Утилизация горячих сточных вод. Рекуперативный водяной теплообменник. Как сберечь тепло воды

[Страниц (6): [1] 2 3 4 » последняя страница ]

| Новая тема | Ответить | | Поиск в теме | Версия для печати |
 Описание: Рекуператор водообмненник. Сохранение тепла сточных вод.
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Николай пишет:
И что, Вы считаете что это тепло можно тупо выкинуть на улицу?

12 Квт в сутки, конечно, тупо не хочется выкидывать... это вообще то 750-1000 руб/

Задача интересная.

Сложность в том, что:
1) температура выходящей воды - не очень высокая (+30 - +45).
2) поступление грязной горячей воды - крайне нерегулярное, с большими перерывами.
3) исходная горячая вода - очень загрязнена, содержит много жиров, мелких нерастворимых веществ и пр. Которые могут оседать на стенках теплообменника.



В начало Всего записей: 13905   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 05 Марта, 2009 - 09:56:07
Арнольд



бессмертный
Откуда: г. Дубна, МО
Покинул форум

ICQ   Ответить с цитированием Цитирование
может что то типа отстойника в доме, в котором вода будет охлаждаться по температуры воздуха в доме
В начало Всего записей: 997   Дата рег-ции: Окт. 2008   Отправлено: 05 Марта, 2009 - 12:01:03
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Ага, септика СЭС будет в восторге! И не без оснований. Не забудьте подвести к септику внутри "теплого контура" отдельный вениляционный канал для отвода выделяющихся газов (метана, например), который будет выносить тепло на улицу.

Если это не септик (объем - те же 200л), значит просто отстойник без биологического разложения выпавшего осадка. Т.е. все, что выпадет - Ваше. Открываем крышку, берем ведра и ... А аромат то какой!

И это еще не все. По идее, нет смысла останавливаться на комнатной температуре. В воздушном рекуператоре мы с нее только начинали. Поступающую в дом холодную воду в этом случае греть надо, ее температура зимой - около 5С. Но тут опять проблема. Немцы, например, считают, что в этом случае без двойной трубы, по которой чистая вода проходит через теплообменник, не обойтись. Страхуются от заражения.

(Отредактировано автором: 05 Марта, 2009 - 12:34:13)
В начало Отправлено: 05 Марта, 2009 - 12:11:14
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
Совершенно очевидно, что "прямой" подход к конструированию теплообменника, утилизируещего тепло сточных вод тут не применим. (например по принципу противоточного воздушного рекуператора.).

Очевидно, что тут необходимо будет сделать какой то накопительный теплообменник, где сливаемая вода будет отстаиваться и иметь время для осуществления теплообмена. Так же и входящая вода должна иметь время принять это тепло.

Конструкция такого теплообменника на первую прикидку представляется такой:
Высокие соосные цидиндры теплообменников.
Внутренний цилиндр - накопитель выходящих стоков, литров на 100-150. Внизу - клапан для удаления отстоя твердых нерастворимых веществ (на компост или просто утилизации). Выход отстоявшихся вод - через боковую трубу (из нижней "четверти"), с подъемом вверх до уровня верха теплообменника.
Это нужно, что бы образовался водяной затвор и стоки сразу не дренировались, а отстаивались и менялись теплом.

Внешний цилиндр - для поступающей воды, на тот же объем. Он может служить и ресивером для насосной станции, кстати.
Вход воды - снизу, отбор - сверху.
Снаружи - очень качественное утепление.

Принцип работы примерно следующий:
Поскольку наиболее теплая вода поднимается наверх, во вверху "цилиндров она и будет собираться. Градиент температуры будет постепенно опускаться. Чем ниже по уровню - тем вода холоднее.
Если происходит сброс грязной воды, то она поступает сверху (вытесняя уже остывшую грязную воду снизу). Равновесие температур нарушается и тепло начинает переходить в чистой воде через стенки теплообменника.
Или наоборот - происходит отбор чистой воды - мы забираем сверху наиболее нагретую воду.. Снизу напирает холодная вода. Равновесие опять нарушается и происходит теплообмен.

Вообще говоря, отбор свежей воды как правило одновременно сопровождается и сбросом грязной.
Поэтому что бы теплообмен успевал осуществляться, необходим именно большой объем теплообменника, с сумарным объемом литров 200-300.

Предлагаю обсудить...


(Добавление)

Арнольд пишет:
отстойника в доме, в котором вода будет охлаждаться по температуры воздуха в доме

Входящая вода из скважины - +5 градусов. А в доме + 25...
Предлагаете выкинуть 20 гр х 200 литров х 1,6 Вт = 4,7 Квт тепла в сутки?
Имхо, охлаждать надо до грунтовой температуры... По максимуму...
Отстой - только на пользу пойдет.
В начало Всего записей: 13905   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 05 Марта, 2009 - 12:18:22
Арнольд



бессмертный
Откуда: г. Дубна, МО
Покинул форум

ICQ   Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Предлагаете выкинуть 20 гр х 200 литров х 1,6 Вт = 4,7 Квт тепла в сутки?

не предлагаю, а начал мыслить как отобрать тепло у сливаемой воды,

вариант теплообмена входящей и выходящей воды при использовании "отстойника" я считаю отличная идея

стоп, если вся эта конструкция будет находиться в доме с температурой +20с, то как охладить сливаемую воду до +5 в таких условиях ?? можем только выиграть в скорости теплообмена входящей и выходящей воды



(Отредактировано автором: 05 Марта, 2009 - 12:59:28)
В начало Всего записей: 997   Дата рег-ции: Окт. 2008   Отправлено: 05 Марта, 2009 - 12:48:07
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:

Внешний цилиндр - для поступающей воды, на тот же объем.


Я бы ограничился шлангом, обвитым вокруг внутреннего цилиндра снизу вверх. Зачем нам греть сразу 200 л?

(Добавление)

Арнольд пишет:
стоп, если вся эта конструкция будет находиться в доме

Места в доме не жалко? Утеплим и закопаем. В крайнем случае - в техэтаж.
Хотя... может, Вы и правы. Сохранить тепло проще в доме. Теплопотери, опять же, в дом...

Проблема чистки отстойника остается.

(Отредактировано автором: 05 Марта, 2009 - 13:13:00)
В начало Отправлено: 05 Марта, 2009 - 13:03:02
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Предлагаю обсудить...

А где статья с рисунками?
В начало Отправлено: 05 Марта, 2009 - 13:10:43
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Арнольд пишет:
если вся эта конструкция будет находиться в доме с температурой +20с, то как охладить сливаемую воду до +5 в таких условиях ?

По идее - "охлаждение" производится поступающей водой, а не температурой воздуха. Мы не отапливаемся этой водой, а греем ей другую воду.


Евгений пишет:
Я бы ограничился шлангом, обвитым вокруг внутреннего цилиндра снизу вверх. Зачем нам греть сразу 200 л?

Когда Вы принимаете душ - это примерно 15-30 литров воды в минуту.
Вода "в шланге" просто не будет успевать нагреваться... Шланг диаметром 3 см (1") и длиной 100 метров имеет объем всего 7 литров.


Евгений пишет:
Утеплим и закопаем. В крайнем случае - в техэтаж.


Евгений пишет:
Проблема чистки отстойника остается.

Увы... Периодически придется его чистить...
Можно изначально туда какой-нибудь фекальный насос дешевый заложить..., шланг в слив выпустить.
Или просто сделать кран на 3" на дне и разработать технологию слива 10-20-30 литров отстоя... Изредко, но придется...
Сделать еще один выход внизу, как "сообщающийся сосуд" и откачивать отстой через него...
Подумать надо...
В начало Всего записей: 13905   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 05 Марта, 2009 - 13:27:45
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
В серых стоках, думаю, больше "всплывет", чем "осядет". В септике жировая пробка разлагается нашими аэробными друзьями, их объедки оседают в ил. В теплообменнике же этого не будет? Недостаточный объем, залповый смыв, разрушительные для микрофлоры.
В начало Отправлено: 05 Марта, 2009 - 13:40:38
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Николай пишет:
А где статья с рисунками?

Надо сначала придумать, а уж потом писать...
Вот так примерно:


Нажмите для увеличения


(Добавление)

Евгений пишет:
В серых стоках, думаю, больше "всплывет", чем "осядет". В септике жировая пробка разлагается нашими аэробными друзьями, их объедки оседают в ил.

Ну формально - у нас тут тоже септик... На 200 литров всего. Кислород приходит "сверху", вместе с новыми порциями воды...
Может и тут микрофлора заведется.
По поводу "всплывет" - не факт... Что то в септиках не наблюдал сверху жировой пленки...
Хотя в некоторых местностях, с гипертрофированно увеличенным потреблением сала и возможны такие случаи...
В начало Всего записей: 13905   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 05 Марта, 2009 - 13:57:13
Арнольд



бессмертный
Откуда: г. Дубна, МО
Покинул форум

ICQ   Ответить с цитированием Цитирование
если бы объемы входящей воды и исходящей были большие такая система имела бы солидный КПД
а в наших условиях какой КПД ? объемы воды небольшие и времени проходит много между очередными сливами, за это время внутренности этого устройства прогреются до температуры воздуха в доме или почти прогреются,
КПД такой установки будет крайне низок и смысл всей этой затеи теряется

надо посчитать сколько мы на этом выиграем

(Отредактировано автором: 05 Марта, 2009 - 14:59:21)
В начало Всего записей: 997   Дата рег-ции: Окт. 2008   Отправлено: 05 Марта, 2009 - 14:57:50
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
Если взять 20 литров воды +40 и 20 литров воды +5, то после теплообмена их температура станет 22,5 градуса...
И так градиент будет потихоньку уменьшаться по направлению вниз...
Поскольку у нас вверху стоит где то еще и водонагреватель (электрический), а рекуператор служит лишь системой подготовки воды, и средством экономии, то рассмотрим процесс расхода...
Допустим мы "забрали" из рекуператора 20 литров воды + 22 градуса, и, естественно, слили в него те же 20 литров +40...
Тогда вверху у нас поднялась часть воды, например с температурой + 15, а в отстойнике - сверху появилась +40.
И теплообмен идет уже между ними...
После теплообмена температура вод станет 27 градусов ( а не 22)...
И так далее.

Т.е. КПД будет уж никак не хуже 50%, но думаю - чуть больше. и чем больше расход, тем больше КПД...
Если тратить всего 20-30 литров в сутки - конечно и заморачиваться нет смысла...
В начало Всего записей: 13905   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 05 Марта, 2009 - 16:22:59
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Хотя в некоторых местностях, с гипертрофированно увеличенным потреблением сала и возможны такие случаи...

Хорошая шутка. Понравилась
Септик, вроде, исходя из трехдневного расхода воды по объему считают...
Фактически, да. Можно сказать, что это - первая камера септика. Но тогда именно в ней, как в первой камере, должна остаться бОльшая часть мути. Отстойник он и есть отстойник.

Может, в верхней части перелива расширение с какой-нибудь поплавковой камерой соорудить, чтобы при залповом сбросе стоков через тягу приоткрывать перепускной клапан на фланце и стравливать осадок?

(Отредактировано автором: 05 Марта, 2009 - 16:49:01)
В начало Отправлено: 05 Марта, 2009 - 16:30:12
Арнольд



бессмертный
Откуда: г. Дубна, МО
Покинул форум

ICQ   Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Т.е. КПД будет уж никак не хуже 50%, но думаю - чуть больше. и чем больше расход, тем больше КПД...
Если тратить всего 20-30 литров в сутки - конечно и заморачиваться нет смысла...


полностью согласен,

посчитал исходя из показаний счетчиков воды в квартире за год, семья из 5 человек(4 взрослых +1 ребенок) в среднем в день сливает около 300 литров, когда я сказал почему так много, в расчетном центре сказали это очень мало , нда...
думаю, львиная доля этой воды уходит в канализацию благодаря ванной


(Отредактировано автором: 05 Марта, 2009 - 16:58:04)
В начало Всего записей: 997   Дата рег-ции: Окт. 2008   Отправлено: 05 Марта, 2009 - 16:55:06
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Даже на нержавеющий бак в моем французском бойлере гарантию дали только на 3 года...
Прохудится внутренний цилиндр - понимаете, что получите?
В начало Отправлено: 05 Марта, 2009 - 17:00:05
Арнольд



бессмертный
Откуда: г. Дубна, МО
Покинул форум

ICQ   Ответить с цитированием Цитирование
и самое главное сразу не обнаружишь
В начало Всего записей: 997   Дата рег-ции: Окт. 2008   Отправлено: 05 Марта, 2009 - 17:02:52
 
Форум сайта DelaySam.ru - сайта для домашних мастеров, строителей и дачников. » Строительство и ремонт » Загородное дачное и коттеджное домостроительство. » Утилизация горячих сточных вод. Рекуперативный водяной теплообменник. Как сберечь тепло воды [Страниц (6): [1] 2 3 4 » последняя страница ]

Внимание! Представленный на сайте материал предназначен исключительно для частного просмотра. Авторские права и права использования защищены Законами РФ. Использование всех материалов сайта в любых коммерческих целях без согласования с правообладателями запрещено и будет преследоваться по Закону. Запрещено копирования материалов этого сайта на WEB-страницы с рекламой, в печатные издания с рекламой, в любые платные печатные издания и другое коммерческое использование, с целью получения любой коммерческой выгоды от скопированного материала (как то контекстная реклама, использование описаний, отзывов, сообщений в форуме и т.д.). В противном случае вы будете подвергнуты преследованию по Законам РФ, без предварительного уведомления и переговоров.
По вопросам использования материалов и размещения рекламы обращайтесь к .





Powered by ExBB ExBB Full Mods 0.1.4 by TvoyWeb.ru Original Style created by Daemon.XP Teg filter
[ Script Execution time: 3.8609 ]   [ Gzip Disabled ]