СергейАМ пишет:
откуда эти мифы про растворёный в воде воздух,количество которого неуклонно растёт в открытой системе.

От продавцов развоздушивателей и мембранных бачков...
Ну и от тех, кто их устанавливает - все лишняя копейка...

В реале - вода там только ДЕгазируется (от нагревания)...
Если сделать расширительный бачок достаточно высокий и узкий (такой "стакан") и следить что бы вода там всегда была, то сверху можно аккуратно налить машинного масла тонкую пленку. Тогда она и испаряться не будет. В бачке расширительном она практически всегда одна и та же...
В начало Всего записей: 13871   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 11 Октября, 2011 - 18:45:43
Сергiй



бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Ну и от тех, кто их устанавливает - все лишняя копейка...

Будьте уверены: Изготовление бака обойдётся вам значительно дороже, чем покупка готового. Разве что в хламнике найдётся что-то "достаточно узкое и высокое" ...

Константин пишет:
В реале - вода там только ДЕгазируется (от нагревания)...

Это так.
В начало Всего записей: 1762   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 12 Октября, 2011 - 10:48:26
СергейАМ


бессмертный
Откуда: Иркутская область,г. ...

Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Если сделать расширительный бачок достаточно высокий и узкий (такой "стакан") и следить что бы вода там всегда была, то сверху можно аккуратно налить машинного масла тонкую пленку. Тогда она и испаряться не будет. В бачке расширительном она практически всегда одна и та же..

Я уже где то писал на форуме,что у меня просто закрыто крышкой от авторадиатора. Практически не испаряется - во всяком случае раз в год несколько литров убывает... А вот масло немного налить не вредит - мне это подсказали ещё давно - в результате меньше разъедает ТЭНы ,да и иные железяки.
В начало Всего записей: 1534   Дата рег-ции: Окт. 2010   Отправлено: 12 Октября, 2011 - 13:47:30
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Сергiй пишет:
азве что в хламнике найдётся что-то "достаточно узкое и высокое"

Огнетушители старые - ну совсем не дефицит... И высокие и узкие...
Вклеить в него штуцер (на эпоксидке) - тоже дело на 5 минут. Температуры в расшир. бачке вобщем то особо никакой (в правильно установленном).
Устраняется потенциальный гемор на случай повреждения мембраны (она не вечная, а в случае выхода ее из строя аварийный клапан выпустит вам струю горячей воды... куда? )
Системы надо упрощать, а не усложнять. Без потери качества жизни.


СергейАМ пишет:
в результате меньше разъедает ТЭНы ,да и иные железяки.

Это то с какого боку? масло будет в расширительном бачке тонкой пленкой плавать сверху. Его задача - пресечь испарение. Как оно до ТЭНов доберется?
В начало Всего записей: 13871   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 12 Октября, 2011 - 18:46:11
Сергiй



бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Огнетушители старые - ну совсем не дефицит... И высокие и узкие...

Хорошая идея. И, действительно, не дефицит. Однако они нигде на улицах не валяются, - металхантеры на посту. Так что лично мне его всё- равно прийдётся "доставать" и искать.

Константин пишет:
потенциальный гемор на случай повреждения мембраны (она не вечная, а в случае выхода ее из строя аварийный клапан выпустит вам струю горячей воды... куда? )

Если мембранный бак "правильно установить", потерю мембраны я даже не замечу.
Что касаемо аврийного клапана, то и здесь Ваша ирония мимо. Струю выпустит куда надо. Если вообще выпустит.


(Добавление)
Позвонил своему поставщику. Расширительный бак 8 л. ( достаточный для отопительной системы дома до 250 м. кв. стоит 150-180 грн, - т. е. 20 дол. Если у Вас нет в запасах этого огнетушителя, Вы на солярку потратите больше в поисках этого недефицита.
В начало Всего записей: 1762   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 12 Октября, 2011 - 19:31:59
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Сергiй пишет:
Если мембранный бак "правильно установить", потерю мембраны я даже не замечу.

Ух... это как это? Не заметите - разве что если в отъезде будете...
Потеря мембраны на насосной станции просто выводит ее из строя. Насос начинает попросту дергаться раз в 2-3 секунды...
Если мембрана в бачке системы отопления выйдет из строя, то воздух из "замембранья" по любому в воду уйдет. Не сразу "мгновенно", но уйдет.
И система потеряет "демпфер". и при первом нагревании давление воды сразу попрет на аварийный клапан сброса давления...
И все вобщем то превращается в открытую систему... А при остывании в системе образуется разряжение... Чем компенсировать? Клапана и развоздушиватели работают в одну сторону...

Закрытые системы - это вынужденные системы... Для тех у кого "жинка заверещит что красоту разрушили ее евроремонта". Для ограниченных пространств, типа "квартира в многоквартирном доме". Там где некуда нормальный расширитель поставить и все эти трубы городить.
Но все это сильно снижает надежность...

Поэтому для частного дома - лучше все же делать изначально открытую систему... Сделать ее закрытой - всегда можно будет. Но не нужно... Имхо.
В начало Всего записей: 13871   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 12 Октября, 2011 - 20:03:17
Сергiй



бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Ух... это как это? Не заметите - разве что если в отъезде будете...

Поучите меня. Вы сколько систем смонтировали?

Константин пишет:
Потеря мембраны на насосной станции просто выводит ее из строя. Насос начинает попросту дергаться раз в 2-3 секунды...

Факт! Только насосная станция и система отопления - это то тёплое и мягкое, которые путать не стоит.

Константин пишет:
Если мембрана в бачке системы отопления выйдет из строя, то воздух из "замембранья" по любому в воду уйдет. Не сразу "мгновенно", но уйдет

Ага... очень не мгновено... Порой пару лет пройдёт.

Константин пишет:
Закрытые системы Для тех у кого "жинка заверещит что красоту разрушили ее евроремонта"

Чего там жинка... Я первый верещать стану... Открытая или закрытая система - мне по барабану. А вот толстые косые трубы по стенам меня как-то не прут.

Константин пишет:
Но все это сильно снижает надежность...

Да ну... Не смешите...
В начало Всего записей: 1762   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 12 Октября, 2011 - 20:57:26
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Сергiй пишет:
Поучите меня.

Я знаю людей, которые 30 лет печи кладут (или ложат, если хотите). И все неправильно.
Вот как их "тогда" один раз научили - так и кладут. Не вникая в физику процесса... Как говорится "Я знаю как детей растить! Сам семерых похоронил!"


Сергiй пишет:
насосная станция и система отопления ..... путать не стоит.

Давление - оно и в Африке давление.
Вы не ответили на вопрос - "что будет, если в закрытой системе "пропадет" расширитель, а вода нагревается...
Сергiй пишет:
Порой пару лет пройдёт.

А вы попробуйте, проведите "спиримент... перекройте расширитель...
(Если вы на форуме неделю не появитесь, мы таки догадаемся, чем это все закончилось... )
У меня 500 литровый ресивер, был без мембраны, насосная станция высосала воздух за неделю... Пришлось вставить автомобильную камеру от грузовика...


Сергiй пишет:
Не смешите...

Я пистолет не наставляю, никого не заставляю... Просто анализирую варианты и и их поведения в аварийной ситуации. Может и еще кто то задумается...


Сергiй пишет:
Я первый верещать стану..
В каждой избушке - свои игрушки... Кому гипсокартонный евроремонт за щастье, кому и мореный дуб не в радость...
У Дома, как у корабля, должно быть имя собственное... И имя это - не "евроремонт 17524-й"... А что то свое... особенное.
Дома должны отличаться не цветом кафеля на кухне и не кабанчиком в ванной... а чем то другим...
В начало Всего записей: 13871   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 12 Октября, 2011 - 21:51:40
Сергiй



бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Вы не ответили на вопрос - "что будет, если в закрытой системе "пропадет" расширитель, а вода нагревается...

Знамо дело, - чего нибудь лопнет (какое нибудь самое слабое место), И горячая вода зальёт всё вокруг.

Константин пишет:
А вы попробуйте, проведите "спиримент... перекройте расширитель...

Упаси господи! Я не такой дурак, каким Вам кажусь!

Константин пишет:
У меня 500 литровый ресивер, был без мембраны, насосная станция высосала воздух за неделю... Пришлось вставить автомобильную камеру от грузовика...

Повторяю: тёплое и мягкое не путайте. И хоть я не экзаменатор, и Вы не на экзамене (Где я это слышал?) попробуйте сами разобраться.
Константин пишет:
Кому гипсокартонный евроремонт за щастье,

Я такой... Качество жизни зависит не от количества морёного дуба в доме.
В начало Всего записей: 1762   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 12 Октября, 2011 - 22:24:37
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:

Сергiй пишет:
Поучите меня.

Я знаю людей, которые 30 лет печи кладут (или ложат, если хотите). И все неправильно.

Во-во, и при это разглагольствовать часами типа _"А оно мне надо?" и т.д. или с умным видом наблюдать со стороны как другие мучаются в ожидании что пойдет не так, А если пошло не так как ожидали: - "А я другой узел вяжу" (С.Юрский)


(Добавление)

Константин пишет:
"что будет, если в закрытой системе "пропадет" расширитель, а вода нагревается...

Если рессивер установить подающей трубой книзу и у него будет относительно большой размер, то ничего страшного не должно быть.
Ведь сам то рессивер (Мет корпус также герматичнен) и воздух в нем также будет сжиматься и расширяться. Если и выйдет то не сразу.
Вопрос другой как отследить что мембрана порвана на расширителе?
На насосной станции понятно - по струе из крана можно заметить непорядок (Наверное). В следующий раз буду проверять давление в мембране станции попробую весь воздух спусить и посмотреть какая реакции будет.
Надеюсь ничего не сломаю
В начало Отправлено: 13 Октября, 2011 - 03:34:31
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Мда-а, я вот тоже почему-то с подозрением к мембранным бачкам отношусь. Обычный бачок куда проще, и надежнее. У себя планирую бачок сделать из пластиковой канистры, врезать в обратку и разместить на чердаке - Т будет небольшая, давление - нулевое, так что должен послужить.
ПРо цену вообще не говорю - задаром можно найти. В идеале - найти бы РР канистру (а не РЕ) - туда прекрасно можно вплавить утюжком стандартные пласт. фиттинги.
А мембранный - сплошные вопросы: как проверить что система заполнилась (нужен манометр - так надо и его устанавливать), что будет если мембрана порвалась...
Мне сантехники поначалу поставили железный бачок, на стояк подачи - он все время горячий был, его утеплять надо было, а сейчас у него дырочка появилась. Там и воздух жил и пар, в общем неправильно. А таперича я умный стал , благодаря форумчанам
Вообще я - за открытую систему - она проще, не нужны манометры и клапана сброса, дешевле и надежнее.
В начало Отправлено: 13 Октября, 2011 - 08:07:39
Сергiй



бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Aflex пишет:
Ведь сам то рессивер (Мет корпус также герматичнен) и воздух в нем также будет сжиматься и расширяться. Если и выйдет то не сразу.

Зря Вы... Пусть бы наш предводитель ответил.

Pluton пишет:
А мембранный - сплошные вопросы:

Какие вопросы? На первый Вы сами ответили. Об установке его в систему - не смешите меня. На второй Ваш вопрос ответ тоже прост: Поскольку вода несжимаема, манометр покажет очень резкие скачки давления в одну и другую сторону. При попытке добавить воды(воздух вышел - давление упало) манометр покажет резкий подъём давления.
Чтобы не относиться к чему-либо с подозрением, это надо ЗНАТЬ, или (если если это заводская технология) просто прочитать инструкцию и скрупулёзно выполнить. Предвижу саркастические выпады Константина на последнее. И всё же, так тоже можно делать. Производитель может "нагреть" нас на лишние деньги но в абсолютном большинстве случаев всё будет работать исправно, хоть и не идеально.

Pluton пишет:
Мне сантехники поначалу поставили железный бачок,

Раз Вы появились на этом форуме, - значит Вы человек с руками, ростущими из положенного места. ТОгда сантехники Вам не нужны. Они тоже могут Вас нагреть на лишние деньги. Воспользуйтесь заводскими технологиями: купите ПП трубы, набор фиттингов, возьмите на рынке напрокат паяльник и сделайте всё сами. Только никаких "улучшений", "упрощений" и отступлений от технологии!

Aflex пишет:
станции попробую весь воздух спусить

НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО!! При некоторых регулировках или при плохом качестве мембраны мембрана порвётся!


Константин пишет:
Я знаю людей, которые 30 лет печи кладут (или ложат,
если хотите). И все неправильно.

Другая сторона вопроса - есть люди, которые учат плавать других, сами не умея. Вспомним известного Вам Николая: профессионал - это человек, знающий ТОНКОСТИ. А тонкости невозможно постичь, зная только теорию.
В начало Всего записей: 1762   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 13 Октября, 2011 - 10:38:46
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Aflex пишет:
В следующий раз буду проверять давление в мембране станции попробую весь воздух спусить и посмотреть какая реакции будет.
Надеюсь ничего не сломаю

Сломать ничего не сломаете. Просто станция будет включаться/выключаться каждые несколько секунд...
Но там "предохранитель", который при достижении рабочего давления просто выключает насос...
А в отопительной системе дакого реле нет, что бы печку отключило... Есть только клапан предохранительный. Вот из него горячая водичка и польется. Оно нам надо?
Pluton пишет:
я - за открытую систему - она проще, не нужны манометры и клапана сброса, дешевле и надежнее.


Поддеживаю... В частном доме, если есть хоть малейшая возможность сделать открытую систему - надо делать открытую систему. Это проще, надежнее, не содержит ничего ломкого даже потенциально. Трубка в расширитель м.б хоть 1/4" - вода не так быстро нагревается и расширяется соответственно, что б туда 2" ставить... И может быть вообще гибкой... Поэтому совершенно не вопрос.

А закрытую систему делать только когда иного выхода нет.. Или закрытая - или никакая... Делать ее исключительно из соображений понтов - это себе лишние проблемы на будущее...
В начало Всего записей: 13871   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 13 Октября, 2011 - 10:41:37
Сергiй



бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
Прощу понять меня правильно. Я не являюсь адептом закрытых систем отопления, хотя у меня есть свои предпочтения. Но я вижу какое-то огромное недоверие к закрытым системам, вызванное незнанием основ их работы. Думаю, стоит открыть другую тему и спокойно разобраться во всех ньюансах обеих систем.
В начало Всего записей: 1762   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 13 Октября, 2011 - 11:11:07
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование


Цитата:
Трубка в расширитель м.б хоть 1/4" - вода не так быстро нагревается и расширяется соответственно, что б туда 2" ставить... И может быть вообще гибкой...


А это мысль! Я как раз думал какую трубу мне на чердак тащить для пластикового бачка. Буду паять 20 мм трубу для теплых полов - метра 5-6 должно хватить... Она гибкая, и даже полупрозрачная - можно видеть как вода поднимается. Еще подключу существующую трубу перелива (она приходит обратно в котельную). Для полного счастья думаю установить поплавок, магнит и герконы - чтобы в котельной, при заправке системы знать примерные уровни воды в бачке - ну, типа "пусто", "1/4", и "выше 1/3"
В начало Отправлено: 13 Октября, 2011 - 11:16:36
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Сергiй пишет:
Думаю, стоит открыть другую тему и спокойно разобраться во всех ньюансах обеих систем.

Разбираться вот так:

Сергiй пишет:
попробуйте сами разобраться.




Сергiй пишет:
профессионал - это человек, знающий ТОНКОСТИ. А тонкости невозможно постичь, зная только теорию.

С одной стороны трудно не согласиться...
С другой - "профессионалы" несколько тысяч лет считали, что Земля - плоская... Есть аксиомы (как бы легко "доказываемые" эмпирическим наглядным путем). А есть теоремы, требующие теоретических доказательств на основе тех же аксиом.
Профессионал - это просто человек, который получает деньги за ЭТУ работу. Но это вовсе не означает, что он СПЕЦИАЛИСТ. Он просто тупо "действует по инструкции...
Человек, который кладет печи 30 лет (плохие и не очень плохие) может быть профессионалом. Но специалистом он так и не стал... Потому что не может объяснить ПОЧЕМУ надо делать именно так, а не иначе и что там происходит. И что будет если сделать "не так".
Он просто тупо "заучил руками" 5-6 порядовок разных печей, причем не самых удачных. Но во всех окружающих деревнях он слывет как "знатный печник"... Я его к себе и на порог не пущу...


Сергiй пишет:
Чтобы не относиться к чему-либо с подозрением, это надо ЗНАТЬ, или (если если это заводская технология) просто прочитать инструкцию и скрупулёзно выполнить. Предвижу саркастические выпады Константина на последнее.

Напрасно... Тут я вас поддержу, но с условием - не просто "тупо скрупулезно выполнять", а разобраться в физике происходящих процессов.


Pluton пишет:
Она гибкая, и даже полупрозрачная - можно видеть как вода поднимается.

Вообще то бачек д.б. самым высоким местом в системе. и подниматься - опускаться вода должна в бачке. Отсутствие воды в бачке - повод ее добавить...
Pluton пишет:
поплавок, магнит и герконы - чтобы в котельной,

А это будет полезно... Сигнал "пора долить" будет весьма кстати...
В начало Всего записей: 13871   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 13 Октября, 2011 - 11:49:34
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Цитата:
А это будет полезно... Сигнал "пора долить" будет весьма кстати...

Что-то лень мне герконы городить, провода, питание... Думаю, не проще ли поставить в обратку манометр (прямо у места врезки трубы на расшир. бачок), чтобы можно было по нему уровень столба в баке определить грубо ?
При ЕЦ толчков в системе нету, статика везде, поэтому манометр д. показывать стабильно, так? Прикидываем: если 1 очко - это 10 м водяного столба, то имея в бачке 0.3 м можно отследить его уровень по манометру, имея, скажем, 1.5 очка по кругу. Имеем высоту бачка - 5 м (относительно обратки в котельной), т.е. при Т обратки примерно 40 град. давление в обратке будет 0,5 очка. Это 33% всей шкалы, так? Перепад в 0.3 м в бачке должен быть виден, однако. Правда, при заправке польойстью холодной водой давление может быть чуть выше, т.к. хол вода тяжелее. Но в рабочейц системе Т д быть в районе 30-40 град. Подскажите народ правильно ли мыслю.

(Добавление)
Если 0.3 м - мало, можно вообще тупо поднять вместо бачка пласт трубу (50 или 110-ка) под конек - перепад будет1.5-2 м. Тогда точно 1 метр рабочего диап. можно поймать по манометру. Так вроде...
В начало Отправлено: 13 Октября, 2011 - 12:51:25
Сергiй



бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Разбираться вот так:

Сергiй пишет:попробуйте сами

Как нехорошо передёргиваете. Моя фраза такова.

Сергiй пишет:
Повторяю: тёплое и мягкое не путайте. И хоть я не экзаменатор, и Вы не на экзамене (Где я это слышал?) попробуйте сами разобраться.



Константин пишет:
С другой - "профессионалы" несколько тысяч лет считали, что Земля - плоская...

Красивый оборот речи. Но, всё течёт, и меняется. Люди, которые не хотят учиться, были, есть и будут. Назвать человека можно профессионалом или специалистом, или ещё как, - главное, - знать тонкости!


Константин пишет:
Тут я вас поддержу, но с условием - не просто "тупо скрупулезно выполнять", а разобраться в физике происходящих процессов.

Не надо условий. Кто хочет - разберётся. Кто не хочет - пусть тупо делает по инструкции, и получит приемлемый результат.
В начало Всего записей: 1762   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 13 Октября, 2011 - 12:57:16
 
Форум сайта DelaySam.ru - сайта для домашних мастеров, строителей и дачников. » Строительство и ремонт » Загородное дачное и коттеджное домостроительство. » Монтаж системы отопления (защита) [Страниц (7): « 1 2 [3] 4 5 6 » последняя страница ]

Внимание! Представленный на сайте материал предназначен исключительно для частного просмотра. Авторские права и права использования защищены Законами РФ. Использование всех материалов сайта в любых коммерческих целях без согласования с правообладателями запрещено и будет преследоваться по Закону. Запрещено копирования материалов этого сайта на WEB-страницы с рекламой, в печатные издания с рекламой, в любые платные печатные издания и другое коммерческое использование, с целью получения любой коммерческой выгоды от скопированного материала (как то контекстная реклама, использование описаний, отзывов, сообщений в форуме и т.д.). В противном случае вы будете подвергнуты преследованию по Законам РФ, без предварительного уведомления и переговоров.
По вопросам использования материалов и размещения рекламы обращайтесь к .





Powered by ExBB ExBB Full Mods 0.1.4 by TvoyWeb.ru Original Style created by Daemon.XP Teg filter
[ Script Execution time: 0.5572 ]   [ Gzip Disabled ]