Форум сайта DelaySam.ru - сайта для домашних мастеров, строителей и дачников.
Форум для домашних мастеров и дачников

Устранение неполадок в работе теплых, водяных полов.

[Страниц (3): « 1 [2] 3 » ]

| Новая тема | Ответить | | Поиск в теме | Версия для печати |
 Без описания
СергейАМ


бессмертный
Откуда: Иркутская область,г. ...

Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

PressAnykeev пишет:
при их включении - в ванной стоит постоянный, неприятный свист. А за прошлые сезоны работы ТП я не припомню, чтобы свистело.

Вы не сказали куда уходит прозрачная трубочка. Скорее всего штуковины на которых установлены манометры являются чем то вроде регуляторов давления или расхода. И самое вероятное,что один из них или даже оба не работают как положено. Не работают из за грязи. А свист издают именно они. Если надеетесь на свои силы и способности,то снимите их оба и отревизируйте.
Слишком уж у кто то намудрил. Достаточно было просто подключить контур ТП к стояку горячей воды через обычные краны. Как это сделано с полотенцесушителем в ванной - тот вообще просто врезан в стояк.
Может конечно и контур ТП забиться грязью,но это у вас просто проверить - отсоединить подводящие трубки продуть или пролить струёй с давлением.
В начало Всего записей: 1534   Дата рег-ции: Окт. 2010   Отправлено: 26 Октября, 2011 - 15:17:32
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Вечером попытаюсь сделать панорамное фото всего отсека.

(Добавление)
СергейАМ, там крайне сложно понять, что и куда уходит. Доступ очень ограничен.
Мне не очень понятен один факт. Если эти штуковины с установленными на них манометрами были бы частью контура ТП - то счетчик воды крутился бы при включении ТП, так же как и при включении кранов на "штуковинах" - или я не прав?

(Добавление)
Просто труба от стояка с горячей водой идет сразу вниз к полу (как я полагаю к ТП) - она холодная даже при открытом кране. Остальные трубы - у разветвителей и у штуковины с манометром - горячие. Не означает ли это - что одно с другим не связано?

(Отредактировано автором: 26 Октября, 2011 - 15:28:12)
В начало Отправлено: 26 Октября, 2011 - 15:18:10
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Проще починить аварию туалета на МКС...
Тупо отключи трубы ТП от этой премудрости, продуй, поставь на вход ТП фильтр и подключи к ГВС. То есть надо найти точку подключения ГВС к стояку, разорвать его и включить туда ТП. Запас давления д. хватить, его снижения из-за ТП не должно быть. И хай вэнэ пашить...
В начало Отправлено: 26 Октября, 2011 - 17:50:36
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
Если ТП подключен к стояку с горячей водой "для кранов" - то обратки у него нет. Обратка есть у отопительных стояков. А тут - очевидно слив в канализацию. Причем врезка в стояк ДО счетчиков...
Это 100% криминал с непредсказуемыми последствиями.
Если счетчики ставила упр.камп. - странно что они вас не взяли за одно место не списали на вас все задолженности по гор.воде...

Если врезка ТП ПОСЛЕ счетчиков - это легально. По-фигу куда ты воду деваешь, раз за нее платишь...

Как у вас подключено?
Если ДО - лучше вам про них забыть, что б спать спокойно. Если ПОСЛЕ - можно побороться за живучесть путем отсоединения и промывки или прочистки.
Но выясните - куда идет другой конец трубки! Стояки канализации должны быть доступны!
В начало Всего записей: 13883   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 26 Октября, 2011 - 17:52:31
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Уважаемые знатоки - подскажите где искать эти стояки канализации? Я полагал - что это толстые серые трубы, что присутствуют на фото.

(Добавление)
Поправьте меня если я окажусь не прав - но если в системе ТП отсутствует циркуляция воды - то при включении крана - счетчик не покажет расхода воды - вне зависимости от того - как именно подключены ТП - до счетчика или после.

(Добавление)

Pluton пишет:
Тупо отключи трубы ТП от этой премудрости, продуй, поставь на вход ТП фильтр и подключи к ГВС. То есть надо найти точку подключения ГВС к стояку, разорвать его и включить туда ТП. Запас давления д. хватить, его снижения из-за ТП не должно быть. И хай вэнэ пашить...


Меня беспокоит тот факт - что придется разбирать всю стену, снимать плитку и т.д. - дабы добраться до момента подключения ТП.


(Добавление)
Меня интересует один момент - почему при открытии крана стоящего на странной штуковине с манометром - происходит нагрев пола?
В начало Отправлено: 26 Октября, 2011 - 17:59:19
Сергiй



бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
Будем по очереди. Здесь красной стрелкой показан путь холодной воды. Перед счётчиком хол. воды стоит фильтр. Он опломбирован вместе со счётчиком _(зелёная стрелка). Не трогайте фильтр! - сорвёте пломбу - будут неприятности!

Нажмите для увеличения


(Добавление)

Pluton пишет:
Тупо отключи трубы ТП от этой премудрости,

Блин! Ни в коем случаЕ!!! не смейте ничего откручивать!
В начало Всего записей: 1762   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 26 Октября, 2011 - 18:38:37
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Вас понял! Я до таких кардинальных действий не дойду!
В начало Отправлено: 26 Октября, 2011 - 18:44:04
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

PressAnykeev пишет:
где искать эти стояки канализации? Я полагал - что это толстые серые трубы, что присутствуют на фото.

Именно они. Пластиковые...

PressAnykeev пишет:
но если в системе ТП отсутствует циркуляция воды - то при включении крана - счетчик не покажет расхода воды - вне зависимости от того - как именно подключены ТП - до счетчика или после.

Тоже верно.
У вас я смотрю все вроде не так плохо... Счеткик стоит сразу у стояка, а вся разводка - после счетчика.
Поэтому и претензий при установке счетчиков не было...

А могло быть так, что ребята, которые вам счетчики ставили просто перекоммутировали ваши ТП в место на "после счетчика".?
Или на холодную воду?
Поскольку я вижу на фото, что и медная и металлопластиковая трубы подключены после этих "синих" крантиков, которые постоянно закрыты...
И армированная гибкая трубка куда идет?

(у вас оч. "тяжелые" фото мегабайтные, мне трудно их скачивать на жпрс.)

В начало Всего записей: 13883   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 26 Октября, 2011 - 19:04:21
 
Форум сайта DelaySam.ru - сайта для домашних мастеров, строителей и дачников. » Форум домашних мастеров » Вопросы мастерам. » Устранение неполадок в работе теплых, водяных полов. [Страниц (3): « 1 [2] 3 » ]

Внимание! Представленный на сайте материал предназначен исключительно для частного просмотра. Авторские права и права использования защищены Законами РФ. Использование всех материалов сайта в любых коммерческих целях без согласования с правообладателями запрещено и будет преследоваться по Закону. Запрещено копирования материалов этого сайта на WEB-страницы с рекламой, в печатные издания с рекламой, в любые платные печатные издания и другое коммерческое использование, с целью получения любой коммерческой выгоды от скопированного материала (как то контекстная реклама, использование описаний, отзывов, сообщений в форуме и т.д.). В противном случае вы будете подвергнуты преследованию по Законам РФ, без предварительного уведомления и переговоров.