ССергей пишет:
Генератор Olegusa им не страшен. |
Если всё по правилам делать, то не страшен. Но в спешке "ускорятся" не выполнив какую-то из операций и привет. Труп. Вот из-за возможности трупа и запрещают такие художества. Но и при выполнении всех мероприятий по ТБ возможна ситуация, когда подача напряжения на линию 0.4 приведёт к появлению напряжения на стороне 10 кВ. Причём в тот момент, когда убедились в отсутствии напряжения и начали присоединять заземление. Руками. Перчатки на этом напряжении не помогут. Авария-то на ней может случилась, а не в вашей деревне. В десятке километров. И знать не будешь, что там. Погас свет. Потом появился. Вот, опять, мол,гады, отключали без предупреждения, ага..
Starik пишет:
АВР такой возможен в принципе. Взять узлы связи, больницы - те потребители у которых есть ДЭС. Они, дизеля, запускаются автоматически и автоматически же отключают потребителя от внешней сети и перекидывают его на генератор. Только там проекты, согласования... И все эти ДЭС нанесены на схему. И их предусматривают при производстве переключений, как присоединение, откуда может быть подано напряжение. А самоделку фиг учтёшь.
И ещё ни одно реле или пускатель не гарантированы от залипания контактов. Это я, как релейщик со стажем в несколько десятилетий, могу утверждать с абсолютной уверенностью.
ИМХО - только перекидной рубильник в прозрачном кожухе. Чтоб переключил ручками и видимый разрыв глазками проконтролировал.
|
|
В начало |
Отправлено: 16 Сентября, 2010 - 21:44:02 |
|
Starik
бессмертный
Откуда: Москва центр
Покинул форум
|
|
|
|
Алексейй пишет:
Лично пару раз в гараже подтыкал гену на сеть-не нарочно |
Странный вы электрик если не знаете что сеть приходящую надо отключать при работе Гены, Лично пару раз в гараже подтыкал гену на сеть, тем более несколько раз и это вас ничему не научило и вы не поняли что надо хотя бы, учась на ошибках, поставить перекидной рубильник. Вы или школьник или ученик электрика, но не электрик.
(Добавление)
ССергей пишет:
Отключают ручками рубильники, потом перемыкают специальными мощными медными жгутами с зажимами все фазы на заземление. Потом, действительно, шкаф запирают и табличку вывешивают. |
Алексейй при ремонте Отключают ручками рубильники и не надо прозрачных корпусов, есть ручка рубильника и в среднем положении все выключено.
А начинают, сначало размыкают линию 10кв рядом с ТП и вешают замок, а дальше рубильники, заземление т.е.полное отключение
потребителя с заземлением проводов и даже если предположить "контакты автоматики залипли" автомат Гены такого издевательства не выдержит, точно выбьет.
Не совсем корректное сравнение с мощными генераторами больниц тем более там тоже контакты и тоже могут залипнуть.
и тогда весь город будет сиять огнями, по вашему,Не надо придумывать ситуации.
|
|
В начало |
Всего записей: 625 Дата рег-ции: Окт. 2008 Отправлено: 16 Сентября, 2010 - 21:46:55 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Алексейй пишет:
Лично пару раз в гараже подтыкал гену на сеть-не нарочно. |
Ну при ручном запуске такое сделать можно только по очень сильной пьяни... . При правильно устроенном автоматическом подключении невозможно вообще. Там просто ставится реле, которое питается от самой же сети. Если напряжение в сети пропало - так реле автоматом "падает" и подключает домашнюю сеть к гене.
То, что должно все быть сделано грамотно и качественно - это аксиома. Так что не надо нам тут про сплошную двойную...
А автоматический запуск - это благо... Ладно там мужик при гене. А если нет его? И дома одни старики или жена с дитём? И некому выполнить ритуал по переключению сети с "от столба" на "от генератора", да еще и сам генератор запустить...
Поэтому автомат переключения как раз и исключает "не нарошное подключение гены в сеть". Конечно, при стационарной установке.
SVG пишет:
Это почему это... Там логика не такая уж и сложная...
SVG пишет:
И ещё ни одно реле или пускатель не гарантированы от залипания контактов. |
А это тоже контролируется автоматически... Да и реле менять надо, а не ждать, пока пружинка возвратная в дым ослабнет, а ток на контактах был нормальный, а не приваривал их друг к другу контактной сваркой. У них тоже число переключений определенное.
|
|
В начало |
Всего записей: 13883 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 16 Сентября, 2010 - 22:07:03 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Константин пишет:
Потому что никто РЭС уведомлять о том, что у него такая автоматика сделана не собирается. Потому что дадут по шапке.
Константин пишет:
А это тоже контролируется автоматически... Да и реле менять надо, а не ждать, пока пружинка возвратная в дым ослабнет, а ток на контактах был нормальный, а не приваривал их друг к другу контактной сваркой. У них тоже число переключений определенное. |
Да-да. Конечно. Только у меня на памяти смертельный несчастный случай ещё при СССР. Из-за приварившегося контакта через схему АВР подалось напряжение на низкую сторону трансформатора, и трансформировалось на высокую. А там человек. Все реле в той схеме были исправны, вылизаны и проверены за неделю до несчастного случая. И контролировалось вроде всё, и схема типовая проектная, все согласования прошедшая. И до сих пор эти схемы работают и больше никого не убили. Потому что рубильники добавили, чтоб видимый разрыв создавать при выполнении работ.
|
|
В начало |
Отправлено: 16 Сентября, 2010 - 22:20:20 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Доводы SVG для меня вполне понятны и убедительны.
Принцип, видимо, такой: если ремонтник, по каким-то причинам, не выполнил все пункты техники безопасности, то не надо нам его убивать за это собственными неучтенными генераторами (вдруг что-то в автоматике нашей залипнет).
|
|
В начало |
Отправлено: 16 Сентября, 2010 - 22:51:24 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
ССергей пишет:
если ремонтник, по каким-то причинам, не выполнил все пункты техники безопасности, |
Он просто не сможет отключить участок работ со всех сторон, откуда может быть подано напряжение. Потому, что не будет знать, где он,этот источник. И значит одна из трёх заповедей (отключи, проверь [отсутствие напряжения], заземли) выполнена не будет. Поэтому он может отключить, проверить отсутствие напряжения и начать заземлять, а тут гена запустился. Сколько народу погибло, устанавливая заземления отключив не то и не проверив..
И ещё. Для ясности. Отключенной может считаться электроустановка, если со стороны,откуда может быть подано напряжение, создан видимый разрыв и механически заблокирован и заперт на замок привод аппарата, обеспечивающего данный разрыв. Этого автоматикой и релюшками не обеспечишь.
|
|