Форум сайта DelaySam.ru - сайта для домашних мастеров, строителей и дачников.
Форум для домашних мастеров и дачников

Отопительная система с водяным тепловым аккумулятором

[Страниц (16): « 1 2 [3] 4 5 6 » последняя страница ]

| Новая тема | Ответить | | Поиск в теме | Версия для печати |
 Описание: Как топить печь 1 раз в сутки и не замерзнуть
LUKA-shok



бессмертный
Откуда: Minsk
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
Сергiй Спасибо за конкретные и развернутые ответы.
Буду переваривать.

(Добавление)

Сергiй пишет:
А насчёт прайса на каменную вату - это Вы зря.

Цитата:
Мат Paroc Felt 60 N1,LW
Мат из каменной ваты с покрытием из стекловолокна
Размер: 1000х500х50 мм
В упаковке: 5 м2; 0,25 м3
Плотность: 60 кг/м3
Описание: Для теплоизоляции трубопроводов, печей, резервуаров, арматуры. Рабочая t+400C. Эль – 0,036 Вт/м, С
цена упаковка 25.8 $
В начало Всего записей: 826   Дата рег-ции: Сент. 2010   Отправлено: 17 Октября, 2010 - 23:01:31
Сергiй



бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

LUKA-shok пишет:
Мат Paroc Felt 60 N1,LW

У нас такого не видел. Но есть другое, и подороже. А я недавно покупал простые маты 1000*500*50, без всяких прибамбасов типа стеклоткани и фольги что-то менее 10 дол. за 9 м. кв. Не ведитесь на латиницу в названии утеплителя. Именно из-за неё такая цена. А каменная вата - она вата и есть. Как её ни назови.
В начало Всего записей: 1762   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 17 Октября, 2010 - 23:47:28
LUKA-shok



бессмертный
Откуда: Minsk
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Неужто сварить печку -самоделку (например из баллона) и врезать ее в большой бак дороже станет, чем готовый ТТК и огород с подключнением, насосами...

Наверное Вы правы.
Нужно проработать и данный вариант, а потом с чертежиком к сварным на оценку - может и в самом деле такой вариант более оптимален.
Итак габариты макс 200х100х100(это уже с печуркой и ТА) - интерес корыстный, чтоб не припахивать буса - у меня минивэн туда спокойненько такое влазит)) Вес не более 500-600кг.
Визуализация:


Нажмите для увеличения


На картинке - газ.баллон с отрезанным верхом, этот отрезанный верх сварен с лицевой стенкой ТА и служит топкой(внакладку дверька приваривается для подсоса воздуха, обслуживания и закладки дров. Дымоход выполняется из трубы 100х100х3мм. Второе колено дымохода для улучшения теплосьёма из выхлоп.газов??. Таким образом мы получаем макс.площадь съема тепла - максимально все греющееся стороны топки работает на прогрев воды в ТА.
Вопросы:
Какой объем топки необходим - например 50л(газ.баллон)?, чтобы такой топки хватало при интенсивном сжигании дров для нагрева 1.5м3 воды на 50град.

ТОлщина металла для ТА 2мм, кстати Х\К иГ\Х или без разницы? по углам емкости усиление в виде приваренного уголка 25х25х3. Чтоб держало форму на распор воды - варятся "кольца" как на бочках деревянных, ну только квадратные)

Теперь стоимость материалов:
1.10м2 металла 3 листа 1250х2500х2, чтобы безотходно использовать материал 2500 гнем пополам, второй лист так же полполам и будет только 2 шва сварных, емкость получится 1.25х1.25х1.25=1.95м3. Дно и крышку из третьего листа. =150долл(вес 150кг)
2. баллон 50л -15долл(вес 15кг)
3. Труба 100х100х3мм - 4м.п. - 60долл(вес 50кг)
4.Уголок 25х25х3 - 20м.п. - 20долл(вес 25кг)
5. Сварной??
Без сварного недотягивает даже до половины стоимости б\у ТТК

(Отредактировано автором: 18 Октября, 2010 - 17:09:20)
В начало Всего записей: 826   Дата рег-ции: Сент. 2010   Отправлено: 17 Октября, 2010 - 23:48:13
Ivank


бессмертный
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
LUKA-shok, а чего все водяное и водяное. В Сарай для кур и боровнОе сойдет. Это когда ходы для дымовых газов под полом. У нас при царском режиме так, например, железнодорожный вокзал отапливался. И некоторые производственные помещения тех лет постройки (одна боровная система функционирует до сих пор). Для своего времени- это была прогрессивная система отопления.))
Звиняюсь за оффтоп.

(Отредактировано автором: 18 Октября, 2010 - 00:24:38)
В начало Всего записей: 526   Дата рег-ции: Апр. 2010   Отправлено: 18 Октября, 2010 - 00:23:42
Сергiй



бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

LUKA-shok пишет:
Итак габариты макс 200х100х100(это уже с печуркой и ТА)

Позвольте по конструкции. Система с принудительной циркуляцией предполагает наличие в системе давления, хотя бы минимального. Порядка 1,1 или 1,2 атм. Вполне возможно, что и 1,05. Но даже такого давления будет достаточно, чтобы разорвать прямоугольный бак. Надо мутить внутри бака какие-то распорки, которые воспримут нагрузки. Посему рекомендую
перейти к цилиндрическому баку с коническими днищами.

LUKA-shok пишет:
Как уменьшить давление водного столба на топку

Уменьшить высоту бака. Иначе - никак. Газовый баллон вполне выдержит. Варить топку из санитметрового железа, конечно, не стоит. Хотя хорошо было бы.
Вариант - сделать топку из отрезка трубы Д400-600. Расположить её горизонтально. ВВарить в боковую стенку бака.

LUKA-shok пишет:
Какой объем топки необходим

Топка будет очень хорошо охлаждаться водой в баке. Так что объём топки можно делать небольшим. Но тут скорее из удобства пользования следует её делать побольше. На мой взгляд- 40-50 л.
А если считать - то так. Какой объём займёт количество дров, необходимое для нагревания двух тонн воды на 40 град.? Если это слишком много - то разделить на 2,3,4 загрузки. На днях где-то на паралельной ветке Константин привёл прекрасный расчёт . Там есть все цифры, - не надо ничего искатьпо справочникам.

В начало Всего записей: 1762   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 18 Октября, 2010 - 01:27:06
LUKA-shok



бессмертный
Откуда: Minsk
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Сергiй пишет:
перейти к цилиндрическому баку с коническими днищами.

я боюсь что за такие выкрутасы - работа - зарядят ценник просто атомный. Вы считаете что усиленный квадратный ТА по углам+кольцами как на бочках треснет?


(Добавление)

Сергiй пишет:
Система с принудительной циркуляцией предполагает наличие в системе давления, хотя бы минимального.

В ТП давление будет - насос создаст и там контур замкнут, а в ТА оно излишне, я так думаю.
Видимо путаница возникла из-за схемы, вот она:

Нажмите для увеличения


(Отредактировано автором: 18 Октября, 2010 - 02:37:27)
В начало Всего записей: 826   Дата рег-ции: Сент. 2010   Отправлено: 18 Октября, 2010 - 01:42:38
Сергiй



бессмертный
Откуда: Украина, Тернополь
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

LUKA-shok пишет:
Вы считаете что усиленный квадратный ТА по углам+кольцами как на бочках треснет

Кольца - как на бочках, - точно не помогут. Нужны распорки, рёбра жёскости.

LUKA-shok пишет:
за такие выкрутасы - работа - зарядят ценник просто атомный

А ВЫ спросите. По мне - так ничего особо сложного.
В начало Всего записей: 1762   Дата рег-ции: Дек. 2008   Отправлено: 18 Октября, 2010 - 01:53:06
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

LUKA-shok пишет:
я боюсь что за такие выкрутасы - работа - зарядят ценник просто атомный.

А в окрестных колхозах никакой бочки на пару тонн не завалялось? Если хорошенько порыскать, то должно чего-нибудь быть. Водо- соляро- молоко- или ещё чего нибудь -воз может валяется.
Сергiй пишет:
Порядка 1,1 или 1,2 атм. Вполне возможно, что и 1,05.

Это избыточного атмосфера с хвостиком или 0,05-0,2 избыточных?
Одно очко прямоугольный бак 50х50х50 см из листа 3мм делает таким малость пузатеньким.
LUKA-shok пишет:
2500 гнем пополам,

Это тройку-то? Не в домашне-гаражных условиях ИМХО.
В начало Отправлено: 18 Октября, 2010 - 11:10:52
Ivank


бессмертный
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
Припоминается котел из трубы 120, вваренной внутрь трубы 150. длинной 6 метров. Это устанавливается вертикально (может сойдет наклонно?),обматывается теплоизоляцией, внизу пристраивается топка, трубы служат как теплообменником, так и дымовой трубой. Если забирать горячую воду сверху трубы, подавать в большой бак-теплоаккумулятор и далее в батареи, из батарей вниз трубы. Расширительный бачок правда встроить трудно, надо ведь в самой высокой точке.
Бочку теплоаккумулятора можно залить в бетон, чтоб не распирало. Или на манер деревянной бочки обставить деревянными брусками и стянуть.

(Отредактировано автором: 18 Октября, 2010 - 15:19:40)
В начало Всего записей: 526   Дата рег-ции: Апр. 2010   Отправлено: 18 Октября, 2010 - 15:07:09
LUKA-shok



бессмертный
Откуда: Minsk
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
Ivank
прикидывается совмещенный вариант печь+ТА


SVG пишет:
никакой бочки на пару тонн не завалялось?

есть варианты ресивер например на 2.7м3 за 300дол - ну так там же "дура" из 10мм металла - это краны, доставки и т.п. золотым будет
SVG пишет:
Это тройку-то? Не в домашне-гаражных условиях ИМХО.

я писал про 2мм. делать всеравно не самому - навыков таких нет, а люди там разберутся. вопрос как сделать надежно.
В начало Всего записей: 826   Дата рег-ции: Сент. 2010   Отправлено: 18 Октября, 2010 - 15:45:31
Ivank


бессмертный
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
LUKA-shok, ну предположим, сварили большой бак 1.25х1.25х1.25 из двойки, внутрь вварили топку, дымовую трубу и распорки(скорее это стяжки, а не распорки). Может быть есть смысл сделать на это все сверху некий кожух, хоть из дерева, и засыпать пространство между баком и кожухом песком, чтоб нагрузки от распирания равномерно распределялись песком на кожух. Если бак надо ремонтировать или перемещать- песок высыпать, кожух снять. Песчаные домкраты применялись для опускания старого Крымского моста на место, песок хорошо распределяет давление. ))
В начало Всего записей: 526   Дата рег-ции: Апр. 2010   Отправлено: 18 Октября, 2010 - 16:09:18
LUKA-shok



бессмертный
Откуда: Minsk
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Ivank пишет:
(скорее это стяжки, а не распорки)

по сути это полоски металла приваренные изнутри емкости к противоположным стенкам? место крепления будет нести всю нагрузку на отрыв, при распирании емкости водой.

Менея вот еще мучает один вопрос - еврокубы всем знакомы, пластиковые емкости 1000л(а есть и др. на 2 и на 5т.л) но там никаких стяжек нет - 5мм пластика держит все это хозяйство спокойно, а тут железо, да еще с кольцами и усилением - ведь объем то почти одинаковый. в чем засада

Ivank пишет:
нагрузки от распирания равномерно распределялись песком на кожух.

я даже не знаю. что на это скажут Мастера

(Отредактировано автором: 18 Октября, 2010 - 17:19:25)
В начало Всего записей: 826   Дата рег-ции: Сент. 2010   Отправлено: 18 Октября, 2010 - 17:17:11
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

LUKA-shok пишет:
еврокубы всем знакомы, пластиковые емкости 1000л

Только зачем они в металлических каркасах? Для красоты, что-ли ? И Вашу двойку будет держать, если ТА не будет под давлением. Небольшое давление от поднятого вверх расширительного бачка не разопрёт, скорее всего. Ну пусть высота столба воды 2м, значит давление 0,2 кг/см2. На стенку будет действовать 1.25х1.25х0,2=312,5 кг. Не очень много.
LUKA-shok пишет:
есть варианты ресивер например на 2.7м3 за 300дол - ну так там же "дура" из 10мм металла

Не, сильно толстая железяка. Зато и внуки не дождутся, чтоб он проржавел
В начало Отправлено: 18 Октября, 2010 - 17:32:34
Ivank


бессмертный
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

LUKA-shok пишет:

Да, это полоски металла, приваренные к стенкам изнутри.
Кожух, наполненный песком, предложил как альтернативу стяжкам внутри емкости, сваренной из двойки. Его можно сделать не из металла, допустим из дерева. По принципу бочки, по кругу, вокруг квадратной емкости, из брусков, установленных вертикально. ЗасЫпать между кожухом и емкостью песок, поколотить кувалдой , чтоб песок плотно схватил емкость.
В начало Всего записей: 526   Дата рег-ции: Апр. 2010   Отправлено: 18 Октября, 2010 - 18:32:52
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Сергiй пишет:
Система с принудительной циркуляцией предполагает наличие в системе давления, хотя бы минимального.

Сейчас все ставят насосы на обычные системы отопления и всё прекрасно работает и без давления.



(Добавление)

Нажмите для увеличения

Большой минус вашей системы- при отсутствии электропитания вы несможете поддерживать температуру.
Сейчас нередко сёла зимой остаются без электричества на несколько суток из-за обрывов.
Наверно стоит задумать о гравитационной системе отопления с насосом.
В начало Отправлено: 18 Октября, 2010 - 19:07:32
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

LUKA-shok пишет:
Итак габариты макс 200х100х100(это уже с печуркой и ТА)

Я там в споре со Стариком прикидывал песку (ТА) на 3 куба... Вряд ли в ней удастьс запасти более 100 кВт*ч тепла... На сутки размазать - по 4-5 кВт в час... На весь ваш куриный монастырь. И то палить надо 40-50 кг дров за топку... Для этого и топку надо иметь соответствующую, больше, чем баллон газовый на 50 л.
Сергiй пишет:
Система с принудительной циркуляцией предполагает наличие в системе давления, хотя бы минимального. Порядка 1,1 или 1,2 атм. Вполне возможно, что и 1,05.

Это высота бака в 2 метра (1,2 атм), 1 метр и 50 см... Ничего не разорвет...



(Добавление)
ТА можно собрать хоть из бочек обычных 200-литровых, составив и соединив их.
В начало Всего записей: 13871   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 18 Октября, 2010 - 19:59:05
LUKA-shok



бессмертный
Откуда: Minsk
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Вряд ли в ней удастьс запасти более 100 кВт*ч тепла...

1400лх50град х 4,2 кДж = 295.000 кДж... 1 кВт = 1 кДж/сек. 1 кВт*ч= 3600 кДж.
Т.е. печка запасает (может отдать) 80 кВт*часов.
80 / 24часа = 3,3 Квт мощности в час...
Дрова: 3.5кВт. кпд печи 75% 100квт/3,5квт = 28 кг... дров надо сжечь, что бы печь запасла 100 Квт*ч. Если в кубе дров 450кг, то 28кг=0,06м3 или 60 литров. ТОпка у печки 50л - в 2 закладки все сгорит, за 3 часа.

Borbos пишет:
при отсутствии электропитания вы несможете поддерживать температуру.

да мудрить бесперебойку придется - простейший вариант аккум и инвертор - придумать еще как его включать автоматом в случае перебоя в общ.сети. или сразу генератор - будет видно по деньгам.


(Отредактировано автором: 18 Октября, 2010 - 21:41:51)
В начало Всего записей: 826   Дата рег-ции: Сент. 2010   Отправлено: 18 Октября, 2010 - 20:35:51
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

LUKA-shok пишет:
или 60 литров. ТОпка у печки 50л - в 2 закладки все сгорит, за 3 часа.

Не сгорит. Что бы дрова горели не в трубе, а в топке - там должен быть достаточный объем для происхождения этой самой реакции горения.
Хотя тут печь специфическая - охлаждение со всех сторон. но горение в трубе все равно не гут. Даже тут КПД рухнет.
Наверное лучше использовать 2 баллона, сваренных перпендикулярно. В нижнем - горение, верхний - как "оборот" будет, купол... В нем переборку поставить и колено трубы сбоку...
В начало Всего записей: 13871   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 18 Октября, 2010 - 20:43:38
LUKA-shok



бессмертный
Откуда: Minsk
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
В нижнем - горение, верхний - как "оборот" будет, купол...


Нажмите для увеличения

змейку такую сделать.. только наверное конденсата в ней будет...и вылет дымохода метров на 5..

(Отредактировано автором: 18 Октября, 2010 - 21:15:36)
В начало Всего записей: 826   Дата рег-ции: Сент. 2010   Отправлено: 18 Октября, 2010 - 21:09:10
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
будет, купол... В нем переборку поставить и колено трубы сбоку...

При ежедневной-то топке.. Как потом дымоход чистить в такой конструкции?
В начало Отправлено: 18 Октября, 2010 - 21:19:34
LUKA-shok



бессмертный
Откуда: Minsk
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
ТА можно собрать хоть из бочек обычных 200-литровых, составив и соединив их.

и в каждой устраивать топку?

(Добавление)

SVG пишет:
Как потом дымоход чистить в такой конструкции?

иногда осиной топить и иногда потдать газку, чтоб как на нефтерождении факел из трубы))

(Отредактировано автором: 18 Октября, 2010 - 21:45:27)
В начало Всего записей: 826   Дата рег-ции: Сент. 2010   Отправлено: 18 Октября, 2010 - 21:25:04
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

LUKA-shok пишет:
змейку такую сделать.

Что бы сгорел 1 кг топлива необходимо к нему подать 8-12 кг воздуха. Т.е. 8-12 кубометров. Даже если вы будете палить по 1 кг дров в час (круглые сутки ради 3 кВт тепла в час), в топке на 50 литров воздух должен обновляться каждые 10 куб/ 50 л = 200.... 3600 сек./200 = 18 секунд... (это при условии, что весь воздух "среагирует" с дровами. )
А если вы загрузите 10 кг дров? Вы же не хотите топить круглые сутки. Вам надо как можно быстрее протопить. Ну несколько часов.
Вы и так всю топку дровами забили - места для пламени просто нет (еще нужно место и для поддувала).
Вам надо 50 литров воздуха за 1-2 секунды в топку подавать... ЧеМ, через что? Наддув ставить? Искры из трубы будут лететь и пламя...
Топку надо больше делать, тем более для интенсивного горения. У вас ведь не булерьян.
Между дровами и "потолком" топки должно быть хотя бы сантиметров 30, лучше 50. Горение обязательно должно заканчиваться в топке, а не трубе. Иначе действительно - чистка и прогар стенок станут нормой.

С теплообменом у вас проблем не будет - со всех сторон вода. А вот будет проблема "где дровам гореть"...


LUKA-shok пишет:
ТА можно собрать хоть из бочек обычных 200-литровых, составив и соединив их.
и в каждой устраивать топку?

Зачем? У вас же насос... Соединили в одну систему и прокачивай.
Конечно, лучше иметь единый бак, меньше гемора... Но с бочками может оказаться сильно бюджетнее. У нас пустые бочки "1раз б/у" (из под замороженных ананасов) продают по 300 р, с крышками.

Я сам все пытаюсь "придумать" горелку, которую можно было бы опустить в любую емкость и греть в ней воду. Но натыкаюсь на сложность загрузки топлива и необходимость наддува... Этакий самовар, но с изменяемой геометрией емкости...
В начало Всего записей: 13871   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 18 Октября, 2010 - 21:51:26
LUKA-shok



бессмертный
Откуда: Minsk
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Вам надо как можно быстрее протопить. Ну несколько часов.

заменяем в конструкции баллон газовый 50 на бочку 200л(о которой Вы упоминали уже) там железо конечно потоньше 1мм всего но зато площади для горения море, внутри распорки компенсаторы давлени воды.

(Отредактировано автором: 18 Октября, 2010 - 22:29:00)
В начало Всего записей: 826   Дата рег-ции: Сент. 2010   Отправлено: 18 Октября, 2010 - 22:24:46
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
(еще нужно место и для поддувала)

Не обязательно. Достаточно овального отверстия в нижней части топочной дверцы с размером примерно 8х15 см на высоте его нижнего края над дном топки сантиметр-два.
Константин пишет:
Топку надо больше делать, тем более для интенсивного горения.
Это точно. Баллон маловат будет.

Константин пишет:
прогар стенок станут нормой

Сталь пятёрка за 15 лет прогорела при ежедневной зимней топке. Обычно сгорало немного дров и полтора ведра каменного угля.

Константин пишет:
Вам надо 50 литров воздуха за 1-2 секунды в топку подавать... ЧеМ, через что? Наддув ставить?

И чтоб через трубу ещё вылетать успевало.

Константин пишет:
У нас пустые бочки "1раз б/у" (из под замороженных ананасов) продают по 300 р, с крышками.

Стальные бочки б/у у нас были по 10 тыс бел. руб. Эт значит 100 российских рэ.
LUKA-shok пишет:
змейку такую сделать.. только наверное конденсата в ней будет...и вылет дымохода метров на 5..
Не, дымогарные трубы - не наш метод. Их не почистишь. Если только все параллельные, без горизонтальных участков, и с люком для чистки сверху, как на морде паровоза. Неее. Лучше уж простенькие конвективные пучки в топку вварить. В первом приближении - в верхней части топки два горизонтальных ряда труб ДУ40 в шахматном порядке с шагом сантиметров 10. Практика показала, что они остаются чистыми.

А на счёт на минивэне перевезти - это Вы бросьте. Только кубик из двойки 1,25*1,25*1,25 150 кило весом будет. Покоцаете все внутренности машине. Дешевле прицеп на прокат взять.



LUKA-shok пишет:
там железо конечно потоньше 1мм всего

Прогорит к лешему.

(Отредактировано автором: 18 Октября, 2010 - 22:33:56)
В начало Отправлено: 18 Октября, 2010 - 22:30:49
LUKA-shok



бессмертный
Откуда: Minsk
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Зачем? У вас же насос... Соединили в одну систему и прокачивай.

ТП в замкнутой системе - снимают тепло через змеевик-теплообменник в ТА - водные среды ТА и ТП не сообщаютс между собой.
В начало Всего записей: 826   Дата рег-ции: Сент. 2010   Отправлено: 18 Октября, 2010 - 22:31:46
 
Форум сайта DelaySam.ru - сайта для домашних мастеров, строителей и дачников. » Форум домашних мастеров » Вопросы мастерам. » Отопительная система с водяным тепловым аккумулятором [Страниц (16): « 1 2 [3] 4 5 6 » последняя страница ]

Внимание! Представленный на сайте материал предназначен исключительно для частного просмотра. Авторские права и права использования защищены Законами РФ. Использование всех материалов сайта в любых коммерческих целях без согласования с правообладателями запрещено и будет преследоваться по Закону. Запрещено копирования материалов этого сайта на WEB-страницы с рекламой, в печатные издания с рекламой, в любые платные печатные издания и другое коммерческое использование, с целью получения любой коммерческой выгоды от скопированного материала (как то контекстная реклама, использование описаний, отзывов, сообщений в форуме и т.д.). В противном случае вы будете подвергнуты преследованию по Законам РФ, без предварительного уведомления и переговоров.
По вопросам использования материалов и размещения рекламы обращайтесь к .





Powered by ExBB ExBB Full Mods 0.1.4 by TvoyWeb.ru Original Style created by Daemon.XP Teg filter
[ Script Execution time: 0.373 ]   [ Gzip Disabled ]