Господа помогите разобраться!
Купил станок с двигателем на 380 ( 380 есть) пару дней поработал на нем, вечером выключил на следующий день включаю, не включается, гудит и греется, автомат выбивает, сказали короткое в обмотке.
Двигатель поменял на новый, поставил на станок включаю опять гудит и греется, но автомат не выбивает.
Проверил фазы 218, 219, 218, проверил обмотки 2,6 2,6 2,5ом, проворачивал вал.
К сожалению на большее знаний не хватает, что делать?
Да двигатель 3Квт, подключен звездой.
В начало Отправлено: 04 Июля, 2008 - 03:02:26
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
Тогда может быть проблема не в двигателе, в в выключателе? 90% всех электропроблем - элементарный неконтакт.
Может что то с источником?
В начало Всего записей: 13883   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 06 Июля, 2008 - 18:45:29
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Прислушайтесь к Константину - на крайний случай крутаните вал при вкл. режиме если закрутится двиг. значит на какуюто обмотку не приходит фаза!
В начало Отправлено: 10 Июля, 2008 - 01:18:56
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Здравствуйте. В первую очередь проверте напряжение между фазами на вводном автомате ,а потом я советую отцепить провода от клемника двигателя ,подать на них питание ,а после этого замерить между ними напряжение. А-В В-С С-А ,должно быть в пределах 380. Ну а там будет видно где дефект :автомат.пускатель .или провод. (два двигателя сподряд редко умирают без причины)
В начало Отправлено: 12 Июля, 2008 - 18:42:43
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Ход мысли правильный,проверить напряжение до автомата и выход после но не прибором, а спаренной контролькой (2х220 послевовательно соед.).
В начало Отправлено: 18 Августа, 2011 - 00:16:20
 
Форум сайта DelaySam.ru - сайта для домашних мастеров, строителей и дачников. » Форум домашних мастеров » Вопросы мастерам. » 3 фазный двигатель [Страниц (1)]

Внимание! Представленный на сайте материал предназначен исключительно для частного просмотра. Авторские права и права использования защищены Законами РФ. Использование всех материалов сайта в любых коммерческих целях без согласования с правообладателями запрещено и будет преследоваться по Закону. Запрещено копирования материалов этого сайта на WEB-страницы с рекламой, в печатные издания с рекламой, в любые платные печатные издания и другое коммерческое использование, с целью получения любой коммерческой выгоды от скопированного материала (как то контекстная реклама, использование описаний, отзывов, сообщений в форуме и т.д.). В противном случае вы будете подвергнуты преследованию по Законам РФ, без предварительного уведомления и переговоров.