Автозапуск вариант интересный но трудновато механику отладить. А вот авто отключение ,тоже беспорно нужно ,а для реализации этого делается только электрическая схема, Для этого я собрал схему простой релейной автоматики, отключения бытового генератора, при появлении электричества, в общей сети ~220V

Нажмите для увеличения



(Отредактировано автором: 21 Октября, 2010 - 23:11:31)
В начало Отправлено: 20 Октября, 2010 - 20:48:33
Starik



бессмертный
Откуда: Москва центр
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Starik пишет:
Следить за АКБ надо также как и в автомобиле. Если не предполагается использование автозапуска, то покупать генератор со стартером бессмысленно, как и мутить на него автоматическое управление подсосом.

Спасибо согласен, сомнения возникли т.к. я не живу в доме зимой и все потребление на зиму отключаю, соответственно и аккумул. не будет подзаряжатся, а на саморазряде за зиму аккум. может сдохнуть.
В начало Всего записей: 625   Дата рег-ции: Окт. 2008   Отправлено: 21 Октября, 2010 - 01:46:31
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Системы автозапуска давно существуют,но производители просят за это не "маленькие" деньги.Я не хочу переплачивать,и согласен с автором статьи.Если есть голова и руки,почему не решить этот вопрос гораздо дешевле?Надо просто думать-что делаешь,и делать-как думаешь.
В начало Отправлено: 31 Октября, 2010 - 18:48:54
Starik



бессмертный
Откуда: Москва центр
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Coviraylhik пишет:
Для этого я собрал схему простой релейной автоматики, отключения бытового генератора, при появлении электричества, в общей сети ~220V

Пожалуйста развейте тему автоотключения, у меня сразу вопрос
что применили как перекидные контакты Сеть-Гена.
По поводу автозапуска бензокран можно держать открытым, я не замечал чтобы капало и переливало, пусть кто нибудь поделится наблюдением, пусковую заслонку надо сразу ставить в режим "пуск" и при появлении напряж. с Гены
устройство с задержкой ставит его на положение "Работа",
сам запуск надо думать что то механическое, возможно, с использованием шнура и чего нибудь тяжелого.
И как правильно заметил Константин тут серьезный вопрос с временной задержкой пуска Гены.
Возможен еще один вариант с облегченным запуском Гены пожилым людям, применяя какие то дополнительные механические приспособы.

(Отредактировано автором: 07 Ноября, 2010 - 22:41:35)
В начало Всего записей: 625   Дата рег-ции: Окт. 2008   Отправлено: 07 Ноября, 2010 - 22:21:43
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Starik, приветствую Ваше рвение. Но давайте разберем алгоритм запуска любого генератора.
1. Включать генератор только, когда напряжения в сети нет? А если оно завышено, что часто бывает в сельской местности. Значит надо следить за напряжением в сети. Для некоторых знакомых и это мало. Покупая дорогую технику надо следить и за частотой сети. Они - просто фермеры, и покупая ту или другую аппаратуру, как и все МЫ надеемся, что она как можно больше будет работать.
2. Условия окружающей среды. МЫ имеем бюджетные китайские генераторы. Значит, каждый из НАС должен точно знать, при каком алгоритме, в какое время года лучше будет заводиться генератор. Для этого должны приниматься температурные режимы.
3. Работа Наших генераторов должна определяться оптимальным. У Нас воздушное охлаждение. Значит Нам нужно следить за температурой двигателя.

Я, просто когда думал над этим- понял, самому не справиться. И решил плыть по течению.
И, разработка устройства автором данной темы, более усовершенствовал мой автозапуск генератора. За что Ему огромное человеческое -спасибо.
В начало Отправлено: 13 Ноября, 2010 - 17:38:48
Starik



бессмертный
Откуда: Москва центр
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

v 046 пишет:
Включать генератор только, когда напряжения в сети нет? А если оно завышено, что часто бывает в сельской местности. Значит надо следить за напряжением в сети. Для некоторых знакомых и это мало. Покупая дорогую технику надо следить и за частотой сети

Если напряжения нет то простой пускатель сам отключит дом от сети. А вот отключить генератор заглушить его это сложнее.
При превышении напряжения есть серия устройств тоже отключающее дом от сети. Если вам надо приведу марки.
Да частота Гены не совпадает с сетью, а кому это мешает,
плитка все равно будет грется, лампочки светить, Комп, телевизор, у них блок питания инвентор, на входе выпрямил напряжение и все, им по барабану. Вот насос Малышь работать не будет т.к. он вибрационный и расчитан на 50 герц.
Но я вас спрашиваю о более приземленных вещах - Бензокраник как открыть, закрыть, пусковое устройство, как у кого это сделано.
Как облегчить механически запуск генератора, буджетного по цене, и без аккумуляторов.
В начало Всего записей: 625   Дата рег-ции: Окт. 2008   Отправлено: 14 Ноября, 2010 - 04:32:12
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Starik пишет:
Вот насос Малышь работать не будет т.к. он вибрационный и расчитан на 50 герц.

Будет он работать, и двигатели нормально будут работать. +- пару герц им до лампочки. Если генератор армейский на 400 Гц, тогда оно конечно. Откажутся работать.
В начало Отправлено: 14 Ноября, 2010 - 17:12:37
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Starik пишет:
Вот насос Малышь работать не будет т.к. он вибрационный и расчитан на 50 герц.

Подтверждаю, работает и прекрасно... Они скорее к напряжению чувствительны, а несколько герц им до фени... У них наверное по максимальной частоте ВЫШЕ ограничения будут, Если частоту повышать, он в конце концов откажется работать. А ниже - нет вопросов. Просто производительность упадет пропорционально числу рабочих ходов в секунду...


Starik пишет:
Бензокраник как открыть, закрыть,

А зачем? В карбюраторе бензин перекроется... Я как то на зиму забыл закрыть краник в мотоблоке - так весной обнаружил, но бензина не сильно в баке убыло, даже не знаю сколько. Уровень ДО не мерил, а ПОСЛЕ - в баке бензин все равно был и немало...


Starik пишет:
Как облегчить механически запуск генератора, буджетного по цене,

С помощью силы тяжести и груза. Намотать веревки метров 5 на пусковое и через блок пригрузить несколькими кирпичами. Зафиксировать "пироверевкой" или мех. фиксатором... По сигналу - срабатывает.


Starik пишет:
и без аккумуляторов.
Вот совсем без аккумуляторов - это называется "дурью маяться". Простой аккум стоит 300-500 руб. Устройство запуска "Ну совсем без аккумуляторов" обойдется в разы дороже, будет громоздким и не факт, что надежным.
Что то типа "устройство, которое когда электричество есть, приводит в предпусковое состояние мех. запускатель. Например - электродвигатель, который поднимает запускающий груз на высоту... Есть свет - он поднимает кирпичи наспешно. Эл-во исчезло - груз пошел вниз и может запустить генератор. Дается одна попытка...

Starik, я понимаю, что вы как та пуганная ворона, после проишедшего по вине электричества пожара теперь и куста боитесь, но автозапуск все же проще сделать С аккумулятором. БЕЗ - это мазохизм чистой воды. Если вы отсутствуете и электричества боитесь даже аккумуляторного - зачем вам генератор запускать. А если не боитесь - то проще с аккумом.
В начало Всего записей: 13928   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 14 Ноября, 2010 - 19:08:19
Starik



бессмертный
Откуда: Москва центр
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Если частоту повышать, он в конце концов откажется работать. А ниже - нет вопросов. Просто производительность упадет пропорционально числу рабочих ходов в секунду...

Малышь это не двигатель с шатуном, а вибрационный насос.
У меня три Малыша и ни один не работал от Гены, подозреваю что пластина электромагнита + толстая резиновая мембрана, настроена на резонанс 50герц сети, а у моего китайского Гены частота может быть выше. Гена дает 220 вольт и отслеживает напряжение центробежным регулятором, а какая частота и искажение формы синусоиды это никого не волнует, так как лампочки будут светить, а телевизор или компьт. будут работать, им с их инверторными БП это по фигу.


Константин пишет:
С помощью силы тяжести и груза. Намотать веревки метров 5 на пусковое и через блок пригрузить несколькими кирпичами. Зафиксировать "пироверевкой" или мех. фиксатором... По сигналу - срабатывает.

И сделать электромагнитный стопор кирпича для автозапуска, с автоматическим обрезанием веревки так как пусковая веревка должна убиратся внутрь и ставится в нейтральное положение.

Константин пишет:
Вот совсем без аккумуляторов - это называется "дурью маяться". Простой аккум стоит 300-500 руб. Устройство запуска "Ну совсем без аккумуляторов" обойдется в разы дороже, будет громоздким и не факт, что надежным.

Это где такие цены 300-500 за аккумул. Обычный аккумулятор автомобильный покупал осенью он стоил 2700 рублей, это не дорогой. А система запуска Гены от аккумулятора и автоматика + специалист монтажник чтоб все это смонтировать это на порядок дороже, какой же это бюджетный генератор.


Константин пишет:
Starik, я понимаю, что вы как та пуганная ворона, после проишедшего по вине электричества

У меня еше остался 6 разряд электрика (высший) кроме других образований, и электричества я не боюсь, а пожар произошел, напоминаю, из за взорвавшегося электросчетчика так как на дом пришло 380 вольт из за перекоса фаз и отгорания НУЛЯ на ТП, не дай бог вам это пережить.
В начало Всего записей: 625   Дата рег-ции: Окт. 2008   Отправлено: 15 Ноября, 2010 - 05:22:54
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

SVG пишет:
Будет он работать, и двигатели нормально будут работать. +- пару герц им до лампочки

У меня Малыш и от бензогенератора он работать отказываеться.Я поначалу пробовал подцепить конденсаторов на 10-20 микрофарад но потом понял,что напряжение в норме. Следующим шагом была покупка Малыша меньшей мощности/малого диаметра/. Новый также отказался работать.
Чтот они мало-мальски начали качать приходиться снижать напряжение винтом регулировки, либо подтыкать лампу накаливания чтоб поймать 50герц.

(Добавление)

v 046 пишет:
И, разработка устройства автором данной темы, более усовершенствовал мой автозапуск генератора. За что Ему огромное человеческое -спасибо

Прокурор по нему плачет, по автору,потому как эта тема опасна для окружающих.

(Добавление)

Starik пишет:
пожар произошел, напоминаю, из за взорвавшегося электросчетчика так как на дом пришло 380 вольт из за перекоса фаз и отгорания НУЛЯ на ТП, не дай бог вам это пережить.

А можно поподробнее? что за счетчик,на чем был смонтирован.
за 20 лет в работы в сетях встречал что вследствии перекоса /отгорание нуля/ выходила из строя бытовая техника/ремонт оказывался копеечным/. А вот чтоб эл.счетчик с возгоранием....
Если быть точным и постоить векторную диаграмму,то вроде как максимум при обрыве нуля 300вольт/давно рисовал,могу и ошибаться/.

(Отредактировано автором: 15 Ноября, 2010 - 09:06:51)
В начало Отправлено: 15 Ноября, 2010 - 08:54:27
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Алексейй пишет:
А вот чтоб эл.счетчик с возгоранием....

Электроный может был. Эти умеют

Алексейй пишет:
вроде как максимум при обрыве нуля 300вольт
380. При обрыве нуля и КЗ одной из фаз после места обрыва напряжение двух оставшихся вырастет до линейного.

Starik пишет:
Гена дает 220 вольт и отслеживает напряжение центробежным регулятором,

Частоту он держит этим регулятором. Изменение напряжения - скорее сопутствующий эффект.
В начало Отправлено: 15 Ноября, 2010 - 15:46:40
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

SVG пишет:
При обрыве нуля и КЗ одной из фаз

При КЗ сработает автомат, а вот отгорание ноля рядовая ситуация.Которая зачастую маскируеться искуственым нулем ,образуемым примерно равной нагрузкой на фазах. Но которая нарушаеться ,когда к примеру вы смотрите телевизор , а сосед включит пару конфорок на плите.
В начало Отправлено: 15 Ноября, 2010 - 15:54:04
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Я категорически против автозапуска генератора для дома.
Поскольку решение о запуске должен принимать человек, имея какую-то информацию: надолго ли отключили, нужен ли он вообще...

Я как-то делал товарищу подключение генератора, так мы решили в итоге его не автозапускать, хотя он и был со стартером.

Прежде всего, и это самое важное: мы поставили на входе (после счетчика) реверсивный рубильник, который рвал все три фазы и ноль на вводе.
И подключал однофазный генератор к цепям дома. Одновременное включение было невозможно, поскольку использовали вот такой примерно рубильник http://www.electro-mpo.ruS/card20885.html , но на 45А.
Для того, чтобы разомкнуть четыре линии, поставили дополнительные контакты (они продаются отдельно).
Рвать ноль- это принципиально. Иначе можно кого-нибудь убить при запуске гены...


А генератор все равно надо было запускать вручную: открыть краник, прикрыть заслонку, запустить стартером, открыть заслонку. Тем более он стоял далеко (в гараже), чтобы не тарахтел громко.

В начало Отправлено: 15 Ноября, 2010 - 16:06:17
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Алексейй пишет:
Но которая нарушаеться ,когда к примеру вы смотрите телевизор , а сосед включит пару конфорок на плите
Или у того же соседа случится КЗ, но из-за обрыва нуля тока автомату может и не хватит для работы электромагнитного расцепителя. Величина этого тока ведь определяется нагрузкой двух остальных фаз. А пока сработает тепловой, аппаратура успеет погореть.
В начало Отправлено: 15 Ноября, 2010 - 17:13:06
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Starik пишет:
Малышь это не двигатель с шатуном, а вибрационный насос.

Спасибо, буду теперь знать... А то барахтается что то в скважине уже лет 15... Думал моторчик такой жужжит...


Starik пишет:
Это где такие цены 300-500 за аккумул. Обычный аккумулятор автомобильный покупал осенью он стоил 2700 рублей,

А на фига вам автомобильный? для работы автоматики хватит гелевого, на 4-7 А*ч за глаза...



Алексейй пишет:
А можно поподробнее? что за счетчик,на чем был смонтирован.
Вот тут обсуждайте свои счетчики...
http://newforum.delaysam.ru/topi...m=4&topic=13
Там и про пожар и подробности вам...


Burrdozel пишет:
Я категорически против автозапуска генератора для дома.
Поскольку решение о запуске должен принимать человек, имея какую-то информацию: надолго ли отключили, нужен ли он вообще...
Мы эти алгоритмы обсуждали в начале топика... У каждого свои задачи. Кому то может и не надо, а для кого то - жизненная необходимость...
Даже если он в сарае стоит, что бы не тарахтеть, заводить его можно и дистанционно. По человеческой команде.
Бензин перекрывать можно и электроклапаном. А заслонку двигать - электромагнитом или сервомотором.
В начало Всего записей: 13928   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 15 Ноября, 2010 - 20:28:07
Olegus


постоянная прописка
Откуда: Москва
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Цитата:
для работы автоматики хватит гелевого, на 4-7 А*ч за глаза...

Именно такой (на 7 ач) у меня и шел в комплете с геной. Такими комплектуются компьютерные бесперебойники и стоят дествительно в районе 500 руб.

Я тут потестил автозапуск в холодную погоду (3-5 С). Генератор глохнет при подаче нагрузки, пока не прогреется. Так что для таких условий моя нынешняя схема не подходит. Думаю добавить в управление подсоса интегральный датчик температуры и с этой же схемы давать сигнал процессору автозапуска о готовности к подаче нагрузки. При таком раскладе время выхода на резервное питание увеличится, но зато автозапуск можно будет эксплуатировать при любых температурах (в пределах рекомендованных для гены).
В начало Всего записей: 197   Дата рег-ции: Дек. 2009   Отправлено: 15 Ноября, 2010 - 22:40:12
Starik



бессмертный
Откуда: Москва центр
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
А на фига вам автомобильный? для работы автоматики хватит гелевого, на 4-7 А*ч за глаза...

У гелиевого очень низкий срок службы, я с ними наелся на бесперебойниках и тем более они все время требуют небольшого тока на подзарядку, вторая причина моей нелюбви к гелиевым
для зарядки им нужна специальная зарядка стабилизированная,
т.е. в конце зарядки должно быть стабильное напряжение и небольшой ток, при зарядке от автомобильного зарядного устройства они распухают во все стороны, маленькие бомбы.
Уже многие компьюторщики гелиевые выбрасывают и ставят обычные кислотные.

Burrdozel пишет:
Поскольку решение о запуске должен принимать человек, имея какую-то информацию: надолго ли отключили, нужен ли он вообще..., Я как-то делал товарищу подключение генератора, так мы решили в итоге его не автозапускать, хотя он и был со стартером.
Пожалуй, взвесив все, я тоже не буду делать автозапуск, тем более надо выждать, а не случайное ли, кратковременное выключение и принять решение.
Прежде всего, и это самое важное: мы поставили на входе (после счетчика) реверсивный рубильник, который рвал все три фазы и ноль на вводе.

И хорошо что рубильник поставили после счетчика. И счетчик считать не будет Гену и рукой надежнее переключить.

Olegus пишет:
Генератор глохнет при подаче нагрузки, пока не прогреется. Так что для таких условий моя нынешняя схема не подходит.

Вы правы надо ждать пока прогреется.

SVG пишет:
Электроный может был. Эти умеют

Нет это был обычный механический счетчик у которого две обмотки, токовая -толстый провод и напряжения - 9000 витков провода 0,1 и залито, пропитано, это лаком и расчитано на 260-270 вольт, обмотка напряжения постоянно включена в сеть,
и это залитое , пропитанное при перегреве просто взрывается,
осколочки сам собирал.
Поэтому советую в соответствии ПУЭ.1.5.36. поставить до счетчика автомат на 40-63а который будет работать только как выключатель (или рубильник) рядом со счетчиком, уехал - выключил.

SVG пишет:
Частоту он держит этим регулятором. Изменение напряжения - скорее сопутствующий эффект.

Почитайте работу бытовых генераторов, только напряжение.
У вас на щитке Гены есть вольтметр, а не частотомер,
и есть регулировочный винтик на центробежном регуляторе,
покрутите винтик и можете выставить нужное вам напряжение
SVG пишет:
Величина этого тока ведь определяется нагрузкой двух остальных фаз. А пока сработает тепловой, аппаратура успеет погореть.

Величина тока проходящего через ваши автоматы определяется
только нагрузкой установленных и включенных в вашем доме приборов. Телевизор при 380в. сгорает сразу при малом токе потребления и не сработают автоматы, даже если они на 10 а.

Посмотрел на бензопилу Хуксварна, там интересное устройство
когда она работает то заводит пружину, а при заводке она в паре со шнуром помогает заводить мотор, попробовал мне понравилось, вначале вроде и не чувствуешь сопротивление мотора, интересное устройство.
В начало Всего записей: 625   Дата рег-ции: Окт. 2008   Отправлено: 16 Ноября, 2010 - 05:31:50
Starik



бессмертный
Откуда: Москва центр
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Starik пишет:
а при заводке она в паре со шнуром помогает заводить мотор, попробовал мне понравилось,

Идея понравилась так как первые обороты мотора, при заводке шнуром, это самое большое сопротивление.
В начало Всего записей: 625   Дата рег-ции: Окт. 2008   Отправлено: 16 Ноября, 2010 - 22:02:25
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Starik пишет:
Уже многие компьюторщики гелиевые выбрасывают и ставят обычные кислотные.

Я "компьютерщик" с 25-летним стажем... От самых т.с. истоков... О таких "заменах" слышу первый раз...
"Люблю - не люблю" - это уже личное и интимное... Речь же идет о том, что для запуска бензоэлектрогенератора вполне достаточно аккумулятора в 7 А*ч и за 500 руб. Автомобильный кислотник - это бессмысленная трата денег и бессмысленный запас мощности аккумулятора. Прослужит он не сильно дольше гелевого, а ухода требует значительно больше. За 2700 руб можно каждые 3 года (гелевые столько гарантированно тянут) покупать новый по 500 руб, и денег хватит на 15 лет... А 15 лет кислотник по любому не проживет... От силы 5-6...
В сказки "а у меня еще родной стоит, на "копейке"еще почти итальянской сборки...", или "в трофейный немецкий, со свастикой" - не верю... Стоять может и стоит, но точно не работает...

Вы чтио считаете что автоподзаводимая пружина в самодельном исполнении - шибко простое устройство? Автоподъем груза-запускателя электромоторчиком пожалуй попроще будет...
В начало Всего записей: 13928   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 19 Ноября, 2010 - 22:31:49
 
Форум сайта DelaySam.ru - сайта для домашних мастеров, строителей и дачников. » Форум домашних мастеров » Обсуждение самостоятельных поделок и изобретений, вопросы, критика, советы. » Автозапуск бензогенератора для дачи. Питание газового котла от генератора и источника бесперебойного питания [Страниц (8): « 1 2 3 [4] 5 6 7 » последняя страница ]

Внимание! Представленный на сайте материал предназначен исключительно для частного просмотра. Авторские права и права использования защищены Законами РФ. Использование всех материалов сайта в любых коммерческих целях без согласования с правообладателями запрещено и будет преследоваться по Закону. Запрещено копирования материалов этого сайта на WEB-страницы с рекламой, в печатные издания с рекламой, в любые платные печатные издания и другое коммерческое использование, с целью получения любой коммерческой выгоды от скопированного материала (как то контекстная реклама, использование описаний, отзывов, сообщений в форуме и т.д.). В противном случае вы будете подвергнуты преследованию по Законам РФ, без предварительного уведомления и переговоров.
По вопросам использования материалов и размещения рекламы обращайтесь к .





Powered by ExBB ExBB Full Mods 0.1.4 by TvoyWeb.ru Original Style created by Daemon.XP Teg filter
[ Script Execution time: 3.2758 ]   [ Gzip Disabled ]