 Описание: Как правильно установить защиту на закрытую систему отопления (опыт монтажа и эксплуатации, подводные камни)
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Начинаю монтировать закрытую систему отопления и прошу совета у мастеров как правильно поставить защиту и расширительный бак. Логично было бы установить на самой высокой точке главного стояка тройник - один выход на защиту второй на расширитель + кран для выхода воздуха при заполнении. Расширитель впускным отверстием книзу. От аварийного клапана и крана для выхода воздуха вывести трубки за пределы дома.
Но по опыту знаю что КАГБЭ все логично, но на практике не всегда правильно.
Поэтому прошу совета у форумчан имеющих опыт монтажа и эксплуатации таких систем.
В начало Отправлено: 06 Октября, 2011 - 04:00:39
Сергiй



бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Aflex пишет:
как правильно поставить защиту и расширительный бак.

"Защита" - это что?
Какой котёл?
Какой расширитель?

Aflex пишет:
крана для выхода воздуха

Для закрытых систем есть автоматические развоздушиватели. Они вместе с аварийным клапаном стоят во многих современных котлах.

Aflex пишет:
Логично было бы установить на самой высокой точке главного стояка тройник

Не имеет значения (для закрытых систем). Обычно около котла, типа,- котельная. Современный настенный газовый котёл и представляет собой эдакую миникотельную, - в нём есть и расширительный бак, и развоздушиватель, и автоматический аварийный клапан, и многое другое.
В начало Всего записей: 1762   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 06 Октября, 2011 - 10:44:53
СергейАМ


бессмертный
Откуда: Иркутская область,г. ...

Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Aflex пишет:
Но по опыту знаю что КАГБЭ все логично, но на практике не всегда правильно.

Правильно смонтированная систем требует лишь одной единственой защиты. Нужна защита от повышенного давления в сети. А потому закрываем расширительный бачок пробкой от радиатора любого автомобиля. Она держит чуь более одного Кг давление. Абсолютно надёжна.
В начало Всего записей: 1535   Дата рег-ции: Окт. 2010   Отправлено: 06 Октября, 2011 - 16:38:38
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
"Защита" - это что? - Так называют продавцы в магазине блок в котором аварийный клапан, манометр и еще какая-то фигня.
Какой котёл? -Электробойлер трехфазный на 9 кВт + подкачивающий насос // котел твердотопливный КЧМ 5 на 21 кВт
Какой расширитель? Расширитель мембранный 30 л
Не имеет значения (для закрытых систем). Обычно около котла, типа,- котельная. Мыслю что имеет потому что если его внизу ставить он давлением столба воды в системе уже сожмется и таким образом уменьшит рабочий объем.

(Добавление)

СергейАМ пишет:

Aflex пишет:
Но по опыту знаю что КАГБЭ все логично, но на практике не всегда правильно.

А потому закрываем расширительный бачок пробкой от радиатора любого автомобиля. Она держит чуь более одного Кг давление. Абсолютно надёжна.

Это уже колхоз, хотя что-то здесь есть.
А я колхозить начну если естественная циркуляция не будет осуществлятся в закрытой системе. К тому же сам лично видел как двигатели кипят и длинной палкой пробку откручиваешь ОЖ с паром метра на три выплескивается. Думаю что там было чуть больше одного Кг
В начало Отправлено: 07 Октября, 2011 - 04:37:17
СергейАМ


бессмертный
Откуда: Иркутская область,г. ...

Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Aflex пишет:
А я колхозить начну если естественная циркуляция не будет осуществлятся в закрытой системе.

Конечно нужно монтировать систему с расчётом на то,что естественная циркуляция будет осуществляться. Но в системе то всё равно нужно ставить циркуляционный насос - иначе точно будет закипать вода. Чтобы снять ту мощность,которая у Вас заложена нужен приличный теплосъём,а самоциркуляция вряд ли сможет его обеспечить.

Aflex пишет:
Не имеет значения (для закрытых систем). Обычно около котла, типа,- котельная. Мыслю что имеет потому что если его внизу ставить он давлением столба воды в системе уже сожмется и таким образом уменьшит рабочий объем.

Вообще то не имеет никакого зачения где будет стоять этот расширитель. Он сжимается или разжимается не от давления столба воды,а от разницы объёма при расширении воды от температуры.Доплнительная обязанность расширителя - компенсировать естественные потери воды при выкипании или небольших утечках.
В начало Всего записей: 1535   Дата рег-ции: Окт. 2010   Отправлено: 07 Октября, 2011 - 08:53:01
Сергiй



бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
Всё понятно.
Размещение указаных компонентов для закрытой системы с принудительной циркуляцией не имеет значения. Но для удобства обслуживания стоит сосредоточить всё в одном месте.

Aflex пишет:
К тому же сам лично видел как двигатели кипят

Я о таком даже не слышал.
В начало Всего записей: 1762   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 07 Октября, 2011 - 10:18:27
СергейАМ


бессмертный
Откуда: Иркутская область,г. ...

Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Сергiй пишет:
Но для удобства обслуживания стоит сосредоточить всё в одном месте.

Именно для удобства размещения и применяют расширительные бачки мембранного типа. На мой взгляд,так зачем платить лишние деньги на такой расширитель. Поставить в верхней точке отопительной системы небольшой плоский бачок литров на 10. Какое ему обслуживание - стоит себе да стоит.
Сергiй пишет:
К тому же сам лично видел как двигатели кипят

Потому их и закрывают пробкой специальной. Я собственно предложил такое,потому что у меня так сделано. Хотя закипела у меня вода в системе один единственный раз,когда сняли напругу и циркуляционный насос перестал работать. Можно и совсем не закрывать наглухо,но тогда лишнее испарение воды из системы и лишнее насыщение воды воздухом.
В начало Всего записей: 1535   Дата рег-ции: Окт. 2010   Отправлено: 07 Октября, 2011 - 10:36:47
Сергiй



бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

СергейАМ пишет:
а мой взгляд,так зачем платить лишние деньги на такой расширитель.

Если есть подходящий бачок в хламе - почему бы и нет. Но если всё равно покупать... Купил-подсоединил - и все дела.
В начало Всего записей: 1762   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 07 Октября, 2011 - 10:45:38
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Сергiй пишет:
Всё понятно.
Я о таком даже не слышал.

Имеется в виду двигатель внутреннего сгорания

(Добавление)

СергейАМ пишет:
Но в системе то всё равно нужно ставить циркуляционный насос - иначе точно будет закипать вода. Чтобы снять ту мощность,которая у Вас заложена нужен приличный теплосъём,а самоциркуляция вряд ли сможет его обеспечить.
Вообще то не имеет никакого зачения где будет стоять этот расширитель. Он сжимается или разжимается не от давления столба воды,а от разницы объёма при расширении воды от температуры.Доплнительная обязанность расширителя - компенсировать естественные потери воды при выкипании или небольших утечках.

Насос планируется
Котел куплен "навырост"
Повторяюсь но все-таки хоть немного а сожмет. Зачем уменьшать и без того небольшой объем?!

(Добавление)
Хотя закипела у меня вода в системе один единственный раз,когда сняли напругу и циркуляционный насос перестал работать. Можно и совсем не закрывать наглухо,но тогда лишнее испарение воды из системы и лишнее насыщение воды воздухом.
[/quote]
И какая была реакция? Если можно поподробнее, пожалуйста.
Мне интересно как сработает в такой же ситуации штатная система защиты. Кто-нибудь знает?
В начало Отправлено: 08 Октября, 2011 - 18:13:57
Сергiй



бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Aflex пишет:
Имеется в виду двигатель внутреннего сгорания

Ну, Вы , блин, даёте... Где циркуляционный насос, а где ДВС... А я всё думаю, - шо за пробки на циркуляционном насосе, и как он закипает...

Aflex пишет:
как сработает в такой же ситуации штатная система защиты. Кто-нибудь знает?

Закипание- это повышение давления в системе. Это вызывает срабатывание предохранительного клапана, который входит в "защиту", о которой Вы писали. В газовых котлах его ставят, но не подкдючают к канализации. Это так, - последняя линия обороны. В Вашем же случае надо вывести трубку в канализацию или в безопасное место, Где пар и кипяток не ошпарят кого-нибудь.
В начало Всего записей: 1762   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 08 Октября, 2011 - 18:50:05
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Расш. бачок лучше ставить внизу, на обратной линии. Уменьшение динамич. диапазона бачка из-за повышенного давления незначительно (если только там не небоскреб), зато гораздо важнее низкая температура - мембрана будет служить дольше. А представь, если ее через пару лет порвет наверху (чердак или где еще) - кипяток на голову, потолочному гипсокартону привет ?
Аварийная сборка имеет воздухо-стравливатель, манометр и клапан сброса излишнего давления.
В начало Отправлено: 08 Октября, 2011 - 20:50:07
Сергiй



бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Pluton пишет:
гораздо важнее низкая температура - мембрана будет служить дольше.

Не думаю, что это важно. Ведь расширительный бак стоит на тупиковом ответвлении трубы. Протока нет - и температуры нам нет.
В начало Всего записей: 1762   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 08 Октября, 2011 - 22:07:43
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Сергiй пишет:
Ну, Вы , блин, даёте... Где циркуляционный насос, а где ДВС... А я всё думаю, - шо за пробки на циркуляционном насосе, и как он закипает...
Закипание- это повышение давления в системе. Это вызывает срабатывание предохранительного клапана, который входит в "защиту", о которой Вы писали. В газовых котлах его ставят, но не подкдючают к канализации. Это так, - последняя линия обороны. В Вашем же случае надо вывести трубку в канализацию или в безопасное место, Где пар и кипяток не ошпарят кого-нибудь.

Проехали, а то во флуде обвинят!
Во-вторых это все теория меня конкретно интересует ЧТО ПРОИСХОДИТ и кто САМ видел?
Поясню: До канализации надо в цоколь почти со второго этажа тянуть метра 3 с половиной. Если на улицу там собака бегает но пока с высоты 4 метра долетит (Смотря СКОЛЬКО) думаю остынет. Но тоже ничего хорошего собаку зимой водичкой поливать. В принципе можно направить чуть в сторону но там хоть и редко сам или домочадцы бродят. Поэтому не знаешь чего ожидать.
По поводу почему САМ. Когда водонагреватель покупал продавец сказал что надо в канализацию отдельным шлангом выводить, а то де кипяток типа выплеснет. На практике получилось что из этого соска ИНОГДА выкатится скупая капля и спокойненько стечет в банку из под майонеза. До следующего раза успевает высохнуть.

(Добавление)

Pluton пишет:
Расш. бачок лучше ставить внизу, на обратной линии. Уменьшение динамич. диапазона бачка из-за повышенного давления незначительно (если только там не небоскреб), зато гораздо важнее низкая температура - мембрана будет служить дольше. .

Так он вроде и расчитан использовать на горячую (Ну типа красный) если я не ошибаюсь.

(Добавление)

Pluton пишет:
Аварийная сборка имеет воздухо-стравливатель, манометр и клапан сброса излишнего давления.

Это точно!
Какое обслуживание требует эта вся премудрость во время эксплуатации?
Нужна ли ревизия перед установкой если два года в подвале (периодически сыреющем) пролежала?

(Добавление)

Сергiй пишет:
Не думаю, что это важно. Ведь расширительный бак стоит на тупиковом ответвлении трубы. Протока нет - и температуры нам нет.

Если у кого стоит наверху слабо измерить температуру относительно рабочей жидкости (АККУРАТНО :gigi ?
В начало Отправлено: 09 Октября, 2011 - 17:15:04
Сергiй



бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Aflex пишет:
До канализации надо в цоколь почти со второго этажа тянуть метра 3 с половиной.

Зачем группа защиты на втором этаже(или на чердаке)? Хотя её можно и там поставить! Поставьте у котла: подбросили дровишков, заодно на манометр посмотрели...

Aflex пишет:
На практике получилось что из этого соска ИНОГДА выкатится скупая капля и спокойненько стечет в банку из под майонеза. До следующего раза успевает высохнуть.

А я за 15 лет и этой капли ни разу не видел. Я только что закончил ремонт в квартире.Среди прочего отключился от централизованоогоотопления и установил автономное отопление. Газовый котёл поднял максимально вверх, а под ним поставил холодильник. В строящемся доме такая же схема.Сосок аварийного клапана направлен на холодильник, к канализации не подключен. Но то современный газовый котёл. У дровяного котла куда более рисков.

Aflex пишет:
Так он вроде и расчитан использовать на горячую (Ну типа красный)

Это так. У меня разница подачи и обратки - 5-8 град. Какая разница - где ставить?


Aflex пишет:
Какое обслуживание требует эта вся премудрость во время эксплуатации?

Никакого. Зайти в котельную, подбросить топлива, глянуть на манометр. при необходимости добавить воды из водопровода.

Aflex пишет:
Нужна ли ревизия перед установкой если два года в подвале (периодически сыреющем) пролежала?

Оботрите чистой тряпкой.

(Добавление)

Aflex пишет:
Если у кого стоит наверху слабо измерить температуру относительно рабочей жидкости

Мой бачок в составе котла. Сунул руку в котёл - бачок тёплый.
В начало Всего записей: 1762   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 09 Октября, 2011 - 20:15:58
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Сергiй пишет:
Зачем группа защиты на втором этаже(или на чердаке)? Хотя её можно и там поставить! Поставьте у котла: подбросили дровишков, заодно на манометр посмотрели....

Так ведь он должен на самой верхней точке главного стояка устанавливаться. Там ему и воздух (пар) легче улавливать и отделять и давление ПАРА легче сбосить чем воды. А в котельной можно манометр отдельно поставить или даже вторую группу защиты (по принципу два билета + проездной (Ералаш))

(Добавление)

Сергiй пишет:

А я за 15 лет и этой капли ни разу не видел.

Значит не работает обратный клапан. Давление сбрасывает обратно в магистраль подачи холодной воды.
У меня после двух лет эксплуатации перестало капать и когда сливал воду видел что из обратного клапана стала капать - поменял
В начало Отправлено: 10 Октября, 2011 - 04:02:13
Сергiй



бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Aflex пишет:
ведь он должен на самой верхней точке главного стояка устанавливаться

Не должен. Ему по-фигу, где стоять. Работать он будет везде. Другое дело - Вам.

Aflex пишет:
Там ему и воздух (пар) легче улавливать и отделять и давление ПАРА легче сбосить чем воды.

Пар в системе - это уже аварийная ситуация! Не надейтесь, что весь пар сначала соберётся в самой верхней точке, и лишь потом сработает клапан.
Развоздушивателю тоже по- барабану,- где стоять. Воздух бегает по системе вместе с водой.

Aflex пишет:
Значит не работает обратный клапан

"Мой" клапан появился только два месяца назад. Но у меня под наблюдением около двух десятков котлов. Быть не может, чтобы все клапана не работали!
В начало Всего записей: 1762   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 10 Октября, 2011 - 10:29:00
 
Форум сайта DelaySam.ru - сайта для домашних мастеров, строителей и дачников. » Строительство и ремонт » Загородное дачное и коттеджное домостроительство. » Монтаж системы отопления (защита) [Страниц (7): [1] 2 3 4 » последняя страница ]

Внимание! Представленный на сайте материал предназначен исключительно для частного просмотра. Авторские права и права использования защищены Законами РФ. Использование всех материалов сайта в любых коммерческих целях без согласования с правообладателями запрещено и будет преследоваться по Закону. Запрещено копирования материалов этого сайта на WEB-страницы с рекламой, в печатные издания с рекламой, в любые платные печатные издания и другое коммерческое использование, с целью получения любой коммерческой выгоды от скопированного материала (как то контекстная реклама, использование описаний, отзывов, сообщений в форуме и т.д.). В противном случае вы будете подвергнуты преследованию по Законам РФ, без предварительного уведомления и переговоров.
По вопросам использования материалов и размещения рекламы обращайтесь к .





Powered by ExBB ExBB Full Mods 0.1.4 by TvoyWeb.ru Original Style created by Daemon.XP Teg filter
[ Script Execution time: 0.9946 ]   [ Gzip Disabled ]