Форум сайта
DelaySam.ru - сайта для домашних мастеров, строителей и дачников.
|
Описание: почему мокнет дымоходная труба |
|
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
дом кирпичный, 2 этажа и подвал, отопление газовое (котел виссман стоит в подвале), неделю назад котел перестал работать так как потом выяснилось забился сажей и не было тяги.Почистили котел и все стало нормально ( но почему он засорился ведь он работает всего год),но это не все. Дымоходная труба в морозы мокнет и начинает мокнуть с верху переходя на стену дома, снял козырек с трубы, не помогло. Труба сделана в пол кирпича из пустотелого. |
|
В начало |
Отправлено: 08 Февраля, 2012 - 18:51:56 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
А в чем вопрос? Откуда сажа?
а) газ хреновый б) неполное сгорание топлива (мало кислорода в зоне горения), в) плохая тяга.
сергей пишет:
Труба сделана в пол кирпича из пустотелого. |
Труба из кирпича в газовом котле.... офигеть...
сергей пишет:
Дымоходная труба в морозы мокнет и начинает мокнуть с верху переходя на стену дома, |
При сгорании газа образуется ВОДА и СО2. и больше ничего.
СО2 улетает, вода конденсируется на холодных стенках трубы.
Лечение: трубу кирпичную нафик сломать и поставить металлическую трубу- сендвич. утепленная такая... Труба - минвата - труба...
можно кирпичную утеплить, но она все одно долго не протянет на газовом котле...
Можно попробовать вставить сендвич внутрь кирпичной, если позволяет проход.
|
|
В начало |
Всего записей: 13883 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 08 Февраля, 2012 - 18:58:38 |
|
Сергiй
бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум
|
|
|
|
сергей пишет:
Можно попробовать вставить сендвич внутрь кирпичной, если позволяет проход. |
Сендвич в кирпичный дымоход не вставить. Но гильзу из нержавейки запросто. Советую сделать это как только закончится отопительный сезон, пока дымоход не посыпался. Я серьёзно. Есть примеры. Поищите на форуме - есть темы по гильзованию дымоходов.
Сажи быть не должно. Ищите причину неполного сгорания газа.
|
|
В начало |
Всего записей: 1762 Дата рег-ции: Дек. 2008 Отправлено: 08 Февраля, 2012 - 19:49:32 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Случайно наткнулся на тему. Тоже сложили мне приделок в два этажа + подвал.Тоже котел в подвале и тоже кирпичная труба-дымоход + 3 канала вытяжки.В один из каналов сыпятся крошки кирпича. Договора с конторой ,которая все делала я не заключал так что расхлебывать самому. Что делать? |
|
В начало |
Отправлено: 09 Февраля, 2012 - 21:37:02 |
|
Сергiй
бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум
|
|
|
|
Вованч пишет:
Тоже котел в подвале и тоже кирпичная труба-дымоход |
Тоже газовый?
|
|
В начало |