Буду весной менять проводку в дачном доме.
Щитка раньше не было, теперь будет.
Автоматы и УЗО купил.
Вопрос. Какую марку кабеля и какой площади сечения применяют для соединений внутри щитка?
В начало Всего записей: 516   Дата рег-ции: Нояб. 2009   Отправлено: 18 Марта, 2011 - 03:25:54
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
Кабель негорючий, а площадь - чем больше, тем лучше. Хотя бы 6-8 квадратов.
Кстати - наверное лучше одножильный, он "туже" фиксируется зажимами. Если многожильный - однозначно наконечники или облудка концов.
В начало Всего записей: 13883   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 18 Марта, 2011 - 09:02:53
alex157


бессмертный
Откуда: Летом ПМЖ в Аленино ...

Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
Не написал. На входе автомат 25АС.
Провод ВВГнг.
6кв.мм или 4?

Есть прибор, называется групповой переключатель. Контактная группа рассчитана макс на 10 кв.мм. А из каждой нужно вывести по 2 жилы.

Может клемма ВАГО?
В начало Всего записей: 516   Дата рег-ции: Нояб. 2009   Отправлено: 18 Марта, 2011 - 11:04:47
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
В самом щитке или стандартными перемычками, или одножильным медным проводом минимум 2,5 мм^2 в ПВХ изоляции. Конечно, сечение провода зависит от тока, который будет по нему бегать. Для одиночного медного провода, проложенного в воздухе 2,5 мм2 допустимо до 23А, для 4мм2 - 31А, 6мм2- 38А. 8мм2 - не бывает, 10 - не засунете в клеммы автоматов. Исходя из того, что приходится в клемму запихивать два провода, фактический максимум 4мм2.
В начало Отправлено: 18 Марта, 2011 - 11:32:10
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

SVG пишет:
в клемму запихивать

А поплющить?
В начало Всего записей: 13883   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 18 Марта, 2011 - 15:56:12
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Плющи не плющи, а два по 6 квадрат в одну дырочку как-то не очень гут. Да и поплющив, сечение измените
В начало Отправлено: 18 Марта, 2011 - 16:44:56
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

SVG пишет:
Да и поплющив, сечение измените

Так это ж хорошо!
Чем более плоский провод - тем больший ток он проводит. Закон физики! Заряды же только на внешней поверхности провода - по центру его ничего не идет. Поэтому чем больше площадь поверхности провода - тем лучше...
"Сечение" - это вобщем то от лукавого пошло, непродвинутым людям голову не морочить расчетом площади поверхности... Ну типа "квадрат - 2 кВт, так и считай...".

Просто круглый провод 2,5 мм2 - 23 А, говорите...
А плоская шина того же сечения (то же количество меди) - и 100 А даже не почувствует... И чем более плоская - тем больший ток выдержит.

Так что лучше взять "10-ку" - расплющить в ширину клемм автомата, выточить паз, что б винт в него заходил... -

В начало Всего записей: 13883   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 18 Марта, 2011 - 17:42:30
Ivank


бессмертный
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
видел у других (и сам иногда так делаю), как жилу кабеля большого сечения(и медного и алюминиевого) плющат, напильником обрабатывают плоскости и края, сверлят отверстие под винт 5 или 6 мм и прикручивают винтом с шайбой. Потому что габарит места не позволяет оконцевать наконечником, а диаметр жилы не позволяет заделать кольцом. Только потом надо ежегодно осматривать такие заделки на предмет нагрева. Если греется- значит при расплющивании наклепали до образования трещины, если такой греющийся конец жилы разломать- внутри расклепанного места что-то типа черной трухи. Не все расклепанные концы греются, но так бывает. Хорошо контролировать такие места при помощи раствора детского пластилина в скипидаре, мазнуть кисточкой головку винта, при нагреве сразу видно, откуда стекает. И винт совсем не ржавеет.
В начало Всего записей: 526   Дата рег-ции: Апр. 2010   Отправлено: 18 Марта, 2011 - 18:22:14
alex157


бессмертный
Откуда: Летом ПМЖ в Аленино ...

Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
Круто!
Что-то резко расхотелось. Наверное пойду от истоков, зачем это надо.

Переключатель групповой "сеть-0-бензогенератор" размером 2Р все контакты имеют размер 10кв.мм.
Далее. Есть реле напряжения. Контролирует на даче мин и макс напряжение. Называется РН-113. В характеристиках заявлено, что контактная группа реле рассчитана на 32А. Все замечательно, но только силовые зажимы сделаны такие хлипкие, что в состоянии чуть-чуть прижать провод 2,5 кв.м.
А все в щитке уже провел "шестеркой".
Короче, слабое звено это РН. К тому же дугогасительной камеры в реле нет.
Было принято во внимание, что есть такое устройство, как контактор.
К сожалению, делается на 1Р. Вот у него и 2 контакта, каждый по 10кв.мм.
Покупать трехфазный жаба давит (1500руб), да и место в щитке впритык.

Может быть какое-то другое решение?
Прикреплено изображение (Нажмите для увеличения)
att-4d837d21135aa___9.jpg


(Отредактировано автором: 18 Марта, 2011 - 18:50:10)
В начало Всего записей: 516   Дата рег-ции: Нояб. 2009   Отправлено: 18 Марта, 2011 - 18:41:21
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Просто круглый провод 2,5 мм2 - 23 А, говорите...
Это ПУЭ говорит вообще-то..

Константин пишет:
А плоская шина того же сечения (то же количество меди) - и 100 А даже не почувствует... И чем более плоская - тем больший ток выдержит.

Того же сечения или с тем же количеством меди?? Сгорит более плоская гораздо быстрее.
Константин пишет:
Заряды же только на внешней поверхности провода - по центру его ничего не идет.

Электрический ток это только движение электронов? Или всё таки ещё и электромагнитное поле? Для постоянного тока и для тока промышленной частоты про скин-эффект забудьте. Для 20 кГц глубина скин-слоя пара сантиметров, если склероз не изменяет.. Дл 50Гц даже вспомнить страшно Может, метр...
Константин пишет:
Так что лучше взять "10-ку" - расплющить в ширину клемм автомата, выточить паз, что б винт в него заходил..

И сгорит ваша клемма к такой-то бабушке.
alex157 пишет:
А все в щитке уже провел "шестеркой".
Нормально. Перемычки готовые брали или два провода затолкали?

alex157 пишет:
К тому же дугогасительной камеры в реле нет.

Может быть "магнитное дутьё", да и эти 32А при чисто активной нагрузке. При наличии индуктивностей (трансформаторов, двигателей) можно смело уменьшать коммутируемый ток раза в два.
В начало Отправлено: 18 Марта, 2011 - 19:39:09
alex157


бессмертный
Откуда: Летом ПМЖ в Аленино ...

Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Цитата:
Может быть "магнитное дутьё", да и эти 32А при чисто активной нагрузке. При наличии индуктивностей (трансформаторов, двигателей) можно смело уменьшать коммутируемый ток раза в два.

Все автоматы, УЗО зажимают 6мм с запасом, мощной отверткой, а в РН шлиц для отверточки типа пробника, вот где засада.
Был бы телек, плитка и свет, даже внимания не обратил. Но у меня сварочный инвертер, электрогазонокосилка мощностью 1,5кВт.

L на автоматы сделано шиной 10кв.мм.


(Добавление)

Цитата:
Может быть "магнитное дутьё", да и эти 32А при чисто активной нагрузке.
Входной автомат 25АС. Может пропустить 38А, но это по формуле.
А как по жизни? У меня никогда РН не было.
В начало Всего записей: 516   Дата рег-ции: Нояб. 2009   Отправлено: 18 Марта, 2011 - 19:50:19
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

SVG пишет:
Того же сечения или с тем же количеством меди?? Сгорит более плоская гораздо быстрее.

Проводник на печатной плате шириной в 10 мм и толщиной в 0,1 мм (сечение 1 кв.мм) при токе 20 А даже не теплый... А холодный.
Ладно... это офф-топ.
В начало Всего записей: 13883   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 18 Марта, 2011 - 21:39:38
Starik



бессмертный
Откуда: Москва центр
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

alex157 пишет:
Все автоматы, УЗО зажимают 6мм с запасом, мощной отверткой, а в РН шлиц для отверточки типа пробника, вот где засада.
Был бы телек, плитка и свет, даже внимания не обратил. Но у меня сварочный инвертер, электрогазонокосилка мощностью 1,5кВт.

Копию картинки щитка совсем недавно видел на другом форуме.
Вопрос по договору с Энергосбытом какая у вас выделенная мощность, если есть такой договор.
Новый щиток предпологает отключение старого счетчика,
новый счетчик должен быть с классом точности 1,
для снятия и замены нужно получить разрешение в Энергосбыте,
с регистрацией номера нового счетчика, на перенос или замену, а то могут насчитать, расчетные, огромные деньги.
по окончанию работ щиток и входной автомат опечатываются.
На входе до счетчика должен стоять выключатель так называемый коммутационный аппарат по правилам ПУЭ.1.5.36 это может рубильник, пакетник, или автомат на 63а внимание автомат работает только как выключатель и никакого отношения к защите не имеет и используется только из за удобства монтажа, например АП-50 63а, его в шитке можно поставить рядом со счетчиком для удобства обесточивания всего дома.
По поводу РН 113 действительно проблема, его надо ставить между входным автоматом и счетчиком, присмотритесь к реле перенапряжения ЗУБР г. Донецк.
Косилка это всего 7 ампер, ток маленький включается в любую розетку, инвентор напишите какой он мощности.
УЗО не увлекайтесь, достаточно его поставить на "влажные" зоны, на свет в доме он не нужен. Не ставте общее узо, при его сработке трудно найти неисправность по цепям, а только на нужное направление на ток сработки 30 ма. Должен работать принцип разумной достаточности. Если в автомат нужно вставить два провода то их скручивают и толь ко после этого зажимают в клемму, иначе как правило зажимается хорошо только один провод, а второй отгорает, возможно импользование обжимок или оклетневки двух проводов более тонким очищенным проводом.


alex157 пишет:
Входной автомат 25АС. Может пропустить 38А, но это по формуле.
А как по жизни? У меня никогда РН не было.

У вас не входной автомат 25а, входной автомат ставится по правилам до счетчика, любой автомат имеет возможность пропускать кратковременно, не более нескольких минут, большие токи так называемые пусковые, при большем времени (см. паспорт) биметаллическая пластина внутри нагревается и выключает автомат.
Повторюсь РН 113 - завод Меандр Питер, штука хорошая и нужная, действительно пламегасителя внутри нет, (что лично мне не нравится) но пламегаситель нужен только при больших токах проходящих через РН.
Между счетчиком и автоматами в щитке не нужен общий автомат, это лишнее звено, а вот простой перекидной рубильник, для переключения от сети на дом или от генератора, между счетчиком и автоматами щитка нужно обязательно, если не хотите спалить генератор случайно подав на него сетевые 220 вольт, к генератору достаточно постоянно проложить линию 2,5мм.кв. и генератор чтоб не шумел лучше расположить в отдалении, желательно стационарно в сухом помещении. У меня генератор дует выхлопом через стенку, через трубу 50мм.
Наверняка будут вопросы, пишите.


(Отредактировано автором: 18 Марта, 2011 - 22:23:27)
В начало Всего записей: 625   Дата рег-ции: Окт. 2008   Отправлено: 18 Марта, 2011 - 22:11:47
alex157


бессмертный
Откуда: Летом ПМЖ в Аленино ...

Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
Так и есть, с другого форума.
Две головы хорошо, а четыре лучше.
Тем более, что это первый щиток.
Вопросы есть.
1. Если правильно понял, используя 2х2,5 в скрутку и в зажим РН-113 получу достойный контакт?
2. Контактор не обязателен, так?
3. Дом в СНТ. Контроля нет. Один дом сгорел. Хочу подстраховаться.
4. Заземление - так ли оно нужно?
5. "Сырое" - только сварочный инвертор ims1600. 16А
В начало Всего записей: 516   Дата рег-ции: Нояб. 2009   Отправлено: 18 Марта, 2011 - 22:37:06
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Проводник на печатной плате шириной в 10 мм и

Хоть и офф. Площадь охлаждения больше .
Starik пишет:
Не ставте общее узо, при его сработке трудно найти неисправность по цепям

Если "из любви к искусству", то можно поставить селективное (с выдержкой времени) "противопожарное" на 0,1А.
В начало Отправлено: 18 Марта, 2011 - 23:01:29
Starik



бессмертный
Откуда: Москва центр
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

alex157 пишет:
1. Если правильно понял, используя 2х2,5 в скрутку и в зажим РН-113 получу достойный контакт?
2. Контактор не обязателен, так?
3. Дом в СНТ. Контроля нет. Один дом сгорел. Хочу подстраховаться.
4. Заземление - так ли оно нужно?
5. "Сырое" - только сварочный инвертор ims1600. 16А

Нельзя совать в зажимы провода по одному, повторюсь один зажмется а другой будет болтатся, в любой изделие провода для подключение сначала скручиваются, а дальше вставляется
в гнездо изделия.
Контактор это что я не понял.
Причем здесь нет контроля, для себя делаете, и что значит подстраховатся это как?
При плохих сельских сетях и отсутствии нормального повторного заземления, вы сделав у себя заземление рискуете весь ток по НУЛЮ направить к себе на участок, в сельских домах земля не нужна достаточно защиты УЗО.
Инвентор на 16 ампер это 3,5квт, желательно для него силовую розетку на 16а. автомат на 25а. и отдельно провод к этой розетке.

В начало Всего записей: 625   Дата рег-ции: Окт. 2008   Отправлено: 18 Марта, 2011 - 23:32:44
 
Форум сайта DelaySam.ru - сайта для домашних мастеров, строителей и дачников. » Форум домашних мастеров » Вопросы мастерам. » Новый электрощиток для дачного дома [Страниц (3): [1] 2 3 » ]

Внимание! Представленный на сайте материал предназначен исключительно для частного просмотра. Авторские права и права использования защищены Законами РФ. Использование всех материалов сайта в любых коммерческих целях без согласования с правообладателями запрещено и будет преследоваться по Закону. Запрещено копирования материалов этого сайта на WEB-страницы с рекламой, в печатные издания с рекламой, в любые платные печатные издания и другое коммерческое использование, с целью получения любой коммерческой выгоды от скопированного материала (как то контекстная реклама, использование описаний, отзывов, сообщений в форуме и т.д.). В противном случае вы будете подвергнуты преследованию по Законам РФ, без предварительного уведомления и переговоров.
По вопросам использования материалов и размещения рекламы обращайтесь к .





Powered by ExBB ExBB Full Mods 0.1.4 by TvoyWeb.ru Original Style created by Daemon.XP Teg filter
[ Script Execution time: 0.2006 ]   [ Gzip Disabled ]