Василий



Консультант по сопромату
Откуда: Иваново
Покинул форум

ICQ   Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Температуры сравниваются - теплообмен прекращается...

Если не ошибаюсь, вы же сами раньше объясняли, что при такой схеме эффективность не более 50% в идеале.
ПРИ ПРОТИВОТОКЕ ХОЛОДНУЮ ЖИДКОСТЬ МОЖНО НАГРЕТЬ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ БЛИЗКОЙ К ТЕМПЕРАТУРЕ СТОКОВ, СТОКИ ОХЛАДИТЬ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ СВЕЖЕЙ ВОДЫ и 2 закон термодинамики это не опровергает. Там говорится, что нельзя более холодным телом нагреть более горячее. А мы так и не делаем! Противоточный теплообменник, представьте, это бесконечное множество теплообменников Константина, в каждом из которых происходит процесс усреднения температур по градиенту. В результате: на входе горячие стоки контактируют с более нагретой водой, на выходе охлажденные - со свежей. Все закономерно. Просто больше тепла отбираем. И не отправляем недоохлажденные стоки в канализацию.
Константин пишет:
А зачем его разбирать? Поверхность чистить? Надо придумать чистящее кольцо, что б могло "ездить" по трубе центральной и чистить ее...

А как чистить чистящее кольцо?

Константин пишет:
Вообще то этот ТО готовит воду для электроводонагревателя, предподогревает ее с +5 (например) до хотя бы + 20-25... Останется догреть ее до +45-50... Это уже оч. горячая вода.

Конечно, в частном доме- да! Ну и проведите трубу от скважины через пневмобаллон к теплообменнику, затем изолированную к водонагревателю!

В квартире с центральным гор. водоснабжением- только к холодному крану и сразу же потратить, пока не остыла, подмешивая гор. воду.
В начало Всего записей: 773   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 10 Марта, 2009 - 21:10:30
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

karavasya пишет:
ПРИ ПРОТИВОТОКЕ ХОЛОДНУЮ ЖИДКОСТЬ МОЖНО НАГРЕТЬ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ БЛИЗКОЙ К ТЕМПЕРАТУРЕ СТОКОВ, СТОКИ ОХЛАДИТЬ ДО ТЕМПЕРАТУРЫ СВЕЖЕЙ ВОДЫ

Это так, если есть время и возможности для этого теплообмена
А у вас - по схеме со змеевиком - запаса уже подогретой воды - стакан, и следующая за ним - просто не будет успевать нагреваться...
Вода слишком теплоемкая...
Вот воздух в том рекуператоре - будет... Там его всего 30 литров (35 грамм) с теплоемкостью 1 кДж*град... (итого 35 Дж... ) И то - требуется площадь обмена - метры квадратные!
А тут вода в тонкой трубочке... Пусть те же 30-100 грамм, но это уже 400 Дж, скорость течения офигенная при открытом кране и площадь теплообмена 2 дециметра...

А в накопительном.. Мы открыли кран, допустим вылили 3-5 литров горячей воды. И из теплообменника эти 3-5 литров самой теплой воды поступили в электроводонагреватель... Он ее если надо, догрел... А может и так оставил..
А взамен в теплообменник тут же пришла грязная горячая вода, из ЭВН, те же 3-5 литров... И как давай греть...


karavasya пишет:
А как чистить чистящее кольцо?

Да пусть оно заростает... Главное, что б оно гряз с теплообменной поверхности вниз, в отстойник счищало...


karavasya пишет:
Ну и проведите трубу от скважины через пневмобаллон к теплообменнику, затем изолированную к водонагревателю!

Ясное дело, проведу...

А в квартире с централизованным ГВС рекуператор ставить бессмысленно... Разве что закрыть кран на горячую и поставить свой водонагреватель... Может это выгоднее будет, чем за горячую воду платить...
У меня сейчас ХВ - 21,5 а ГВ - 93... 70 руб разницы... = 35 кВт... Это примерно 750 литров нагреть с +10 до + 50...
Пока не выгодно свой ЭВН ставить...
В начало Всего записей: 13868   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 10 Марта, 2009 - 21:39:54
Василий



Консультант по сопромату
Откуда: Иваново
Покинул форум

ICQ   Ответить с цитированием Цитирование
Мы (4 чел) платим за ГВ по новым тарифам около 500 рэ, за холодную 120. Если процентов 30 тепла сэкономить, рублей 100 можно выиграть. Немного.
Но эксперимент провести бы.

(Отредактировано автором: 10 Марта, 2009 - 22:43:35)
В начало Всего записей: 773   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 10 Марта, 2009 - 22:41:29
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Это так, если есть время и возможности для этого теплообмена
А у вас - по схеме со змеевиком - запаса уже подогретой воды - стакан, и следующая за ним - просто не будет успевать нагреваться...
Вода слишком теплоемкая...

А кстати, водяной противоточный рекуператор было бы интересно продумать, ведь там КПД можно получить гораздо выше 50%.
Для этого нужно замедлить ход сливаемой теплой воды в трубе и движение поступающей холодной.
Хм... Нужно подумать...

(Отредактировано автором: 10 Марта, 2009 - 22:53:16)
В начало Отправлено: 10 Марта, 2009 - 22:52:06
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
У меня сейчас ХВ - 21,5 а ГВ - 93...

Это за 1 кубометр...


Николай пишет:
ведь там КПД можно получить гораздо выше 50%.

Не хуже чем в воздушном... Процентов 70-80, думаю...
50% - это если просто с одной стороны - холодная, с другой горячая... Уравнялись и все.. Это "стартовый" КПД... Дальше - больше...
Принцип точно такой же. Только объемы меньше... Зато у воды теплоемкость больше. И она грязная...

Николай пишет:
Для этого нужно замедлить ход сливаемой теплой воды в трубе и движение поступающей холодной.

Методом увеличения сечения труб... Увеличение объема теплообменника до 2-3 "средних" расходов за "подход".
Тогда будет успевать меняться...

(Добавление)

karavasya пишет:
рублей 100 можно выиграть

Это в частном доме и если водонагреватели электрические, за месяц можно рублей 300-400 на нагреве воды сэкономить...
Девайс как бы за 1-2 года должен окупиться...
В начало Всего записей: 13868   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 10 Марта, 2009 - 23:15:01
Василий



Консультант по сопромату
Откуда: Иваново
Покинул форум

ICQ   Ответить с цитированием Цитирование

Николай пишет:
Для этого нужно замедлить ход сливаемой теплой воды в трубе и движение поступающей холодной.

Думаю, вы имеете в виду площадь теплообмена увеличить?, т.е сечение трубы.
Константин пишет:
Методом увеличения сечения труб... Увеличение объема теплообменника до 2-3 "средних" расходов за "подход".
Тогда будет успевать меняться...

Так и уводите в сторону накопительного? Ну его, забудьте! Или поставьте штук 10, последовательно соединенных и будете счастливы!
Оптимальным теоретически с точки зрения теплообмена будет являться пленочный теплообменник:
Огромная стенка, толщиной в молекулу, по которой тончайшим слоем в одну сторону течет теплая вода, в другую- холодная. Тоже лучше слоем в одну молекулу. Или так, чтобы, с позволения сказать, число Рейнольдса (показатель турбулентности потока) было достаточно высоким. Вода должна течь с достаточной скоростью, чтобы избежать заиливания. С учетом того, что скорость теплообмена зависит от теплопроводности стенки, сознательно увеличиваем площадь стенки (или протяженность, как предлагал Константин для воздуха). Спросите любого спеца по теплообмассообмену.
Дорого яичко к Христову дню. Поэтому мысли о накоплении горячей воды если это только не бойлер- аккумулятор, лучше оставить как страшный сон. Включил горячую- получай экономию
, холодную- фиг вам

(Отредактировано автором: 11 Марта, 2009 - 08:52:34)
В начало Всего записей: 773   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 11 Марта, 2009 - 08:45:30
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

karavasya пишет:
Включил горячую- получай экономию
, холодную- фиг вам

Это тоже, кстати, проблема...
Может "вброс" использованной воды сделать не сверху, а гте то посередине?
Тогда если холодная - она вниз пойдет... А горячая - наверх.

В нашем случае (когда вода льется неизвестно когда и неизвестно по скольку - альтернативы накопительному теплообменнику нет...
Да, самогон в змеевике успевает не только конденсироваться из пара в 90 градусов, но и остыть до 10-15 градусов. Но он капает, а не течет струей...
А расход из крана - несколько литров минуту!

Поэтому - только накопительный - длинная соосная труба, высотой в 2 метра , в подвале, с емкостью на каждое отделение литров 20-50...
В начало Всего записей: 13868   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 11 Марта, 2009 - 09:01:18
Василий



Консультант по сопромату
Откуда: Иваново
Покинул форум

ICQ   Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Может "вброс" использованной воды сделать не сверху, а гте то посередине?
Тогда если холодная - она вниз пойдет... А горячая - наверх.

В накопительном- да. Но в каком именно месте- зависит от температуры входящей воды. Ну, можно прикинуть среднюю суточную температуру.Однако, угадать трудно.
Уж если сильно хочется накопительный-, хотя бы ТЭН в него поставьте- бойлером станет, объем зря не пропадет. Только и ТЭН надо не внизу а где- то в середине. Конструкция будет- я те дам...


Константин пишет:
В нашем случае (когда вода льется неизвестно когда и неизвестно по скольку - альтернативы накопительному теплообменнику нет...

Вот как раз и надо проточной с минимальным объемом заполнения. Я, может быть, не пояснил конструкцию. В нем тоже постоянно должна быть вода, но минимальное количество, чтобы обмен был быстрее.
Для квартир где ванна мойка и умывальник рядом- это горизонтальная труба на полу. В остальных случаях лучше вертикальная, "длинная соосная труба, высотой в 2 метра , в подвале," но без отделов и с узкими щелями для обоих потоков. Или батарея из таких труб, выполненных аналогично фильтрам для воды.

Вот трубу бы тонкостенную подобрать для эксперименту подходящего размера...


(Отредактировано автором: 11 Марта, 2009 - 13:18:35)
В начало Всего записей: 773   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 11 Марта, 2009 - 09:47:11
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
когда вода льется неизвестно когда и неизвестно по скольку - альтернативы накопительному теплообменнику нет

Вообщем да.
Кстати, а до какой температуры входной воды работает Ваш фильтр для воды?
Можно ведь ещё немного съэкономить, если воду для чайника (для питья) брать уже нагретую хотя бы до 20 град.
То есть сразу после накопительного теплообменника.
А если фильтр позволяет и 40 град- то после основного нагревателя.

karavasya пишет:
Для квартир где ванна мойка и умывальник рядом- это горизонтальная труба на полу. В остальных случаях лучше вертикальная

Эти трубы будут достаточно быстро засоряться. Поэтому нужно озаботиться проблемой очистки труб. Если трубы чистить обычным средством для чистки труб, то нужно понять возможно ли вместо пластиковой трубы применять металл.
Мой эксперимент с металлом для трубы показал что выбор невелик- медь, нержа, или пластик.

(Отредактировано автором: 11 Марта, 2009 - 16:38:35)
В начало Отправлено: 11 Марта, 2009 - 16:32:35
Василий



Консультант по сопромату
Откуда: Иваново
Покинул форум

ICQ   Ответить с цитированием Цитирование

Николай пишет:
Мой эксперимент с металлом для трубы показал что выбор невелик- медь, нержа, или пластик.

Действительно, больше ничего не придумаешь. Пластик отсеиваем по причине низкой теплопроводности.


Николай пишет:
Эти трубы будут достаточно быстро засоряться. Поэтому нужно озаботиться проблемой очистки труб.

Несомненно! Скорость потока- лучший очиститель, для страховки- резиновые щетки или кольца.
Если трубу заставить колебаться- будет блестеть и через 100 лет!


Николай пишет:
Константин пишет:
когда вода льется неизвестно когда и неизвестно по скольку - альтернативы накопительному теплообменнику нет
Вообщем да.

В общем есть-
В начало Всего записей: 773   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 11 Марта, 2009 - 17:04:15
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

karavasya пишет:
Скорость потока- лучший очиститель, для страховки- резиновые щетки или кольца.

Не понял, что это и как?

karavasya пишет:
Если трубу заставить колебаться- будет блестеть и через 100 лет!

Как? Лишних затрат энергии мы себе позволить не можем.
Вертикальная труба может колебаться из-за турбулентности потока воды, а горизонтальная?
В начало Отправлено: 11 Марта, 2009 - 18:00:36
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

karavasya пишет:
Уж если сильно хочется накопительный-, хотя бы ТЭН в него поставьте- бойлером станет

Вот это - откровенно вредный совет... Потому что греться тогда будет уже не читсая вода ото грязной, а грязная - от холодной...
ТО - это система ПРЕДподогрева воды ДЛЯ электроводонагревателя...


karavasya пишет:
Вот трубу бы тонкостенную подобрать для эксперименту подходящего размера...

Могу предложить люминиевую, из пивных банок... 3 литра/метр (6 банок...) Если из литровых - 5 литров на метр...


Николай пишет:
хотя бы до 20 град.

Так в этом и цимес! Это не нагрев, а предподогрев! на 15-20-25 градусов... С последующим догревом.

karavasya пишет:
Пластик отсеиваем по причине низкой теплопроводности.

В накопительном это не имеет значения... Дешево и сердито... Для отходящей воды - канализационную трубу 2 метра. В питьевой воды - ПНД...


karavasya пишет:
Скорость потока- лучший очиститель, для страховки- резиновые щетки или кольца.
Если трубу заставить колебаться- будет блестеть и через 100 лет!


Остапов понесло...
О каких скоростях вы говорите, если мне охота - я посуду сейчас помыл... Не охота - до утра оставил... И посуды - 3 тарелки... Или побриться - заткнул раковину, налил 2 литра воды, побрился, слил, 8 часов меня дома нету...
В начало Всего записей: 13868   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 11 Марта, 2009 - 18:26:16
Василий



Консультант по сопромату
Откуда: Иваново
Покинул форум

ICQ   Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
karavasya пишет:
Скорость потока- лучший очиститель, для страховки- резиновые щетки или кольца.
Если трубу заставить колебаться- будет блестеть и через 100 лет!
Остапов понесло...

Я не призываю кинуться и немедля делать это. Просто сообщаю об эффекте, который подтвержден экспериментально
Спецы по канализации скажут, что существует т. наз. минимальная незаиливающая скорость, при достижении которой частицы не оседают на поверхности. Она считается. Поэтому, низкая скорость провоцирует оседание частиц. И есть риск превратить накопительный ТО не в предподогреватель, а в предсептик.

Константин пишет:
Могу предложить люминиевую, из пивных банок...

Люминий сдохнет в первый же день по причине коррозии в такой среде!
Ну, может быть, в первый месяц.
Константин пишет:
Потому что греться тогда будет уже не чистая вода ото грязной, а грязная - от холодной...

Скорее да чем нет.
Николай пишет:
Как? Лишних затрат энергии мы себе позволить не можем.
Вертикальная труба может колебаться из-за турбулентности потока воды, а горизонтальная?

Трудноосуществимо, это просто мечта.
Константин пишет:
karavasya пишет:
Пластик отсеиваем по причине низкой теплопроводности.

В накопительном это не имеет значения... Дешево и сердито... Для отходящей воды - канализационную трубу 2 метра. В питьевой воды - ПНД...

Советую еще теплоизоляции на нее намотать, тепло точно придет через год! Вы же классно делаете тепловые расчеты для стен, труба- та же стена, только круглая! Теплу в этом случае придется искать другие пути, например вниз (снижение КПД) или в крышку Потеря тепла вообще.
Я прекрасно понимаю, что с противотоком не все так просто. Однако, надо найти пути оптимального решения. Могу согласиться например, пожалуй на батарею мини- накопительных, включенных в противоток. чтобы поднять КПД (а-ля кассетный фильтр со снимающимися колбами) и сливными краниками из них. Но дорого. Поэтому пока труба в трубе. Если не найду трубы- беличье колесо из медных труб в трубе, или медный змеевик в трубе с принудительной чисткой, которую надо придумать. Система д. быть надежной.

(Отредактировано автором: 11 Марта, 2009 - 19:35:20)
В начало Всего записей: 773   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 11 Марта, 2009 - 19:33:49
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

karavasya пишет:
Спецы по канализации скажут,

Да я не спорю, что существует там какой то режим "пескострую", когда не то что не оседают, а чистят даже...
К нам то это имеет какое отношение? когда 5 минут "течет", а 8 часов - нет... все на работе...
Мы "теории" обсуждаем, или конкретную "штуку" разрабатываем?


karavasya пишет:
Люминий сдохнет в первый же день по причине коррозии в такой среде!

С чего бы? Жидкость в нем можно значит, годами держать... А тут вдруг - за месяц...
Какая там "такая" среда? Из ванной или раковины...
karavasya пишет:
тепло точно придет через год!

Если бы так было, все бы утепляли дома обломками труб...
Конечно, пластик - не металл, и теплопроводность у него на 3 порядка хуже, чем у металла.
Но она находится на уровне теплопроводности самой жидкости! Поэтому можно считать, что две жидкости просто контактируют друг с другом безо всякой границы...
Ну будем мы иметь медную трубу... И х...ли толку? Если в 0,5 см от нее - жидкость с лямбдой теплоизолятора...
Это не воздух турбулентный, который стукается молекулами об теплообменник...
Тут "стоячий" ТО - накопитель... Если налить ПЭТ-бутылку воды горячей (+45) и поставить в холодную воду - она остывает мухой! См. графики в теме про теплоаккумуляторы. 15-30 минут!
И металл-неметалл тут не играет большой роли...

karavasya пишет:
Поэтому пока труба в трубе.

Вот именно... Или 2 "бака". прислоненных друг к другу...
Или трубы - прямоугольные, для увеличения площади контакта... Из труб, конечно, проще...
В начало Всего записей: 13868   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 11 Марта, 2009 - 19:58:54
Василий



Консультант по сопромату
Откуда: Иваново
Покинул форум

ICQ   Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Мы "теории" обсуждаем, или конкретную "штуку" разрабатываем?

А куда-ж без нее, без тевории ентой. Даже лаптей не сплетешь! Вы, заметил я, тоже ей не брезгуете
Прежде чем сделать "штуку", надо знать все подводные камни. Уж если на то пошло, любая из предложенных конструкций работоспособна в какой- то мере. Только надо "довести" ее серьезной критикой, чтобы уменьшить недостатки.
Константин пишет:
С чего бы? Жидкость в нем можно значит, годами держать... А тут вдруг - за месяц...

На сточных водах не применяют алюминий! по причине ph отличного от нормы.
Константин пишет:
Ну будем мы иметь медную трубу... И х...ли толку?

А конвекционные то потоки? Без них вообще не нагреешь воду!
Константин пишет:
Если налить ПЭТ-бутылку воды горячей (+45) и поставить в холодную воду - она остывает мухой!

ПЭТ бутылка= неПНД труба, сравните толщину!

Константин пишет:
karavasya пишет:
Поэтому пока труба в трубе.

Вот именно... Или 2 "бака". прислоненных друг к другу...
Или трубы - прямоугольные, для увеличения площади контакта... Из труб, конечно, проще...

К сожалению, по другому пока не компонуется.
Есть правда вариант с пустотелой тарелкой D=325мм из нержавейки 1 мм, (осталась от испытаний, рвется при 7 атм), но вариант нетипичный, дорогой, только для производства. Плохо компонуется в санузле.
В начало Всего записей: 773   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 11 Марта, 2009 - 21:14:48
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

karavasya пишет:
Прежде чем сделать "штуку", надо знать все подводные камни.

Кстати, у меня труба в 3/4 проложена внутри стены ванной и по ней идёт горячая вода для полотенцесушителя. Так вот, поперечная площадь стены которая стала тёплой примерно 80 мм, то есть примерно в 2 раза больше диаметра трубы, при этом труба проложена на глубине 10мм. если трубу заглубить до 30мм, то теплое пятно от неё на поверхности уменьшится примерно до 40 мм.

(Отредактировано автором: 11 Марта, 2009 - 22:11:33)
В начало Отправлено: 11 Марта, 2009 - 21:29:15
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

karavasya пишет:
Только надо "довести" ее серьезной критикой, чтобы уменьшить недостатки.

Вот я и критикую...
Да! змеевик более эффективный обменник, чем просто труба... Но посчитайте
а) объем воды в этом змеевике
б) площадь его поверхности
в) количество воды для одного "подхода" в процессе которого вода тратится.
И т.д.

Мы постоянно "сваливаемся" в рассуждения о каком то теоретически достижимом КПД не считаясь с ценой... А отправной точкой является возможность - сэкономить! И забыв про экономию начинаются "космические технологии"...
КПД в 60% за 300 рублей - фигня! А 80% за 300.000 - это круто! Это конечно же лучше!

Накопительный теплообменник я соберу из пластиковых труб 100 и 50 мм, из стандартных элементов и за 300-400 рублей за 2 часа и он будет работать! Потому что не может не работать...

А Вы про какие то скорости... турбулентности... Откуда вы возьмете эти скорости под своей раковиной и ванной? Турбину поставите? С запиткой от сэкономленного электричества?


karavasya пишет:
На сточных водах не применяют алюминий!

Не буду, не буду... Полипропилен буду...


karavasya пишет:
ПЭТ бутылка= неПНД труба, сравните толщину!

Никакой разницы, потому что К теплопроводности пластика равен К теплопроводности жидкости...
Можно хоть из серебра трубу сделать - это ничего не изменит! Или жидкость надо очень активно перемешивать... Что бы к трубе постоянно новая подходила...

Можно вообще просто 2 любых бака поставить, один для серой воды, другой для чистой, в каждый из них по змеевику и между ними теплообмен организовать через промежуточный теплоноситель...
Но это все сильно удорожает систему! Змеевики, насос...
А у нас ожидаемый "выхлоп" экономический - 3-5 кВт/сутки... 6-8-10 руб... И то не каждый день...
Считайте окупаемость!
Я свой пластиковый ТО окуплю за 2 месяца, вы свои змеевеки - за 3 года... Какую то супер-наверченную систему "ни Джоуля врагу" будете лет 20 окупать, не считая расходов на эксплуатацию...
Система должна быть "из консервной банки"!
Иначе это не система, а просто - диссертация... Пошумели, защитили, на полку, забыли...

В начало Всего записей: 13868   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 11 Марта, 2009 - 22:06:49
 
Форум сайта DelaySam.ru - сайта для домашних мастеров, строителей и дачников. » Строительство и ремонт » Загородное дачное и коттеджное домостроительство. » Утилизация горячих сточных вод. Рекуперативный водяной теплообменник. Как сберечь тепло воды [Страниц (6): « 1 2 3 [4] 5 6 » ]

Внимание! Представленный на сайте материал предназначен исключительно для частного просмотра. Авторские права и права использования защищены Законами РФ. Использование всех материалов сайта в любых коммерческих целях без согласования с правообладателями запрещено и будет преследоваться по Закону. Запрещено копирования материалов этого сайта на WEB-страницы с рекламой, в печатные издания с рекламой, в любые платные печатные издания и другое коммерческое использование, с целью получения любой коммерческой выгоды от скопированного материала (как то контекстная реклама, использование описаний, отзывов, сообщений в форуме и т.д.). В противном случае вы будете подвергнуты преследованию по Законам РФ, без предварительного уведомления и переговоров.
По вопросам использования материалов и размещения рекламы обращайтесь к .





Powered by ExBB ExBB Full Mods 0.1.4 by TvoyWeb.ru Original Style created by Daemon.XP Teg filter
[ Script Execution time: 0.3979 ]   [ Gzip Disabled ]