выдержит ли однофазный счетчик 7.5киловат.а провод от чашек до счетчика ал10квадратов |
|
В начало |
Отправлено: 15 Февраля, 2011 - 08:34:14 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
7,5 киловатт это 34 ампера. Если счётчик на 40А, то выдержит. Если на 10 или там 17 - то нет. Местный экстрасенс в отпуске и узнать какой у Вас стоит счетчик без него не получается. |
|
В начало |
Отправлено: 15 Февраля, 2011 - 11:12:15 |
|
Starik
бессмертный
Откуда: Москва центр
Покинул форум
|
|
|
|
SVG пишет:
7,5 киловатт это 34 ампера. Если счётчик на 40А, то выдержит. Если на 10 или там 17 - то нет. Местный экстрасенс в отпуске и узнать какой у Вас стоит счетчик без него не получается. |
На счетчике, на его панельке под стеклом написано на какой ток расчитан ваш счетчик.
|
|
В начало |
Всего записей: 625 Дата рег-ции: Окт. 2008 Отправлено: 21 Февраля, 2011 - 17:29:48 |
|
СергейАМ
бессмертный
Откуда: Иркутская область,г. ...
Покинул форум
|
|
|
|
Цитата:
выдержит ли однофазный счетчик 7.5киловат.а провод от чашек до счетчика ал10квадратов |
Если даже счётчик и будет на 40 ампер,то таковые нагрузки возможны лишь на короткое время - несколько минут... Во первых подводящий провод 10 кв - будет греться и на месте контакта наверняка скоро обгорит. Во вторых напруга подсядет очень сильно ...
Сосед эксплуатирует котёл мощностью 4 киловата так и то у него постоянные проблемы,хотя подводка 16 квадрат ....
|
|
В начало |
Всего записей: 1534 Дата рег-ции: Окт. 2010 Отправлено: 22 Февраля, 2011 - 11:15:51 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
СергейАМ пишет:
счётчик и будет на 40 ампер,то таковые нагрузки возможны лишь на короткое время - несколько минут... |
Да как подключишь..
У меня счетчик на 50А, но "гружу" эпизодически сеть на 9-8-9 кВт, причем часа на 3-4 (сауна, водогрей, свет...) и ничего.. Мотается, конечно как вентилятор. Но ничего не отгорает...
|
|
В начало |
Всего записей: 13883 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 22 Февраля, 2011 - 19:34:53 |
|
СергейАМ
бессмертный
Откуда: Иркутская область,г. ...
Покинул форум
|
|
|
|
Цитата:
У меня счетчик на 50А, но "гружу" эпизодически сеть на 9-8-9 кВт, причем часа на 3-4 |
Константин - достаточно грамотный,а Вы таковым и являетесь, электромонтёр конечно же может эксплуатировать сеть и на пределе,потому что он хорошо понимает что может произойти и как этого избежать.
Но судя по тому как автор сформулировал вопрос, он этими знаниями не обладает и потому я ИМЕННО ему не рекомендовал бы пользоваться сетью на пределе её возможностей. Тем более с алюминиевыми проводами.
Прошу автора не обижаться - ни в коем случае не хотел его обидеть,а только предостеречь.
|
|
В начало |
Всего записей: 1534 Дата рег-ции: Окт. 2010 Отправлено: 23 Февраля, 2011 - 18:24:17 |
|
Starik
бессмертный
Откуда: Москва центр
Покинул форум
|
|
|
|
СергейАМ пишет:
Во первых подводящий провод 10 кв - будет греться и на месте контакта наверняка скоро обгорит. Во вторых напруга подсядет очень сильно ... |
10 кв алюминий при 7,5 квт грется не будет.
Обгорание концов зависит от способа их заделки в приемные клеммы, в клеммах, со стальной поверхностью, провод должен быть зажат стальным винтом или гайкой и должны прижимать провод через простую шайбу и обязательно гровер шайбу,
так как алюминий как материал текучь.
Просадка напряжения зависит от качества проводов магистрали
и удаленностью от трансформатора.
Для примера при выделенной однофазной мощности на дом 15 квт.,
по правилам должны быть провода сечением 16 кв алюминий и 10 кв медь.
(Отредактировано автором: 25 Февраля, 2011 - 00:45:28)
|
|
В начало |
Всего записей: 625 Дата рег-ции: Окт. 2008 Отправлено: 25 Февраля, 2011 - 00:39:36 |
|