 Описание: Теплицы с тепловым аккумулятором. Описание конструкции, особенности, работа...
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
На след.недели обещают первый настоящий мороз до -20.
Эксперимент с обогревателем показал, что при -10 на улице обогреватель держит плюс в теплице, но иногда опускается до +3. На случай сильного весеннего заморозка и неготовности ТА еще к обогреву - как вариант пойдет.
В начало Отправлено: 20 Января, 2012 - 21:22:01
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
И сколько жрет это обогрев? Вынести это сможет разве что редиска. И то - именно вынести, а не расти... Если ниже +15 - нет смысла и греть. Дешевле будет потом отогреть, чем "не давать замерзать".

Прикинем так, навскидку...
Для нормально утепленного дома надо 100 Вт/кв.м площади... Для теплицы (если зимней, с 2-ми стеклами как мин. - Ватт 300... Пусть теплица зимняя 10 кв.м (больше и не надо).
3 кВт молотит 100 дней (декабрь - январь- февраль). Итого 7000 кВт*часов. Или 25.200 МДж Не смертельно, но чувствительно. На выходе - немного зелени, редиски и т.п.
Огурцы-помидоры все же наверное не прокатят. Разве что за 15.000 кВт*ч
Оно нам надо?
Теперь то, что замерзло зимой попробуем оттаять. Пусть эквивалент 1 тонна воды.
Растопить лед и нагреть - эквивалент примерно нагреву воды градусов на 100-120...
4200 Дж/кг град. Для одного кг это 4200 х 120 = 500.000 Дж. Для тонны - 500.000.000 Дж Или ок 140 кВт*ч Всего! Т.е. в 50 раз меньше...

Поэтому хрен с ней, пусть замерзает!
Придет пора (и уже скоро) - Солнце само нагреет, и мы ему чутка поможем, и все пойдет как по маслу...

В начало Всего записей: 13883   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 20 Января, 2012 - 22:14:12
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Расчет не корректен, т.к.

1) нет цели держать +15. Тест больше касается варианта помощи весной ТА (только при холодной погоде и отсутствии солнца, если высажены уже теплолюбивые культуры), т.е. гарантированная защита от возвратных заморозков.

2) Даже в 10 кв.м. теплицы оттаивать надо будет значительно больше 1 тонны в водяном эквиваленте.

У меня за 2 месяца эксперимента теплица сожрала дофига, конечно, но 1000 кВт в целях эксперимента смертельными не считаю. Ну а так хоть черви не совсем замерзли в органике

Эксперимент продолжу (впереди -26), сравнив со второй теплицей, которая рядом и без подогрева. Так что у меня есть что сравнивать
В начало Отправлено: 21 Января, 2012 - 19:27:36
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Gench пишет:
надо будет значительно больше 1 тонны в водяном эквиваленте.

Ну так весной и Солнце будет сильно помогать...
Там ведь разница - не "чуть-чуть", а во много десятков раз... Потому и нет особого смысла.
Ради червяков можно и попроще что придумать. Ту же органику просто закрыть. Грунт не мгновенно замерзает. Червяки успевают убежать или в анабиоз впадают. У них это не первая зима.


Gench пишет:
т.е. гарантированная защита от возвратных заморозков.

Это ясно, против этого никого...
Я про то, что зимой нет смысла греть ради "незамерзания". Нехай замерзнет. Дешевле потом быстро оттаять, чем недавать замерзать...


Gench пишет:
но 1000 кВт в целях эксперимента смертельными не считаю.
Это понятно, но весной вы бы и за половину этого получили бы рабочую теплицу... Сейчас вы просто атмосферу греете... Да и 1000 набежала только потому, что до Н.Г. вообще никаких морозов не было. У меня неотапливаемая - и то не замерзла.
А так при нормальной зиме - было бы уже 3000...

Gench пишет:
есть что сравнивать

Вот весной посмотрим, как быстро мне удасться быстро привести в чувство свою теплицу...
В начало Всего записей: 13883   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 21 Января, 2012 - 20:23:11
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
У них это не первая зима.


Это другие черви
Но вариант просто утепления дополнительным слоем органики (соломы, например), на след.зиму тоже рассматривается.


Константин пишет:
Вот весной посмотрим, как быстро мне удасться быстро привести в чувство свою теплицу...


Для чистоты сравнения и держу вторую теплицу холодной. Просто интересно. Я понимаю, что за уже потраченное электричество я мог купить хорошую буржуйку на весну для быстрого разогрева, но все равно интересно
В начало Отправлено: 21 Января, 2012 - 20:32:18
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Сегодня рано утром:
На улице -16.5, в неотапливаемой теплице -5 под коньком, ниже холоднее, на уровне земли -8.5. Самая низкая температура в теплице на 8 градусов выше уличной и это без солнца, т.к. 6-30 утра.

В "отапливаемой": под коньком -1.5, на уровне земли +2.5

Обещают дней пять мороза и солнца. Интересно, днем при таком солнце температура внутри будет заметно подниматься или это солнце еще не греет? Вчера через окно машины вроде бы грело

В начало Отправлено: 24 Января, 2012 - 10:04:33
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Все никак не мог понять, почему не растет на солнце быстро температура в теплице, пока сегодня не приехал на дачу
Оказалось, что на крыше снег есть и солнечные лучи нифига не попадают в теплицу. Почистил. С отапливаемой можно сказать стряхнул, да и изнутри на СПК нет наледи - температура пошла вверх. Завтра отключу вентилятор и положу монитор - посмотреть динамику на солнце. С неотапливаемой все сложнее - наледь снаружи есть и много изнутри. Особенно, на двери. Напоминает картинки из детства, когда зимой в Сибири в гараж приходили
Посмотрим, может на солнце сейчас отойдет.
Завтра попробую сделать фотки изнутри ледяной пещеры.
В начало Отправлено: 26 Января, 2012 - 15:14:33
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Gench пишет:
фотки изнутри ледяной пещеры.

Большая влажность? У меня довольно суховато. На днях тоже прокачусь...
В начало Всего записей: 13883   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 26 Января, 2012 - 16:06:37
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Большая влажность? У меня довольно суховато. На днях тоже прокачусь...


А она изначально была. Погода такая стояла. Конденсат очень активно на стенках оседал и даже капало, когда теплее было.
В начало Отправлено: 26 Января, 2012 - 16:51:52
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Вот фотки изнутри
Прикреплено изображение (Нажмите для увеличения)
att-4f228adab40500005.JPG


(Отредактировано автором: 27 Января, 2012 - 15:30:59)
В начало Отправлено: 27 Января, 2012 - 15:30:34
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Центры холода

Прикреплено изображение (Нажмите для увеличения)
att-4f228b446b1520006.JPG
В начало Отправлено: 27 Января, 2012 - 15:32:20
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Глядя на теплицу на солнце, сразу хочется весны

Прикреплено изображение (Нажмите для увеличения)
att-4f228bb0041390007.JPG
В начало Отправлено: 27 Января, 2012 - 15:34:08
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
про проветривание перенесено в http://newforum.delaysam.ru/topi...p;v=l#1327739594

В начало Всего записей: 13883   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 28 Января, 2012 - 12:34:07
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Доброе время суток всем! прошлым летом наткнулся на эту тему ,озабоченный постройкой теплицы.Покупать стандартную просто нехотелось ( ставил три теплицы под стекло - до сих пор с успехом используемые), хотелось попробовать что то новое (надеюсь передовое ).Отлил фундамент по размерам статьи.сложил кладку 60 см высотой 30 ширина из пеноблока ( так как этого добра после разбора садового дома было много не экономил).Счас вот горожу сверху конструкцию далее . И есть вопрос по наполнителю теплоаккумулятора , подет ли пеноблок ? (осколки - бой) смущает - у него низкая теплопроводность ...
или силикатный кирпич .Ваши коментарии?
Хотелось бы сделать грамотно и толково .
Спасибо.
Вообще с подогревом не проблема есть газ ,3 фазы под боком (ну это так для круглогодичного "мазахизма" .Есть на севере городок Североуральск, там дядя мой теплицу изладил с водяным отоплением (греет почву и контур помещения)дровяной котел, помидорки собирает в апреле ...
Вот насмотревшись на него ,хочу сначала по энергосбережению поэксперементировать, а далее посмотрим.

(Отредактировано автором: 29 Января, 2012 - 18:19:33)
В начало Отправлено: 29 Января, 2012 - 18:11:18
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Boroda-S пишет:
подет ли пеноблок ? (осколки - бой) смущает - у него низкая теплопроводность ...
или силикатный кирпич .Ваши коментарии?

Нет. У материала теплоаккумулятора должна быть а) высокая теплоемкость б) высокая теплопроводность.
У кирпично - пеноблочного боя нет ни массы. ни теплопроводности...
Силикатный кирпич чуть лучше, но тоже не фонтан...
Вот гранитные валуны, камни, чугунные чушки или ядра - были бы идеальным материалом.
В начало Всего записей: 13883   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 29 Января, 2012 - 19:12:44
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Поигрался на выходных с теплицей. Оказалось, что терморегулятор на обогревателе живет своей жизнью и когда в теплице под козырьком даже еще минус, считает, что она заданные 7-8 гр. уже нагрел... Перевел в режим практически постоянного включения, но и занес в теплицу порядка 12-15 мешком с компостом, чтобы отогревались.
Положил монитор температурный на бортик центральной грядки, примерно в середину теплицы (больше 2 метром от обогревателя, который выше грядки расположен). Включение центрального вентилятора настроил на 10 градусов.
За ночь СПК все же покрывается изморозью с двух сторон на солнечной стороне, поэтому, вначале выхода солнца рост температуры не такой заметный. Утром датчик у вентилятора (в 6-30 утра) показывал -2.5, на солнце при уже включенном вентиляторе (датчик весит прям на входе перед вентилятором) было около 45 минут +12.5. Прямым попаданием, конечно, он нагреться чуть мог, но на счет обдува думаю это не существенно. На выходе было +6 (дверь снизу даже чуть оттаила).

Монитор на грядке показал совсем другой результат, что и понятно, т.к. внизу холодно и тепло от обогревателя туда не идет. Вот такой получился дневной график:


(Добавление)
Да, провал на вершине - это я в теплицу заходил, прийдя с лыжной прогулки, чтобы посмотреть, как вентилятор крутится и солнце проходит.
Прикреплено изображение (Нажмите для увеличения)
att-4f264ad29af93.bmp.jpg
В начало Отправлено: 30 Января, 2012 - 11:46:26
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Приятно увидеть практическую реализацию теплиц с системой подземной вентиляции/аккумуляции.
Константин, Gench - снимаю шляпу!
Поделюсь своей информацией по действующей с Ноября 2010 года теплице.
Схема такова:

Нажмите для увеличения

Фактическая реализация здесь:
http://veg.baxtool.comS/forum/viewtopic.php?f=3&t=26

А вот так двигалась температура в последние дни прошлой недели, когда установилась солнечная морозная погода.

Нажмите для увеличения

Это "первые минусы" этой зимы. Теперь буду сравнивать с "минусами" прошлого сезона.

Теплица 4х6м расположена длинной стороной "восток-запад", прозрачной кровлей на юг, северная сторона утеплена (ОСБ+100мм утеплителя+профлист). Профиль южной кровли под углом 53 град к горизонту.
Наполнение:
- подземные воздуховоды на глубине 50см, 2 связки по 6 штук из дренажной трубы, сведены в 2 п/э бочки с канальными вентиляторами и вертикальными стояками;
- бочки с водой в качестве теплоаккумулятора в объеме 3 тонны;
- вытяжной вентилятор в паре с воздушной заслонкой;
- калорифер для аварийного обогрева;
- контроллер управления всем этим "барахлом".

А так было в теплице 14 декабря

Нажмите для увеличения


С удовольствием поделюсь наработками и фактическими результатами, если информации с форума не будет достаточно.

(Отредактировано автором: 01 Февраля, 2012 - 00:00:35)
В начало Отправлено: 31 Января, 2012 - 23:34:53
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
Kosgov , пользуйтесь для размещения фот - http://onlinedisk.ru/
А ссылки вообще не надо размещать.


(Добавление)

Gench пишет:
Оказалось, что терморегулятор на обогревателе живет своей жизнью и когда в теплице под козырьком даже еще минус, считает, что она заданные 7-8 гр. уже нагрел...

Вообще то они не температуру отслеживают, а время включения. Такая "широтно-импульсная модуляция"... Биметалл с накрученным не него спиралькой, винтом регулятора задается расстояние на какое биметал должен прогнуться...
К температуре имеет слабое отношение. Это только продвинутые, с выносным датчиком реально температуру меряют...


Gench пишет:
получился дневной график:

Думаю, он совпадает с графиком угла места Солнца...
В начало Всего записей: 13883   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 31 Января, 2012 - 23:47:01
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Параметры запуска циркуляции через воздуховоды:
- Т теплицы >15 C и (Т теплицы - Т грунта) > 5.0 C - охлаждение/накопление тепла в грунт;
- Т теплицы <15 C и (Т грунта - Т теплицы) > 2.2 C - нагрев/отдача тепла из грунта.
Вытяжка включается при Т теплицы >33 C.

(Отредактировано автором: 01 Февраля, 2012 - 00:18:05)
В начало Отправлено: 01 Февраля, 2012 - 00:11:51
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
Какой смысл отслеживать температуру грунта да еще сравнивать его с температурой воздуха?

Тепла в грунте много не бывает, нагреть его выше 25-30 градусов просто нереально даже летом...
Сейчас, зимой надо просто тупо гнать тепло при малейшем его наличии. У меня просто реле включается при +5 в воздухе, потому что грунт всегда заведомо будет холоднее.
Ближе к весне - планка просто поднимается до +15 - +20 (когда там еще всякие редиски растут... Грунт точно опять ниже этой температуры...
А уже весной - когда высаживаются теплолюбивые, и грунт и ТА уже более прогрелся - можно по ночам на отопление. Тут уже если воздух ниже +8, то...

Kosgov, у вас, как и меня, ТА водяной... Он зимой суровой должен замерзать. А потом много тепла уходит на его оттайку. Эти параметры не снимали? К какому времени он оттаивает?
В начало Всего записей: 13883   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 01 Февраля, 2012 - 00:21:39
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Какой смысл отслеживать температуру грунта да еще сравнивать его с температурой воздуха?
А собственное только если есть разница этих температур (температурный напор), то есть и эффект передачи энергии от более теплого к менее теплому. Вот и все, в остальных моментах "лопатить" вентилятору незачем.


Цитата:
зимой надо просто тупо гнать тепло при малейшем его наличии. У меня просто реле включается при +5 в воздухе, потому что грунт всегда заведомо будет холоднее.


Нажмите для увеличения

Не факт, не соглашусь. При такой ситуации как на фото, не получается то, о чем вы говорите. При пасмурной погоде (очень частое явление в наших условиях) такая ситуация случается часто.

Вода в бочках до сих пор никогда не замерзала.
Минимум в 2,5 С был зафиксирован при -22 С прошлой зимой.
В начало Отправлено: 01 Февраля, 2012 - 00:36:46
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Kosgov пишет:
А собственное только если есть разница этих температур (температурный напор), то есть и эффект передачи энергии от более теплого к менее теплому. Вот и все, в остальных моментах "лопатить" вентилятору незачем.

Я имел ввиду "зачем ее сравнивать" в том смысле - что она ВСЕГДА есть...
Когда погода пасмурная, температура в теплице не сильно отличается от наружной... Так, 5-6 градусов... Все интересное начинается когда светит солнце. И тут воздух быстро нагревается и разница достигает десятков градусов...
Поэтому, имхо, достаточно отслеживать температуру воздуха. Грунт (зимой) всегда ее холоднее будет, а следовательно и будет теплообмен.
Это для периода, когда в теплице ничего не растет...

Для периода когда растут холодостойкие промежуточные растения - в ТА сбрасываются излишки. А поскольку уже и ТА прогрет как то - обогрев теплицы аварийный при снижении температуры воздуха ниже 0, например. ТА в этом случае гарантированно теплее воздуха будет...

Ну и для теплолюбивых - просто границы сдвигаются...

Прошу понять меня правильно, я не против очень продвинутой системы управления.
Но и излишняя мудреность, имхо, ни к чему. Двух-пороговое термореле (или просто 2 реле) запросто управятся...
В начало Всего записей: 13883   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 01 Февраля, 2012 - 09:36:04
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Но и излишняя мудреность, имхо, ни к чему. Двух-пороговое термореле (или просто 2 реле) запросто управятся...

Где-то на форуме сравнили теплицу с солнечным коллектором, что весьма корректно. Так почему же в работе СК использование дифференциала температуры просто, а в накоплении тепла в грунт "мудрено"? Это простая задача для простого контроллера.
Однако каждый вправе оставаться при своем мнении.
В начало Отправлено: 01 Февраля, 2012 - 10:46:35
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Kosgov пишет:
Вода в бочках до сих пор никогда не замерзала.
Минимум в 2,5 С был зафиксирован при -22 С прошлой зимой.


при таком объеме воды, как у вас, это не мудрено. Солнце все же работает и успевает нагревать.
А мне такое кол-во электроники нравится. Когда есть информация на ее основе можно и управлять исполнительными механизмами.
PS. я вас у себя за спамера принял ранее, поэтому не авторизовал сразу.
В начало Отправлено: 01 Февраля, 2012 - 11:06:48
Константин



Основоположник
Откуда: деревня в рег.№33
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Gench пишет:
такое кол-во электроники нравится.

Уроки "Фобоса" вас ничему не учат...
Имхо, электроники должно быть в меру.
Kosgov пишет:
Так почему же в работе СК использование дифференциала температуры просто, а в накоплении тепла в грунт "мудрено"?

Это принципиально разные вещи...
Я сравниваю температуру (именно на предмет "Темп. А > Темп. Б" тогда, когда есть возможность поиметь хоть сколько то тепла... Например - хорошо утепленный, но неотапливаемый дом... После морозов наступает оттепель. Дом промерз, а теплоизоляция внешнее тепло в дом не пускает...
И в доме - холоднее чем на улице. И весной он долго будет прогреваться...
Вот и есть смысл сравнивать температуру внутри и снаружи... И если снаружи больше чем внутри - вкючать вентиляцию "на всю". Как то так...

Не запрещено, конечно, сравнивать температуру ТА и воздуха... Но и смысла в этом не много.. Поскольку ситуация 100% прогнозируемая... Поэтому корпус микроконтроллера можно запросто заменить на корпус компаратора...
Хотя можно и компьютер на эту задачу запахать... Понты дороже денег...
В начало Всего записей: 13883   Дата рег-ции: Янв. 2008   Отправлено: 01 Февраля, 2012 - 17:30:08
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Константин пишет:
Имхо, электроники должно быть в меру.
Согласен

Константин пишет:

Kosgov пишет:
Так почему же в работе СК использование дифференциала температуры просто, а в накоплении тепла в грунт "мудрено"?
Это принципиально разные вещи...

Не-а...
Сравните варианты:
- Солнечный коллектор "отнимает" тепло у солнца и передает через теплоноситель (вода/антифриз) в бойлер (по Вашему - ТА). Отбор накопленного Вы осуществляете по Вашему желанию. Степень необходимости опеределяете Вы же через управляющее устройство - кран водопровода, кран системы отопления.

- Воздух в теплице (теплоноситель) через подземные воздуховоды путем конденсирования влаги (точка росы выше температуры грунта) передает тепло в грунт (по Вашему - ТА). Отбор накопленного Вы осуществляете по необходимости. Степень необходимости опеределяете Вы же через управляющее устройство - вкл/выкл. вентилятора.
Вам помогут:
Константин пишет:
4-5 простых термореле (или одно на микроконтроллере)


Константин пишет:
Грунт это вещт на 3 порядка гораздо более теплоемкая... его качай не качай - результат заметен через неделю...

Суточный нагрев грунта через воздуховоды колеблется от 2 до 5 градусов в дневное время, в зависимости от месяца в течение календарного года. См. график в предыдущем сообщении. И это не досужие домыслы и рассуждения сидя на печке, а фактическая информация из реалий жизни.
И эти градусы дают возможность ночного выравнивания темпераутры воздуха в теплице.


Константин пишет:
Хотя можно и компьютер на эту задачу запахать... Понты дороже денег...
Главное без истерики...
В начало Отправлено: 01 Февраля, 2012 - 20:26:54
 
Форум сайта DelaySam.ru - сайта для домашних мастеров, строителей и дачников. » Комментарии, вопросы, обсуждение статей. » Обсуждение статей с сайта Delaysam.ru и других. » Теплица из поликарбоната с теплоаккумулятором своими руками. Описание и эксплуатация. [Страниц (42): первая страница « 16 17 18 [19] 20 21 22 » последняя страница ]

Внимание! Представленный на сайте материал предназначен исключительно для частного просмотра. Авторские права и права использования защищены Законами РФ. Использование всех материалов сайта в любых коммерческих целях без согласования с правообладателями запрещено и будет преследоваться по Закону. Запрещено копирования материалов этого сайта на WEB-страницы с рекламой, в печатные издания с рекламой, в любые платные печатные издания и другое коммерческое использование, с целью получения любой коммерческой выгоды от скопированного материала (как то контекстная реклама, использование описаний, отзывов, сообщений в форуме и т.д.). В противном случае вы будете подвергнуты преследованию по Законам РФ, без предварительного уведомления и переговоров.
По вопросам использования материалов и размещения рекламы обращайтесь к .





Powered by ExBB ExBB Full Mods 0.1.4 by TvoyWeb.ru Original Style created by Daemon.XP Teg filter
[ Script Execution time: 0.2865 ]   [ Gzip Disabled ]