Форум сайта
DelaySam.ru - сайта для домашних мастеров, строителей и дачников.
|
|
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Доброе время суток ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ
Вопрос по внутреннему утеплению стен
Поясняю суть вопроса: куплен дом без внутренней отделки…. одна половина обыкновенный рубленный сруб, вторая половина дома – газобетон автоклавного твердения ….снаружи стены обшиты металлическим сайдингом…между стенами и сайдингом ничего нет только направляющие бруски 50 х 50 для крепления сайдинга. Понятно что самый лучший вариант отодрать сайдинг утеплить снаружи ну и чем – нибудь обделать. Ну вот хоть убейте ….руки не поднимаются отдирать … слишком хорошо сделано.
Сначала спрашиваю про сруб …. Правильно ли будет сделать такой «пирог» … если отступить от стен (мм. 30 – 40 типа вент. зазор)….соорудить из брусков сечением 50 мм….. каркас по каркасу пустить пароизоляцию …затем ..по пароизоляции …базальтовую вату ….затем снова пароизоляцию….а по пароизоляции и брускам покрытие деревянной вагонкой
Теперь про газобетон автоклавного твердения стены внутри штукатурятся или покрываются грунтовкой глубокого проникновения типа БЕТОНИТ И т.п. от стен делать вент зазор … сооружать из металлических профилей каркас по каркасу пароизоляция затем базальтовая вата затем снова пароизоляция и покрытие деревянной вагонкой.
Слишком уж не критикуйте лучше спокойно и доходчиво объясняйте с ув.
|
|
В начало |
Отправлено: 15 Мая, 2013 - 22:29:00 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Карабасыч пишет:
Понятно что самый лучший вариант отодрать сайдинг утеплить снаружи ну и чем – нибудь обделать. Ну вот хоть убейте ….руки не поднимаются отдирать … слишком хорошо сделано. |
Померзните зимой хорошенько - не только руки поднимутся - вприпрыжку побежите с гвоздодером...
Карабасыч пишет:
мм. 30 – 40 типа вент. зазор) |
? зачем?
Карабасыч пишет:
по каркасу пустить пароизоляцию …затем ..по пароизоляции …базальтовую вату ….затем снова пароизоляцию….а по пароизоляции и брускам покрытие деревянной вагонкой |
А зачем 2 пароизоляции? Абсолютно герметично вы все равно не сделаете, и из-за этого влага будет постоянно накапливаться между двух пароизоляций.
Теплоизоляция изнутри для постоянно отапливаемого дома - это не смертельно, но вредно...
|
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 15 Мая, 2013 - 23:37:46 |
|
СергейАМ
бессмертный
Откуда: Иркутская область,г. ...
Покинул форум
|
|
|
|
Карабасыч пишет:
Сначала спрашиваю про сруб …. Правильно ли будет сделать такой «пирог» … если отступить от стен (мм. 30 – 40 типа вент. зазор)….соорудить из брусков сечением 50 мм….. каркас по каркасу пустить пароизоляцию …затем ..по пароизоляции …базальтовую вату ….затем снова пароизоляцию….а по пароизоляции и брускам покрытие деревянной вагонкой |
У меня то же дом со срубом. Поначалу утеплял внутри - помогало очень мало. Дело в том,что сквозь шели между брёвнами (которые обычно конопатят) проникает столько много воздуха,что зимой "с горшка сдувает". Не ленитесь и аккуратно снимите сайдинг,а затем снова всё,но с утеплением и с ветроизоляцией. Поверьте,что на отоплении быстро сэкономите те средства,что вложили в утепление.
|
|
В начало |
Всего записей: 1534 Дата рег-ции: Окт. 2010 Отправлено: 16 Мая, 2013 - 07:07:28 |
|
Вячеслав
постоянная прописка
Откуда: Свердловская обл
Покинул форум
|
|
|
|
Карабасыч пишет:
Понятно что самый лучший вариант отодрать сайдинг утеплить снаружи ну и чем – нибудь обделать. Ну вот хоть убейте ….руки не поднимаются отдирать … слишком хорошо сделано. |
Это не лучший. Это единственно приемлемый вариант. У слоя утеплителя и паропроницаемость и сопротивление теплопередаче в несколько раз выше, чем у стены. Утепляя изнутри вы получите внешние холодные стены, и соответственно точку росы в них. Дерево сгниет, газобетон заплесневеет, если не хуже. Или пароизоляция должна быть абсолютной.
Вот тут http://теплорасчет.рф/?rid=20130516101810bxdhrtu прикидочный расчет вашего пирога.
Кроме того, вы теряете ваши стены в качестве теплоаккумулятора.
|
|
В начало |
Всего записей: 168 Дата рег-ции: Февр. 2013 Отправлено: 16 Мая, 2013 - 08:41:02 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
СергейАМ пишет:
Поначалу утеплял внутри - помогало очень мало. Дело в том,что сквозь шели между брёвнами (которые обычно конопатят) проникает столько много воздуха,что зимой "с горшка сдувает". |
Тут дело не только в этом...
Вот холодильник - достаточно утепленный объект. Но если он совершенно пустой - то включаться- выключаться он будет очень часто. Так как внутри нет тепловой массы. Только воздух. Моментально остывает - быстро, даже малым количеством поступающего тепла нагревается и снова надо охлаждать...
И тот же холодильник забитый под завязку - включается значительно реже.
Хотя суммарно на тоже время, конечно.
Но в холодильнике - автоматика.
А в доме?
Если отопление электрическое и с автоматикой - туда-сюда, она успевает отрабатывать и как то поддерживает оптимальную температуру.
А если печное - быстро наступает перегрев, надо охлаждать (окна-форточки, задушить печку...) Подобрать оптимальную стабильную температуру трудно. Она постоянно колеблется.
Поэтому в домах утепленных изнутри гораздо менее комфортно, чем в домах утепленных снаружи. Либо надо их как то "наполнять" тепловой массой.
|
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 16 Мая, 2013 - 08:54:47 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Спасибо за ответ....может быть приемлим старый способ чтобы "не сдувало с горшка" промазать щели между бревнами и конопатку глиной ????????? |
|
В начало |
Отправлено: 16 Мая, 2013 - 21:10:02 |
|
СергейАМ
бессмертный
Откуда: Иркутская область,г. ...
Покинул форум
|
|
|
|
Карабасыч пишет:
может быть приемлим старый способ |
Я по Вашей просьбе отправил ответ в личку. Но здесь повторюсь. Используйте монтажную пену,а чтобы её расходовать разумно - сверху и снизу от шва прибейте реечки с зазором 25-30 мм.Не забываем про углы.
|
|
В начало |
Всего записей: 1534 Дата рег-ции: Окт. 2010 Отправлено: 17 Мая, 2013 - 04:27:43 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Согласен с предыдущими форумчанами - утеплять только снаружи в данном случае. Позже будет жальче утеплитель изнутри перетаскивать наружу. Время и силы потраченные впустую не вернуть ничем. |
|
В начало |
Отправлено: 17 Мая, 2013 - 18:34:44 |
|