Всех приветствую!
Возник вопрос устройства вытяжки для туалета и ванной комнаты. Пока опишу словесно, потом, возможно, дополню фото или рисунком.
Итак: загородный дом, 2 этажа+чердак. У одной торцевой стены расположены ванная комната и туалет (первый этаж. На втором подобные сооружения не предусмотрены). Крыша пока закрыта рубероидом, крыть буду в конце весны. Задумался над вентиляционными каналами. В частности, над туалетом и над ванной хочу сделать 2 пластиковые трубы, в них посадить вентиляторы для принудительной вытяжки.
Вопросы такие:
1. Нужна ли принудительная вентиляция в туалете? В ванной, насколько понимаю, обязательна - т.к. высокая влажность...
2. Можно ли обе трубы совместить в одну (d=110мм), а то очень не хочется вести много труб по стене второго этажа... Там как раз спальня планируется... Если можно, то как предотвратить попадание, простите, "выхлопа" из туалета - в ванную комнату, и наоборот?
3. Стоит ли (и надо ли) предусматривать рекуператор (кажется, так называется?) для подобной вытяжки?
4. Правильно ли я понимаю, что вести трубу ОЧЕНЬ желательно внутри помещения, чтобы не мёрзла, не покрывалась изморозью и т.п.? В т.ч. если выходит из крыши, то не более 10-30 см?
5. Есть ли прямоугольные трубы с низким профилем? Несмотря на запас со стороны стены, всё же труба d=110 будет несколько выпирать из стены... Соответственно, если есть, то существуют ли переходники на круглое сечение? Я планирую бОльшую часть канала прогнать "рыжей" водопроводной, d=110мм. К слову, это допустимо?
Спасибо!
(Отредактировано автором: 09 Ноября, 2010 - 11:19:05) |
|
В начало |
Отправлено: 09 Ноября, 2010 - 11:12:41 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
 |
Browny
Цитата:
2. Можно ли обе трубы совместить в одну (d=110мм), а то очень не хочется вести много труб по стене второго этажа... Там как раз спальня планируется... Если можно, то как предотвратить попадание, простите, "выхлопа" из туалета - в ванную комнату, и наоборот? |
Утановить вентилятор после ванны и туалета на "отсос",не забудте сделать и приточные "каналы".Вентилятор с двумя скоростями влагозащитном исполнении.Такие используют для кухонных вытяжек .А диаметр можно и побольше, тише работать будет
Цитата:
Есть ли прямоугольные трубы с низким профилем? Несмотря на запас со стороны стены, всё же труба d=110 будет несколько выпирать из стены... Соответственно, если есть, то существуют ли переходники на круглое сечение? Я планирую бОльшую часть канала прогнать "рыжей" водопроводной, d=110мм. |
У нас ........ в продаже есть специальные плоские и переходники ,но гораздо дороже канализационных.И не забудте защитить вентиляцию от птиц и мышей (крови много будет)
(Добавление)
Цитата:
3. Стоит ли (и надо ли) предусматривать рекуператор (кажется, так называется?) для подобной вытяжки? |
Установите датчик (гигро-тепло-движения) что-бы вентилятор в пустую тепло не гнал.На приточных каналах "гравитационные заслонки" и дешево и сердито.
Да еще,вентилятор не замуровывайте его обслуживать надо.Фу вроде все
(Отредактировано автором: 09 Ноября, 2010 - 15:14:37)
|
|
В начало |
Отправлено: 09 Ноября, 2010 - 14:59:29 |
|
Константин 


Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
 |
Browny пишет:
1. Нужна ли принудительная вентиляция в туалете? В ванной, насколько понимаю, обязательна - т.к. высокая влажность... |
Это зависит от того, как устроено выходное "отверстие"... Если организовать естественную тягу - то вентиляторы не потребуются. Скорее наоборот - придется вентиляцию еще и придушить, что бы теплый воздух из дома не сильно тянули...
Browny пишет:
Можно ли обе трубы совместить в одну (d=110мм), а то очень не хочется вести много труб по стене второго этажа... Там как раз спальня планируется... Если можно, то как предотвратить попадание, простите, "выхлопа" из туалета - в ванную комнату, и наоборот? |
Можно, но если честно - не сильно нужно... На край - пустите трубу в трубе (50-ку в 110-ке), используйте прямоугольные воздуховоды - они не так похабно смотрятся, как канализационные 110-ки... Да хоть сами сделайте из фанеры и пролачте...
Либо канал один с вентилятором, а в него отводы из туалета и из ванной... Поскольку в основном канале будет постоянное разряжение, запахи взаимно проникать не будут.
Browny пишет:
Стоит ли (и надо ли) предусматривать рекуператор (кажется, так называется?) для подобной вытяжки? |
Смотря какой объем вентилирования...
Browny пишет:
вести трубу ОЧЕНЬ желательно внутри помещения, чтобы не мёрзла, не покрывалась изморозью и т.п.? В т.ч. если выходит из крыши, то не более 10-30 см? |
Ну вобщем да. Теплый воздух гарантирует естественную тягу, вентилятор может и не понадобиться...
Browny пишет:
Есть ли прямоугольные трубы с низким профилем? |
Есть конечно. 110 х 55 мм например... Можете сделать еще более плоский, набив на стену брусок 30 мм, оклеить внутренности фольгой и закрыть фанерой, оклееной фольгой же... Возьни больше, но зато можете сделать ну очень плоско и еще и разборный (для ремонта, например или еще чего...)
|
|
В начало |
Всего записей: 13883 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 09 Ноября, 2010 - 22:37:28 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
 |
Константин, Разин - спасибо!
Константин, относительно "труба-в-трубе" - а что, для естественной тяги 50-ки трубы хватит? Тогда я и две могу пустить... Проблема не в количестве труб, а в том, что хочу их спрятать, чтобы не выпирали из стены на втором этаже. 50-ка вполне даже нормально ляжет почти заподлицо с обшивкой стены, и тогда нехай 2 трубы будет, а не одна  |
|
В начало |
Отправлено: 11 Ноября, 2010 - 09:37:05 |
|
Константин 


Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
 |
Browny пишет:
относительно "труба-в-трубе" - а что, для естественной тяги 50-ки трубы хватит? |
А почему нет? Вам же ведь не сквозняк в ванной нужен, а просто слабый поток воздуха. Из дома воздух по любому теплый идет, что из ванной, что из туалета...
В метре 50-ки - 2 литра воздуха. Даже если взять скорость движения 0,1 м/сек (а реально больше) - то за час через трубу пройдет 0,7 - 0,8 куба. 20-30% объема туалета... 
Browny пишет:
50-ка вполне даже нормально ляжет почти заподлицо с обшивкой стены, и тогда нехай 2 трубы будет, а не одна |
Тогда сделайте и используйте плоские короба. Они тоже в толщину 55 мм.
|
|
В начало |
Всего записей: 13883 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 11 Ноября, 2010 - 21:27:21 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
 |
Константин
Цитата:
В метре 50-ки - 2 литра воздуха. Даже если взять скорость движения 0,1 м/сек (а реально больше) - то за час через трубу пройдет 0,7 - 0,8 куба. 20-30% объема туалета... |
Маловато будет,если семья большая,ДОЛГО ждать придется пока "скунс убежит" .Где-то за час надо пропускать 3-4 обьема ароматного помещения.А ванную комнату нужно еще и быстро просушить, пока стены и предметы еще теплые.Поэтому надо предусмотреть принудительную вытяжку на случай "залпового Выброса".
(Отредактировано автором: 11 Ноября, 2010 - 21:50:57)
|
|
В начало |
Отправлено: 11 Ноября, 2010 - 21:48:40 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
 |
Честно говоря, сейчас формируется такое представление, как это реализовать...
1. Пустить 2 плоских короба между перекрытий 1 и 2 этажей, например, такие:
Нажмите для увеличения

2. Выше перекрытия второго этажа свести оба короба в трубу круглого сечения, например, с помощью такого или подобного ему тройника:
Нажмите для увеличения

Задумывается, что труба пойдёт через чердак и будет выпущена чуть выше крыши.
3. При необходимости разместить в коробах перед входом в тройник обратные клапаны, например, такие:
Нажмите для увеличения

4. Внизу, на входе воздуховодов, поставить переходник с плоского короба на круглую трубу, например, такой:
Нажмите для увеличения

и посадить на него небольшой кусок трубы круглого диаметра (под дальнейшее размещение вентилятора или штатной решётки)
5. Внизу поставить управляемую заслонку с гигродатчиком - например, аэрековскую BXS:
Нажмите для увеличения

Что обещают аэрековцы:
"Гигрорегулируемая система - контролирует расход воздуха в зависимости от уровня относительной влажности внутри помещения.
Возможность измерения давления для расчета расхода воздуха (герметичная заглушка/фиксатор). "
Пока не изучил до конца полный функционал заслонки - из описания не совсем ясно, есть ли там вентилятор.
Остаётся пока не ясным, как лучше выпускать на крышу трубу. Ну и приветствуется критика и замечания по написанному выше.
(Отредактировано автором: 13 Ноября, 2010 - 09:45:33) |
|
В начало |
Отправлено: 12 Ноября, 2010 - 10:33:22 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
 |
Browny
Цитата:
2. Выше перекрытия второго этажа свести оба короба в трубу круглого сечения, например, с помощью такого или подобного ему тройника: |
Вентилятор тоже там поставите (шуметь будет) ему место в санитарном блоке.
Цитата:
и посадить на него небольшой кусок трубы круглого диаметра (под дальнейшее размещение вентилятора или штатной решётки) |
Придеться ставить два (а зачем).
Цитата:
Остаётся пока не ясным, как лучше выпускать на крышу трубу. |
Очень просто режем-вставляем -герметизируем.
|
|
В начало |
Отправлено: 13 Ноября, 2010 - 16:17:04 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
 |
Разин, в общем, получается, что вентилятор тянет сверху, равноодинаково для туалета и ванны, независимо от ситуации. Т.е. получается, что регулировать поток будет только заслонка?
Опять же, если вентилятор управляется датчиком заслонки, то как разделить управление _одного_ вентилятора на две заслонки с датчиками?
Насчёт выпуска на крышу - тут вопросы точно будут... На сколько выпускать, чтобы не переморозить.. Какой колпак лучше одевать, чтобы не препятствовал вентиляции и в то же время в трубу не попал снег, сходящий с крыши..
|
|
В начало |
Отправлено: 13 Ноября, 2010 - 18:06:53 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
 |
Browny
Не надо так усложнять.Один вентилятор -пример: когда включен свет он вентилирует оба помещения .Заслонка расположенная в "притоке"открывается от тяги и пропускает воздух.Когда вентилятор не работает ,заслонка под силой тяжести перекрывает канал.Естественная тяга не откроет (регулировка массы заслонки) канал и тепло не будет уходить..Можно установть задерку на выключение вентилятора.
(Добавление)
Цитата:
На сколько выпускать, чтобы не переморозить |
Принудительная вентиляция-чем меньше тем лучше.
Для естественной- выше конька крыши.
|
|
В начало |
Отправлено: 13 Ноября, 2010 - 18:38:58 |
|
Константин 


Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
 |
Browny пишет:
Т.е. получается, что регулировать поток будет только заслонка? |
А что вас смущает? Ну и пусть себе месит, у него мощность Ватт 15-20... Можно и еще задушить.
Хотя конечно поставить лучше вентилятор помощнее, что бы продул по рыхлому и заткнулся...
Разин пишет:
когда включен свет он вентилирует оба помещения |
Это не очень хорошо... Лучше включать вентилятор на определенное время ПОСЛЕ выключения света.... Зачем нам сквозняки в маленьком помещении, когда мы там, да еще голые и мокрые? А вот после использования помещения - самый раз его продуть по быстрому и приготовить для следующего посетителя.
Я тоже думал над этой проблемой - вот статья на тему "автоматического включения вентилятора для проветривания туалета и ванной комнаты".
http://www.delaysam.ru/rembyttec...embyttech15.html
Схему под силу собрать даже начинающему радиогубителю...
В принципе, что то похожее наверное можно сгородить и из готовых блоков - фотореле и таймера, имеющихся в продаже...
|
|
В начало |
Всего записей: 13883 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 14 Ноября, 2010 - 19:31:23 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
 |
Константин
Цитата:
Разин пишет:когда включен свет он вентилирует оба помещения
Это не очень хорошо... Лучше включать вентилятор на определенное время ПОСЛЕ выключения света.... Зачем нам сквозняки в маленьком помещении, когда мы там, да еще голые и мокрые? А вот после использования помещения - самый раз его продуть по быстрому и приготовить для следующего посетителя. |
Согласен - недочет.Тогда надо в ручную перекрывать заслонку в ванной когда когда там "банный день", возможно одновременно кто то будет в туалете.
(Отредактировано автором: 14 Ноября, 2010 - 23:30:29)
|
|
В начало |
Отправлено: 14 Ноября, 2010 - 23:29:41 |
|
Константин 


Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
 |
Разин пишет:
надо в ручную перекрывать заслонку в ванной когда когда там "банный день", возможно одновременно кто то будет в туалете. |
Если свет зажигается, значит это кому нибудь надо... Но если в помещение входит посетитель номер2, а вентилятор отрабатывает амбре еще от первого засранца, то вентилятор тут же выключится...
Точно так же можно и закоммутировать реле устройств на обеих выключателях по принципу "И"... Если хоть в одном помещении свет горит - вентилятор не работает...
Но лучше конечно - одно помещение - один прибор - один вентилятор с обратным клапаном... Пусть шныряют как хотят...
|
|
В начало |
Всего записей: 13883 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 15 Ноября, 2010 - 20:55:15 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
 |
надо для начала разнести точки врезки в общий стояк, как собственно и должно делаться во всех вентиляционных стояках.
т.е. смежные помещения врезаются с разносом по уровню. примерно 30-50 см.
потом вот эти красивые переходы с круглого канала на прямоугольный - они потребуют вентилятора, да не просто вентиля за 500-1000руб, а типа взрослого за 2500 ( с эдакой бочкой) иначе загибы и закоулки не прокачать.
вообще имхо любой вентиль без неподвижных лопаток напротив крыльчатки это просто сдувание пыли. для серьезных дел не годится  |
|
В начало |
Отправлено: 16 Ноября, 2010 - 17:20:57 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
 |
muxa, ну, разнос точек врезки нужен, так понимаю, чтобы встречные потоки в тройнике не перекрывали обратные клапаны другого потока? Это с учётом, конечно, что ставится не один вентилятор на подсос выше тройника, а два разных "толкающих" вентилятора в самом начале воздуховода..
Насчёт вентилятора - а я и не планировал ставить за 500 р. Есть мысль, что малошумящий вентилятор с гидрозащитой стоит определённо дороже.
Загибы, думаю, не настолько страшны. Напротив, планирую придушить вентиляцию управляемыми заслонками внизу. Пускай тихо-тихо тянет естественной тягой (или на минимальных оборотах вентилятора), а при увеличении влажности или по событию "свет выключили" включает вентилятор.
|
|
В начало |
Отправлено: 17 Ноября, 2010 - 10:33:18 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
 |
чтобы тянуло естественной надо для начала не делать порожек в ванной.
потом надо обеспечить щель между полотном двери и рамой.
в России ведь не принято врезать решетки в низ двери у санитарных помещений. хозяйкам обычно не нравится как это все выглядит (щель или решетка).
опять же где то за пределами этих помещений должен быть приток воздуха.
в современном стеклопакетном доме притоком ведь никто не заморачивается.
а вот когда задумаетесь - откуда браться воздуху которым будете вентилировать свои санитарные помещения, что произойдет с этим воздухом если на улице -20 или +40, вот тогда и подумаете - а надо ли лепить куда ни попадя эти самые клапана + что будет твориться в доме если там пару дней не будет света.
"душить" вентиляцию можно себе позволить в осенне-зимний период. когда тяга соответствует стандартной процедуре с листом бумаги. в остальной период это всего лишь "мячты" (с)
З.Ы. планирование вентиляции, особенно когда хочется комфорта умноженного на независимость (от электричества и программирования всяких умных домовых) начинается ДО постройки дома. |
|