Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
А как обогреть (и равномерно) дом из 6 комнат

А Вы посмотрели в интернете характеристики этого ТН? Или нет?
А вот я смотрел. Рассказываю -номинальная тепловая мощность, в зависимости от модели от 8 до 14 Квт.
Вам этого мало?

Константин пишет:
Воздух -30 - не источник...

Согласен. А вот воздух при 0 град - источник.

Константин пишет:
Остается ТОЛЬКО замораживание воды

Так ведь после проведённого мною эксперимента с замораживанием бутылки с водой и одновременным контролем температуры я и выдвинул эту идею. Глауберова соль оказалась очень капризная.

Константин пишет:
100 литров = 9 Квт

Не понял, это откуда такая цифра? Замораживая 1литр воды получаем примерно 200 Кдж тепла, 100 литров- 20Мдж.

Константин пишет:
Но для воздушной морозилки потребуется особенной формы теплообменник.

Ничего не понимаю. А что, собственно я обсуждал с Вами, говоря о связки ТА+ТН?
Основной проект это когда ТН замораживает воду в бутылках ТА - это и нужно рассматривать. Площадь теплообменника в случае ТА состоящего из бутылей будет просто несравнимая ни с каким другим теплобменником, поэтому к ТА в виде бутылей с моей стороны нет никаких возражений. Например, площадь боковой поверхности (как раз той, что и будет обдуваться воздухом) у пластиковой 5-литровой емкости около 0,15 кв.м. Соответственно у 100 тонного ТА составленного из таких бутылей площадь теплообмена будет 3000 кв.м.! Где Вы ещё найдёте теплообменник с такой площадью?
Закачивание воздуха в промежуток между стенами я рассматриваю как альтернативный вариант, правда по моим прикидкам он даст экономию тепла всего около 25%.

(Отредактировано автором: 16 Ноября, 2008 - 22:14:55)
В начало Отправлено: 16 Ноября, 2008 - 14:41:39
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Уважаемые - а не увлеклись ли мы чуток? Я вот тут подумал - а сколько это всё удовольствие стоить будет - особливо ежели под заказ?

Морозилка, ТН, система удаления льда - это ж какой монстрик выходит. И сколько оно электричества есть будет?
В начало Отправлено: 16 Ноября, 2008 - 20:07:44
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Николай пишет:
от 8 до 14 Квт.
Вам этого мало?

Проблема не в мощности, Ё-моё...
А в том, как эту мощность растащить по комнатам, пропорционально их площади и назначения, и так, что не на сквозняке, хоть и горячем спать...
Кондишены - фтопку! На выходе ТН должен быть поток горячей или очень теплой воды...
Сарай, ангар или землянку можно греть кондишеном... Одну комнату можно греть... Японскую, где по циновке на человека...
Русский ДОМ - нельзя.


Николай пишет:
А вот воздух при 0 град - источник.

Согласен...
Но Вы с упорством достойным лучшего применения игнорируете вопрос - ГДЕ ВЗЯТЬ? В январе или феврале...


Николай пишет:
100 литров = 9 Квт
Не понял, это откуда такая цифра? Замораживая 1литр воды получаем примерно 200 Кдж тепла, 100 литров- 20Мдж.

В моем справочнике теплоемкость таяния 1 кг льда = 334 Кдж... Сильно подозреваю, что примерно такое же тепло выделяется и при замораживании... 1 Вт = 3600 Дж Дальше считайте сами... Как писал один неглупый человек -
Цитата:
мне просто жаль тратить своё время на объяснение чужих ошибок.




Николай пишет:
А что, собственно я обсуждал с Вами, говоря о связки ТА+ТН?
Основной проект это когда ТН замораживает воду в бутылках ТА - это и нужно рассматривать.

А то, что ТА в данном случае - бестолковое дополнение... ТА надо
- устроить и содержать
- Теплоизолировать и заряжать
- продувать чумовыми вентиляторами...
- Емкость такого ТА (на всю зиму) должна составлять тысячи тонн...

Просто воздушный теплообменник - он стоит как "башня" на продуваемом месте. Если его площадь сечения 4-5 кв. м, то даже слабый ветер обеспечит приток нужного количества воздуха...
Но он не работает на -20 и ниже...
Солевые ТН требуют прокладки километра труб в грунте...

Поэтому надо брать воздушный ТН и заменить ему теплообменник на льдогенератор... Продуваемый воздух греть грунтовой водой с удаленим льда в самые морозы... А ТА тут вообще не при чем... Лишняя обуза. ТА должен работать НЕ с ТН, а с солнечным коллектором.


Николай пишет:
Соответственно у 100 тонного ТА составленного из таких бутылей площадь теплообмена будет 3000 кв.м.! Где Вы ещё найдёте теплообменник с такой площадью?

Вопросы:
1) Где его хранить?
2) На сколько его хватит?
3) Как его сберечь от естественного охлаждения (снаружи -30)
4) Как его потом назад оттаивать?


Николай пишет:
Закачивание воздуха в промежуток между стенами я рассматриваю как альтернативный вариант, правда по моим прикидкам он даст экономию тепла всего около 25%.

Хотелось бы взглянуть на эти "прикидки"...
Проведите экссперимент "на чайнике" что бы убедиться в его полной несостоятельности... Вот возьмите и отследите динамику остывания чайника с 30 гр с просто термоизоляцией и с зазором, продуваемым воздухом... Чего сложного...



bortya пишет:
а сколько это всё удовольствие стоить будет

Не дешево... Печка в первое время может даже выгоднее... Но в перспективе...
Не смертельно дорого... Я думаю, в 10.000$ можно будет уложиться... дешевле, чем газ провести, даже если он реально проводим.
Основная проблема - это сделать "универсальный" теплообменник для ТН, что он и от воздуха работал и от грунтовой воды... Ну а уж система эвакуации льда - это чистое "творчество"... Никто из фирмачей за это не возьмется, 100%...
Это когда вы сделате - вот тогда и набегут за "передовым опытом"... Поскольку это - реальная перспектива для России и средней полосы...
В начало Всего записей: 13883   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 16 Ноября, 2008 - 23:23:29
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
А в том, как эту мощность растащить по комнатам, пропорционально их площади и назначения,

Ё-мое! Так по воздуховодам и растащить, в чем проблема?

Константин пишет:
В моем справочнике теплоемкость таяния 1 кг льда = 334 Кдж

А в моём справочнике - 332 Кдж/кг, будем выяснять у кого справочник точнее?
В интернете я встречал значения от 180 Кдж до 330 Кдж. Моё измерение времени замерзания воды в морозилке дало примерное значение в 200 Кдж/кг, поэтому его и использую при расчётах, так как доверяю только прямому эксперименту.

Константин пишет:
Поэтому надо брать воздушный ТН и заменить ему теплообменник на льдогенератор...


Константин пишет:
мне просто жаль тратить своё время на объяснение чужих ошибок.

Вот именно.

Константин пишет:
Чего сложного

Сложное есть, поэтому постановка подобного эксперимента требует массу времени, которого сейчас нет. Буду свободнее- обсудим и это.

Константин пишет:
Вопросы:
1) Где его хранить?
2) На сколько его хватит?
3) Как его сберечь от естественного охлаждения (снаружи -30)
4) Как его потом назад оттаивать

Ёлы-палы! Так мы же это ранее обсуждали!
Ещё раз, по-пунктам:
1)Теплоизолировать и хранить в подвале
2)На 3-4 месяца
3)Теплоизоляция
4)Например, с помощью теплого воздуха от крыши.
По п.4 эсть несколько соображений:
1)При работе ТН входящий в него воздух от ТА будет иметь 0 град, а на выходе из теплообменника ТН температура воздуха наверняка будет значительно ниже. И этот воздух нужно как-то использовать, например для замораживания продуктов, то есть создать холодильную камеру.
2)Оттаивание ТА можно производить воздухом с улицы, когда температура воздуха с улицы на несколько градусов превысит температуру ТА. Так как работающий ТН по любому прогоняет воздух через ТА, то ничего не мешает сделать так, что бы воздух брался с улицы, проходил через ТА (размораживая его), поступал в ТН и т.д.
Ранней весной ТН все равно должен давать тепло, поэтому заодно ТН будет способствовать и медленному оттаиванию ТА.
3)Летом прогонять воздух через ТА придётся отдельным вентилятором, при этом выходящий из ТА воздух наверняка будет иметь температуру близкую к 0. И его тоже нужно использовать, например охлаждая продукты.
4) Воздух с крыши (при освещении её солнцем) всегда будет иметь
температуру выше наружнего воздуха и его можно использовать для форсированного оттаивания ТА, когда температуры воздуха с улицы окажется недостаточно.
Вот вообщем-то и всё по работе в связке ТН+ТА. Что выбрать- дело Ваше, но я думаю, что именно эта связка наиболее удачна.

(Отредактировано автором: 17 Ноября, 2008 - 09:58:03)
В начало Отправлено: 17 Ноября, 2008 - 09:50:06
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Николай пишет:
Так по воздуховодам и растащить, в чем проблема?

Тогда будет в одном углу комнаты + 40, а в другом +10.
Не "вставляет" меня такое отопление...
Воздуховодами хорошо отапливать маленькие помещения, или "залы", растащив воздуховоды по всему периметру...
Меня интересуют теплые водяные полы. Т.е. "выхлоп" ТН в виде горячей воды...



Николай пишет:
А в моём справочнике - 332 Кдж/кг,

Я по памяти писал, если честно... Ну ошибся на 2 Кдж...
Но и 332 - не 200...
Вот и пересчитайте 100 Кг по 332 в КВт... Получите что то ок. 9 Квт. Это том минимум, что мне нужен...

Николай пишет:
требует массу времени, которого сейчас нет. Буду свободнее- обсудим и это.

Возьмите пару коробок так что б между ними зазор был, обклейте ППС (или вообще готовую какую упаковку возьмите). Внутрь внутренней - чайник, термометр...
И проверьте просто остывание (без продувки) и с продувкой...
Вам ведь не абсолютные цифры важны, а эффект.
Вот Выи заметите, что внутренности весьма быстро остынут до температуры воздуха, которым продувают промежуток...
Вам еще предстоит разачароваться в своих иллюзиях...


Николай пишет:
1)Теплоизолировать и хранить в подвале

Это что за подвал такой... На 1000 кубов...

Николай пишет:
2)На 3-4 месяца

Начиная с какого? Остывать он начнет сразу, после того как прекратится накачка. Хотя справедливости для - Не замерзать, а нас интересует именно замораживание...

Николай пишет:
4)Например, с помощью теплого воздуха от крыши.

Да это даже не обязательно... Летом на оттайку можно хоть с улицы воздух брать...
С этим я согласен.
Но жить в гуле вентиляторов - не кайф...
Вы то - наездами, и у вас все просто. А я постоянно...
И жить фактически постоянно на леднике - удовольствие ниже среднего. Это значит, что полу греть надо будет круглый год, даже хорошо теплоизолированные... На фиг мне такая экономия...

Если сравнивать устройство ТАКОГО ТА и решение проблемы льдогенерации и удаления льда, то последняя выглядет куда более простой и дешевой...



Николай пишет:
Поэтому надо брать воздушный ТН и заменить ему теплообменник на льдогенератор...

И что смешного? Садоводы так спасают цветущие деревья во время заморозков - Начинают распылять воду на деревья. Вода остывая и замерзая охлаждает их только до нуля, что неопасно. Способ работает до -10 градусов!

Вот так выглядит воздушный теплообменник:

Нажмите для увеличения


Как видите, на нем намораживается лед (влага из воздуха), и способ избавление от него точно такой же как и в вашем кондиционере - кратковременная периодическая подача горячего хладагента в теплообменник (лед у подножья ).
Если этот воздухообменник поднять над землей метра на 2-3 (что, согласитесь, не проблема), места для сброса льда будет предостаточно на довольно большой срок, когда морозы стоят ниже -20. В любом случае его можно и "скребком" убрать...
Остается решить вопрос - как "обливать" водой эти теплообменные трубки.
Возможно - решение во врезке еще одного теплообменника, теперь уже водяного. Куда можно будет воду наливать... Будем думать...


(Добавление)

Николай пишет:
В интернете я встречал значения от 180 Кдж до 330 Кдж. Моё измерение времени замерзания воды в морозилке дало примерное значение в 200 Кдж/кг, поэтому его и использую при расчётах, так как доверяю только прямому эксперименту.

Хотелось бы взглянуть на методику...
Я тоже встречал разные цифры. Поэтому просто сразу удваиваю свои "нужды", что бы был запас в любом случае.
В начало Всего записей: 13883   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 17 Ноября, 2008 - 11:20:41
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Не "вставляет" меня такое отопление

В загородных домах часто делается именно такое отопление, то есть воздух подаётся по периметру комнаты на уровне ног. И обогреть таким образом можно хоть весь дом. А вот с водой я бы не заморачивался.

Константин пишет:
Хотелось бы взглянуть на эти "прикидки"...

А теперь они Вам зачем? Вам уже поздняк метаться, стены дома уже построены...
Мне кажется ошибочным Ваш подход к строительству РЭД, ибо это непростая задача. Вначале нужно было всё подробно обсудить, провести хотя бы минимум экспериментов, потом рисовать проект, и собственно уже потом заниматься строительством. У Вас же всё наоборот, поэтому Вы уже не сможете существенно изменить построенный дом, если окажется что какая-либо серьёзная идея (например отопление) непродумана до конца. А именно так скорее всего и произойдёт.
В начало Отправлено: 17 Ноября, 2008 - 12:04:17
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Но более интересной оказывается все же воздушная система !!!
Морозы у нас все же -25 хоть и не редкость, но и бывают нечасто...
Поэтому заманчиво сделать воздушно-водяной ТН.
Когда температура воздуха - 10 или выше - система работает как чисто воздушная, обдуваемая ветром... Тут можно обеспечить хоть 10 кубометров в секунду (площадь теплообменника х скорость ветра)...


Совместить теплообменник с ветрогенератором конфузорного типа.
И пущай ветряной скребок лёд сдирает...

Кстати - а в этом что-то есть...


Константин пишет:
Да это даже не обязательно... Летом на оттайку можно хоть с улицы воздух брать...
С этим я согласен.
Но жить в гуле вентиляторов - не кайф...
Вы то - наездами, и у вас все просто. А я постоянно...
И жить фактически постоянно на леднике - удовольствие ниже среднего. Это значит, что полу греть надо будет круглый год, даже хорошо теплоизолированные... На фиг мне такая экономия...


Ого. 100 кубов льда (ну порядка 100 тонн) в бутылках растопить воздухом?
Хм...

Произведу маленький расчётик - если ошибусь - ткните носом.

Так. Ну даже будем считать 1 кг льда на растопку хочет 200 кДж.
удельная теплоёмоксть воздуха - приблизительно 1 кДж/(кг*К)
плотность воздуха - 1,29 - т.е. будем считать что 1,29 куб. м воздуха имеет теплоёмкость 1 кДж/(кг*К)
Т.е. 1 кг льда при растопке снижает температуру 1,29*200=258 кубов на 1 градус. Ну - для грубости - 25,8 кубов воздуха на 10 градусов.
100 тонн = 100000 кг => 100000*25.8= 2580000 кубов воздуха.
Не многовато-ли? 2,5 млн кубов воздуха прогнать через теплообменник?
И это при условии - что при теплообмене воздух будет терять 10 градусов на кг массы воздуха.
И это же не просто так прогнать - а именно через теплообменник.

Из жизни - у меня во дворе (в городе) до июня могла лежать куча снега (почти льда) - в мёртвой зоне для солнца - там дует ветер (несильно, но дует) - но никогда не бывает солнца - внутренний угол дома.
Лежала до июня. Т.е на улице +23 - а лежит ещё кучка чёрного снега.
И пока дождь не размоет - не таяла. Везде уже всё цветёт - про снег забыли давно - а тут лежит.

Так что несколько сомнительно - что воздух и теплообменники смогут в подвале без солнца и дождя растопить 100 тонн льда - даже за лето. Да и там же конденсат будет уже не детский. И сколько сожрут вентиляторы электричества?

Да и действительно - жить на леднике не есть самое интересное дело.

(Добавление)

Константин пишет:
Вот так выглядит воздушный теплообменник:
Как видите, на нем намораживается лед (влага из воздуха), и способ избавление от него точно такой же как и в вашем кондиционере - кратковременная периодическая подача горячего хладагента в теплообменник (лед у подножья ).
Если этот воздухообменник поднять над землей метра на 2-3 (что, согласитесь, не проблема), места для сброса льда будет предостаточно на довольно большой срок, когда морозы стоят ниже -20. В любом случае его можно и "скребком" убрать...
Остается решить вопрос - как "обливать" водой эти теплообменные трубки.
Возможно - решение во врезке еще одного теплообменника, теперь уже водяного. Куда можно будет воду наливать... Будем думать...


А где нашли - и что такая радость стоит? С учётом системы избавления от льда?

(Отредактировано автором: 17 Ноября, 2008 - 16:14:53)
В начало Отправлено: 17 Ноября, 2008 - 12:52:02
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:

[
Кстати - а где цифры? Из "умной" статьи? Хотелось бы взглянуть...


ОТКУДА у вас столько сточных вод?
Кстати, септик тоже подогревать надо. Что б не замерз...

/


1 - Из статьи нашел только картинку: http://www.onlinedisk.ru/image/3...6/Tpoteridom.jpg

Там отображены теплопотери в хорошо утепленном и супер-утепленном домах.

2 - Предлагается обогревать так только 200-300л в сутки для ГВС, а не весь дом.
Септики нельзя замораживать, но температура в них зимой не сильно отличается от грунтовой в +5 град.
===============================================




(Добавление)

А может разделить проблему на части и отдельно их решать?

- Отдельная система для ГВС,
- отдельная для свежего воздуха (рекуператор),
- для обогрева при внешней температуре выше -10 град .
- для отопления в самый холодный месяц (печь-дрова)

и т.д.

Поддерживаю Николая:

Теплопотери через стены - это подогретый внешний воздух. Собираем этот воздух с помощью вентилируемой стены, пропускаем под крышей, собираем вверху, под утепленным двойным колпаком с теплообменником ТН. Охлажденный ТН воздух падает из второго колпака вниз, на улицу.


Воздух внутрь стен можно, для подогрева, подавать через трубы в грунте. В самый холодный месяц - дополнительный источник тепла.

Летом, тем же путем, закачиваем тепло в грунт, используя тягу нагретой крыши.

В начало Отправлено: 17 Ноября, 2008 - 13:25:48
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Serg2 пишет:
А может разделить проблему на части и отдельно их решать?

- Отдельная система для ГВС,
- отдельная для свежего воздуха (рекуператор),
- для обогрева при внешней температуре выше -10 град .
- для отопления в самый холодный месяц (печь-дрова)


А нужно ли?
Вопрос можно разобрать на части - поглядеть - что каждой части нужно - а потом смотреть - что можно совместить. Комплексное использование много лучше раздельного.

ТН может и дом топить - и воду для ванной/кухни греть.
Морозилку ТН можно использовать для заморозки продуктов - например.
Рекуператор - подогорев входного потока до +3 градусов - частичная рекуперация воздуха (до уровня +5 градусов, например) - а потом внутренним воздухом морозильник ТН обдувать до замерзания - и надо меньше думать про обмерзание рекуператора.
И так далее.

В начало Отправлено: 17 Ноября, 2008 - 16:09:49
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Николай пишет:
В загородных домах часто делается именно такое отопление, то есть воздух подаётся по периметру комнаты на уровне ног. И обогреть таким образом можно хоть весь дом. А вот с водой я бы не заморачивался.

Ни разу не встречал... Радиаторы в полу - встречал (углубление, а там радиатор). А вот воздух гонять - ни разу... Шум и пыль гонять только... Да и сравните - сечение трубы (1/2 - 2/3 дюйма) и воздуховод...
"Як дiти..." (хохл...)
Вода хороша еще тем, что она может получать тепло от ЛЮБОГО источника... От того же воздуха, печки, электронагревателя, солнечного коллектора и пр и др... А с воздухом весело только в "землянке" из 2-3 комнат "вокруг печки".



Николай пишет:
Мне кажется ошибочным Ваш подход к строительству РЭД,

Не тяните меня в свое болото фантасмагорий...
Я не строю РЭД ради ИДЕИ... Я ничего никому не хочу доказывать.. Я строю дом, в котором будут использоваться И "солнечное отопление" в т.ч. Я не являюсь сторонником экономии "в 100 местах по 3 Ватта". Я постараюсь в одном месте сэкономить 1000, а "спички" меня не интересуют...
Что произойдет - время покажет...
Идея отопления действительно в стадии проработки. Но все больше склоняюсь именно к теплым водяным полам как к универсальному способу доставки тепла в любое место без больших его потерь. А так же способному нагреваться от практически любого источника тепла.



bortya пишет:
И пущай ветряной скребок лёд сдирает...

Когда сильные морозу - обычно штиль...


bortya пишет:
2,5 млн кубов воздуха прогнать через теплообменник?....И это же не просто так прогнать - а именно через теплообменник.

Вот именно ЭТО я и пытаюсь товарищу объяснить... Что его "планов громадье" - это просто фантасмагория... И это Вы взяли ТА 100 тонн. А надо то - 500! Прямо "продавец воздуха"...



bortya пишет:
А где нашли - и что такая радость стоит? С учётом системы избавления от льда?

Яндекс - запрос "тепловой насос"... Система избавления включена...
Но я думаю - наверное все же лучше использовать не воздушный, а солевой теплообменник. Только туда не рассол, а тосол зафигачить, и можно воду морозить. Там правда системы разморозки нет (за ненадобностью), но лед просто "вытряхивать" можно.




Serg2 пишет:
- Отдельная система для ГВС,
- отдельная для свежего воздуха (рекуператор),
- для обогрева при внешней температуре выше -10 град .
- для отопления в самый холодный месяц (печь-дрова)


1) нет смысла. Горячая вода по любому нужна, и для отопления и для хоз. нужд. И там и там - ТА ЖЕ вода... Лучше правильно все организовать...
2) Рекуператор - само собой.. Но он сам по себе...
3) и 4) - упаритесь дергать систему... Днем -5, ночью -20... Обычная ситуация зимой...



bortya пишет:
можно использовать для заморозки продуктов - например.

Люди... Откуда у вас столько продуктов, что вы, отбирая у них тепло можете свой дом отапливать?
Может проще авоську за окно вывесить? Охладится на ура!

Все! этот бред под названием "вентилируемый зазор между стенами" я больше не обсуждаю... Между собой обсуждаейте, я его буду игнорировать...
Составьте простое уравнение теплового баланса такой стены и вы поймете, что вместо 3 км "трубы в грунте" лучше всего забить этот зазор пенополистиролом - и станет вам тепло!
В начало Всего записей: 13883   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 17 Ноября, 2008 - 22:04:54
 
Форум сайта DelaySam.ru - сайта для домашних мастеров, строителей и дачников. » Строительство и ремонт » Загородное дачное и коттеджное домостроительство. » Использование солнечной энергии для обогрева и отопления, получения горячей воды. [Страниц (38): первая страница « 14 15 16 [17] 18 19 20 » последняя страница ]

Внимание! Представленный на сайте материал предназначен исключительно для частного просмотра. Авторские права и права использования защищены Законами РФ. Использование всех материалов сайта в любых коммерческих целях без согласования с правообладателями запрещено и будет преследоваться по Закону. Запрещено копирования материалов этого сайта на WEB-страницы с рекламой, в печатные издания с рекламой, в любые платные печатные издания и другое коммерческое использование, с целью получения любой коммерческой выгоды от скопированного материала (как то контекстная реклама, использование описаний, отзывов, сообщений в форуме и т.д.). В противном случае вы будете подвергнуты преследованию по Законам РФ, без предварительного уведомления и переговоров.
По вопросам использования материалов и размещения рекламы обращайтесь к .





Powered by ExBB ExBB Full Mods 0.1.4 by TvoyWeb.ru Original Style created by Daemon.XP Teg filter
[ Script Execution time: 0.1869 ]   [ Gzip Disabled ]