SVG пишет:
Этого автоматикой и релюшками не обеспечишь |
Бестолку спорить и доказывать человеку который не знаком с работой автоматики и реле, дальше только флуд.
SVG пишет:
Поэтому он может отключить, проверить отсутствие напряжения и начать заземлять, а тут гена запустился. Сколько народу погибло, устанавливая заземления отключив не то ????
и не проверив.. |
Сплошное вранье - человек погиб, это уже сарафанное радио,
По постановке заземления есть специальная метода и порядок установки, полностью исключающее контакт человека с землей и фазой. Я вам не верю и тем более от вторички при отключенных рубильниках появилось напряжение на 10 кв,
Фантастика!! Задерите голову наверх и посмотрите на высоковольтный столб с устройством размыкания, на столбе,
наверху ножевые контакты отключающие 10кв от ТП при выключении (повороте) замыкают своими ножами вторичные провода на землю, а ручка поворота всегда на замке, отключил и повесил замок. С тех пор основные правила не изменились.
Только мне лапшу на уши не вешайте в молодости по столбам налазился и разряд электрика у меня высший.
|
|
В начало |
Всего записей: 625 Дата рег-ции: Окт. 2008 Отправлено: 17 Сентября, 2010 - 00:45:44 |
|
Olegus
постоянная прописка
Откуда: Москва
Покинул форум
|
|
|
|
Я тут поприкидывал разные варианты залипания контактов силовых реле и пришел к выводу, что все равно напряжение с гены ну никак не может пойти в сеть. |
|
В начало |
Всего записей: 197 Дата рег-ции: Дек. 2009 Отправлено: 17 Сентября, 2010 - 02:53:50 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Olegus пишет:
Вот соорудил такую конструкцию. |
За бурным обсуждением забыл сказать: Восхищен высоким уровнем Вашего мастерства.
Такую конструкцию придумать и сделать не каждому "по плечу" (подразумеваются голова и руки).
Olegus пишет:
Я тут поприкидывал разные варианты залипания контактов силовых реле и пришел к выводу, что все равно напряжение с гены ну никак не может пойти в сеть. |
Бывают и невероятные, казалось бы, варианты. Логический анализ схемы такого не может выявить.
В моей практике был случай: от пластины контакта реле отвалилась посеребренная "нашлепка", которая собственно и контачит. Не безобидно отвалилась, а застряла между пластинами реле, и перемкнула собою контакты.
Алексейй пишет:
Лично пару раз в гараже подтыкал гену на сеть-не нарочно. |
Наверное, стоит придумать блокироку, которая запрещает запуск генератора до тех пор, пока не будет вручную переброшен рубильник с "сети" на "автоном".
|
|
В начало |
Отправлено: 17 Сентября, 2010 - 10:19:55 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Starik пишет:
Бестолку спорить и доказывать человеку который не знаком с работой автоматики и реле, дальше только флуд. |
Я уже как-то писал, что реле и автоматика в энергетике - моя основная специальность на протяжениии десятков лет. Так что не по адресу.
Starik пишет:
Задерите голову наверх и посмотрите на высоковольтный столб с устройством размыкания |
Так подойдите и задерите. А я это сегодня вот у компьютера, а вчера эти разъединители руками трогал.
Starik пишет:
наверху ножевые контакты отключающие 10кв от ТП при выключении (повороте) замыкают своими ножами вторичные провода на землю, а ручка поворота всегда на замке, отключил и повесил замок. |
Вы всерьёз уверены, что при работе на линии 10 кВ отключают ВСЕ подключенные к ней КТП??
Starik пишет:
Ваше право. Несчастный случай был. Человек погиб. Из-за неисправности автомата, в котором не разомкнулись главные контакты, а тут ещё и контакт реле подварился. Барановичские электросети, 89-й год, если память не сильно изменяет.
Starik пишет:
Бестолку спорить и доказывать человеку который не знаком |
Вы правы. Зря я, наверное ведусь.
ССергей пишет:
Восхищен высоким уровнем Вашего мастерства. |
Тоже подпишусь под этим.
ССергей пишет:
Бывают и невероятные, казалось бы, варианты. |
И под этим тоже.
|
|
В начало |
Отправлено: 17 Сентября, 2010 - 12:15:30 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
ССергей пишет:
Бывают и невероятные, казалось бы, варианты. |
Не, ну в истории зафиксирован, наконец случай, когда человек погиб от прямого попадания метеорита... Вернее в его машину.
Ну раньше (в темные века может тоже было, но не фиксировали, считая Божьей карой)
И чем больше будет людей - тем чаще будут такие случаи...
Ну и что теперь делать-то? Всем в шахты? а там обвалы... взрывы...
Судьбу не объедешь...
С электричеством у меня нормально, а вот по весне чуть ласты не склеил от панкреонекроза...
Так что господа электрики-профессионалы, если где то когда то в лохматом году кто то концы отдал, по дурости своей или чужой или по случайности - это не повод "держать и не пущать"...
Я вот чайник в энергосетях, а вот как то не случалось гену в сеть "на столбе" включать... Хотя сделал "спец.переходник" "штепсель-штепсель" (один в гену, второй в розетку и дом запитан). Но прежде чем даже гену запустить (не то что воткнуть) вырубаю автоматы на входе.
А вот профи Алексейй-ю случалось...
А то, что такая ситуация (левого напряжения) может быть - это не наши недоработки, а ваши... Надо не просто "отключать", а закорачивать все нафик... Тогда если на стороннем гене если автомат не выбьет, так он сгорит. Но вам то и дела до этого нет.
ССергей пишет:
Логический анализ схемы такого не может выявить. |
Запросто... Дублированием. Например поставить еще одно реле, питающееся от самой сети (есть напряжение в сети - оно подает его в дом. Нет - отрубает сетевые провода), поставленное ДО места переключающего реле "сеть-гена" (со стороны сети, ес-но). Тогда подключение гены не быдет заставлять его срабатывать .....
Вероятность вашего случая ( от пластины контакта реле отвалилась посеребренная "нашлепка", которая собственно и контачит. Не безобидно отвалилась, а застряла между пластинами реле, и перемкнула собою контакты. ) - 0.00...01 (пусть это будет обратная величина паспортному числу срабатываний реле). И у второго - такая же надежность...
Вероятность одновременного выхода двух реле просто теряется в бесконечно малой дали (в результате перемножения). А выход одного не привет ни к каким катастрофическим последствиям для людей, гирляндами сидящих на столбах...
|
|
В начало |
Всего записей: 13927 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 17 Сентября, 2010 - 21:28:39 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Нет, не запрещать и не пущать, и не спорить, а просто предостеречь о реальной опасности. Принять предупреждения к сведению или отмахнуться и рассуждать о вероятности - дело личное.
Olegus пишет:
При пропадании электричества проверка обязательно дублируется через 2-3 сек. |
Мало. Чтобы отстроиться от работы большинства устройств автоматики надо где-то секунд 30, чтоб не дёргать зря мотор..
И схему в статье ну никак не видно
(Отредактировано автором: 17 Сентября, 2010 - 23:34:18)
|
|
В начало |
Отправлено: 17 Сентября, 2010 - 23:32:24 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
SVG пишет:
а просто предостеречь о реальной опасности. |
Вот с этим я согласен на 170% ! Что б не брать на себя грех, в случае чего...
Поэтому делая такую систему надо учеть все самые фиговые сценарии, включая возможность механического разрушения коммутационных устройств.
По идее, гена то работает до тех пор, пока в сети нет напряжения. Если оно появляется - гена вырубается. Так что формально - защита осуществляется автоматически. Если напруга от бензогенератора пошла в сеть, то система контроля должна генератор выключить. Так ведь?
Т.е. система начинает генерить с частотой запуска генератора, начинает "дрочить" бензогенератор... И не думаю, что хозяину этот процесс понравится.
Так что в его интересах гарантированно и надежно исключить любой возможный электроконтакт электрогенератора с сетью.
SVG пишет:
Мало. Чтобы отстроиться от работы большинства устройств автоматики надо где-то секунд 30, |
Тоже согласен... Как то зимой отдыхал в Черногории. Там у них в горах зимой обрыв ЛЭП - обычное дело во время снегопада. Так что насмотрелся на работу автозапуска аварийного генератора в отеле... Иногда свет надолго пропадал, иногда на несколько минут...
Пропадание света не то что на 30 сек, а и на 5 минут - не повод для запуска генератора. Так что я бы даже увеличил время.
Вернее - предусмотрел разные алгоритмы и оснастил бы управляющее устройство дополнительными датчиками.
Например - фотодатчиком. Если свет отключили днем - то задержка может быть очень большой (свет не нужен, холодильники держатся...)
Можно и датчик давления воды использовать на той же насосной станции, что б без воды не сидеть... Упало давление в ресивере - включились - подкачались (ресивер лучше конечно побольше иметь, раз свет так часто мыргает..)
А в темное время суток - генератор пошустрее запускать, через те же 30-60 секунд задержки, что бы в темноте не сидеть...
|
|
В начало |
Всего записей: 13927 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 18 Сентября, 2010 - 12:08:33 |
|
Starik
бессмертный
Откуда: Москва центр
Покинул форум
|
|
|
|
SVG пишет:
Ваше право. Несчастный случай был. Человек погиб. Из-за неисправности автомата, в котором не разомкнулись главные контакты, а тут ещё и контакт реле подварился. Барановичские электросети, 89-й год, если память не сильно изменяет. |
Я не хочу спорить и доказывать кто на какие столбы смотрел,
Давайте проследим цепочку, - сельский дом, провода к ТП
(трансформатор деревенский) с ним в комплекте, рубильники и предохранители по низкому 0,4кв и высокому напряжению 10кв, никаких реле, в этом комплекте, и близко не видно, далее
провода 10кв идут в относительно крупный населенный пункт
где стоит неотапливаемый кирпичный сарай в котором размещены трансформаторы РТП (распределительная трансформаторная подстанция) и рубильники, к которым подходят кабели от линий по направлениям, с устройством быстрого включения - выключения, представляющие из себя устройство, по габаритам и похожие на большой холодильник, на передней панели полуметровая ручка, заводилка, надо включить заводишь пружину, крутя ручку, и нажимаешь спусковую кнопку, и пружина включает рубильник.
Выключение тоже на механической автоматики, никаким реле здесь и не пахнет, тем более с посеребренными контактами,
которые на свежем и не сухом воздухе быстро покрываются темной патиной. Посеребренные контакты были хороши в сухом
теплом помещении релейной автоматики, при относительно небольших токах, превышение токов вызывает их отпаивание.
В электрике применяются, в автоматах,пускателях, мощных реле применяются контактные площадки - сплавы высокотемпературные которые привариваются к пластинам контакторов.
Наш форум читают и другие специалисты, вот что мне прислали - был такой случай выбило шкаф автомат на РТП , дерево упало на линию недалеко от деревни, поехали проверять, дерево убрали но появилось напряжение, хотя РТП обесточено и под замком, пошли по проводам, пришли в деревню, какой то "специалист" включил в сеть мощный генератор, выключили рубильники, заземлили все фазы пока напряжение не пропало, разбиратся и ходить по дворам не стали так как электрика шибануло но не убило, дали напряжение с расчетом что генератор у "специалиста" выгорит от поданного напряжения.
Я думаю мы тоже не будем разбиратся у кого такой генератор.
|
|
В начало |
Всего записей: 625 Дата рег-ции: Окт. 2008 Отправлено: 19 Сентября, 2010 - 02:04:11 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Starik пишет:
какой то "специалист" включил в сеть мощный генератор...
...разбиратся и ходить по дворам не стали... |
Тот, кто Вам это прислал - в лучшем случае, пофигист.
Упустить такой случай! Мощный генератор, обычно, мощно шумит. Найти его не сложно.
А если стояла тишина, то значит был особый генератор. Как "специалист" создал такой бесшумный мощный генератор?
Многие здесь пытаются такое сделать...
Э Э Э Х ! Упустить такой случай!
|
|
В начало |
Отправлено: 19 Сентября, 2010 - 09:58:57 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Константин пишет:
Я вот чайник в энергосетях, а вот как то не случалось гену в сеть "на столбе" включать... Хотя сделал "спец.переходник" "штепсель-штепсель" (один в гену, второй в розетку и дом запитан). Но прежде чем даже гену запустить (не то что воткнуть) вырубаю автоматы на входе.
А вот профи Алексейй-ю случалось... |
Ситуация такова-гаражное общество где народ ударно испокон века воровал эл.во. Покрывали за счет взносов. Но после некоторого момента цена на эл.энергию ушла вверх, а взносы остались социалистическими. Потому эл. энергию дают ненадолго и по урочным дням. При том не факт что включат. А в связи с тем что вся зима стояла около -30 к весне температура в погребах опустилась до нуля. И греть нечем. Я выкрутился тем что опустил в погреб ПЭТку на киловатт включеную в сеть, в расчете на то, что она выхватит десяток киловатт во время недолгого включения.
План оправдался -за месяц накрутило 100ква. Но поколь за 20 предшествующих лет у меня выработалась установка что вводной автомат в гараже отключен, то по приходе я заводил и машинально втыкал гену в сеть со включеным автоматом.
На работе новая фишка-конспектируем несчастные случаи, ранее только читали и расписывались.
Один погибший может стать причиной конца карьеры васшего менеджера с милиоными доходами.Потому вероятности с залипанием контактов и ,,метеоритами,, расматриваються всерьез. При том что в год на обьединение с десяток ,,метеоритов,, со смертельным исходом набираеться.
(Добавление)
Starik пишет:
хотя РТП обесточено и под замком, пошли по проводам, пришли в деревню, какой то "специалист" включил в сеть мощный генератор, выключили рубильники, заземлили все фазы пока напряжение не пропало, разбиратся и ходить по дворам не стали так как электрика шибануло но не убило, дали напряжение с расчетом что генератор у "специалиста" выгорит от поданного напряжения. |
времена меняються-раньше отключения уровня 10 кВ не выходили за рамки ПЭС и эл.монтеры на уровне деревни варились в собственом соку.А ныне отключение замухрыженой деревни в 200 списочных человек через несколько часов приковывает внимание верхов и диспетчера РЭС начинает третировать региональный МЧС, прокуратура , милиция, пожарные и еще куча контролирующих и надзирающих. Потому человек тормознувший ремонтные работы окажеться лицом к лицу со всем государственым аппаратом.
|
|
В начало |
Отправлено: 19 Сентября, 2010 - 10:16:50 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Алексейй пишет:
Ну наконец-то...
А то в прошлом годе как то оборвался провод на столбе земляной... Ну и валяется себе... До школы метров 200, пацанята шастают... Сутки обзванивали все инстанции, от РЭС до МЧС - всем все по-фигу... А на столбе, со стороны обрыва естественно фаза образовалась, через подключенные в домах электроприборы...
Пока не позвонил местный охотнадзор (у него самого трое пацанов - погодков) в РЭС и не сказал - "Хрен вы у меня кто осенью путевку на охоту получите. А зажоплю за браконьерством - расстреляю нахрен..." Через два часа приехали все починили...
|
|
В начало |
Всего записей: 13927 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 19 Сентября, 2010 - 11:39:00 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Константин пишет:
Ну вообщето у нас на оборваный провод реакция мгновеная. И реакция на ,,землю ,, в сети 10 кВ-отключать нахрен,даже если гаситься райцентр с несколькими тысячами жителей.
А насчет ...наконецто... тенденция такова-ремонты ,точнее деньги на них, выделяються на подряд/подрядчикам/.Так как это новая генеральная линии Партии-разукрупнять и создавать мелкий бизнес. В связи с этим сокращаеться численость монтеров ,типа им нечего делать. В итоге при катаклизме на ликвидацию можно выслать уже не 10 ,а 6 монтеров.
При том что ,,забота,, вышестоящих на скорость ликвидации нарушений сети никак не влият. Один хрен по линии ходили и будут ходить пока ноги держат -часов до двух ночи , и на следующий день их подымут в 6 утра.
Хотя возможно и доживем до вашего состояния -когда перестанут реагировать на упавший провод.
С проводами может быть такая закавыка-часть поселка на балансе РЭС, а часть ,,бесхозная,, -числиться за мунипалитетом у которого на ее содержание средства не запланированы. При том РЭС не имеет права на нее суваться не дай бох чего случиться с монтером -самовольное расширение рабочего места ,с растрелом на месте. А если чего вылазит на такой ,,бесхозной,, муниципалы наваливаються тушей и приходиться на ней работать , по партизански, задарма, списывая затраты хрен знает куда.
(Отредактировано автором: 19 Сентября, 2010 - 18:54:57)
|
|
В начало |
Отправлено: 19 Сентября, 2010 - 18:45:02 |
|
Olegus
постоянная прописка
Откуда: Москва
Покинул форум
|
|
|
|
SVG пишет:
И схему в статье ну никак не видно |
Схема есть в первом посте в прикрепленном файле.
Еще если кто-то задумает делать дистанционный пуск, то вместо автосигнализации лучше использовать двухканальные радиокнопки. Логика их работы лучше подходит для подобных устройств. Стоят примерно 1200 руб (в комплекте с 2 брелками). У автосигнализации управление "пуск" и "стоп" гены вешается, естественно, на реле активаторов дверей, которые дают сработку только на первое нажатие. Повторные нажатия ни к чему не приводят, что в приложении автозапуска не очень правильно.
|
|
В начало |
Всего записей: 197 Дата рег-ции: Дек. 2009 Отправлено: 20 Сентября, 2010 - 01:51:28 |
|
Olegus
постоянная прописка
Откуда: Москва
Покинул форум
|
|
|
|
Написал статью про управление воздушной заслонкой
http://sam.delaysam.ru/elektron/elektron4.html
Схема:
Нажмите для увеличения
Для затравки ролик: http://video.mail.ruS/bk/oleg.bk/1/8.html
(Отредактировано автором: 06 Октября, 2010 - 03:37:08) |
|
В начало |
Всего записей: 197 Дата рег-ции: Дек. 2009 Отправлено: 06 Октября, 2010 - 03:33:53 |
|
Starik
бессмертный
Откуда: Москва центр
Покинул форум
|
|
|
|
Olegus пишет:
Написал статью про управление воздушной заслонкой |
Очень не плохая идея, а откуда питание на электротягу, если генератор выключен и электр. нет.
А чем вы закрываете краник топлива.
Чем переключаете рубильник ? генератор - эл. сеть.
Как глушите генератор при появлении напряжения.
|
|
В начало |
Всего записей: 625 Дата рег-ции: Окт. 2008 Отправлено: 16 Октября, 2010 - 02:37:57 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Starik пишет:
а откуда питание на электротягу, если генератор выключен и электр. нет. |
Генератор не мой... Но электричество берется наверное оттуда же, откуда его берет стартер в автомобиле с выключенным двигателем - генератор то не работает...
|
|
В начало |
Всего записей: 13927 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 16 Октября, 2010 - 09:53:48 |
|
Starik
бессмертный
Откуда: Москва центр
Покинул форум
|
|
|
|
Константин пишет:
откуда его берет стартер в автомобиле с выключенным двигателем - генератор то не работает... |
Еще раз повторюсь система нужная.
То есть надо иметь автомобильный аккумулятор за которым следить надо, вовремя заряжать, питать систему контроля за наличием Эл. сети, а если очень долго напряжение есть и аккум отключен, например зимой, он ведь сдохнет.
Вот с этого момента автора поподробней попросим написать.
|
|
В начало |
Всего записей: 625 Дата рег-ции: Окт. 2008 Отправлено: 17 Октября, 2010 - 22:35:25 |
|
Olegus
постоянная прописка
Откуда: Москва
Покинул форум
|
|
|
|
Starik пишет:
А чем вы закрываете краник топлива. |
Я его не закрываю. Бензин не течет, если генератор не работает.
Starik пишет:
Чем переключаете рубильник ? генератор - эл. сеть.
Как глушите генератор при появлении напряжения. |
1 пост в теме. Там есть схема.
Starik пишет:
То есть надо иметь автомобильный аккумулятор за которым следить надо, вовремя заряжать, питать систему контроля за наличием Эл. сети, а если очень долго напряжение есть и аккум отключен, например зимой, он ведь сдохнет. |
Любой генератор со стартером комплектуется АКБ. В автозапуске аккумулятор заряжается постоянно от внешнего БП (как в автомобиле), который питается от 220 В. Следить за АКБ надо также как и в автомобиле. Если не предполагается использование автозапуска, то покупать генератор со стартером бессмысленно, как и мутить на него автоматическое управление подсосом.
|
|