Форум сайта
DelaySam.ru - сайта для домашних мастеров, строителей и дачников.
|
Описание: Совет по натяжению и креплению тросса |
|
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
карпавик
У меня в тех.условиях значится: Дословно (Выполнить монтаж ответвления ВЛИ 0,4 кВ до ВРУ проводом марки СИП-2, сечение провода выбрать и расчета потери напряжения.) (Строительство новой линии электропередачи от конечной опоры на границе земельного участка до ВРУ, перекидкой до 25 м. от опоры ВЛ-04 кВ.) т.е. если больше, требуется промежуточная опора. При использовании СИП никаких тросов не требуется, он самонесущий.
(Отредактировано автором: 17 Апреля, 2011 - 18:04:51) |
|
В начало |
Отправлено: 17 Апреля, 2011 - 18:02:46 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
glyancev пишет:
...проводом марки СИП-2...
... перекидкой до 25 м. от опоры ВЛ-04 кВ.) т.е. если больше, требуется промежуточная опора. |
Спасибо, я уже понял про СИП. По поводу 25 метров нашел в ПУЭ 6 издания пункт 2.4.12 "Длина ответвления от воздушной линии к вводу должна быть не менее 25 метров". Но в ПУЭ 7 издания пункт 2.4.12 уже другой и длина пролета конкретно нигде не оговаривается (во-всяком случае я не нашел), а пункт 2.4.19 гласит "Длина пролета ответвления к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление,высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и жил проводов ответвления. При расстоянии от магистрали ВЛ до здания, превышающих расчетные значения пролета ответвления, устанавливается необходимое количество дополнительных опор". То есть, есть какие-то расчеты или должны быть (что не одно и тоже), по которым получается какое-то значение длины ввода. Вообщем для себя вынес следующее: меняю старый провод на СИП 16 квадрат. Подвешиваю этот СИП к существующим изоляторам с помощью "натяжных зажимов".Завожу в дом в отрезке трубы к выключателю нагрузки. Только надо будет поподробнее изучить крепеж для СИПа (что такое натяжные зажимы) , чтобы подобрать нужное.
|
|
В начало |
Отправлено: 20 Апреля, 2011 - 11:41:58 |
|
Starik
бессмертный
Откуда: Москва центр
Покинул форум
|
|
|
|
карпавик пишет:
Но в ПУЭ 7 издания пункт 2.4.12 уже другой и длина пролета конкретно нигде не оговаривается (во-всяком случае я не нашел), а пункт 2.4.19 гласит "Длина пролета ответвления к вводу должна определяться расчетом в зависимости от прочности опоры, на которой выполняется ответвление,высоты подвески проводов ответвления на опоре и на вводе, количества и жил проводов ответвления. |
карпавик пишет:
Подвешиваю этот СИП к существующим изоляторам с помощью "натяжных зажимов" |
В ПУЭ 7 по сравнению с ПУЭ 6 уже не оговаривается длинна ввода, раньше было не более 25 метров
Если я не ошибаюсь не "натяжные зажимы", а "самозажимные зажимы"
|
|
В начало |
Всего записей: 625 Дата рег-ции: Окт. 2008 Отправлено: 22 Апреля, 2011 - 00:28:34 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Starik пишет:
Если я не ошибаюсь не "натяжные зажимы", а "самозажимные зажимы" |
Starik в пункте 2.4.21 7 издания ПУЭ написано дословно "2)крепление проводов магистрали ВЛИ на опорах анкерного типа, а также концевое крепление проводов ответвления на опоре ВЛИ и на вводе - с помощью натяжных зажимов"
|
|
В начало |
Отправлено: 22 Апреля, 2011 - 10:29:03 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
карпавик пишет:
концевое крепление проводов ответвления на опоре ВЛИ и на вводе |
Наберите в поиске ( Анкерный зажим SO 95 ) или например ( анкерный клиновой зажим для сип ), или (Анкерные зажимы для абонентских ответвлений РС 63).
|
|
В начало |
Отправлено: 22 Апреля, 2011 - 11:44:07 |
|
Starik
бессмертный
Откуда: Москва центр
Покинул форум
|
|
|
|
SVG пишет:
анкерный клиновой зажим для сип |
Ну если ошибся извините, электрики клиновой зажим называют самозажимной, но это наверняка не по правилам.
|
|
В начало |
Всего записей: 625 Дата рег-ции: Окт. 2008 Отправлено: 22 Апреля, 2011 - 16:28:22 |
|