Олег40 пишет:
фазу и ноль,или можно ещё и РЕ протащить туда??

Можно и РЕ затащить, и повторно заземлить неплохо бы.
Олег40 пишет:
Я ведь так понимаю,что без заземляющего провода УЗО не работает?
Работает, но неположено...
В начало Отправлено: 09 Марта, 2011 - 11:52:48
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

SVG пишет:
и повторно заземлить неплохо бы

Неплохо бы! Я по нету полазил-так понял,что для этого вокруг дома целую здоровенную хреновину закапывать надо!!! Или как то малой кровью,сиречь силами обойтись можно??? И опять таки вопрос- мне воздушку мою будущую запитать надо прямо со счётчика,или можно с первого автомата,с выхода?
В начало Отправлено: 09 Марта, 2011 - 16:04:16
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Олег40 пишет:
елую здоровенную хреновину закапывать надо!!!
От грунта зависит.. Бывает, хватает три-четыре двухметровых арматурины забить, а бывает и нет...
Олег40 пишет:
мне воздушку мою будущую запитать надо прямо со счётчика,или можно с первого автомата,с выхода

Вот с того Вашего щитка со второго двухполюсного автомата, если он не используется (плохо, что он на 40А, как и главный автомат), или ещё один однополюсный добавьте, лучше на 25 А, или 16.
В начало Отправлено: 09 Марта, 2011 - 17:01:02
Ivank


бессмертный
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
Хреновина бывает с горизонтальными и с вертикальными электродами. С вертикальными- хватит двух-трех стержней по полтора-два метра в сыром месте. Растекание посмотреть нечем будет, потому количество стержней можно и увеличить, можно под электрод бурить скважину, устанавливать туда электрод и засыпАть древесным углем(держит воду) и поваренной солью(увеличивает проводимость грунта). Все соединения электродов между собой сваркой, и так, чтоб места сварки можно было осматривать, проволокой Ф6-8 мм или полосой 20х4 мм и тащить проволоку от электродов до корпуса щитка.

Под крышку счетчика лезти не нать, линию запитать от автомата соответствующего нагрузке, установленного после счетчика.
В начало Всего записей: 526   Дата рег-ции: Апр. 2010   Отправлено: 09 Марта, 2011 - 17:10:26
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

SVG пишет:
со второго двухполюсного автомата

А почему не с первого,главного? И почему не со счётчика ,т.е. непосредственно со ввода в дом?
Ivank пишет:
или ещё один однополюсный добавьте, лучше на 25 А, или 16
Не понял-зачем еще один,да ещё такой слабый? Чего с него запитывать?

Ivank пишет:
Хреновина бывает с горизонтальными и с вертикальными электродами.
А всё это продаётся в готовом виде,или надо самому в розницу приобретать-арматуру,полосу и т.д.?
В начало Отправлено: 09 Марта, 2011 - 19:17:14
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Олег40 пишет:
А почему не с первого,главного?

чтобы оба дома не гасить, если со вторым что-то делать. Я бы щиток переделал чуток. Верхние губки 40А автоматов запараллелил бы, снизу одного - линия на второй дом, а со второго разводка по этому щитку.
Олег40 пишет:
зачем еще один
Это как программирование.. Можно так, а можно этак, а можно вот так.

Олег40 пишет:
И почему не со счётчика ,т.е. непосредственно со ввода в дом?
От КЗ защитить надо же. Или пусть горит?
В начало Отправлено: 09 Марта, 2011 - 20:06:11
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

SVG пишет:
чтобы оба дома не гасить, если со вторым что-то делать

Так я планирую во втором доме тоже щиток поставить. Нормальный,по уму. Главный автомат потом УЗО потом группы через автоматы. Тока никак связку вот эту не соображу с РЕ проводом. Если заземление сделано как положено вокруг первого дома то в случае если я протяну РЕ провод в составе воздушной линии(удаление-10 метров) То будет ли он работать как положено,и будет ли с ним УЗО работать нормально. Или один выход- устраивать новый заземляющий контур??? Жутко не хочется возиться с ним!
В начало Отправлено: 09 Марта, 2011 - 20:38:02
Ivank


бессмертный
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
Линию ко второму дому надо сажать на автомат соответствующего номинала(автомат после счетчика в первом доме), это для отключения и для защиты линии 10 м ко второму дому, и чтобы кабель между домами приходил на вводной автомат(до счетчика) во втором доме, это для отключения счетчика и защиты от перегрузки нагрузкой во втором доме.

Заземление не такая муторная штука как представляется. Если на месте нет сварки, то в любой металломастерской можно заказать два-три таких девайса, как к двухметровому куску уголка 40х40 или трубы Ф20мм приварить проволоку Ф6 мм, длинны, потребной, чтоб хватило дотянуть до корпуса щитка. Проволоку варить не на конец трубы, а отступя сантиметров 10(конец трубы будет нужен чтоб забить трубу в грунт), и наложить на трубу и приваренную проволоку бандажик из вязальной проволоки, выше сварки,ближе к концу трубы, по которому бить кувалдой, чтоб не отломить проволоку, когда будете забивать трубу в грунт. Приваренную Проволоку свернуть кольцом и можно грузить в машину и везти на место. То есть на каждую трубу варить свой кусок проволоки, а соединять концы проволоки кольцом под болт на корпусе щитка(между колечками положить шайбу). На месте-отогнуть проволоку выше бандажа в сторону, чтоб не проволока не мешала забивать трубы в грунт. Место выберите посырее, где ливневой сток с крыши или уличная раковина для мытья посуды или подобное. Идеальное место- дно дренажного колодца. Гы.))

(Отредактировано автором: 09 Марта, 2011 - 22:04:25)
В начало Всего записей: 526   Дата рег-ции: Апр. 2010   Отправлено: 09 Марта, 2011 - 21:59:07
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Ivank пишет:
Заземление не такая муторная штука как представляется
Да это понятно,что всё сделать можно. Вопрос в количестве свободного времени,ну и иногда денег. Я вчера пол нета перелопатил на эту тему-основная мысль:плохое заземление хуже и опаснее чем вообще без него! Я вот подумал-а вообще реально как нибудь самостоятельно проверить эффективность моегоуже имеющегося РЕ проводника,не прибегая к услугам спецов из лабораторий электротехнич.?
Я бы просто прокинул его по воздуху и не парился бы. Плохо то ,что я даже не знаю куда он уходит-снегом всё завалено!
А по поводу линии-всё таки хочу разорвать её на входе,до счётчика и в разрыв посредством "орешков" вставить СИП. Дальше его по воздуху и т. д.
Я так понимаю что ПУЭ меня за это анафеме предаст???

(Добавление)
Кстати насчёт автоматов УЗО и главного автомата -чё покупать то? В продаже СТОЛЬКО!!! С производителями не вопрос. Чем круче тем лучше. А вот по маркам? Автомат главный двухполюсной должен быть? И УЗО какое лучше взять?
В начало Отправлено: 10 Марта, 2011 - 19:21:03
Ivank


бессмертный
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование
Олег40, да, плохое заземление на вводе в дом опасно в плане, что оно может сильно нагреться в случае отгорания нуля на подстанции и сделать пожар.

Проверить заземление без лаборатории никак.

Подключать линию орешками до счетчика - для инспектора энергосбыта будет просто праздник, независимо от наличия или отсутствия учета во втором доме. Найдет за что укусить, от испытанного стресса из-за увиденного такого хамства))).
Чем Вам плохо сделать нормальный ввод в первый дом, а второй дом подключить кабелем как потребителя со щитка первого дома.
У меня например, вводной рубильник и шкаф учета(3фазы, 5 киловатт разрешенной мощности) вообще не в доме, а на стене гаража возле калитки, дом к шкафу учета подключен кабелем 90 мм2(гы, когда делал-решил , что больше-не меньше), кабель приходит в дом на древнюю сборку со стоамперными плавкими вставками, со ставок сборки взято кабелями на квартирные щитки (дом, гараж, баня и проч). Баня от дома на расстоянии 70 метров, туда от сборки идет кабель 10 мм2 медь. Заземление приварено к металлической емкости отстойника возле дома. Шкаф учета на улице, удобно сбытовикам и мне тоже.
В начало Всего записей: 526   Дата рег-ции: Апр. 2010   Отправлено: 10 Марта, 2011 - 20:59:01
Starik



бессмертный
Откуда: Москва центр
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Олег40 пишет:
Я вчера пол нета перелопатил на эту тему-основная мысль:плохое заземление хуже и опаснее чем вообще без него!

Вопрос вносить ли еще один провод земли в частный дом при однофазной сети, тем более это летний домик, по вашим словам,
очень много зависит от того что у вас будет там подключено,
если бытовые приборы - чайник, масляный нагреватель, электроплитка, по этому вопросу много копий сломано, но дополнительная земля это лишний провод к которому относительно фазы возникает 220 вольт что опасно, к этому пришло большинство, а некоторые свою землю соеденяют с нулем сети, и при перекосе фаз или обрыве нуля все токи домов в деревне пойдут через вашу землю, что чревато возгоранием вашего щитка и дома, я бы не рекомендовал делать доп. землю, так как бытовые приборы от пробоя зашищены конструктивно.


Олег40 пишет:
А по поводу линии-всё таки хочу разорвать её на входе,до счётчика и в разрыв посредством "орешков" вставить СИП. Дальше его по воздуху и т. д.
Я так понимаю что ПУЭ меня за это анафеме предаст???


Вас не ПУЭ за задницу схватит, а инспектор Энергосбыта за несанкционированный отбор энергии, и штраф выпишет, мало не покажется, входной автомат и счетчик это опечатанные электриками элементы в которые вам лезть запрещено,
ваше предложение сравнимо с набросом проводов для воровства.
Подключение должно быть только до входного автомата и по согласованию и подписанию договора с энергетиками.
У вас в новом доме должен быть входной автомат (коммутационный аппарат) и свой счетчик и все опечатано,
и платить вы будете раздельно по каждому дому, или вариант подключения к одному счетчику обоих домов, что не всегда
возможно из возможных скандалов и счетов при расширении и разделении семьи.


Олег40 пишет:

Кстати насчёт автоматов УЗО и главного автомата -чё покупать то? В продаже СТОЛЬКО!!! С производителями не вопрос. Чем круче тем лучше. А вот по маркам? Автомат главный двухполюсной должен быть? И УЗО какое лучше взять?


Главный автомат - общий выключатель - посмотрите на АП-50 63а.
мал по размеру и имеет хорошие контакты.
Хорошо работают автоматы фирмы АВВ, если в одно гнездо автомата идет два провода, то предварительно их скрутите между собой и только потом под зажим автомата.
Чтобы вы понимали что такое УЗО.
Это на кольце намотаны одна сигнально -исполнительная катушка и несколько сетевых витков провода, по одному из проводов идет НОЛЬ, а по другому идет ФАЗА, провода включены встречно, и какой ток втекает по ФАЗЕ, то и вытекать по проводу НОЛЬ должен быть точно такой же ток, то есть они магнитное поле взаимно уничтожают и в исполнительной катушке напряжения нет.
При утечке тока на сторону по любому проводу происходит разбалансировка и в исполнительной катушке появляется ток и она нажимая на рычажек отключает сеть.
Как правило выбирают УЗО на ток 30 ма что достаточно чтоб вас не убило. УЗО как правило ставят на сырые помещения, где из за влаги возможны утечки, притом общее УЗО как правило не ставится из за трудности определении где происходит утечка.
Если уж вы так боитесь утечек везде по всей проводке, то УЗО ставится на каждую линию, что не всегда экономически оправдано, руководствуя принципом достаточности при достижении безопастности.
Автомат входной только выключающий оба провода и до счетчика.
Автоматы выбирают по току превышающий незначительно мощность защишаемого прибора.
Провода выбирают - одножильные медные, в двойной изоляции не распространяющей горения, на свет идет 1,5 мм.кв. или диметр 1,38мм, на розетки идет 2,5мм.кв. или диаметр 1,78мм.
4,0 мм.кв. или диаметр 2,25мм. на мощные потребители.
при выборе провода обратите внимание, по проводам идет брак,
сейчас заводы продают провода меньшего диаметра, платите за 2,5мм.кв. а получаете 2,1мм.кв.
По Госту работает Кольчугинский завод и провода гарантированно хорошие.

(Отредактировано автором: 10 Марта, 2011 - 21:51:19)
В начало Всего записей: 625   Дата рег-ции: Окт. 2008   Отправлено: 10 Марта, 2011 - 21:26:14
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Starik пишет:
Вас не ПУЭ за задницу схватит, а инспектор Энергосбыта за несанкционированный отбор энергии, и штраф выпишет, мало не покажется, входной автомат и счетчик это опечатанные электриками элементы в которые вам лезть запрещено,
Я там раньше немного писал-счётчик у меня -чисто номинальный,для меня только. У нас в СНТ на столбах стоят какие-то штуки непосредственно перед ВЛ в каждый дом. И показания автоматически уходят в компьютер в правлении. (мера принятая как раз в связи с воровством электроэнергии)
Поэтому я могу вводом достаточно вольно распоряжаться.Единственно-хочется сделать правильно ну и максимально безопасно.Вот.
Starik пишет:
я бы не рекомендовал делать доп. землю, так как бытовые приборы от пробоя зашищены конструктивно
Так вы советуете вообще РЕ проводник не использовать? А УЗО вроде нельзя без него подключать. А потребители будут исключительно бытовые.

Ivank пишет:
Чем Вам плохо сделать нормальный ввод в первый дом, а второй дом подключить кабелем как потребителя со щитка первого дома
Щиток в первом доме сделан отвратительно конструктивно(на мой взгляд) Его бы перекоммутировать-а это время.Он вроде работает. Хотелось его на потом оставить,когда время будет.
В начало Отправлено: 10 Марта, 2011 - 22:01:33
Starik



бессмертный
Откуда: Москва центр
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Олег40 пишет:
Так вы советуете вообще РЕ проводник не использовать? А УЗО вроде нельзя без него подключать. А потребители будут исключительно бытовые.

Я не зря вам дал такое подробное описание работы УЗО,
и понял что вы за такое короткое время еше не успели осмыслить его работу, внимательно перечитайте, и еше раз узо работает только на двух проводах ФАЗЕ и НУЛЕ.
И разберитесь что у вас там на столбе висит, и где зона разграничения, электрики и вы как потребитель.
В начало Всего записей: 625   Дата рег-ции: Окт. 2008   Отправлено: 10 Марта, 2011 - 23:47:03
Starik



бессмертный
Откуда: Москва центр
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Starik пишет:
И разберитесь что у вас там на столбе висит, и где зона разграничения, электрики и вы как потребитель.

От этого зависит способ подключения нового дома,
а платите вы по старому счетчику или вам правление присылает платежки.
На столбе в ящике кроме вашего мудреного счетчика должен стоять и коммутатор (автомат или рубильник) если стоит автомат то на какой ток он расчитан.
В начало Всего записей: 625   Дата рег-ции: Окт. 2008   Отправлено: 11 Марта, 2011 - 19:18:16
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
[quote:Starik]


Ответить с цитированием Цитирование

Starik пишет:
И разберитесь что у вас там на столбе висит, и где зона разграничения, электрики и вы как потребитель.

От этого зависит способ подключения нового дома,
а платите вы по старому счетчику или вам правление присылает платежки.[/quot Да вот никак не могу поймать власть придержащих наших-не сезон знаете ли А платёжки выставляет правление,поэтому я и думаю,что начиная от столба-ВЛ это уже моя зона ответственности. Надеюсь на днях это уточнить окончательно. В принципе я разобрался во всём. Осталось собственно два вопроса-тащить ли мне РЕ провод,неизвестно кем и как сделаный,через воздушку(СИП) в новый дом? И второе-вообще разводку там делать по двухпроводной схеме или всё же три провода вести?
В начало Отправлено: 11 Марта, 2011 - 20:26:51
Starik



бессмертный
Откуда: Москва центр
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Олег40 пишет:
Осталось собственно два вопроса-тащить ли мне РЕ провод,неизвестно кем и как сделаный,через воздушку(СИП) в новый дом? И второе-вообще разводку там делать по двухпроводной схеме или всё же три провода вести?

А зачем он вам нужен, эта третий -земля, если будет утечка то УЗО сработает, если не разобрались в устройстве УЗО, возможно я не доходчиво написал, задавайте вопросы, отвечу.
В начало Всего записей: 625   Дата рег-ции: Окт. 2008   Отправлено: 12 Марта, 2011 - 01:00:19
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Starik пишет:
А зачем он вам нужен, эта третий -земля, если будет утечка то УЗО сработает,
Да не. С УЗО я разобрался. Просто где то кто то ,даже на нашем форуме ,здесь ,сказал,что включать УЗО без РЕ проводника нельзя! Вроде как в ПУЭ эта норма прописана. Сам каюсь вдумчиво не могу ПУЭ почитать-с временем проблема. Я просто не очень понимаю_Трёхпроводная схема априори лучше двухпроводной??? Стоит к этому стремиться???
В начало Отправлено: 12 Марта, 2011 - 20:42:45
Starik



бессмертный
Откуда: Москва центр
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Олег40 пишет:
Сам каюсь вдумчиво не могу ПУЭ почитать-с временем проблема. Я просто не очень понимаю_Трёхпроводная схема априори лучше двухпроводной??? Стоит к этому стремиться???

Если у вас однофазная сеть, где есть только Ноль и Фаза и приборы бытовые, защищенные конструктивно, зачем нужен третий провод, это уже лишнее вести землю от другого дома.
Ведите два провода, это будет нормально.
Главное провод ведите с сечением не менее 4 квадрат, чтобы он не грелся и не было просадки напряжения на нем.
В начало Всего записей: 625   Дата рег-ции: Окт. 2008   Отправлено: 13 Марта, 2011 - 19:04:00
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование

Starik пишет:
Ведите два провода, это будет нормально.

Согласен. Тем более,что и холодильник и морозильник и нагреватель водяной в первом доме. Из потребителей будет максимум-обогреватель бытовой. Спасибо всем за советы!

(Добавление)

Олег40 пишет:
Главный автомат - общий выключатель - посмотрите на АП-50 63а.

Кстати посмотрел я его в маркете в сети-у него 4 контакта. Он я так понимаю для 380в.? Вообще я наверное могу в качестве главного выключателя любой автомат поставить,тот же АВВ на 63а?
В начало Отправлено: 13 Марта, 2011 - 19:47:26
Starik



бессмертный
Откуда: Москва центр
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Олег40 пишет:
Кстати посмотрел я его в маркете в сети-у него 4 контакта. Он я так понимаю для 380в.? Вообще я наверное могу в качестве главного выключателя любой автомат поставить,тот же АВВ на 63а?

Я имел в виду малогабаритный АП-50 на однофазную сеть,
если вы имеете ввиду два контакта сверху и два с низу, то это он.
В начало Всего записей: 625   Дата рег-ции: Окт. 2008   Отправлено: 13 Марта, 2011 - 23:50:16
Гость


Прекратил участие в работе форума

  Ответить с цитированием Цитирование
Ещё вопросы появились по теме. Проконсультируйте,если не надоел
На пятой странице я выложил фото своего щитка. Сегодня руки дошли-разобрался,что к чему подключено. Если слева направо:главный авт.40А.,двухполюсной 40А.-на насос,25А-на накопительный водонагреватель,два по 16А.-свет розетки.Водонагреватель расположен в душевой(кабина),в этом же помещении под полом в лючке стоит насос(колодец в кольцах,труба до насоса под землёй) При чём от него(насоса)снизу через этот же лючок выходит шнур с вилкой которая включается в обычную розетку,которая собственно и сидит на автомате40А. Я так понимаю,что УЗО надо ставить обязательно! Не знаю только куда:после главного автомата(поменяю его на 50А.)32А.на 30мА.,или отдельно на насос и водогрейку 25А на 10мА.? Или просто автоматы питающие насос и водонагреватель заменить на Дифы? Мне правда посоветовали,что если ставить Дифы после УЗО ,которое на входе,то нейтраль на них(на Дифы)надо вести после главного автомата,до УЗО. Иначе глюкать начнёт вся защита. Что посоветуете?
В начало Отправлено: 25 Марта, 2011 - 21:56:20
Starik



бессмертный
Откуда: Москва центр
Покинул форум

  Ответить с цитированием Цитирование

Олег40 пишет:
Ещё вопросы появились по теме. Проконсультируйте,если не надоел
На пятой странице я выложил фото своего щитка. Сегодня руки дошли-разобрался,что к чему подключено. Если слева направо:главный авт.40А.,двухполюсной 40А.-на насос,25А-на накопительный водонагреватель,два по 16А.-свет розетки.Водонагреватель расположен в душевой(кабина),в этом же помещении под полом в лючке стоит насос(колодец в кольцах,труба до насоса под землёй) При чём от него(насоса)снизу через этот же лючок выходит шнур с вилкой которая включается в обычную розетку,которая собственно и сидит на автомате40А. Я так понимаю,что УЗО надо ставить обязательно! Не знаю только куда:после главного автомата(поменяю его на 50А.)32А.на 30мА.,или отдельно на насос и водогрейку 25А на 10мА.? Или просто автоматы питающие насос и водонагреватель заменить на Дифы? Мне правда посоветовали,что если ставить Дифы после УЗО ,которое на входе,то нейтраль на них(на Дифы)надо вести после главного автомата,до УЗО. Иначе глюкать начнёт вся защита. Что посоветуете?

Узо и Диф автомат это это одно и тоже, по принципу действия, только Диф дополнен по сравнению с УЗО еще и автоматом, то есть УЗО и Автомат в одном корпусе. Выше я писал как работает и куда подключается УЗО.
Пожалуйста перечитайте.
У вас явно завышены автоматы на насос, и свет. Свет и розетки должны запитыватся от разных автоматов и разной ампеража.
Выложите на форум мощность ваших потребителей, насос, бойлер и т.д.
тогда можно сказать что то определенное.
В начало Всего записей: 625   Дата рег-ции: Окт. 2008   Отправлено: 25 Марта, 2011 - 23:35:42
 
Форум сайта DelaySam.ru - сайта для домашних мастеров, строителей и дачников. » Форум домашних мастеров » Вопросы мастерам. » Вопросы по электропроводке [Страниц (10): первая страница « 3 4 5 [6] 7 8 9 » последняя страница ]

Внимание! Представленный на сайте материал предназначен исключительно для частного просмотра. Авторские права и права использования защищены Законами РФ. Использование всех материалов сайта в любых коммерческих целях без согласования с правообладателями запрещено и будет преследоваться по Закону. Запрещено копирования материалов этого сайта на WEB-страницы с рекламой, в печатные издания с рекламой, в любые платные печатные издания и другое коммерческое использование, с целью получения любой коммерческой выгоды от скопированного материала (как то контекстная реклама, использование описаний, отзывов, сообщений в форуме и т.д.). В противном случае вы будете подвергнуты преследованию по Законам РФ, без предварительного уведомления и переговоров.
По вопросам использования материалов и размещения рекламы обращайтесь к .





Powered by ExBB ExBB Full Mods 0.1.4 by TvoyWeb.ru Original Style created by Daemon.XP Teg filter
[ Script Execution time: 0.3814 ]   [ Gzip Disabled ]