Описание: Как прравильно сделать бетонную отмостку вокруг гаража. |
|
|
СергейАМ

бессмертный
Откуда: Иркутская область,г. ...
Покинул форум
|
|
|
 |
Так получилось,что по рельефу местности, гараж построен ниже уровня дороги примерно на 50 см и отстоит от этой дороги на 8 метров.Гараж построен и 10 лет назад и вокруг него сделана отмостка из бетона,причём спереди отмостка имела небольшой (около 3-4 градуов) уклон от гаража. Со временем этот уклон уменьшился до нуля и в эту весну уже отмостка наклонилась в сторону гаража. Резуьтат понятен - талая или дождевая вода попадает в гараж и подвал в гараже.
Та отмостка,что сбоку частично потрескалась,а частично то же изменила свой наклон.
В это лето решил полностью заменить отмостку. В сязи с этим вопросы:
1. Что сделать,чтобы в будущем новая отмостка не повторила ошибки старой.
2. Нужно ли впереди гаража,на расстоянии около 2 метров изготавливать подземную отбойную стенку,чтобы она отводила талые воды в сторону. |
|
В начало |
Всего записей: 1534 Дата рег-ции: Окт. 2010 Отправлено: 05 Мая, 2013 - 10:53:44 |
|
Константин 


Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
 |
Отмостка отведет только дождевую воду с крыши, но не талую, которая распространяется и по верху и по грунту.
Стенка воду не отведет, вернее отведет только поверхностные и в случае если концы стенки будут ниже по уровню, чем гараж.
Закон сообщающихся сосудов по прежнему в силе... |
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 06 Мая, 2013 - 09:42:23 |
|
СергейАМ

бессмертный
Откуда: Иркутская область,г. ...
Покинул форум
|
|
|
 |
Константин пишет:
Закон сообщающихся сосудов по прежнему в силе... |
Дождевая вода как раз мне мало неприятностей приносит. Летом воды в подвале нет. А вот по весне несколько вёдер набирается. Подозреваю,что обогревая гараж и смотровую яму,заодно не даю промёрзнуть какому то слою грунта около гаража. Вот через этот грунт и пробираются талые воды.
Задаю такой вопрос в надежде,что кто нибудь уже сталкивался с подобным случаем и знает практическое решение проблемы. А экспериментировать самому дороговато получается. Но всё равно что то буду в это лето делать для решения этой проблемы.
|
|
В начало |
Всего записей: 1534 Дата рег-ции: Окт. 2010 Отправлено: 06 Мая, 2013 - 12:06:56 |
|
Константин 


Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
 |
Не зная конкретной ситуации с грунтами и вообще, трудно дать конкретный внятный совет. А общие положения вы и сами знаете... Мы их 100 раз обсуждали.
СергейАМ пишет:
Подозреваю,что обогревая гараж и смотровую яму,заодно не даю промёрзнуть какому то слою грунта около гаража. Вот через этот грунт и пробираются талые воды. |
Это может быть причиной... Талые воды как правило стекают быстро весной по поверхности, впитывается очень незначительная их часть из-за мерзлой земли. (по этой же причине т.н. снегозадержание - пустая затея, 90% все равно утечет под уклон.)
|
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 06 Мая, 2013 - 15:39:12 |
|
Арнольд


бессмертный
Откуда: г. Дубна, МО
Покинул форум
|
|
|
 |
СергейАМ пишет:
...талая или дождевая вода попадает в гараж и подвал в гараже... |
решений не так много:
--от кратковременных дождей водосточка с отводом воды подальше от строения и отмостка
-- от высокого УГВ дренаж подземный или открытый (канавы)
|
|
В начало |
Всего записей: 983 Дата рег-ции: Окт. 2008 Отправлено: 06 Мая, 2013 - 15:59:59 |
|
СергейАМ

бессмертный
Откуда: Иркутская область,г. ...
Покинул форум
|
|
|
 |
Арнольд пишет:
от высокого УГВ дренаж подземный или открытый (канавы) |
Видимо весной или в сильный дождь, у меня как раз создаётся повышенный уровеньь грунтовых вод. Вот и есть задумка,отступив от ворот пару метров соорудить на глубину около метра отбойную подземную стенку,которая примет на себя и отведёт в сторону основной поток грунтовых вод. В принципе можо и канаву поглубже и с мостиком для переезда. Однако канава быстро будет грязью забиваться.
|
|
В начало |
Всего записей: 1534 Дата рег-ции: Окт. 2010 Отправлено: 06 Мая, 2013 - 16:46:26 |
|
Константин 


Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
 |
СергейАМ пишет:
на глубину около метра отбойную подземную стенку,которая примет на себя и отведёт в сторону основной поток грунтовых вод. |
Да не отведет она... Весенние талые поверху - отведет. Земля мерзлая еще, когда они текут, так глубоко не надо. А вот уже просочившиеся - не отведет. Классика жанра - в подвал проникает вода по приниципу сообщающихся сосудов, под подошвой фундамента.
У вас вода откуда берется? через стены, по полу?
|
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 07 Мая, 2013 - 00:11:47 |
|
СергейАМ

бессмертный
Откуда: Иркутская область,г. ...
Покинул форум
|
|
|
 |
Константин пишет:
У вас вода откуда берется? через стены, по полу? |
Скорее всего через стены. Потому что наблюдать могу только из подвала - часть кирпичных стенок влажные и вода явно стекает по внутренней части стенки и уже ближе к бетонному полу потихоньку просачивается.
Грунт вокруг скальник,который свободно пропускает через себя воду. Скорее всего я не смогу полностью задержать весенние воды,но если удастся минимизировать,то уже останусь доволен.
|
|
В начало |
Всего записей: 1534 Дата рег-ции: Окт. 2010 Отправлено: 07 Мая, 2013 - 08:34:03 |
|
Константин 


Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
 |
СергейАМ пишет:
Скорее всего я не смогу полностью задержать весенние воды,но если удастся минимизировать,то уже останусь доволен. |
Если они сочатся - то значит напор не сильный. Да и перепад высот очевидно не большой. Раз скальник - порода не водоосная, это действительно просачивающиеся сверху воды, не грунтовые.
Наверно можно будет обойтись отмосткой достаточно широкой, а по краю ее с волее высокой стороны, заглубить стенку. Т.е. отмостка должна представлять собой букву "Г" лежачую.
Если кладка стен прочная, можно оштукатурить клеем для плитки в качестве гидроизоляции.
Ну и совсем простой вариант - ставить дренажный насос, если есть приямок, на время вододвижения.
|
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 07 Мая, 2013 - 09:02:57 |
|
СергейАМ

бессмертный
Откуда: Иркутская область,г. ...
Покинул форум
|
|
|
 |
Константин пишет:
Ну и совсем простой вариант - ставить дренажный насос, если есть приямок, на время вододвижения. |
Планирую сделать приямок. А насос поставить диафрагменный,например взять топливный от бензинового двигателя грузовика. Привод от моторчика на 12 вольт. Такой насос справится с прибывающей водой,хорошо всасывает воду и может работать "вхолостую",то есть без воды. Не нужно будет поплавков для отслеживания уровня - включил и пусть "сосёт" целыми сутками потихоньку.
Константин пишет:
отмостка должна представлять собой букву "Г" лежачую. |
Примерно так и мечтаю.
|
|
В начало |
Всего записей: 1534 Дата рег-ции: Окт. 2010 Отправлено: 07 Мая, 2013 - 11:22:35 |
|
Вячеслав


постоянная прописка
Откуда: Свердловская обл
Покинул форум
|
|
|
 |
То, что отмостка "поехала" на скале, говорит о том, что под ней вода. Надо искать причину как она туда забирается. На мой взгляд достаточно было бы дренажной траншеи перед гаражом.
А точно отмостку задрало, а не гараж сел? |
|
В начало |
Всего записей: 168 Дата рег-ции: Февр. 2013 Отправлено: 07 Мая, 2013 - 18:09:47 |
|
СергейАМ

бессмертный
Откуда: Иркутская область,г. ...
Покинул форум
|
|
|
 |
Вячеслав пишет:
А точно отмостку задрало, а не гараж сел? |
Если бы гараж просел,то он не смог бы сделать этого равномерно и тогда обязательно потрескалась бы кладка стен ( выполнена из блоков 400 х 200).
Хотя не исключаю,что несколько сантиметров спереди могли и оуститься равномерно. Опять же тогда возникли бы трещины на отмостке.
В любом случае,если и была просадка гаража,то она произошла в первые годы и сейчас это уже более или менее стабильная конструкция.
А вода весной в достаточном количестве приходит с возвышения перед гаражом.Летом дождевая вода не протекает,точнее не попадает в подвал.
|
|
В начало |
Всего записей: 1534 Дата рег-ции: Окт. 2010 Отправлено: 08 Мая, 2013 - 05:18:29 |
|
Вячеслав


постоянная прописка
Откуда: Свердловская обл
Покинул форум
|
|
|
 |
СергейАМ пишет:
Та отмостка,что сбоку частично потрескалась,а частично то же изменила свой наклон. |
Только из этого мысль про просадку гаража.
В любом случае надо смотреть что за грунт под отмосткой. Сухую землю не пучит. Так что ломайте и рассказывайте
|
|
В начало |
Всего записей: 168 Дата рег-ции: Февр. 2013 Отправлено: 08 Мая, 2013 - 13:36:50 |
|
СергейАМ

бессмертный
Откуда: Иркутская область,г. ...
Покинул форум
|
|
|
 |
Вячеслав пишет:
надо смотреть что за грунт под отмосткой. Сухую землю не пучит. Так что ломайте и рассказывайте |
И начале июня буду ломать. Отмостку ложили шабашники без моего присутствия - так уж полуилось. Вряд ли они дренаж под отмостку заложили.
|
|
В начало |
Всего записей: 1534 Дата рег-ции: Окт. 2010 Отправлено: 08 Мая, 2013 - 15:02:37 |
|
Константин 


Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
 |
СергейАМ пишет:
Вряд ли они дренаж под отмостку заложили. |
А зачем он там? Что б по нему вода под отмосткой стекала обратно к гаражу?
Дренаж если и делать - то где то под самым обрезом отмостки...
Стекло с отмостки - ушло вниз.
|
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 08 Мая, 2013 - 23:14:11 |
|
СергейАМ

бессмертный
Откуда: Иркутская область,г. ...
Покинул форум
|
|
|
 |
Константин пишет:
А зачем он там? Что б по нему вода под отмосткой стекала обратно к гаражу? |
Предполагалось,что сначала уклон перед самым гаражом сделают из трамбованной глины,с уклоном от гаража, затем слой щебёнки сантиметров 5 и только на него - отмостка. А что сделали по факту - неизвестно пока.
|
|
В начало |
Всего записей: 1534 Дата рег-ции: Окт. 2010 Отправлено: 09 Мая, 2013 - 06:53:24 |
|