 Описание: теплый пол в многоквартирном доме от стояка ГВС
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Делаю ремонт в ванной на четвертом этаже в пятиэтажке рядом с ванной (в туалете) проходит стояк ГВС с полотенцесушителем в ванной (горячая вода в стояке циркулирует постоянно,не зависимо пользуются водой,или нет.Вода горячая круглый год,обратка идет через чердак и на кухню).Как практически осуществить запитку теплого пола в ванной от стоякаГВС.

(Отредактировано автором: 30 Января, 2012 - 20:16:03)
В начало Отправлено: 30 Января, 2012 - 12:39:09
Игорь С


бессмертный
Откуда: Украина, Харьков
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
А это не так и просто: гидравлическое сопротивление участка стояка между подачей воды и обраткой должно быть больше сопротивления всей системы теплого пола. Это то достаточно просто: надо в середину стояка вварить дроссельную шайбу, которая и создаст это дополнительное сопротивление. При этом еще надо согласовать расходы воды через стояк (вы ведь не хотите проблем с соседями?) и через "теплый пол", чтобы можно было регулировать (а в пределе и отключать) его. Как эту проблему решить простыми средствами? Я не знаю. Может кто делал - подскажет?
В начало Всего записей: 526   Дата рег-ции: Окт. 2011   Отправлено: 30 Января, 2012 - 12:54:39
Сергiй



бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Игорь С пишет:
Как эту проблему решить простыми средствами? Я не знаю. Может кто делал - подскажет?

Прежде всего это незаконно. Горячая вода не халявная. И хоть потерь воды нет - есть потери тепла. Мы тут консультировали одного самопальщика с подобной проблемой. Исправленная ссылка http://newforum.delaysam.ru/topi...14&topic=403
Почитайте. Очень интересно.

(Отредактировано автором: 30 Января, 2012 - 13:53:17)
В начало Всего записей: 1762   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 30 Января, 2012 - 13:24:37
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Да это не совсем законно,но меня интересует не юридическая,а техническая сторона вопроса.Кстати соседи не пострадают так как по стояку после моей всего одна квартира давление горячей воды приходится ограничивать и температура 60 гр.С

(Отредактировано автором: 30 Января, 2012 - 20:24:34)
В начало Отправлено: 30 Января, 2012 - 19:22:47
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Геннадий пишет:
Да это не совсем законно,

Тогда я думаю вам лучше пройти на другой форум.
В начало Всего записей: 13883   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 30 Января, 2012 - 21:22:48
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Зачем вообще врезаться во всеобщий стояк? Положите на пол коврик (чтобы тепло меньше шло вниз), на нем разложите шланг, сверху мостки или тоже коврик. Питайте сооружение от нормального крана горячей воды - можно сделать отдельный кран с врезкой, как для стиральной машины. И тепло, и мягко, и хорошо управляемо, и законно (особенно если с водяным счетчиком).
В начало Отправлено: 06 Февраля, 2012 - 00:02:22
Сергiй



бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
Людмила Е.,Устроить такую систему, конечно, - можно. И греть даже будет как-то. Если подобное кого-то устраивает в конструктивном и эксплуатационном аспектах - пусть делает.
Наведу критику.
- Не всякий шланг выдержит Т горячей воды вкупе с давлением
- пол не будет работать в автоматическом режиме
- опасность повреждения висящих шлангов, затопление грячей водой нижних соседей
Но основное возражение - экономическое. Горячая вода тупо уходит в канализацию. Струйка толщиной со спичку за сутки унесёт около полкубометра воды. Этого количества для обогрева ванной комнаты будет мало. Вот и сосчитайте: 15-20-25 кубометров горячей воды сколько будет стоить? И уж если кого-то эта сумма не ужаснёт, - то стоимость изготовления настоящих водяных или электрических полов приятно удивит.
Разве что счётчика горячей воды нет. Я не фанат особой честности по отношению к управляющим компаниям или ЖЕКам, - но всё- же... В конце-концов расходы усреднятся между всеми соседями, кто-нибудь из них будет в курсе - кто льёт лишнюю воду. Небольшие, но очень дорогие неприятности на пороге.
В начало Всего записей: 1762   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 06 Февраля, 2012 - 21:19:07
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Сергiй пишет:
И уж если кого-то эта сумма не ужаснёт, - то стоимость изготовления настоящих водяных или электрических полов приятно удивит.
Я думаю, человеку просто показалось, что вот добро прямо под ногами валяется (на стенке торчит). На самом деле оно не так уж и валяется (торчит).
Конечно, трудно судить, не видя. Но ясно, что у парня не избушка в деревне, а квартира с горячей водой. Какой там вообще смысл греть пол ванной комнаты? В летнюю жару, наоборот, мечтаем как-то изолировать эту настенную горячую трубу.
В начало Отправлено: 06 Февраля, 2012 - 22:56:51
Игорь С


бессмертный
Откуда: Украина, Харьков
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Людмила Е. пишет:
Какой там вообще смысл греть пол ванной комнаты? В летнюю жару, наоборот, мечтаем как-то изолировать эту настенную горячую трубу.

Кому как. У нас первый этаж - полы в ванной - хоть не заходи... Сейчас думаю (помимо утепления), что можно сделать
В начало Всего записей: 526   Дата рег-ции: Окт. 2011   Отправлено: 06 Февраля, 2012 - 23:11:52
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Уважаемые умники и умницы. Подскажите пожалуйста по устройству водяного ТП. Хочу в этот сезон вскрыть на 1-м этаже деревянный пол, засыпать гравием (примерно 50 см надо в высоту) и поверх устроить ТП в бетонном слое.
Поскольку у меня на существ. полу лежит паркет (бамбук поверх ДСП, под ним черновой пол на лагах), хочу его "отодрать" и использовать поверх ТП. Он у меня на клею и гвоздях (которые скрыты в пазах, конечно). Вот проект пола в разрезе:
<a href="http://www.onlinedisk.ru/view/820619/ТПподпаркет.JPG" target="_blank"><img src="http://www.onlinedisk.ru/cache/cb5de6da7299ddad4acf2b510eb22186" border="0" alt="Free Image Hosting at www.onlinedisk.ru" /></a>


(Добавление)
Ой, не то скопировал:

Нажмите для увеличения


(Добавление)
В связи с этим у меня есть такие вопросы - помогите советом:
1) Насколько правильно спроектирован пол?
2) Не знаю оптимальную толщину ППС листа: 2 см или3 или больше?
3) Говорят что паркет над ТП не гуд, т.к. теплопередачи не будет. Нно я полагаю, что немного будет, т.к. бамбуковый паркет (д.б. по идее) плотнее. И наверное, это также зависит от 2)-го вопроса - т.е. чем толще ППС, тем больше тепла уйдет наверх.
4) Сначала думал, что паркет положу как обычно - на дерев. основание (типа ДСП), но ведь это еще один теплоизолятор. Поэтому надо без ДСП: думаю в бетонный пол вмуровать дерев. рейки (в один уровень с бетон полом), а паркетную доску (примерно 10х80см) ложить поперек реек, клеить на поверхность сухого бетона, и прибивать к рейкам для обеспечения плотности укладки. Наскольно это правильно?
5) Нужен ли зазор между ТП и паркетом, для улучшенного теплопереноса воздухом ? Не знаю, возможно это глупый вопрос... Тыльная сторона паркетной достки имеет желоба 15.мм глубиной по все длине, поэтому там зазор будет, но не мал ли он? Как на теплоперенос влияет паркетный клей? Какие еще могут быть решения?
6) Когда буду отдирать паркет от старого пола, пройдет много времени, прежде чем ложить его на новый пол (надо помещение подготовить, отсыпать гравием, уложить РР трубу, залить бетоном, подождать хотя бы 2 недели чтобы застыл, потом надо его прогреть водяным ТП, чтобы просох лучше...). В общем, боюсь, за это время паркетную доску покоробит, и ложить ее (винтом) уже не получится. Как нужно ее "упаковать" на хранение, чтобы она 2 мес пролежала ровной?

(Добавление)
И как лучше всего отодрать старый паркетный клей от паркетной доски?

(Добавление)
Возможно, текпловое расширение бетона и паркета разные и паркет все равно отклеится от бетонного пола?
В начало Отправлено: 07 Февраля, 2012 - 11:12:48
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Pluton пишет:
1) Насколько правильно спроектирован пол?

ППС-у маловато...
2 см и хрупко и теплоизоляция слабая... будете греть этот гравий...
10 см хорошо бы...

Паркет бамбук надо будет просушить в сауне недельку. А то так рассохнется... И вообще - массив дерева - не очень хорошее покрытие для ТП.

Pluton пишет:
Нужен ли зазор между ТП и паркетом, для улучшенного теплопереноса воздухом

Нет.
Pluton пишет:
Возможно, текпловое расширение бетона и паркета разные и паркет все равно отклеится от бетонного пола?

Ну вобщем, ТП не пляшет по температуре особо... Прогреется до какой то температуры - и стоит.
Но жестко крепить покрытие к полу я бы не стал...
У себя я планирую на стяжку постелить жесткий коротковорсный коммерческий ковролин.
В начало Всего записей: 13883   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 07 Февраля, 2012 - 11:42:21
Игорь С


бессмертный
Откуда: Украина, Харьков
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Pluton пишет:
4) Сначала думал, что паркет положу как обычно - на дерев. основание (типа ДСП), но ведь это еще один теплоизолятор. Поэтому надо без ДСП: думаю в бетонный пол вмуровать дерев. рейки (в один уровень с бетон полом), а паркетную доску (примерно 10х80см) ложить поперек реек, клеить на поверхность сухого бетона, и прибивать к рейкам для обеспечения плотности укладки. Наскольно это правильно?
5) Нужен ли зазор между ТП и паркетом, для улучшенного теплопереноса воздухом ? Не знаю, возможно это глупый вопрос... Тыльная сторона паркетной достки имеет желоба 15.мм глубиной по все длине, поэтому там зазор будет, но не мал ли он? Как на теплоперенос влияет паркетный клей? Какие еще могут быть решения?

4. Не знаю, правильно ли это для паркетной доски, но у себя (т.к. не было денег на нормальную половую доску), я таким образом (правда без приклейки к бетону) уложил полы из доски 20 мм. 8 лет - полет нормальный. Один недостаток: на родном заводе сделали доску из сырой древесины, так что появились небольшие зазоры между досками (не всеми) и некоторые доски чуть покрутило между брусков. Наверное надо будет вам дать стяжке выстояться хотя бы недели 3, чтобы влажность бетона не повлияла на доску. Да, и еще: чтобы не гуляли брусья я набил в них (типа ершик) гвоздей 200 мм, которые и замонолитил в бетон.
5. По идее - не нужен, т.к. любой дополнительный слой - ухудшение теплопередачи (если не считать тепловых труб)

(Отредактировано автором: 07 Февраля, 2012 - 11:53:08)
В начало Всего записей: 526   Дата рег-ции: Окт. 2011   Отправлено: 07 Февраля, 2012 - 11:44:30
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Видимо меня не совсем правильно поняли.Ничего в канализацию сливать не надо,ТП и присоединение выполнить сшитым полиэтиленом,причем для уменьшения гидравлического сопротивления ТП разбить на два контура по 10-15 м. и соединить через распределительные гребенки.Температуру пола регулировать кранами.Кто знает подскажите пожалуйста будет ли работать такая схема?

(Отредактировано автором: 07 Февраля, 2012 - 13:00:07)
В начало Отправлено: 07 Февраля, 2012 - 12:13:29
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
А куда я паркет дену? Ему 6 лет, он почти как новый (местами :laugh . А начнешь его снимать - и куча проблем: как его сушить, хранить, клей сдирать. Получается, пол дешевле вообще не трогать А хоцца теплый пол, однако... В печку паркет?
А ППС от бОльшей толщины не продавится? Его несущая способность не зависит от толщины ?
В начало Отправлено: 07 Февраля, 2012 - 12:16:18
старый


постоянная прописка
Откуда: Нижний Новгород
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Pluton пишет:
А куда я паркет дену? Ему 6 лет, он почти как новый (местами :laugh . А начнешь его снимать - и куча проблем: как его сушить, хранить, клей сдирать. Получается, пол дешевле вообще не трогать А хоцца теплый пол, однако... В печку паркет?
А ППС от бОльшей толщины не продавится? Его несущая способность не зависит от толщины ?

Бамбуковый паркет второй раз положить проблемно будет, т.к. его шлифовать замучишься ( щепится, это же трава ), если только очень аккуратно снимать, но т.к. он приклеен - то я сильно сомневаюсь.....
И потом, клей от паркетин как и чем "аккуратно" отковыривать будете? И зачем ТП нужен? Если ногам холодно - то можно ещё понять, если как ещё один контур отопления - батареи проще повесить. ИМХО.
В начало Всего записей: 170   Дата рег-ции: Дек. 2009   Отправлено: 07 Февраля, 2012 - 12:45:11
Сергiй



бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Pluton пишет:
В связи с этим у меня есть такие вопросы - помогите советом:

1. Нормально. Только я бы не стал крепить паркет на рейку. Рейка в стяжке отсыреет и её покрутит. Сделал бы плоскую стяжку и паркен наклеил бы на паркетный клей.
2. больше, - 10 см.
3. Теплопередача плохая, но это не страшно. Нагреется и будет стоять. Но ППСа действительно надо побольше.
4. Сказал уже: рейки покрутит, а сам клей держит отлично - отодрать можно только со стяжкой.
5. Не нужен. Клей не влияет - его там мизер.
6.
Константин пишет:
И вообще - массив дерева - не очень хорошее покрытие для ТП.

Да, но это бамбук. Это не массив, - это "клееный брус".Коробление ему не страшно.
Pluton пишет:
И как лучше всего отодрать старый паркетный клей от паркетной доски?

Очень акуратно.

Pluton пишет:
Возможно, текпловое расширение бетона и паркета разные и паркет все равно отклеится от бетонного пола?

А Вы не перегревайте пол. ТП - они для комфорта, а не для обогрева. Впрочем, Греть до 45 всё-равно не станете, - не страшно.
В начало Всего записей: 1762   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 07 Февраля, 2012 - 12:47:27
 
Форум сайта DelaySam.ru - сайта для домашних мастеров, строителей и дачников. » Форум домашних мастеров » Вопросы мастерам. » водяной теплый пол [Страниц (3): [1] 2 3 » ]

Внимание! Представленный на сайте материал предназначен исключительно для частного просмотра. Авторские права и права использования защищены Законами РФ. Использование всех материалов сайта в любых коммерческих целях без согласования с правообладателями запрещено и будет преследоваться по Закону. Запрещено копирования материалов этого сайта на WEB-страницы с рекламой, в печатные издания с рекламой, в любые платные печатные издания и другое коммерческое использование, с целью получения любой коммерческой выгоды от скопированного материала (как то контекстная реклама, использование описаний, отзывов, сообщений в форуме и т.д.). В противном случае вы будете подвергнуты преследованию по Законам РФ, без предварительного уведомления и переговоров.
По вопросам использования материалов и размещения рекламы обращайтесь к .





Powered by ExBB ExBB Full Mods 0.1.4 by TvoyWeb.ru Original Style created by Daemon.XP Teg filter
[ Script Execution time: 0.6494 ]   [ Gzip Disabled ]