Здравствуйте!
Есть задача - утеплить снаружи стены дома из газосиликата. Поверх утеплитель будет закрыт виниловым сайдингом.
Прошу дать совет при выборе материала: в ближайшее время буду закупать. Из предложенных вариантов:
1) Минеральные плиты ISOBOX Extralight (2 слоя по 5 см)
2) Экструзия ISOBOX 250 Стандарт-50
Второй вариант подкупает простотой монтажа и (якобы) бОльшим сроком службы.
Первый - интереснее с точки зрения стоимости. Экструзия в 5 см почти в 2 раза дороже, чем 2 слоя минеральной ваты.
с уважением,
Николай. |
|
В начало |
Отправлено: 29 Августа, 2011 - 13:40:04 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Browny пишет:
будет закрыт виниловым сайдингом. |
Берите минвату. И закроете снаружи фольгой, которую проперфорируете гвоздиком. Потом уже сайдингом.
Будет и утепление и проветривание утеплителя.
|
|
В начало |
Всего записей: 13899 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 29 Августа, 2011 - 16:43:26 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Константин, именно фольгой - или таким вспененным полиэтиленом фольгированным?
Кстати, зазор потом в сантиметр-два между фольгой и сайдингом делать?
|
|
В начало |
Отправлено: 29 Августа, 2011 - 18:24:24 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Browny пишет:
именно фольгой - или таким вспененным полиэтиленом фольгированным? |
Вата вообще то должна дышать, проветриваться . Что бы пар из нее мог выходить, если как то случайно туда попадет.
А ФППЭ пар выпускать не будет... Можно и им, но тогда его тоже надо будет проперфорировать.
Если в фольге дырку сделать гвоздем не вопрос, то с ФППЭ - это проблематично, полиэтилен ее затянет. Хотя конечно ФППЭ - это дополнительное утепление будет. Эффективное.
Browny пишет:
зазор потом в сантиметр-два между фольгой и сайдингом делать? |
А он практически автоматом будет - сайдинг то профильный и не герметичный.
|
|
В начало |
Всего записей: 13899 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 29 Августа, 2011 - 22:52:59 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Константин, к слову: нашёл инструкцию на одном сайте, где продают минеральную вату и экструзию:
Цитата:
Монтируется вертикальная обрешетка с шагом около 35 см, из деревянных брусков толщиной равной толщине устанавливаемого утеплителя. Между рейками обрешетки плотно укладывают слой теплоизоляционного материала – минеральная вата изовер или роквул. Никаких дополнительных пленок между стеной и минватой укладывать нет необходимости. А вот с наружной стороны утеплитель необходимо защитить гидро-пароизоляционными мембранами, для вывода влаги, которая неизбежно будет образовываться из-за температурного градиента, и также может поступать со стороны сайдинга. Мембрана должна крепиться непосредственно к обрешетке. Сверху мембраны для ее нормальной работы надо предусмотреть наличие вентиляционного зазора минимум 20 мм. Его создают креплением верхней обрешетки, непосредственно к которой и будет крепиться виниловый сайдинг.
|
Собственно, отличие только фольга/плёнка. Я думаю, можно типа извек-B что-то взять - будет несколько дешевле фольги. Пока не совсем ясно, чем крепить саму вату к стене - хватит ли натяжения плёнки или надо всё же пройтись пластиковыми "грибками"..
И ещё: снизу под утеплитель стОит ли навесить нечто вроде плоского поддона - чтобы снизу на задувало и не лезли грызуны и насекомые всякие?
(Отредактировано автором: 31 Августа, 2011 - 13:42:40)
|
|
В начало |
Отправлено: 31 Августа, 2011 - 13:39:51 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Browny пишет:
Никаких дополнительных пленок между стеной и минватой укладывать нет необходимости. А вот с наружной стороны утеплитель необходимо защитить гидро-пароизоляционными мембранами, для вывода влаги, которая неизбежно будет образовываться из-за температурного градиента, и также может поступать со стороны сайдинга. Мембрана должна крепиться непосредственно к обрешетке. |
Вот это - чушь!
Пароизоляция обязательно должна быть внутри помещения, в комнате. Иначе стена будет сосать пар из помещения и намокать по всей толщине. И никакая мембрана не поможет.
Пароизоляция м.б. любой - пленка, краска, штукатурка... Но она должна быть!
А вот по вате надо сделать гидроизоляцию. Это как раз перфорированная пленка. Или фольга с перфорацией. Можно кстати применить обычную, бытовую, для выпечки. Толщина не имеет значения.
Влага по ней будет стекать вниз (если попадет под сайдинг). а пар изнутри стены свободно выходить через перфорацию.
Впрочем - фольга - это "хай энд", конечный вариант улучшательства, лучше просто ничего быть не может. Если вас устроит извек-В - применяйте его.
Минвату обязательно крепят "грибами". Иначе осядет.
Browny пишет:
Монтируется вертикальная обрешетка с шагом около 35 см, из деревянных брусков толщиной равной толщине устанавливаемого утеплителя. |
Я бы сделал так: Если плита минваты 50 мм толщиной, то я сначала бы набил бруски 50 мм горизонтально на стену и уложил минвату в промежутки.
А затем набил бы бруски 70 мм (150-ка вдоль распущенная) вертикально. и уложил бы минвату.
Тогда обрешетка получилась бы без сплошной древисины и гораздо более теплая.
А затем - обернул бы дом фольгой (рулон 0.44 х 10 м ок. 45 руб стоит) и навесил сайдинг. Был бы и зазор 20-25 мм между минватой и сайдингом для проветривания.
Browny пишет:
снизу под утеплитель стОит ли навесить нечто вроде плоского поддона - чтобы снизу на задувало и не лезли грызуны и насекомые всякие? |
Можно, но с отверстиями для проветривания и стока влаги. Какую то ветрозащиту с отверстиями, закрытыми метал. сеткой частой.
А вообще то все должно опираться на утепленный цоколь...
|
|
В начало |
Всего записей: 13899 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 31 Августа, 2011 - 23:31:15 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
погодите , спор о мембране вторичен.
имхо автор неправильно выбрал саму вату. производитель для фасада позиционирует другой тип, там раз в 5 выше плотность ну и ценник наверное
З.Ы, с экструзией та же история, не утепляют экструзией дома, ее по другому используют
о чем честно пишет производитель на своем сайте и русскими буквами. что мешает читать описания материалов я х.з.
(Отредактировано автором: 01 Сентября, 2011 - 14:16:50) |
|
В начало |
Отправлено: 01 Сентября, 2011 - 14:14:34 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
muxa, да, проверил на сайте - действительно, производитель предлагает более плотную вату. На складе у той организации, где я закупаюсь, такой - увы - нет.
А экструзию - я видел - применяют. У меня на глазах 2 дома отделывали экструзией (плиты), а потом поверх штукатурили.
В некоторых форумах кричат, что экструзия - ахтунг, мол, стены перестанут дышать. У Константина на сей счёт иное мнение (с которым я согласен).
Константин, я и не собирался отказываться от пароизоляции внутри дома. В инструкции речь шла о паропроницаемой мембране, чтобы пар уходил из утеплителя в сторону улицы, но при этом чтобы влага не попадала в утеплитель.
|
|
В начало |
Отправлено: 01 Сентября, 2011 - 18:29:42 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
muxa пишет:
производитель для фасада позиционирует другой тип |
Ну рыхлая вата теоретически может уплотняться с образованием щелей между плитами... Да и на газобетон лучше использовать ППС...
Но Browny хочет сайдинг... Если использовать ППС под сайдинг, то иногда с южной стороны возникает сильный парниковый эффект под ним и он (ППС) может деформироваться от высокой температуры. Поэтому ППС обычно штукатурят.
muxa пишет:
не утепляют экструзией дома, ее по другому используют |
Это только на сайтах производителей минваты ЭППС - само исчадие ада... А пол-европы утеплено именно ЭППС или просто фасадным ППС. И у нас начинают хрущевки утеплять.
Browny пишет:
я и не собирался отказываться от пароизоляции внутри дома. В инструкции речь шла о паропроницаемой мембране, чтобы пар уходил из утеплителя в сторону улицы, но при этом чтобы влага не попадала в утеплитель. |
См.
Browny пишет:
А вот с наружной стороны утеплитель необходимо защитить гидро-пароизоляционными мембранами, для вывода влаги, которая неизбежно будет образовываться из-за температурного градиента, и также может поступать со стороны сайдинга. |
Очевидно статью писал какой то фрилансер, слышавший звон...
|
|
В начало |
Всего записей: 13899 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 01 Сентября, 2011 - 18:48:35 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Да, насчет фрилансов прально подмечено
Я лично предпочитаю пользоваться материалами выкладываемыми на сайтах производителей, ну там кнауф для ГКЛ, дау кемикал для экструзии, рехау для труб и т.п.
там и по пунктам что,как да почему расписано, с расшифровкой терминов и понятий, ну и в добавок просто альбомы решений/узлов приводятся. |
|
В начало |
Отправлено: 02 Сентября, 2011 - 00:23:27 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
muxa пишет:
Я лично предпочитаю пользоваться материалами выкладываемыми на сайтах производителей, |
Это ваше право.
Но часто это приводит к совершенно ненужным расходам... Производители лукавят с целью заставить вас купить что то еще и именно их производства. Отсюда и появляются "дау кемикал для экструзии", масло для бензопилы Хускварна, чернила для третьего класса, и пр...
Какой ему резон писать - "лучше всего - фольга", что ему за барыш... Поэтому он пишет "минвату надо закрыть нашей супер-пупер гидроизоляцией ". А эта супер-пупер гидроизоляция представляет собой обычну. ПЭ пленку с перфорацией наклееную на нетканный "агрил" для прочности... И фактически имеет 120 аналогов, каждый из которых - не хуже будет работать. Экструзия прекрасно клеится 57-ю клеями, в Хускварну можно лить любое масло для 2-х тактных двигателей, было бы качественное. А в третьем классе можно писать любыми чернилами...
Право переплачивать имеет каждый. Можно считать это платой за успокоительные транквилизаторы добавленные в дау кемикал....
|
|
В начало |
Всего записей: 13899 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 02 Сентября, 2011 - 09:56:53 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
В общем, я вас послушал и.. нашёл ещё кандидатов на материал для утепления..
От Extralight отказался ввиду малой плотности и не предназначенности для вентилируемых фасадов.
Вот что добавилось к эксрузии:
1) Пенополистирол (он же пенопласт) марки М25Ф с плотностью 16-17 кг/м3. Самый обычный пенопласт. Цену предлагают в районе 1860 руб/м3
2) Изовент (Isoroc-VF) с плотностью 90 кг/м3. Брикеты толщиной 10 см. Цена за куб - в районе 3200 руб.
Собственно, экструзия по карману только для варианта 5 см, что, на мой взгляд и беглую оценку теплоизоляционных свойств, менее предпочтительно двух вышеприведённых вариантов.
Что скажете?
(Отредактировано автором: 03 Сентября, 2011 - 18:12:41) |
|
В начало |
Отправлено: 03 Сентября, 2011 - 18:08:55 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Browny пишет:
1) Пенополистирол (он же пенопласт) марки М25Ф |
Я применяю именно такой, только 35Ф. 200 мм толщиной...
На противопожарные рассечки и для вентиляции стены над окнами и дверьми буду использовать ППЖ-200 (плотная такая минплита, хоть гвозди забивай...)
|
|
В начало |
Всего записей: 13899 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 03 Сентября, 2011 - 21:19:50 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Константин, а что Вы у себя поверх 35Ф пустили?
Цитата:
для вентиляции стены над окнами и дверьми |
- тут можно чуть подробнее?
И ещё: (не совсем оффтоп) чем утепляли цоколь? Я сейчас хочу цоколь утеплить и начать утеплять стены уже..
|
|
В начало |
Отправлено: 05 Сентября, 2011 - 10:02:13 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Browny пишет:
Пока ничего. Просто ППС стоит уже 2 года... (я болел шибко).
Но будет так: (есть, местами для эксперимента и проверки)
1. адгезионный слой - флизен по стеклосетке (2-3 мм толщиной).
2. Штукатурка. (пока не решил, декоративная или просто...)
3. акриловая краска фасадная (если штукатрка будет НЕдекоративная)...
Browny пишет:
тут можно чуть подробнее? |
Все то же самое как с ППС, только применяется жесткая минвата и вверху (под стрехой) не закрывается, вернее закрывается только гидроизоляцией паро ПРОпускающей.
Но у меня стены - КПКБ, с воздухом. Поэтому хочется дать им проветриваться слабо для сухости, мало ли что...
А газобетону вентиляция по-барабану.
Browny пишет:
То же самое - ППС, 100 мм и снаружи отлил керамзитобетоном.
Вот так:
http://dom.delaysam.ru/podval/podval7.html
|
|
В начало |