Всем доброго вечера!
Заранее прошу прощения за использование неверных или не совсем верных терминов и понятий - я в этом деле дилетант.
В моей ванной несколько лет назад был установлен теплый, водяной пол. Насколько я могу судить - в его конструкцию не входят какие либо насосы или сложные элементы. Пол подключен к стояку с горячей водой и его включение осуществляется простым поворотом крана.
Мне всегда казалось - что чем проще конструкция - тем она надежнее, но в этом году при попытке включения теплого пола я столкнулся с осложнением. Дело в том, что после поворота заветного крана - пол становится "теплым" только рядом со стояком. Дальше тепло не распространяется. В прошлые годы - с подобным явлением я не сталкивался и хотелось бы узнать у знатоков - в чем может быть проблема и как ее можно устранить?
Ситуацию осложняет 2 момента. Все коммуникации и подводы находятся в труднодоступном месте. Т.е в зашитой стене сделано окно на высоте человеческого роста для доступа к кранам. 2 момент - этим летом мне были установлены счетчики горячей и холодной воды - не может ли их наличие быть причиной неисправности пола?
Заранее всем спасибо за участие в обсуждении темы! |
|
В начало |
Отправлено: 25 Октября, 2011 - 16:57:30 |
|
Сергiй
бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум
|
|
|
|
Простите, PressAnykeev, но как минимум один з "знатоков" точно ничего не понял. Ваш тёплый пол подключён к стояку централизованного горячего водоснабжения? В многоэтажке? |
|
В начало |
Всего записей: 1762 Дата рег-ции: Дек. 2008 Отправлено: 25 Октября, 2011 - 18:27:32 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Сергей, прошу прощения!
Вы все верно поняли - к стояку централизованного горячего водоснабжения в многоэтажке. |
|
В начало |
Отправлено: 25 Октября, 2011 - 18:56:13 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
PressAnykeev скорее всего они забились грязью или в них образовалась воздушная пробка.
PressAnykeev пишет:
к стояку централизованного горячего водоснабжения в многоэтажке. |
А дальше куда? в канализацию?
|
|
В начало |
Всего записей: 13883 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 25 Октября, 2011 - 19:13:08 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Константин, честно говоря мне сложно понять куда дальше. Из за ограниченного доступа.
Самое странное, что после открытия крана, который ограничивает доступ воды из стояка, сама медная труба - что идет в самый низ к полу, не становится горячей!
Поможет ли Вам если я попытаюсь сделать фото?
(Добавление)
И если Вы правы в своем предположении про воздушную пробку или грязь - как быть? Как можно попытаться решить проблему?
(Добавление)
Если бы речь шла о батарее или любом другом "контуре" где есть возможность открыть кран с другой стороны и "спустить" воздух или "продавить" давлением - то как быть в моем случае? Ведь насколько я понимаю - "краны на другом конце" в данной схеме теплого пола не предусмотрены.
(Отредактировано автором: 25 Октября, 2011 - 19:31:10) |
|
В начало |
Отправлено: 25 Октября, 2011 - 19:20:26 |
|
Сергiй
бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум
|
|
|
|
PressAnykeev пишет:
честно говоря мне сложно понять куда дальше. |
А нам- так вообще ничего не понять. Прежде всего должен сказать, что подобное сооружение явно незаконное, люди, смонтировашие ЭТО - мошенники и обманщики. Если узнает об этом Ваша управляющая компания - неприятности гарантированы.
Вижу два способа обеспечения работы Ваших ТП.
Первый. Горячая вода походит через трубы ТП и стекает через водоразборный кран в канализацию. Типа - помыл кто руки - через ТП прошли пару литров воды. Налили ванну - прогрели пол неплохо. Или просто - открыть кран горячей воды - и в канализацию её.
Второй. Контур ТП врезан в стояк паралельно. Малейшее загрязнение в контуре приведёт к полному отказу ТП. В этом случае что- либо сделать можно только после окончания отопительного сезона.
Мне жаль, PressAnykeev, Но помочь Вам удалённо вряд ли мы сможем.
|
|
В начало |
Всего записей: 1762 Дата рег-ции: Дек. 2008 Отправлено: 25 Октября, 2011 - 20:20:10 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Сергей, спасибо за разъяснения. Честно говоря не задумывался о том, что подобная конструкция может быть незаконной - особенно учитывая тот факт, что мне ставили счетчики воды этим летом. Ведь тот кто ставил - ни один раз уточнял - что у меня теплые полы.
Подогрев во времена своей работы - функционировал постоянно. Получается что более вероятной является вторая, описанная Вами, схема.
(Добавление)
Я понимаю - что давать советы удаленно, особенно не имея возможности своими глазами увидеть конструкцию - очень сложно. Потому взял на себя смелость сделать несколько фото.
(Добавление)
Нажмите для увеличения
Нажмите для увеличения
Нажмите для увеличения
Нажмите для увеличения
(Добавление)
На первом фото - синей стрелкой показан кран - при помощи которого, по моему мнению, должна приводиться в действие система ТП. Красными стрелками - обозначены два крана - которые постоянно выключены. Один с теплой водой. Другой с горячей.
Последнее фото - вид сверху. В то место - где идет подключение труб ТП. |
|
В начало |
Отправлено: 25 Октября, 2011 - 21:12:17 |
|
Сергiй
бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум
|
|
|
|
Я поражён... На "левый" отвод это явно не похоже. Не знаю, что и думать. Попозже рассмотрю фотки на компе сына, - его сейчас не согнать. А мой монитор старый, фотки слишком тёмные.
Не пробовали связаться с теплотехниками Вашей управляющей компании? |
|
В начало |
Всего записей: 1762 Дата рег-ции: Дек. 2008 Отправлено: 25 Октября, 2011 - 22:02:18 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
После Ваших слов о незаконности - я трижды подумаю прежде чем вызывать их.
Но признаюсь честно я уже намучился с мастерами управляющей компании в прошлом году, когда у меня была проблема с радиатором отопления в комнате. Каждый вызов стоит денег - потому они особо не спешат вам помогать. Ведь раз ситуация не разрешена - значит вы их вызовете еще раз и заплатите снова. Потому к ним я обращаюсь только в экстренных ситуациях.
В данном случае я все же надеюсь на помощь "интернет умов". |
|
В начало |
Отправлено: 25 Октября, 2011 - 22:10:41 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Ну, если это ГВС, а не отопление, то скорее всего ТП подключен к водоразбору... Если есть счетчики воды, то после ТП сразу в канализацию - как-то не правильно и затратно... Вопрос тут такой: от стояка ГВ вода идет к "умывальникам" через ТП, или же прямо к ним, и паралельно - через ТП. Скорее всего - второе. Если ТП забился, то почему ТП частично теплый ?! А злых духов в квартире не гоняли ?
(Добавление)
Где-то видел там у вас фильтр (вроде неправильно ориентирован) -то ли на подаче, то-ли на обратке к ТП - может, его прочистить надо сначала ?
(Добавление)
ТП подключен к канализации или к водоразбору - это можно это проверить, включив кран ТП и выключив все "умывальники" и души. Счетик ГВ не должен крутиться. Если же крутится - то ГВ уходит в канализацию... А если ТП подключен к стояку ГВ до счетчика - то это называется воровством (воды и/или тепла)... |
|
В начало |
Отправлено: 26 Октября, 2011 - 07:16:40 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Pluton, после открытия крана на ТП - счетчик не крутится. Вы скорее всего правы.
Получается, что в "системе" ТП что то мешает нормальной циркуляции воды. Будь то воздушная пробка, грязь или что то еще. Я не совсем понял, о каких фильтрах идет речь? И как их чистить?
Для меня загадкой остаются два крана - отмеченных на фото. Они постоянно находятся в выключенном состоянии. |
|
В начало |
Отправлено: 26 Октября, 2011 - 10:47:51 |
|
СергейАМ
бессмертный
Откуда: Иркутская область,г. ...
Покинул форум
|
|
|
|
PressAnykeev пишет:
Для меня загадкой остаются два крана - отмеченных на фото. Они постоянно находятся в выключенном состоянии. |
По логике,ТП подключено к стояку горячей воды паралельно. То есть один подвод сверху стояка,а другой снизу. И тогда логично предположить что те два крана,которые Вы считаете выключенными являются настроечными. Они не выключены,а совсем чуточку приоткрыты,так что по положению ручки не понять.
Ваши действия. Перво наперво проверте,можно и на ощупь рукой,горячий ли стояк горячей воды и сверху(ближе к потолку) и снизу (ближе к полу),а так же есть ли ощутимая разница температур.Может так получится,что соседи сверху по каким то причинам не пользуются горячей водой и тогда вверху стояк будет едва тёплый.
Это Вы сделайте в первую очередь и запомните результат. Лучше проделать эти действия два или три раза в разное время суток.
Далее,постарайтесь запомнить положение рукояток на каждом из двух "непонятных кранов". Для этого с усилием постарайтесь дозакрыть кран,запомнив насколько он закрылся и затем открыть полностью. Не спешите и следите при этом за изменениями в системе. Затем проделайте то же самое со вторым краном.
Далнейшие действия прогнозировать сложно,потому как мало информации.
Может,ещё и фильтр забиться грязью,желательно его прочистить заранее.
(Добавление)
Хотя та хреновина,на которой установлен манометр,скорее всего,регулятор давления,а вот на входе в него должна стоять мелкая сеточка. Правда я не уверен наверняка....Но судя по тому,что выше там за дощечкой стоит точно такой же регулятор давления,возможно то же с манометром. Проверьте и посмотрите какое давление на том и другом манометре.
|
|
В начало |
Всего записей: 1534 Дата рег-ции: Окт. 2010 Отправлено: 26 Октября, 2011 - 11:32:48 |
|
Сергiй
бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум
|
|
|
|
PressAnykeev, Вы бы сделали фоток побольше, желательно панорамно.
Загадка для меня гребёнка с четырьмя выводами медных трубок. Таких одна или две? Сколько контуров ТП у Вас? Если не знаете - в каких местах у Вас ТП и приблизительная площадь каждого участка? Я так понимаю, у вас присутствуют два стояка - холодная и горячая вода. отметьте на фотках - где какой.
Труб наверчено всякоразных - просто удивительно.... |
|
В начало |
Всего записей: 1762 Дата рег-ции: Дек. 2008 Отправлено: 26 Октября, 2011 - 12:00:58 |
|
СергейАМ
бессмертный
Откуда: Иркутская область,г. ...
Покинул форум
|
|
|
|
Сергiй пишет:
Труб наверчено всякоразных - просто удивительно.... |
Чем больше труб,тем выше цена... Помните,как раньше транзисторные приёмники ценились по количеству транзисторов. Кстати,а куда уходит та прозрачная зеленоватая трубка,что на верхнем фото. Наверное в канализацию. Тогда ваши краники,которые вечно закрыты,для спуска воздуха и промывки системы.
|
|
В начало |
Всего записей: 1534 Дата рег-ции: Окт. 2010 Отправлено: 26 Октября, 2011 - 12:32:27 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Цитата:
Я не совсем понял, о каких фильтрах идет речь? И как их чистить? |
На вашей первой фотке, если продолжить красную стрелку, уходящюю вверх, она укажет на фильтр, в виде латунной У-образной хрени. У нее есть 6-ти гранная крышка, она видна ясно (на нее еще "падает" сверху какая-то светлая нить/палочка). Вот ее-то и надо открутить (удерживая корпус другим (газовым) ключом). Под ней обнаружите мет. сеточку в виде цилиндра - ее надо почистить... По идее, этот отсек д. см. вниз, чтобы вся грязь вываливалась сама - в вашем случае ее надо оттуда выковыривать - вспоминайте любимое занятие школьного детства - приятных ковыряний.
Если вы почините ТП, то вам можно подвизаться на ниве новой професии сантехника...
(Добавление)
2 синих краника, про которые говорили выше, по идее, тоже слив в канализацию - то ли мусора, то ли воздуха (грязного, конечно)
|
|
В начало |
Отправлено: 26 Октября, 2011 - 12:46:48 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Во- первых всем большое спасибо за помощь и участие.
Во- вторых. Хотелось бы ответить на некоторые вопросы.
СергейАМ пишет:
Они не выключены,а совсем чуточку приоткрыты,так что по положению ручки не понять. |
Они 100 процентов выключены. Их малейшее включение сразу отражается на счетчиках воды. Но есть один момент - если включить "непонятный" кран с горячей водой - то спустя 20-30 минут тепло по полу расходится чуть дальше - чем обычно. Сразу хочу сказать - они всегда были выключены! Дело в том - что при их включении - в ванной стоит постоянный, неприятный свист. А за прошлые сезоны работы ТП я не припомню, чтобы свистело.
СергейАМ пишет:
Проверьте и посмотрите какое давление на том и другом манометре. |
Давление и там и там 4-4.5
Сергiй пишет:
Загадка для меня гребёнка с четырьмя выводами медных трубок. Таких одна или две? |
Таких две. Насколько я понимаю одна является разводкой горячей - другая холодной воды по квартире.
Сергiй пишет:
Сколько контуров ТП у Вас? |
Если речь идет о том, где еще есть ТП - только в ванной!
Сергiй пишет:
Я так понимаю, у вас присутствуют два стояка - холодная и горячая вода. отметьте на фотках - где какой. |
Все верно - стояка два. Тот на который показывает синяя стрелка в первом фото - горячая вода. Соседний - холодная.
Pluton пишет:
На вашей первой фотке, если продолжить красную стрелку, уходящюю вверх, она укажет на фильтр, в виде латунной У-образной хрени. У нее есть 6-ти гранная крышка, она видна ясно ( |
Дело в том - что это фильтр для счетчика. Как я понимаю. Он устанавливался этим летом. Как мы уже поняли - сам контур ТП не связан со счетчиками - а потому имеет ли смысл их чистить?
(Добавление)
Нажмите для увеличения
Для понимания расположения стояков. Красный - горячая, синий - холодная вода.
Нажмите для увеличения
Синие стрелки показывают на один элемент. Т.е труба с "банановой" кожурой - является продолжением крана подключенного к стояку. Именно того крана - который по моему личному мнению и включает ТП.
(Отредактировано автором: 26 Октября, 2011 - 14:20:12)
|
|
В начало |
Отправлено: 26 Октября, 2011 - 14:18:18 |
|