Константин пишет:
Так, в качестве "горячего бака" я смогу использовать любой электрический водонагреватель, грея для него воду по обсужденной нами ранее схеме... |
Ноу проблем.
Нажмите для увеличения
Используем хоть 2-3 ЭВН.
Константин пишет:
Кстати, на рисунке бак для холодной воды уже и стал ресивером мембранным, так? |
Нет, это просто напорный бак. Мембранный бак ставим так , причём в любом месте.
Нажмите для увеличения
Константин пишет:
Кстати... одного не могу понять...
Вот стоит байпас и смешивает горячую воду из котла и холодную...
Как там схема построена? |
Через трёхходовой клапан (то, что мы называем байпасс) проходит горячая вода. Скажем, 80 град. Представляете свои полы? К байпассу подключена труба из обратки. В комплект байпасса входит датчик Т воды, поступающей в ТП. Если Т этой воды выше заданой, байпасс открывает клапан, и охлаждённая в ТП вода подмешивается к горячей, охлаждая гор воду до заданой. Скачайте фото где байпасс. фото высокогокачества, можно увеличить и всё рассмотреть.
Константин пишет:
Но если поставить байпас - откуда он берет горячую и холодную воду и куда потом девает лишнюю? |
Горячая протекает через него, а холодная (охлаждённая в ТП) протекает мимо в накопитель на нагрев, и берётся байпассом, сколько надо. УФ!
Константин пишет:
Или в классической схеме нет байпаса? По логике - он там не нужен, если котел автоматически меняет мощность |
Байпасс ЕСТЬ!! Газовый котёл готовит воду для радиаторов.Именно ее Т задаётся в котле. Но её Т 60-70-80 град! Эту воду подавать в ТП?. Нет ТП - нет байпасса, есть ТП - ставим байпасс и готовим из гор и ожлаж воды коктэйл нужной Т.
Константин пишет:
А если постоянно в остывшуюю доливать "горяченькой" - куда девается та часть остывшей, вместо которой доливают горячую? Отправляется на нагрев (по логике)? |
Кажется уже ответил.
Константин пишет:
Практически как у меня, только вместо бака с горячей водой - котел.
Я правильно систему понимаю? |
Да!
Константин пишет:
Желательно - использовать готовый водонагреватель большой емкости (150-200 л) |
Сколько угодно! Можно несколько в ряд.
Как Вы меня...
|
|
В начало |
Всего записей: 1762 Дата рег-ции: Дек. 2008 Отправлено: 31 Января, 2009 - 01:37:58 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Майстер пишет:
А что вы хоЧите... Раз уж на специалиста нарвался...
Задайте в поиске вопрос "теплые вояные полы" - первые страниц 200 - просто рекламная шняга "Ах! как вам повезло, что вы наткнулись на нашу фирму! Полы - это такая классная штука! Бегите уже со своими деньгами к нам!"
Но ни схем, ни объснений КАК и ЧТО делать...
Максимум - фотоальбомы заказчиков "как мне делали полы"...
На любой вопрос "как и что" - ответ "х.его знает... не я делал, мастера... а я выше этого!"
Так что, уважаемый Майстер, это еще не все.. Это только начало. Будет еще и практика...
Но, повторюсь... Наш то головняк не про полы "вообще", с ними теперь более менее все ясно. А как состыковать их с альтернативными источниками тепла! Желательно без использования экзотических деталей, типа "самодельный бак из нержавейки с 7-ю входами-выходами и 4-мя теплообменниками".
Каждый, конечно, извернется как может. Но красивше то решение, что не требует экзотических поз и телодвижений.
|
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 31 Января, 2009 - 11:01:05 |
|
Сергiй
бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум
|
|
|
|
Константин пишет:
Задайте в поиске вопрос "теплые вояные полы" - первые страниц 200 - просто рекламная шняга |
Так есть Сам переворачиваю горы сайтов в поисках хоть чего нибудь полезного.
Константин пишет:
это еще не все.. Это только начало. |
Да рази я против? И я Вас когда- нибудь...
Просто набираю я двумя пальцами
Вернёмся к нашим баранам, т.е. к Вашей системе. Баки ЭВН это и есть электрокотёл, который Вы собираетесь врезать в систему?
|
|
В начало |
Всего записей: 1762 Дата рег-ции: Дек. 2008 Отправлено: 31 Января, 2009 - 11:16:28 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Майстер пишет:
Баки ЭВН это и есть электрокотёл, который Вы собираетесь врезать в систему? |
Пока - "да". Надо будет поворошить старые связи в ИВТАНе (Институт (ну очень) Высоких Температур Академии Наук) - может там удасться сварить что то, если и у них - "кризис"...
Но с точки зрения массового юзера - надо опираться на то. что есть в ближайшем магазине... Серийное всегда дешевле специального...
Но проблема - заставить его "хавать" теплую воду от "печки", КСК, мусоросжигателя...
В принципе - можно напаять самому самодельных "самогонных" теплообменников и включить их в контур "обратки". Медные трубки - дорогие, но не смертельные...
Т.е. думаю, проблема в принципе, решаемая...
А сейчас вопрос такой...
Вот Вы говорите, что термокраны ставятся на радиаторы. Т.е. вода с Т. 80 гр циркулирует сама по себе, а радиаторы - парарллельно (фактически) и термокраны пускают в них горячую воду тогда, когда надо...
Но у меня то нет радиаторов! Отопление фактически только Теплыми полами (и водушное).
Как мне температуру в комнатах регулировать "персонально"?
Может так?
Тупо развести к каждой комнате горячую воду (в термоизолированных трубах), а байпасы поставить в каждой комнате. Что бы иметь возможность не парить комнату или не переохлаждать ее.
Насос переместить на "обратку".
Т.е. вопрос, собственно в возможности регулировать температуру в каждой комнате.
|
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 31 Января, 2009 - 17:58:59 |
|
Сергiй
бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум
|
|
|
|
Константин пишет:
Отопление фактически только Теплыми полами (и водушное) |
Сначала позвольте усомниться в целесообразности отопления только ТП. Отопление воздухом оставим, так как в самое холодное время на него надежды мало. ВАШ дом ТП обогреют, но, возможно, за счёт увеличения температуры носителя. Не придётся ли в самые холода ходить по ГОРЯЧЕМУ полу? Лично я люблю ходить босиком, и считаю, что ТП должны быть всего лишь НЕ ХОЛОДНЫМИ. Впрочем, это лишь мои предпочтения, на них не настаиваю.
Теперь о регулировке Т. Предложенный Вами вариант приемлем, но дороговат. Не знаю, сколько стоит трехходовой клапан, наверняка недёшево. А накупить их на весь дом...
Могу предложить всё же термоголовку. Т.е. купить выходной кран радиатора с термоголовкой и установить всё это сантиметрах в 20 от пола. Доведётся покумекать, как это сделать с приемлемым видом. Это будет дёшево и, вряд ли, красиво. Вариант 2. Есть в продаже комплект регулировки ТП. Пластиковая коробка прибл. 120*100*80, Вмазывается в стену, закрывается беленькой крышкой, из которой торчит термоголовка. Внутри бронзовый корпус, на который монтируется термоголовка и автом. развоздушиватель и подключаются трубы. Этот девайс стоит 50-80 баксов.
Такие штуки я ставлю в небольших домах и квартирах с небольшой площадью ТП. У самого комплекта Т пола немного выше приемлемой, но дальше "рассасывается". Всё же запускается в ТП горячая вода прямо из котла. А если подготовить воду байпассом, то результат будет намного лучше.
Константин пишет:
развести к каждой комнате горячую воду (в термоизолированных трубах) |
Термоизоляция труб обязательна в любом случае!!!
Константин пишет:
напаять самому самодельных "самогонных" теплообменников |
Вот и я склоняюсь к самодельному накопителю. Ещё поговорим...
|
|
В начало |
Всего записей: 1762 Дата рег-ции: Дек. 2008 Отправлено: 31 Января, 2009 - 20:10:25 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Майстер пишет:
Сначала позвольте усомниться в целесообразности отопления только ТП |
Варум?
Литр воды, остывая с 40 до 25 градусов выделяет 4,2 х 15 = 63 КДж или 17,5 Вт..
Если мне, для отопления комнаты ТП формально требуется пресловутые "100 Вт/кв.м" (а фактически, учитывая чумовое утепление с R стены = 6-7) Ватт 50, не больше даже при самых суровых морозах,
И
площадь комнаты (контура) примерно 20-25 кв.м, то получается, что мне за ЧАС надо прокачать по контуру 2500/17,5 = 150 литров воды... (142,86) . С исходной температурой 40 градусов...
Т.е. 2,5 литра в минуту..
Вы считаете это невыполнимой задачей?
Контуров у меня будет примерно 10 (точно не больше, может меньше).
Итого - 25 литров минуту... Это со всеми самыми ужасными сценариями.. (реально потребуется вобщем половина этой мощности).
Если у Ваших клиентов не получается отапливаться только ТП - думаю у них серьезные проблемы с утеплением дома. Они атмосферу греют.
Майстер пишет:
Теперь о регулировке Т. Предложенный Вами вариант приемлем, но дороговат. Не знаю, сколько стоит трехходовой клапан, наверняка недёшево. А накупить их на весь дом... |
Ну да... посмотрел по инету... Цена не радует...
Но как тогда автоматически регулировать температуру в комнате...
Ставить просто термоклапан, как на радиаторы? ( 200 руб) Какие тут могут быть затыки? Насос тупо месит...
Перегрев горячей воды в бойлере? Но там своя система контроля. Если она там перегреется - задушим источник...
Майстер пишет:
как это сделать с приемлемым видом. Это будет дёшево и, вряд ли, красиво. |
Этот вопрос вообще не стоит обсуждать... "красиво" - понятие абстрактное...
Интересует техническая сторона.
Майстер пишет:
Вот и я склоняюсь к самодельному накопителю. Ещё поговорим... |
Да, и лучше в отдельной теме...
(Добавление)
Майстер пишет:
Отопление воздухом оставим, так как в самое холодное время на него надежды мало. |
Кстати, "как раз наоборот".
Если совсем край, и тепла от ТП тупо не хватает, или система вышла из строя... тогда врубаем печку на полную и начинаем раздувать теплый воздух по комнатам. Возможно - "еще одну печку"...
Т.к. основной обогревательный девайс планирую поставить в подвале, а "аварийный" - на первом техническом этаже... Ну это уже к теплым полам не относится...
|
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 31 Января, 2009 - 21:09:30 |
|
Сергiй
бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум
|
|
|
|
Константин пишет:
Но как тогда автоматически регулировать температуру в комнате...
Ставить просто термоклапан, как на радиаторы? |
Да. Байпасс на подачу и термоклапан в каждую комнату. Затыков не будет. В конце-концов можно после байпасса поставить на каждый контур шаровый вентиль 1/2 "" Это прямо на общем коллекторе. В спальню - привернуть наполовину, в гостевую - почти перекрыть. Приехали гости- открыть. Это тоже работает. Проверено. Делениям на термоголовке безоговорочно доверять не стоит. Тоже надо будет поморочиться, чтобы добиться желаемого уровня Т в каждой комнате.
|
|
В начало |
Всего записей: 1762 Дата рег-ции: Дек. 2008 Отправлено: 31 Января, 2009 - 22:33:53 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Майстер пишет:
поставить на каждый контур шаровый вентиль ....Это тоже работает. Проверено. |
Кто б сомневался... Крантик - завсегда работает...
Майстер пишет:
Байпасс на подачу и термоклапан в каждую комнату |
А байпасс тогда зачем?
А! что бы не было теплового шока у пола, когда вентиль ему +80 подаст... И ноги не ошпарить...
ПонЯл...
Наверное так и сделаю... Уф... Вроде разобрался...
|
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 31 Января, 2009 - 23:11:15 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
Прошу прощения, что встреваю в разговор о водяном (электрическом) теплом поле, но ведь есть и другие варианты.
Staska вот знает об "обогреве обратной засыпки от солнца" http://newforum.delaysam.ru/topi...c=44&start=5
Тоже ведь "теплый пол". Предлагаю обсудить и этот вариант.
(Отредактировано автором: 02 Февраля, 2009 - 14:18:36)
Отредактировано администратором: Константин, 02 Февраля, 2009 - 13:55:50
|
|
В начало |
Отправлено: 02 Февраля, 2009 - 12:22:48 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Евгений пишет:
... А сам и начну, пожалуй. |
Если начнете "всерьез" - то лучше новую тему откройте...
|
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 02 Февраля, 2009 - 13:16:25 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
В начало |
Отправлено: 02 Февраля, 2009 - 23:51:50 |
|
Сергiй
бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум
|
|
|
|
Константин, сегодня расспросил одного знающего отопителя насчёт циркуляционного насоса. Говорит, в приципе, насос может работать и практически без давления, но при Т 70-80 град сильно возрастает парообразование в теплоносителе и поэтому есть риск возникновения кавитационных процессов. Кроме того, в систему ставятся автом. развоздушиватели, а при давлении мене 1 атм. они не работают. Поэтому миним. давление - 1 атм.
|
|
В начало |
Всего записей: 1762 Дата рег-ции: Дек. 2008 Отправлено: 06 Февраля, 2009 - 18:59:29 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Майстер пишет:
в приципе, насос может работать |
Я думаю, развоздушиватель нужен именно в герметичной системе, без бойлера, а с мембранным баком.
А с бойлером и баком расширителем он не нужен. Его роль выполняет как раз расширительный бак...
В автомобильных системах охлаждения веть нет специального развоздушителя. Там его роль игрет пробка расширительного бачка. Что помешает мне ее применить?
|
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 06 Февраля, 2009 - 19:32:36 |
|
Сергiй
бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум
|
|
|
|
Константин пишет:
В автомобильных системах охлаждения веть нет специального развоздушителя. |
В моём BMW пробка радиатора и есть развоздушиватель, точнее взрывной клапан. А как уйти от кавитации?
|
|
В начало |
Всего записей: 1762 Дата рег-ции: Дек. 2008 Отправлено: 06 Февраля, 2009 - 20:02:07 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Майстер пишет:
Не знаю... Наверное никак. было бы просто - давно бы ушли. А так - ставят это "кран Маевского" - он и развоздушивает. Даже на батареи ставят...
Жидкость при нагреве начинает избавляться от растворенных в ней газов. Растворимость газов падает сильно. А при охлаждении - наоборот.
Там где хоть малейшие колебания температуры - надо делать что то, отрабатывающее давление (тот же мембраный бак).
Даже на все рудукторы - сапуны ставят.
Кавитация - это та еще проблема... Когда делали суда на воздушной подушке - намаялись с ней, я читал... Крылья в дыры проедала...
|
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 06 Февраля, 2009 - 20:43:23 |
|
Сергiй
бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум
|
|
|
|
Константин пишет:
Жидкость при нагреве начинает избавляться от растворенных в ней газов. |
Ну, сколько там этих газов... Нагрели теплоноситель - они выделились. И всё, - больше нет. По- моему, проблема в другом. При Т 70-80 град начинается процесс парообразования из теплоносителя. А этот процесс бесконечен. Котёл нагревает - образуются пузырьки пара, в радиаторах охлаждается - пар растворяется. И в самых жёстких условиях оказывается насос. Вот тут и появляется кавитация... Поэтому и повышают давление в системе, чтобы уменьшить парообразование при Т 70-80 град. На всех газовых котлах стоят манометры, на которых зелёная зона - от 1,5 до 3 атм.
|
|
В начало |
Всего записей: 1762 Дата рег-ции: Дек. 2008 Отправлено: 06 Февраля, 2009 - 21:45:18 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Совершенно верно. Поэтому и хочется от насоса уйти, сделать самоциркуляцию...
Но не удасться, если в бойлере использовать альтернативные нагреватели. Нагреватель оказывается вверх и циркуляции не будет.
Разве что насос какой другой применить, не "стандартный"... |
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 06 Февраля, 2009 - 21:54:06 |
|
Сергiй
бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум
|
|
|
|
Константин пишет:
Разве что насос какой другой применить, не "стандартный"... |
А может, проще систему закрытую? Кажется, все проблемы мы обговорили, тёмных мест нет.
|
|
В начало |
Всего записей: 1762 Дата рег-ции: Дек. 2008 Отправлено: 06 Февраля, 2009 - 22:04:49 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Может и так. Но очень не хочется "на давление" выходить. Совсем ведь другие требования к монтажу и материалам.
С одной стороны - все равно надо качественно все делать. С другой - все же 2-- атм. это не просто "взял и водички долил"...
А что - эта кавитация такой серьезный гемор? За сколько она насос убивает? Ведь помпы в машинах по 10 лет "ходят". Многие - столько же, сколько и машины...
Может это проблем именно закрытых систем? Там все герметично, газам деваться некуда, накапливаться им негоде и выходить могут только через кран Маевского. А доливать - не вдруг... В закрытую то систему.
Знаете, как в градуснике - разрыв ртутного столбика...
Вот и борятся по всякому...
В автомобилях то не борятся. И температура там покруче 70-80 градусов, и тепла моторчик выдает - десятки КВт...
И ничего... Ну доливают тосол иногда. Это ж не проблема ж...
Тут наверное не так все вдруг, тут какая то тайна... |
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 06 Февраля, 2009 - 22:17:44 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
По кавитации могу высказать свое мнение. По аналоги с судовыми гребными винтами (т.к. я судомеханик), при работе крыльчатки насоса получается две зоны с повышенным давлением и разряжением. Так вот в зоне разряжения образуются пузырьки пара, а когда они проходят эту зону и попадают в зону нагнетания они резко "захлопываются" получается "микро взрыв". То теории эти взрывчики и разрушают лопасти крыльчатки. Соответственно чем больше разряжение тем больше образуется пузырьков и чем больше температура тем больше образуется пузырьков пара. После насоса они все опять становятся водой и поэтому и речи не может быть о воздушной пробке от кавитации. А давление в системе повышают наверно для того, чтобы вода в котле не закипала. |
|
В начало |
Отправлено: 11 Февраля, 2009 - 17:14:55 |
|
Сергiй
бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум
|
|
|
|
Ivan1 пишет:
А давление в системе повышают наверно для того, чтобы вода в котле не закипала |
Газовые котлы обычно ставят с "запасом" по мощности. А воду в систему редко подают выше 70 град. Так что закипание воды в котле отбрасываем.
Ivan1 пишет:
эти взрывчики и разрушают лопасти крыльчатки. |
Описанные процессы конечно, опасны. Я вот переспросил своего отопителя, - видел ли он насос или трубы, разрушенные или повреждённые кавитацией? Ответил, что не видел. А об этом ему рассказали на курсах повышения квалификации в Германии... Наверное, не так страшен чёрт в этом случае, как я его разрисовал.
|
|
В начало |
Всего записей: 1762 Дата рег-ции: Дек. 2008 Отправлено: 12 Февраля, 2009 - 00:51:19 |
|
Константин
Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум
|
|
|
|
Майстер пишет:
НАверное речь идет о сроках эксплуатации лет 50... А у нас и по времени еще нет такого опыта эксплуатации. И люди столько не живут...
|
|
В начало |
Всего записей: 13871 Дата рег-ции: Янв. 2008 Отправлено: 12 Февраля, 2009 - 10:12:05 |
|
Гость
Прекратил участие в работе форума
|
|
|
|
А если от печи горячую воду пустить по батареям 2го этажа потом первого этажа и после того, как она остынет до 35 пойдет по "теплому" полу и обратно в печ. Только надо расчитать сколько батарей надо чтобы с 95 град охладить до 35. и пойдет ли самотеком этот процесс или надо эл насос ставить.
(Добавление)
а для подстраховки начало труб ТП пустить по периметру комнат вобщем где не ходят. |
|
В начало |