здравствуйте!
хотелось бы получить квалифицированный отет на срочный вопрос ,связанный с эксплуатацией печи БРЕНЕРАН -АКВАТЭН
у меня чрезвычайная ситуация - нижний лист железа лежащий по бокам краями на уголках видимо от температуры деформировался и упал вниз. в пазы вставить НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ он стал по ширине уже ,потому что выгнулся посередине вниз.
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ?
если мне удастся каким то образом разрезать его сваркой и вытащить совсем ,как это отразится на работе печи,на времени закладки и т .д.
помогите пожалуйста советом,на дворе мороз. |
|
В начало |
Отправлено: 23 Января, 2012 - 01:20:48 |
|
СергейАМ
бессмертный
Откуда: Иркутская область,г. ...
Покинул форум
|
|
|
|
wladimir пишет:
Хотя бы схемку печи - где этот лист расположен, каковы его функции в работе печи.
|
|
В начало |
Всего записей: 1534 Дата рег-ции: Окт. 2010 Отправлено: 23 Января, 2012 - 07:18:25 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
wladimir, в "час двадцать" ночи срочный квалифицированный совет вы вряд ли получите.
Да и от воплей "поможите!" проблема яснее не стала. Фото и подробное описание проблемы, плиз.
"Нам бы схему. аль чертеж..."
Присоединяюсь к СергейАМ...
СергейАМ пишет:
где этот лист расположен, |
Скорее всего это лист пламяотсекателя над зоной горения, который "удлиняет" путь газов до трубы.
Печь топить можно, но КПД упадет и тлеющего режима уже не получится...
|
|
В начало |
Всего записей: 13883 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 23 Января, 2012 - 09:33:16 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
попробую описать:
Печь "Бренеран" - это цельносварная конструкция из стали, покрытая жаропрочной краской Печь "Бренеран" состоит из двух камер сгорания: нижней камеры - камеры газификации, верхней камеры - камеры дожигания газов. В передних трубах имеются инжекторы-дожигатели.
Благодаря тому, что трубы, образующие корпус печи, на две трети находятся в топке печи, происходит максимальный нагрев теплоносителя, циркулирующего по трубам (батареям). Печь предназначена для работы в открытой системе, а подъём жидкости осуществляется самотёком.
Благодаря инжекторам, выполняющим функцию своеобразных «дожигателей», достигается максимальное сгорание СО2.
так пишет производитель.
вот этот лист -это низ нижней камеры газификации
если щас фото получится вставить печка с открытой дверцей -его вверху проёма видно изогнутый вниз
Прикреплено изображение
|
|
В начало |
Отправлено: 23 Января, 2012 - 09:58:00 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
wladimir пишет:
вот этот лист -это низ нижней камеры газификации |
Это там где в печках колосники обычно?
|
|
В начало |
Всего записей: 13883 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 23 Января, 2012 - 10:37:00 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
нет вверху и как пишет Сергей это называется пламеотсекатель их там наверху 2 оба лежат на уголках немножко изогнуты посередине остриём вниз..вот нижний от температур видимо изогнулся ещё сильнее вниз |
|
В начало |
Отправлено: 23 Января, 2012 - 12:15:25 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
wladimir пишет:
как это отразится на работе печи,на времени закладки |
А. ну тогда отрицательно скажется в плане КПД и "времени закладки". Особенно КПД, так как теперь газы догорают не в печи, а ближе к трубе.
И она может прогореть в стыке с печкой.
Поэтому интенсивно не топите, следите, что бы пламя в трубу не шло.
Смертельного ничего нет. А потом почините...
|
|
В начало |
Всего записей: 13883 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 23 Января, 2012 - 13:04:15 |
|
СергейАМ
бессмертный
Откуда: Иркутская область,г. ...
Покинул форум
|
|
|
|
Константин пишет:
Константин прав - случай не смертельный. А при ремонте замените этот лист на чугунный. Можно взять от варочной плиты - вырезать по размерам и вставить.
|
|
В начало |
Всего записей: 1534 Дата рег-ции: Окт. 2010 Отправлено: 23 Января, 2012 - 13:18:39 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
но он как бы треугольником вниз как и другой который повыше от него на 3-5 сантиметров и прямой чугунный не пойдёт да и размеры где-то 0,5 на о,8.да и этот то у меня раскорячился поперёк печки а вытащить нельзя диаметр дверцы 0,35 |
|
В начало |
Отправлено: 23 Января, 2012 - 18:05:12 |
|
СергейАМ
бессмертный
Откуда: Иркутская область,г. ...
Покинул форум
|
|
|
|
wladimir пишет:
прямой чугунный не пойдёт да и размеры где-то 0,5 на о,8.да и этот то у меня раскорячился поперёк печки а вытащить нельзя диаметр дверцы 0,35 |
Трудно давать советы не зная точного устройства. Но вот то,что отремонтировать и доработать это устройство можно - не сомневаюсь. Не спеша подумайте для себя алгоритм этого самого ремонта. Я вот думаю,что раз уж этот самый лист смог упасть,то наверное можно как то вернуть его на место,установить временную распорку (например из кирпича). Дожить до конца отопительного сезона и затем отремонтировать капитально.
|
|
В начало |
Всего записей: 1534 Дата рег-ции: Окт. 2010 Отправлено: 24 Января, 2012 - 07:20:00 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
wladimir пишет:
УУУУже стал, выпадает из пазов...
Какую туда распорку вставить...
Разве что пруты какие то сделать, их в эти пазы вставить (поперек печки), а этот лист на них положить...
|
|
В начало |
Всего записей: 13883 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 24 Января, 2012 - 09:44:27 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
вопрос:если приварить наглухо?как железо себя вести будетдальше?почему оно сразу не приварено было? |
|
В начало |
Отправлено: 25 Января, 2012 - 00:39:45 |
|
Игорь С
бессмертный
Откуда: Украина, Харьков
Покинул форум
|
|
|
|
wladimir пишет:
вопрос:если приварить наглухо?как железо себя вести будетдальше?почему оно сразу не приварено было? |
Покорежит тогда всю печку. именно поэтому и не приварили. А если по хорошему - туда, конечно чугун бы. Производители жлобятся
|
|
В начало |
Всего записей: 526 Дата рег-ции: Окт. 2011 Отправлено: 25 Января, 2012 - 01:57:43 |
|
СергейАМ
бессмертный
Откуда: Иркутская область,г. ...
Покинул форум
|
|
|
|
wladimir пишет:
вопрос:если приварить наглухо?как железо себя вести будетдальше?почему оно сразу не приварено было? |
Как временную меру,можно и приварить. Только не сплошным швом. Лучше всего с одной стороны приварить только серединку коротким швом - миллиметров 50. И угадать положение листа так,чтобы он не падал с направляющего уголка второй стороны и,вместе с тем оставался зазор для температурного расширения.В этом случае нагрузки на сварочный шов не будет и деформаций корпуса не будет. Если проблематично установить упавший лист на место,то можно,наверное,одну сторону уложить на уголок,а другую просто прижать снизу к направляющему уголку и приварить посерединке.
|
|
В начало |
Всего записей: 1534 Дата рег-ции: Окт. 2010 Отправлено: 25 Января, 2012 - 06:48:31 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
wladimir пишет:
почему оно сразу не приварено было? |
Технологически проще вставить в паз, чем что то варить... И сварка нарушает структуру металла. Если вы заметили, ржаветь первой всегда начинает именно место сварки...
Очевидно вы топили слишком интенсивно и от перегрева этот лист покоробился.
|
|
В начало |
Всего записей: 13883 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 25 Января, 2012 - 10:09:23 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
да вы правы топил интенсивно.
вварили насквозь 4 куска 20 арматуры и два из них( по диагонали) прихватили к листу концы.
топить и дальше предполагаю интенсивно.
ваши прогнозы?
спасибо Всем,что откликнулись и помогли советом! |
|
В начало |
Отправлено: 25 Января, 2012 - 14:40:24 |
|