
Что бы в баке ВСЕГДА была какая то вода... Что б не завоздушивать и все такое.
Я уже "отдал" на это 10-20л. См.пост выше.

Константин пишет:
А это уже вопрос к размерам СК и размерам бака.

Спорно. Можно иметь СК 20м2 и бак 500л. Только зачем все это?
Должна работать элементарная целесообразность.
Если планируемый расход 50-60л, то и СК должен вписываться в разумные пределы.
Согласен, что мой СК не совершенен, но он выдает то, что может. Вот к нему и приспосабливаюсь, не стану доводить объем ТА до абсурда.
Важен результат. Выдавить из того, что есть, максимум полезного.
Это интересно.

Можно пойти другим путем - купить фирменный электрический ТА на 100л и лей куда хошь остатки, хоть под те же огурцы...
Но нам простой путь не нужен...помучаться бы в поисках золотой середины в самоделке, а заодно и с умными людьми пообщаться

(Отредактировано автором: 31 Января, 2013 - 20:35:30)
В начало Всего записей: 516   Дата рег-ции: Нояб. 2009   Отправлено: 31 Января, 2013 - 19:08:57
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

alex157 пишет:
Зачем мне на мансарде холодная вода, если я пошел спать? Лишняя нагрузка на мембрану насосной станции.

У вас верхний бак - открытый... В него вылилось - станция про него забыла. СК то не под давлением?
Этому баку по-барабану КАК в него вода льется. Хоть ведром.


alex157 пишет:
Зачем мне на мансарде холодная вода, если я пошел спать?

Затем, что солнце летом раньше вас встает, и зубы чистить/бриться будете уже теплой водой. К тому же скважинная вода за ночь и от воздуха согреется немного.

В начало Всего записей: 13871   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 31 Января, 2013 - 21:36:29
alex157


бессмертный
Откуда: Летом ПМЖ в Аленино ...

Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
У вас верхний бак - открытый... В него вылилось - станция про него забыла. СК то не под давлением?
Вот чтобы не вспоминала станция про бак чаще, чем ей надо - всего два нормальных включения в день, утро-тепло. день-хорошо и хватит. Бак полон. нечего что-то еще доливать, нагреем вместе с Солнцем как можем.
СК под давлением. Будет расположен ниже бака на метр-полтора.

(Отредактировано автором: 31 Января, 2013 - 22:02:25)
В начало Всего записей: 516   Дата рег-ции: Нояб. 2009   Отправлено: 31 Января, 2013 - 22:00:16
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

alex157 пишет:
чтобы не вспоминала станция про бак чаще

А... Так вы станцию бережете, а не комфорта хотите...
А мы то тут распинаемся... "алгоритмы Аптимизации..."
Ведро-пруд-костер - и мембрана как новенькая!


alex157 пишет:
нагреем вместе с Солнцем как можем.

Ню-ню... Такой бак таким коллектором... На фик он тогда вообще нужен. Просто бочку чОрную поставьте на крыше - вот и все. Станция ее нальет раз в 3 дня - по любому "как может" нагреется.
В начало Всего записей: 13871   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 31 Января, 2013 - 23:48:08
alex157


бессмертный
Откуда: Летом ПМЖ в Аленино ...

Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Давайте с нуля, ну чего нам стоит? Еще февраль и март впереди.

Что имеем - бак 50л. нержавейка. установлен на мансарде внутри дома.
СК. Площадь 0,7м2. Расположен между 1 этажом и мансардой снаружи дома.
Станция. При понижении давления в системе включается и выдает холодную воду. Живет в подполе веранды. Т.е. рядом с планируемыми событиями.

Что нужно.
Нагреть воду в баке от Солнца и отдать вниз водогрейке, которая поможет помыть посуду.

Собственно, все.
В начало Всего записей: 516   Дата рег-ции: Нояб. 2009   Отправлено: 01 Февраля, 2013 - 00:09:13
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

alex157 пишет:
Станция. При понижении давления в системе включается и выдает холодную воду.

Станция в бак будет доливать воду только тогда, когда она (вода) активно нагревается. И тогда создается большой запас горячей воды. И по другому - никак.
Разве что поставить рядом второй бак с холодной водой, типа "водонапорный".

У меня так и сделано. Поскольку у меня водонапорный бак большой (800 л), его хватает на неделю. (Полив из пруда). Я поставил один год станцию. Побаловался и больше не стал. Оказалась - ни к чему, особо. Да и привык к баку. Есть свет - нет света... А вода течет.

В начало Всего записей: 13871   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 01 Февраля, 2013 - 09:58:13
alex157


бессмертный
Откуда: Летом ПМЖ в Аленино ...

Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
Утро вечера мудренее, перечитал тему. Вот это понравилось.

СергейАМ пишет:
Опять же придётся впоследствии подобрать мощность СК,но это уже не главное. Потому что главное,это в бойлер будет поступать уже горячая вода и,только когда нет подогрева от СК, вода будет добирать Т в бойлере.

Сейчас СК 0,7м2.
Есть задумка увеличить площадь. Но не количеством трубок, а дополнительным железом.
Вопрос.
Можно ли нарастить стекло? Имеется много остекленных рам, так что с меня только работа.
В начало Всего записей: 516   Дата рег-ции: Нояб. 2009   Отправлено: 01 Февраля, 2013 - 10:03:24
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

alex157 пишет:
Собственно, все.

Да чего то начинает поднадоедать...
Задача не инженерно-интересная, а что то из задачника для школы в дурдоме...

"У меня есть насосная станция, но я не хочу ее включать. При этом я хочу что бы у меня был достаточный запас воды, причем определенной температуры, потому что я не хочу ее разбавлять. Что бы не включать насосную станцию на подкачку холодной воды. Термореле я ставить тоже не хочу, но хочу что бы вода была строго 40 градусов... "
В начало Всего записей: 13871   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 01 Февраля, 2013 - 10:04:39
alex157


бессмертный
Откуда: Летом ПМЖ в Аленино ...

Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Да чего то начинает поднадоедать...
Согласен.
В теме много вариантов, выбирай на вкус.
У меня остался вопрос насчет стекла. Можно ли нарастить? Или надо обязательно покупать целый?
В начало Всего записей: 516   Дата рег-ции: Нояб. 2009   Отправлено: 01 Февраля, 2013 - 10:08:38
alex157


бессмертный
Откуда: Летом ПМЖ в Аленино ...

Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Разве что поставить рядом второй бак с холодной водой, типа "водонапорный".

У меня так и сделано. Поскольку у меня водонапорный бак большой (800 л), его хватает на неделю. (Полив из пруда). Я поставил один год станцию. Побаловался и больше не стал. Оказалась - ни к чему, особо. Да и привык к баку. Есть свет - нет света... А вода течет.

Вот. Добрался наконец до истины. Тут оказывается основа.
У СергеяАМ такое решение вынужденное, поэтому сначала не обратил внимание.
Но все сводится к одному - нужно сначала сделать свой водозапас по высоте, а потом уже подогревать.
СК или ТЭН-ом или в комбинации, это уже детали.
Важно другое. Что эта емкость с водой, уже нагретой до температуры 19-20. Пройден этап от 10 до 19 градусов за счет весны-лета.

Тогда будет такая конфигурация.
Бак 200л на мансарде. Никаких поплавков не надо. Заполнить раз в неделю не напряжет спокойно проконтролировать.

Бак от стиралки с врезанным ТЭНом на первом этаже. Есть погода - греет Солнце.
Нет погоды - греет ТЭН с терморегулятором.
Контроль уровня от унитазного бачка. И никаких реле.
Пожалуй остановлюсь на ней.
Что не так? Где изъяны?

(Отредактировано автором: 01 Февраля, 2013 - 13:48:55)
В начало Всего записей: 516   Дата рег-ции: Нояб. 2009   Отправлено: 01 Февраля, 2013 - 13:39:14
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

alex157 пишет:
В теме много вариантов, выбирай на вкус.

Ваша рабочая версия - Наливать в бак "по уровню" (с целью экономии насос. станции) и нагревать "как получится" СК с последующим догревом проточным нагревателем плоха тем, что в случае ПЕРЕгрева воды ( а это летом реально) вас вообще делать нечего - жди пока остынет...
Если гарантированно недогревать в самые ясные дни (например еще больше "убив" СК) - то тогда в пасмурные и все остальные - он вообще не при делах получается.

Этой "редкоработающей" Насос. ст., "специально недогревающим СК" и догревателем ситуация загнана в тупик.

Что значить "стекло нарастить"? У него функция - ветрозащита, и только. Хоть полиэтиленовой пленкой закрывайте.
В начало Всего записей: 13871   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 01 Февраля, 2013 - 13:50:13
alex157


бессмертный
Откуда: Летом ПМЖ в Аленино ...

Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Хоть полиэтиленовой пленкой закрывайте.

Принято, так и сделаю.
В начало Всего записей: 516   Дата рег-ции: Нояб. 2009   Отправлено: 01 Февраля, 2013 - 13:57:02
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

alex157 пишет:
нужно сначала сделать свой водозапас по высоте,

У меня оно сделано тоже было вынуждено. Скважина есть, а электричества нету (его спустя 4 года только провел).
Поэтому возвел водонапорную башню 4 м, воодрузил на нее бак "еврокуб", но он 800 л (по началу вообще 2 было).
Запускаешь генератор, включаешь насос, накачиваешь бак за час. На неделю-две хватает.
Будь свет изначально - ну не знаю, стал бы я строить водонапорку...
А сейчас просто привык - Поставил насоску - потыркалась лето, а на второе ставить не стал. Ну хотя факт постоянного наличия давления - приятный.
Может опять поставлю... А может нет...
alex157 пишет:
Тогда будет такая конфигурация.

Ну в принците так все делают... Но система получается ничем не отличная от просто системы с ЭВН. Только СК добавлен для небольшой экономии.
Но именно небольшой, так как не увязыны никакие мощности и объемы между собой.
Экономия будет никакая от СК. (грубо говоря - на хрен он нужен, он даже труб подключения не окупит.).
Поэтому я сторонник адаптивного теплого бака и СК. ТЭН должен греть только тогда, когда совсем край! Горячей воды нет ни капли!

Поэтому схема (моя) такая - Большой бак для теплой воды с термореле или термоклапаном, долив в него холодной только по перегреву уже имеющейся воды. Далее небольшой по объему ЭВН.
Если вода в него и так горячая идет - он помалкивает. И заработает только когда вообще вся горячая вода израсходована.
А холодная - вобщем по-фиг откуда - от насосной или напорного бака... И в елочку, и в бак для горячей. Это уже другая история...
В начало Всего записей: 13871   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 01 Февраля, 2013 - 14:07:15
alex157


бессмертный
Откуда: Летом ПМЖ в Аленино ...

Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Но именно небольшой, так как не увязыны никакие мощности и объемы между собой.
Экономия будет никакая от СК. (грубо говоря - на хрен он нужен, он даже труб подключения не окупит.).

И с этим согласен.
Если бы столовая, другое дело, и то, отбивать затраты лет 5...

Но тогда и нафиг не упал в системе бак от стиральной машины.
Отправлю ка я его в баньку.

Технология такая. В бочину врезать трубу диаметром 50-60мм, на конце заглушить.
В печке на уровне топки, там, где угли, сверлится отверстие и помещается этот заглушенный конец.
Наливать надо потихоньку, чтобы не создать воздушной пробки - и через пару часов топки баньки есть бак с 50л горячей воды.

(Добавление)
Диаметр трубы не случаен.
30-40 - будет кипяток, 70-80 - недостаточно горячая, хотя если вполбака, то самое то, что надо.
Сам не делал, нарыл на просторах инета. Как мне кажется, толковая система.


(Отредактировано автором: 01 Февраля, 2013 - 19:26:23)
В начало Всего записей: 516   Дата рег-ции: Нояб. 2009   Отправлено: 01 Февраля, 2013 - 14:50:20
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

alex157 пишет:
Как мне кажется, толковая система.

Оригинальная, но не толковая...
Толковая была бы, если бы циркуляция была.
alex157 пишет:
Диаметр трубы не случаен.

Это для ТОЙ печки... Для вашей все может быть не так.
В начало Всего записей: 13871   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 01 Февраля, 2013 - 22:15:16
alex157


бессмертный
Откуда: Летом ПМЖ в Аленино ...

Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
И все же...
Мансарда.
Бочка 200л. плоская, в ней поплавковый кран напрямую соединенный со станцией.
Рядом бак от стиралки. Сварю для него раму из уголка. Соединение верх плоского бака-низ стирального. Уровень одинаковый естественно, ибо сообщающиеся сосуды.
Утеплю бак от стиралки и врежу ТЭН. ТЭН чуть ниже патрубка расхода г.в. Установлю 40°С, а там как хотите...А также присоединю СК. Кто может, тот пусть и греет.
Все это хозяйство будет стоять на оцинкованном листе с бортиками и небольшим уклоном на улицу.
1 этаж
В мойке будет стоять елочка. Кран холодной воды перекрывает подачу воды из верхнего уровня плоского бака, кран горячей - из верхнего уровня бака от стиралки. Никаких гофрированных шлангов с поплавком и грузилом.

Ледяная вода из скважины нагреется до приемлемых 20° в плоском баке.
Хлопья окислов железа лягут на дно, в процессе мытья посуды участвовать не будут. Раз в неделю сливать (будет организован слив со дна).
СК два. Для душа достаточно одного. Нечего второму просто так валяться.

Денежные траты - ТЭН с терморегулятором. Все остальное есть.

Что не так?

(Отредактировано автором: 08 Февраля, 2013 - 00:18:13)
В начало Всего записей: 516   Дата рег-ции: Нояб. 2009   Отправлено: 08 Февраля, 2013 - 00:13:57
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

alex157 пишет:
Бочка 200л. плоская, в ней поплавковый кран напрямую соединенный со станцией.


alex157 пишет:
Уровень одинаковый естественно, ибо сообщающиеся сосуды.

Т.е. станция будет включаться при любом расходе воды, неважно какой, холодной или горячей. При этом горячая вода будет постоянно размешиваться холодной.

alex157 пишет:
Кто может, тот пусть и греет.

ТЭН будет греть. Причем почти постоянно.


alex157 пишет:
Что не так?

С точки зрения организации водонагрева от Солнца - ВСЕ не так...
Если насосная станция все время на стрёме - зачем бак на 200 литров?


alex157 пишет:
Денежные траты - ТЭН с терморегулятором. Все остальное есть.
Если это важно, то денежные затраты отбиваются халявным солнечным теплом. Ради этого все собственно и затевалось. Или нет?

Если цель "хоть как то пристроить бак" - то нормально...

В начало Всего записей: 13871   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 08 Февраля, 2013 - 09:25:09
alex157


бессмертный
Откуда: Летом ПМЖ в Аленино ...

Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
Спасибо за критику.
Сам понимаю, что какая-то ерунда...

Тогда визуальный контроль в заполнении бака 200л. Простой кран. Расход снизу (есть патрубок, ничего сверлить не надо). Ниже тройник. На расход в мойку и на пополнение в ТА.
Закончилась течь холодная вода из елочки - пора идти открывать кран.

Чтобы не осушить ТЭН в стиральном баке, подпитка из 200л и расход г.в. на одном уровне, но в разных местах, подальше друг от друга.
ТЭН на пару сантиметров ниже этих подводов-отводов.

(Добавление)

Константин пишет:
Если цель "хоть как то пристроить бак" - то нормально...
В точку
По правде сказать что-то не очень интересно использовать для ТЭНа какой-то огнетушитель. Ржавчина и все такое...
Да и СК пристроить хочется. Может немного сэкономлю, хотя не факт.
Просто интересно

(Добавление)

Константин пишет:
С точки зрения организации водонагрева от Солнца - ВСЕ не так...
Если насосная станция все время на стрёме - зачем бак на 200 литров?
Действительно...тогда первоначальный вариант.
Заполнил бак от стиралки. Можно ручным краном, не бояре, подняться на 10 ступенек особого труда не составит...
Что-то мне кажется там не 50л, а несколько больше.


(Отредактировано автором: 08 Февраля, 2013 - 09:48:34)
В начало Всего записей: 516   Дата рег-ции: Нояб. 2009   Отправлено: 08 Февраля, 2013 - 09:41:28
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

alex157 пишет:
Просто интересно

Тогда не понятно совершенно ортодоксальное упорное нежелание использовать хоть какаю то автоматику. Тем более, что вас не пугают слова "микросхема" и "паяльник".
Ведь электроклапан (который вобщем то предполагался где то как то в самом начале) и простейшее термореле - решают вообще ВСЕ проблемы.
В начало Всего записей: 13871   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 08 Февраля, 2013 - 10:07:48
alex157


бессмертный
Откуда: Летом ПМЖ в Аленино ...

Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
совершенно ортодоксальное упорное нежелание

Исправляюсь.

Подумалось, а на кой собственно тащить бак на мансарду...контролировать протечки, лепить трап...
Короче трубы - меньше теплопотери и меньше потери на сопротивление передвижению воды.
Вот такой вариант.
Основной нагреватель СК, дополнительный - воздух в доме. Срочный или при непогоде - ТЭН. Буду исходить из этого.
Конструкция как в обычной кухне. Только рядом с сушкой посуды подвешен (или на стойке, что скорее всего) бак от стиралки. Врежу прозрачную трубку для визуального контроля уровня воды и термометр (стрелочный, есть у меня такой).

Рядом с мойкой выключатель ТЭНа. Все остальное сделает автоматика.
Подал напряжение - иди гуляй.
Бак заполнится наполовину. Отсечка. Через час-полтора (при погоде) СК нагреет воду выше порога срабатывания термостата, тот перекинет контакты и пойдет долив до полного. Реле уровня отследит, чтобы не было перелива.

СК отработал, насколь смог. Допустим Тбака стала 30° и больше не повышается. Нет проблем - вкл.ТЭН, настроенный на Т40°. Помыл посуду, пошел спать, ТЭН выключил (сделаю визуальный контроль вкл. - 330кОм+неонка).

Утром погода. СК прогрел остатки воды, термостат отреагировал, пошел долив до полного. Пользуйся, сколь угодно.
Закончилась вода, сработало реле уровня - пошел долив в полбака. И далее по кругу.

Гибкий шланг внутри не нужен. При расположении вх. и вых. патрубков для СК на одном уровне расслоение воды по температуре минимально.

Издеваться над станцией не позволит реле уровня. При плохой погоде наполнит бак наполовину, при хорошей даст разрешение долить до полного.



Прикреплено изображение (Нажмите для увеличения)
att-51153206f2b362013.JPG


(Отредактировано автором: 08 Февраля, 2013 - 21:25:40)
В начало Всего записей: 516   Дата рег-ции: Нояб. 2009   Отправлено: 08 Февраля, 2013 - 20:16:22
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

alex157 пишет:
Помыл посуду, пошел спать, ТЭН выключил (сделаю визуальный контроль вкл. - 330кОм+неонка).

Когда-нить ТОЧНО забудете... Хоть люстру для индикации подключай...
Что от отвлечет - и капец. тут только таймер помогает. Нажал - 30 минут работает - и отключается. Или термостат (термоконтакты).


alex157 пишет:
Утром погода. СК прогрел остатки воды, термостат отреагировал, пошел долив до полного. Пользуйся, сколь угодно.

И опять холодненькая...

Какой вы однако, упрямый... Сделайте ТЕРМОРЕЛЕ для контроля воды в баке и контроль минимума для тэна...
В начало Всего записей: 13871   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 08 Февраля, 2013 - 22:59:42
alex157


бессмертный
Откуда: Летом ПМЖ в Аленино ...

Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Когда-нить ТОЧНО забудете
ТЭН со своим собственным терморегулятором. Выключать, чтобы ночью автоматически не включался, для экономии э/э. Зачем мне всю ночь поддерживать температуру в баке 40°? Ну а если забуду - не беда, щелкнет пару раз, невелика потеря.

Константин пишет:
И опять холодненькая
Естественно. Но и мне не надо срочно мыть тарелку с вилкой Могу подождать, когда нагреется. Для того, чтобы узнать какая в баке температура, будет врезан термометр.
Мне не нужен постоянный уровень воды, потому что толку от этого ноль, и на хлеб его не намазать.

Константин пишет:
Сделайте ТЕРМОРЕЛЕ для контроля воды в баке
Зачем термореле? Вода нужна любая, какая есть. Чтобы мыть посуду, независимо от того, идет ли дождь или наступила ночь. Реле уровня с термостатом выберут сколько налить.
Полбака - в непогоду, а также вечером и ночью.
Полный - когда хорошая солнечная погода.

Константин пишет:
контроль минимума для тэна...

Воду забираю выше ТЭНа.

Константин пишет:
упрямый
Нравится реле уровня. Благодаря ему станция будет работать нормально.


(Отредактировано автором: 09 Февраля, 2013 - 00:34:08)
В начало Всего записей: 516   Дата рег-ции: Нояб. 2009   Отправлено: 08 Февраля, 2013 - 23:44:40
 
Форум сайта DelaySam.ru - сайта для домашних мастеров, строителей и дачников. » Форум домашних мастеров » Обсуждение самостоятельных поделок и изобретений, вопросы, критика, советы. » Бойлер для сельского дома из стиральной машины. [Страниц (9): первая страница « 2 3 4 [5] 6 7 8 » последняя страница ]

Внимание! Представленный на сайте материал предназначен исключительно для частного просмотра. Авторские права и права использования защищены Законами РФ. Использование всех материалов сайта в любых коммерческих целях без согласования с правообладателями запрещено и будет преследоваться по Закону. Запрещено копирования материалов этого сайта на WEB-страницы с рекламой, в печатные издания с рекламой, в любые платные печатные издания и другое коммерческое использование, с целью получения любой коммерческой выгоды от скопированного материала (как то контекстная реклама, использование описаний, отзывов, сообщений в форуме и т.д.). В противном случае вы будете подвергнуты преследованию по Законам РФ, без предварительного уведомления и переговоров.
По вопросам использования материалов и размещения рекламы обращайтесь к .





Powered by ExBB ExBB Full Mods 0.1.4 by TvoyWeb.ru Original Style created by Daemon.XP Teg filter
[ Script Execution time: 0.8518 ]   [ Gzip Disabled ]